skiabox Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Σε εμένα έχει αυτή τη μεγάλη διαφορά πίεσης τώρα το χειμώνα. Αλλά για να μην κάνουμε υποθέσεις περιμένω να κρυώσει για να αφαιρέσω νερό και μετά θα σας βγάλω δύο φωτογραφίες μία αύριο το πρωί όταν θα είναι όλα κρύα και σταματημένα και μία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να δείτε την διαφορά στην πίεση του νερού και να μου πείτε αν είναι φυσιολογική ή όχι.
DrLo Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 (επεξεργασμένο) edit: http://www.monachos.gr/forum/showthread.php/4161-Πρόβλημα-σε-λέβητα-Φ-Α-Baxi-Luna-3-Comfort εδώ λέει ότι όντως η πίεση που ζητά για επιτρέψει εκίννηση ένας παρόμοιος λέβητας είναι όντως υψηλότερη από αυτή που έχω στο μυαλό μου (δεν καταλαβάινω γιατί αλλά μάλλον έτσι είναι). 7 λεπτά πριν, skiabox είπε Σε εμένα έχει αυτή τη μεγάλη διαφορά πίεσης τώρα το χειμώνα. Αλλά για να μην κάνουμε υποθέσεις περιμένω να κρυώσει για να αφαιρέσω νερό και μετά θα σας βγάλω δύο φωτογραφίες μία αύριο το πρωί όταν θα είναι όλα κρύα και σταματημένα και μία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να δείτε την διαφορά στην πίεση του νερού και να μου πείτε αν είναι φυσιολογική ή όχι. Αν έχει αντίστοιχη λειτουργία σαν αυτή που γράφει το παραπάνω link δεν και που "κλείνει" ο λέβητας από χαμηλή πίεση. Επειδή το πρόβλημά σου ακούγεται και σαν τυπική περίπτωση χαλασμενου ΔΔ (όπως αυτό του πάνω link), αν το δοχείο διαστολής είναι σαν "τα κανονικά" με βαλβίδα πλήρωσης αέρα (σαν αυτή που έχουν τα λάστιχα) μπορείς να δεις αν είναι χαλασμένο (τρύπιο) χωρίς να το αδιεάσεις όπως λέει αυτός στο λινκ αλλά να κάνεις το αναποδό. Πίεσε με μια βελόνα/στυλό κλπ στο στέλεχος της βαλμίδας ... αν βγει αέρας είσαι ΟΚ, αν βγει νερό είναι τρύπιο. Επεξ/σία 22 Ιανουαρίου 2018 από DrLo
LouCi4er Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 4 λεπτά πριν, DrLo είπε Όπα όπα. Το ότι μπορεί το δικό του δοχείο διαστολής να παίζει μεταξύ 0,7 και 1,5 πχ (και άρα γεμίζοντάς το 1,5 από την αρχή) δε σημαίνει ότ είναι "λάθος διαστασιολογημένο" αν δεν έχει κανένα λόγο να έχει τόση μεγάλη πίεση στο δίκυτό του (χαμηλό ύψος υψηλότερου σημείου). Δε ξέρω αν υπάρχει καποιος άλλος λόγος να κρατά κάποιος την πίεση ενός επίτοιχου λήβητα που μοιράζει σε έναν όροφο στα 2 bar (ίσως κάποιος κανονισμός ?) ... αλλά δε μπορώ να σκεφτώ κανένα ουσιαστικό λόγο. Με λίγα λόγια, αν δεν έχει χαλάσει το ΔΔ του, μπορεί απλά να το υπερπρεσάρει. ΘΑ πρέπει να δει ποιά είναι τα σημεία λειτουργίας του (τα γράφει πάνω) και να προσαρμοστεί εκεί. όχι το αναποδο. Ούτε μπορώ πιστεύω ότι έχει βάλει λάθος (υπερβολικά μεγάλο) precharge δοχείου ο υδραυλικός αφού αυτά τα συστήματα είναι λίγο πολύ για τις ίδιες χρήσεις. Τα δοχεια διαστολης ερχονται απο τα εργοστασια προρυθμισμενα στο 1.5bar,κατι ξερουν αυτοι που τα φτιαχνουν.Δοχειο στο 1.5bar και εγκατασταση στο 1bar πχ δεν δουλευει.Επισης με χαμηλη πιεση στο ΔΔ και κατ¨επεκταση στο κυκλωμα δεν γινεται καλη εξαερωση και θα ακουει μονιμα το νερο.Εγω δεν ειπα οτι εχει καποιο λαθος στην εγκατασταση το παιδι,ειπα οτι αν ειναι ολα σωστα δεν δικαιολογειται μεγαλη διακυμανση της πιεσης απο κρυο σε ζεστο.Δεν γινεται με σωστη εγκατασταση και δοχειο να πας απο 1.5bar κρυο στα 2.5bar ζεστο,κατι φταιει. Τωρα τι συστημα ακριβως εχει ο συγκεκριμενος λεβητας(αν εχει ενσωματομενο ΔΔ και που πρεπει να ειναι ρυθμισμενο)δεν ξερω.
DrLo Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 (επεξεργασμένο) 13 λεπτά πριν, LouCi4er είπε Τα δοχεια διαστολης ερχονται απο τα εργοστασια προρυθμισμενα στο 1.5bar,κατι ξερουν αυτοι που τα φτιαχνουν.Δοχειο στο 1.5bar και εγκατασταση στο 1bar πχ δεν δουλευει.Επισης με χαμηλη πιεση στο ΔΔ και κατ¨επεκταση στο κυκλωμα δεν γινεται καλη εξαερωση και θα ακουει μονιμα το νερο.Εγω δεν ειπα οτι εχει καποιο λαθος στην εγκατασταση το παιδι,ειπα οτι αν ειναι ολα σωστα δεν δικαιολογειται μεγαλη διακυμανση της πιεσης απο κρυο σε ζεστο.Δεν γινεται με σωστη εγκατασταση και δοχειο να πας απο 1.5bar κρυο στα 2.5bar ζεστο,κατι φταιει. Τωρα τι συστημα ακριβως εχει ο συγκεκριμενος λεβητας(αν εχει ενσωματομενο ΔΔ και που πρεπει να ειναι ρυθμισμενο)δεν ξερω. Ναι, ΟΚ .. .είπα δε ξέρω αν υπάρχει κάποιο "στάνταρ" ... αν ο κανονας είναι 1,5 (αν και εξακολουθώ να μη βλέπω το λόγο) so be it. Μπορεί να έχει ενσωματομένο (γιατι μπαίνει σε μπαλκονι , μη το κάνεις λεβητοστάσιο) Τυχαία γκούγλαρα και μου βγήκε αυτό http://www.aircoline.gr/dat/AB513C11/[el]file.pdf Χωρητικότητα νερού της εγκατάστασης. Ο λέβητας διαθέτει δοχείο διαστολής υπό πίεση. Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου διαστολής: 6 λίτρα Πίεση φορτίου: 1 bar Η χωρητικότητα του δοχείου διαστολής µιας εγκατάστασης υπό πίεση µεταβάλλεται µε: - τη µέση θερµοκρασία λειτουργίας σε °C - το στατικό ύψος (που αντιστοιχεί στη διαφορά ύψους σε µέτρα µεταξύ του υψηλότερου σηµείου της εγκατάστασης και του άξονα του δοχείου διαστολής). Η ελάχιστη πίεση πλήρωσης µε την εγκατάσταση κρύα είναι 1 bar (συνιστώµενη από 1,2 έως 1,7 bar). Η πίεση του δοχείου διαστολής θα πρέπει να είναι πάντα µεγαλύτερη από το ένα δέκατο του στατικού ύψους (σε µέτρα). Τον παραπάνω λέβητα αν του δόσεις κρύο 2 bar πρακτικά τον έχεις "τσιτώσει" κρύο και ανετότατα θα σο πάει όχι 3 αλλά 13 που λέει ο λόγος αν ζεσταθεί (και δεν είχε ασφαλιστικό). Σε έργο που έκανα κλειστό, στάσιμο κύκλωμα νερού (υπαίθριο) ανεβαζε αρκετά bar (από 4-5 σε πάνω από 10) το μέσημέρι που το βάραγε απλά ο ήλιος (το βράδυ ξαναπεφτε) , μέχρι που προσθέσαμε διαστολικό και έστρωσε ... ΟΚ ήταν άλλου είδους εγκατάσταση αλλά you get my point. Επεξ/σία 22 Ιανουαρίου 2018 από DrLo
LouCi4er Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 (επεξεργασμένο) 16 λεπτά πριν, DrLo είπε Ναι, ΟΚ .. .είπα δε ξέρω αν υπάρχει κάποιο "στάνταρ" ... αν ο κανονας είναι 1,5 (αν και εξακολουθώ να μη βλέπω το λόγο) so be it. Μπορεί να έχει ενσωματομένο (γιατι μπαίνει σε μπαλκονι , μη το κάνεις λεβητοστάσιο) Τυχαία γκούγλαρα και μου βγήκε αυτό http://www.aircoline.gr/dat/AB513C11/[el]file.pdf Χωρητικότητα νερού της εγκατάστασης. Ο λέβητας διαθέτει δοχείο διαστολής υπό πίεση. Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου διαστολής: 6 λίτρα Πίεση φορτίου: 1 bar Η χωρητικότητα του δοχείου διαστολής µιας εγκατάστασης υπό πίεση µεταβάλλεται µε: - τη µέση θερµοκρασία λειτουργίας σε °C - το στατικό ύψος (που αντιστοιχεί στη διαφορά ύψους σε µέτρα µεταξύ του υψηλότερου σηµείου της εγκατάστασης και του άξονα του δοχείου διαστολής). Η ελάχιστη πίεση πλήρωσης µε την εγκατάσταση κρύα είναι 1 bar (συνιστώµενη από 1,2 έως 1,7 bar). Η πίεση του δοχείου διαστολής θα πρέπει να είναι πάντα µεγαλύτερη από το ένα δέκατο του στατικού ύψους (σε µέτρα). Τον παραπάνω λέβητα αν του δόσεις κρύο 1,5 bar πρακτικά τον έχεις "τσιτώσει" κρύο και ανετότατα θα σο πάει όχι 3 αλλά 13 που λέει ο λόγος αν ζεσταθεί (και δεν είχε ασφαλιστικό). Σε έργο που έκανα κλειστό, στάσιμο κύκλωμα νερού (υπαίθριο) ανεβαζε από αρκετά bar (από 4-5 σε πάνω από 10) το μέσημέρι που το βάραγε απλά ο ήλιος (το βράδυ ξαναπεφτε) , μέχρι που προσθέσαμε διαστολικό και έστρωσε ... ΟΚ ήταν άλλου είδους εγκατάσταση αλλά you get my point. Το διαβασες καθολου αυτο που ποσταρες?Σου λεει ελαχιστη 1bar και μεσα στην παρενθεση σου λεει συνιστωμενη απο 1.2 εως 1.7bar.Αρα παλι στο 1.5bar καταληγουμε.Πως τον τσιτωνεις με 1.5bar την στιγμη που ο κατασκευαστης συνιστα πιεση απο 1.2 εως 1.7bar,μου το εξηγεις λιγο?Ειπα εγω πουθενα για κρυο στα 2bar? Τι στο διαολο,πειραξα την γραμματοσειρα?Μετα τη λεξη ελαχιστη μου φαινονται μικροτερα τα γραμματα. Επεξ/σία 22 Ιανουαρίου 2018 από LouCi4er
skiabox Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 16 λεπτά πριν, LouCi4er είπε Τα δοχεια διαστολης ερχονται απο τα εργοστασια προρυθμισμενα στο 1.5bar,κατι ξερουν αυτοι που τα φτιαχνουν.Δοχειο στο 1.5bar και εγκατασταση στο 1bar πχ δεν δουλευει.Επισης με χαμηλη πιεση στο ΔΔ και κατ¨επεκταση στο κυκλωμα δεν γινεται καλη εξαερωση και θα ακουει μονιμα το νερο.Εγω δεν ειπα οτι εχει καποιο λαθος στην εγκατασταση το παιδι,ειπα οτι αν ειναι ολα σωστα δεν δικαιολογειται μεγαλη διακυμανση της πιεσης απο κρυο σε ζεστο.Δεν γινεται με σωστη εγκατασταση και δοχειο να πας απο 1.5bar κρυο στα 2.5bar ζεστο,κατι φταιει. Τωρα τι συστημα ακριβως εχει ο συγκεκριμενος λεβητας(αν εχει ενσωματομενο ΔΔ και που πρεπει να ειναι ρυθμισμενο)δεν ξερω. Για την ακρίβεια από το 1,5 πάω στο 3 και για αυτό και σταματάει στο 3 ο λέβητας. Με ποιο χαμηλή πίεση σε κρύο σύστημα δουλεύει κανονικά.
LouCi4er Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 1 λεπτό πριν, skiabox είπε Για την ακρίβεια από το 1,5 πάω στο 3 και για αυτό και σταματάει στο 3 ο λέβητας. Με ποιο χαμηλή πίεση σε κρύο σύστημα δουλεύει κανονικά. Δηλαδη με το που ζεσταινει το νερο,απο 1.5 πας στο 3?Τοτε εχεις θεμα με το ΔΔ,κοιταξε το μηπως εχει τρυπησει.
DrLo Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 2 λεπτά πριν, LouCi4er είπε Το διαβασες καθολου αυτο που ποσταρες?Σου λεει ελαχιστη 1bar και μεσα στην παρενθεση σου λεει συνιστωμενη απο 1.2 εως 1.7bar.Αρα παλι στο 1.5bar καταληγουμε.Πως τον τσιτωνεις με 1.5bar την στιγμη που ο κατασκευαστης συνιστα πιεση απο 1.2 εως 1.7bar,μου το εξηγεις λιγο? Τι στο διαολο,πειραξα την γραμματοσειρα?Μετα τη λεξη ελαχιστη μου φαινονται μικροτερα τα γραμματα. Ρε μεγάλε χαλάρωσε ... 15 χρονια μηχανικός έχω "παίξει" με πιο δυσκολα πράγματα .... δε θα μάθω στο insomnia απο εσένα αυτά τα πράγματα. Λέω για το ότι λέει κάποιος "βάλε το 2".
LouCi4er Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 22 Ιανουαρίου 2018 Μόλις τώρα, DrLo είπε Ρε μεγάλε χαλάρωσε ... 15 χρονια μηχανικός έχω "παίξει" με πιο δυσκολα πράγματα .... δε θα μάθω στο insomnia απο εσένα αυτά τα πράγματα. Λέω για το ότι λέει κάποιος "βάλε το 2". Ok,i am out.
DrLo Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 5 λεπτά πριν, skiabox είπε Για την ακρίβεια από το 1,5 πάω στο 3 και για αυτό και σταματάει στο 3 ο λέβητας. Με ποιο χαμηλή πίεση σε κρύο σύστημα δουλεύει κανονικά. Τσέκαρε 1. Το ευρος λειτουργίας του ΔΔ σου (αν έχεις μέσα πρέπει λογικά να έχει ταμπελάκι με την precharge πίεσή του) 2. Αν είναι τρύπιο
skiabox Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Ακόμα και τώρα πάντως αρκετή ώρα αφού το έκλεισα το σύστημα είναι ακόμα ψηλά η πίεση του νερού. Οπότε θα παίξω με το κλειδάκι από αύριο το πρωί που θα έχει ξαναπάει λογικά στο 1.5 bar που το άφησα. Μόλις τώρα, DrLo είπε Τσέκαρε 1. Το ευρος λειτουργίας του ΔΔ σου (αν έχεις μέσα πρέπει λογικά να έχει ταμπελάκι με την precharge πίεσή του) 2. Αν είναι τρύπιο Να δω κάτι στο manual δηλαδή;
DrLo Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 (επεξεργασμένο) 5 λεπτά πριν, skiabox είπε Να δω κάτι στο manual δηλαδή; Δε ξέρω. Δεν έχω "παίξει" με τέτοια ΔΔ αλλά με μεγαλύτερα που έχουν βαλβίδα πληρωσης/ελέγχου. Δε ξέρω πως ελέγχονται αυτά. Ρίξε μια ματιά στο manual , δε χανεις κάτι. στα λίγο μεγαλύτερα ο απλούστερος τρόπος είναι αυτός που λέει ο παρακα΄τω στο 1:25 Επεξ/σία 23 Ιανουαρίου 2018 από DrLo
skiabox Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Ωραία τι ακριβώς να κοιτάξω στο manual;
DrLo Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 2 λεπτά πριν, skiabox είπε Ωραία τι ακριβώς να κοιτάξω στο manual; αν λέει για δοχειο διαστολής, τύπο, ευρος λειτουργίας, πλήρωση, troubleshooting κλ
skiabox Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Μέλος Δημοσ. 23 Ιανουαρίου 2018 Δεν είδα κάτι σχετικό. Απλά γράφει τα όρια της πίεσης του νερού. Μέγιστη πίεση νερού κυκλώματος θέρμανσης : 3 bar Ελάχιστη πίεση νερού κυκλώματος θέρμανσης : 0,5 bar Μοντέλο είναι το DUO-TEC COMPACT GA
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα