Αυτός είναι πλήρως ρυθμιζόμενος αλλά έχει άμεση επαναφορά όταν η τάση επανέλθει.

 

Ο eu101 είναι και ρυθμιζόμενος και έχει καθυστέρηση στην επαναφορά. Με επιφύλαξη βέβαια γιατί όπως όλα τα προϊόντα της hager έτσι κι αυτό, το manual του δεν βγάζει νόημα. Ενώ έχει ρυθμιστικό στην προσωψη, στο σχεδιάγραμμα φαίνεται ότι έχει φιξ ρύθμιση.

Δημοσ.

Εδω που τον βρηκα λεει οτι εχει καθυστερηση στην επαναφορα.

 

https://papantoniou.gr/el/epithrites-diktuou/5616-epithrhths-tasis-eu101-monofasikos-tasi-5-20un-hager.html

 

Θα επικοινωνησω βεβαια να το επιβεβαιωσω.

Να υποθεσω οτι ο εν λογω δεν καιγεται ενω στο αντικεραυνικο συμβαινει το αντιθετο (καιγεται και αλλαζεις φυσιγγιο) σωστα.

Καποια αλλη αξιοπιστη και δουλεμενη προταση επιθεωρητη τασης?

Δημοσ.

Ναι τα φυσίγγια του αντικεραυνικο μπορεί κάποια στιγμή να καουν αλλά μπορεί να αντέξουν και για δεκαετίες, είναι ανάλογα με το πόσο ισχυρές είναι οι υπερτάσεις.

 

Από επιτηρητες τάσης, όποιον επώνυμο και αν επιλέξεις θα κάνει τη δουλειά που πρέπει.

 

Απλά στο συγκεκριμένο δεν είναι ξεκάθαρο αν το ρυθμιστικό ρυθμίζει το επίπεδο υπέρτασης ή υπότασης, το manual είναι για τα πανηγύρια.

Δημοσ.

Τελικα ποιο να επιλεξω αυτο

 

https://papantoniou.gr/el/epithrites-diktuou/5616-epithrhths-tasis-eu101-monofasikos-tasi-5-20un-hager.html

 

ή αυτο

 

http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/elenchos/epitirites-ragas/epitirites-tasis/hager-monofasikos-epithp-tashs-eu102_96612/

 

το δευτερο νομιζω οτι μπορω να επιλεξω  να κανω manual επαναφορα μετα την πτωση/ ανοδο της τασης οποτε περιμενω 3 λεπτα και ειμαι οκ σωστα?

Δημοσ.

Τελικα ποιο να επιλεξω αυτο

 

https://papantoniou.gr/el/epithrites-diktuou/5616-epithrhths-tasis-eu101-monofasikos-tasi-5-20un-hager.html

 

ή αυτο

 

http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/elenchos/epitirites-ragas/epitirites-tasis/hager-monofasikos-epithp-tashs-eu102_96612/

 

το δευτερο νομιζω οτι μπορω να επιλεξω να κανω manual επαναφορα μετα την πτωση/ ανοδο της τασης οποτε περιμενω 3 λεπτα και ειμαι οκ σωστα?

Φαντάζομαι ότι ηλεκτρολόγος θα κάνει την εγκατάσταση έτσι? Ο Hager που έχω δεν μένει κλειστός 3 λεπτά απλά ανοίγει όταν δει ότι έχει σταθεροποιηθεί η τάση αν όχι δεν ανοίγει οπότε αν τελικά πάρεις με 3λεπτη καθυστέρηση προσοχή τι θα επιτηρεί γιατί αν βάλεις λ.χ. τα φώτα θα είσαι συχνά στο σκοτάδι και αλλα τέτοια όμορφα, επίσης θα χρειαστείς ρέλε ισχύος π.χ ,http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/cheirismos/rele-ragas/rele-ragas-230v/hager-hlektponomos-40a-230v-2a-esc240_96566/?affid=4&skuId=159856,μια λυχνια για να ξερεις οτι δουλεύει π.χ.,http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/cheirismos/endeiktikes-lychnies/endeiktikes-lychnies-mones-1st/hager-endeiktiko-led-xp-ppasino-svn121_96423/ και μια ασφαλεια π.χ.http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/prostasia/asfaleiothikes/asfaleiothikes-10ch38/hager-asfal-ths-1f-2-20a-10-3x38-l951_96233/,γι'αυτό σου έιπα ότι χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο και όχι τον Μήτσο που πιάνουν τα χέρια του ειδικά αν βάλεις με 3 λεπτή (πολλές είναι και 5 λεπτά και δεν ρυθμίζονται πιο κατω)

Τελικα ποιο να επιλεξω αυτο

 

https://papantoniou.gr/el/epithrites-diktuou/5616-epithrhths-tasis-eu101-monofasikos-tasi-5-20un-hager.html

 

ή αυτο

 

http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/elenchos/epitirites-ragas/epitirites-tasis/hager-monofasikos-epithp-tashs-eu102_96612/

 

το δευτερο νομιζω οτι μπορω να επιλεξω  να κανω manual επαναφορα μετα την πτωση/ ανοδο της τασης οποτε περιμενω 3 λεπτα και ειμαι οκ σωστα?

Το δεύτερο που δείχνεις είναι αυτό που έχω εγώ και στο είχα προτείνει στην αρχή,δεν έχει χρονική καθυστέρηση, manual τι εννοείς?Δεν ανοίγει χειροκίνητα αν δεν στρώσει η τάση ότι και να κάνεις, αν στρώσει θα ανοίξει αυτόματα, Ναι οδηγίες είναι για τα ανάθεμα

Γεια χαρά,

 

Παιδιά στην περιοχή μου, πάρα πολύ συχνά (ορισμένες φορές και 2-3 φορές την ημέρα) έχουμε διακοπή ρεύματος. Δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω πως είναι πτώση της τάσης η οποία δεν κρατάει ούτε καλά καλά ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή με το που κόβεται, αμέσως σε κλάσματα επανέρχεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απενεργοποιούνται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές (κουζίνα, τηλεόραση, υπολογιστές κλπ κλπ).

 

Επειδή φοβάμαι για το PC μου μήπως με αυτές τις επαναλαμβανόμενες διακοπές πάθει κάτι (έχει αντέξει πάρα πολλά χρόνια έτσι βέβαια) έλεγα μήπως υπάρχει κάτι, UPS ή κάτι άλλο, έτσι ώστε σε αυτό το ένα δευτερόλεπτο που κόβεται το ρεύμα να μου κρατάει το PC ανοιχτό.

 

Κοίταξα για UPS αλλά είδα ότι είναι ακριβά και έχουν αυτονομία κάποια λεπτά της ώρας. Εγώ δεν το χρειάζομαι αυτό, θέλω απλά να συνεχίζει να δίνει ρεύμα για αυτό το 1 δεύτερο που κόβεται.

Και πάμε τώρα πάλι από την αρχή γιατί νομίζω ότι το χάσαμε το θέμα και μάλλον φταίω εγώ που ανέφερα τον επιτήρηση.εσυ έχεις πρόβλημα με τις στιγμιαίες διακοπές άρα επιτηρητης άχρηστος πάλι θα κλείνουν οι συσκευές αυτό το λήγεις με ups που είναι για υπολογιστή,τιβί,ρουτερ,μοντεμ ,τέλος.για την ασφάλεια κλιματιστικών, κουζίνα, led λάμπες (αυτές είναι ευαίσθητες όχι οι αλλες)ψυγείο βάζεις επιτηρητης διότι δύσκολα να βάλεις τόσο μεγάλο ups όμως το ρεύμα θα κλείνει οπότε και οι συσκευές, αν βάλεις με 3λεπτη καθυστέρηση μην βάλεις τα φώτα (τιβί είπαμε από την αρχή ότι δεν την βάζεις διότι σε λίγες μέρες θα τα ξαναξυλωσεις από τα νεύρα σου

Και τέλος να πω και ένα τελευταίο, όσες περισσότερες προστασίες βάλεις τόσο καλύτερα είσαι αν όμως είναι να επιλέξεις λόγο κόστος η χώρο στον πίνακα άσε τελευταίο το αντικεραυνικο διότι δεν υπάρχει προστασία πραγματική από κεραυνό και σίγουρα όχι με 50-100 Ε,αν σκάσει κεραυνός στα 5 χλμ οκ κάτι μπορεί να κάνει αν σκάσει στην αυλή σου η στην ταράτσα και 100000 να έχεις πληρώσει κάρβουνο θα γίνουν όλα και πάλι στο αντικεραυνικο θέλουμε έμπειρο ηλεκτρολόγο να μετρήσει και αλλα πράγματα όχι απλά να βάλει μια ασφαλεια στον πίνακα, άντε σε κούρασα

  • Like 2
Δημοσ.

Φαντάζομαι ότι ηλεκτρολόγος θα κάνει την εγκατάσταση έτσι? Ο Hager που έχω δεν μένει κλειστός 3 λεπτά απλά ανοίγει όταν δει ότι έχει σταθεροποιηθεί η τάση αν όχι δεν ανοίγει οπότε αν τελικά πάρεις με 3λεπτη καθυστέρηση προσοχή τι θα επιτηρεί γιατί αν βάλεις λ.χ. τα φώτα θα είσαι συχνά στο σκοτάδι και αλλα τέτοια όμορφα, επίσης θα χρειαστείς ρέλε ισχύος π.χ ,http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/cheirismos/rele-ragas/rele-ragas-230v/hager-hlektponomos-40a-230v-2a-esc240_96566/?affid=4&skuId=159856,μια λυχνια για να ξερεις οτι δουλεύει π.χ.,http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/cheirismos/endeiktikes-lychnies/endeiktikes-lychnies-mones-1st/hager-endeiktiko-led-xp-ppasino-svn121_96423/ και μια ασφαλεια π.χ.http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/prostasia/asfaleiothikes/asfaleiothikes-10ch38/hager-asfal-ths-1f-2-20a-10-3x38-l951_96233/,γι'αυτό σου έιπα ότι χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο και όχι τον Μήτσο που πιάνουν τα χέρια του ειδικά αν βάλεις με 3 λεπτή (πολλές είναι και 5 λεπτά και δεν ρυθμίζονται πιο κατω)

Το δεύτερο που δείχνεις είναι αυτό που έχω εγώ και στο είχα προτείνει στην αρχή,δεν έχει χρονική καθυστέρηση, manual τι εννοείς?Δεν ανοίγει χειροκίνητα αν δεν στρώσει η τάση ότι και να κάνεις, αν στρώσει θα ανοίξει αυτόματα, Ναι οδηγίες είναι για τα ανάθεμα

Και πάμε τώρα πάλι από την αρχή γιατί νομίζω ότι το χάσαμε το θέμα και μάλλον φταίω εγώ που ανέφερα τον επιτήρηση.εσυ έχεις πρόβλημα με τις στιγμιαίες διακοπές άρα επιτηρητης άχρηστος πάλι θα κλείνουν οι συσκευές αυτό το λήγεις με ups που είναι για υπολογιστή,τιβί,ρουτερ,μοντεμ ,τέλος.για την ασφάλεια κλιματιστικών, κουζίνα, led λάμπες (αυτές είναι ευαίσθητες όχι οι αλλες)ψυγείο βάζεις επιτηρητης διότι δύσκολα να βάλεις τόσο μεγάλο ups όμως το ρεύμα θα κλείνει οπότε και οι συσκευές, αν βάλεις με 3λεπτη καθυστέρηση μην βάλεις τα φώτα (τιβί είπαμε από την αρχή ότι δεν την βάζεις διότι σε λίγες μέρες θα τα ξαναξυλωσεις από τα νεύρα σου

Και τέλος να πω και ένα τελευταίο, όσες περισσότερες προστασίες βάλεις τόσο καλύτερα είσαι αν όμως είναι να επιλέξεις λόγο κόστος η χώρο στον πίνακα άσε τελευταίο το αντικεραυνικο διότι δεν υπάρχει προστασία πραγματική από κεραυνό και σίγουρα όχι με 50-100 Ε,αν σκάσει κεραυνός στα 5 χλμ οκ κάτι μπορεί να κάνει αν σκάσει στην αυλή σου η στην ταράτσα και 100000 να έχεις πληρώσει κάρβουνο θα γίνουν όλα και πάλι στο αντικεραυνικο θέλουμε έμπειρο ηλεκτρολόγο να μετρήσει και αλλα πράγματα όχι απλά να βάλει μια ασφαλεια στον πίνακα, άντε σε κούρασα

 

Έχει δίκιο, εγώ φωνάζω από την αρχή... Νομίζω ότι πήγαμε & αναλύσαμε & άλλα πράγματα & βγήκαμε πάλι εκτός θέματος... classic  B)  B) 

  • Like 1
Δημοσ.

Φαντάζομαι ότι ηλεκτρολόγος θα κάνει την εγκατάσταση έτσι? Ο Hager που έχω δεν μένει κλειστός 3 λεπτά απλά ανοίγει όταν δει ότι έχει σταθεροποιηθεί η τάση αν όχι δεν ανοίγει οπότε αν τελικά πάρεις με 3λεπτη καθυστέρηση προσοχή τι θα επιτηρεί γιατί αν βάλεις λ.χ. τα φώτα θα είσαι συχνά στο σκοτάδι και αλλα τέτοια όμορφα, επίσης θα χρειαστείς ρέλε ισχύος π.χ ,http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/cheirismos/rele-ragas/rele-ragas-230v/hager-hlektponomos-40a-230v-2a-esc240_96566/?affid=4&skuId=159856,μια λυχνια για να ξερεις οτι δουλεύει π.χ.,http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/cheirismos/endeiktikes-lychnies/endeiktikes-lychnies-mones-1st/hager-endeiktiko-led-xp-ppasino-svn121_96423/ και μια ασφαλεια π.χ.http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/prostasia/asfaleiothikes/asfaleiothikes-10ch38/hager-asfal-ths-1f-2-20a-10-3x38-l951_96233/,γι'αυτό σου έιπα ότι χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο και όχι τον Μήτσο που πιάνουν τα χέρια του ειδικά αν βάλεις με 3 λεπτή (πολλές είναι και 5 λεπτά και δεν ρυθμίζονται πιο κατω)

Το δεύτερο που δείχνεις είναι αυτό που έχω εγώ και στο είχα προτείνει στην αρχή,δεν έχει χρονική καθυστέρηση, manual τι εννοείς?Δεν ανοίγει χειροκίνητα αν δεν στρώσει η τάση ότι και να κάνεις, αν στρώσει θα ανοίξει αυτόματα, Ναι οδηγίες είναι για τα ανάθεμα

Και πάμε τώρα πάλι από την αρχή γιατί νομίζω ότι το χάσαμε το θέμα και μάλλον φταίω εγώ που ανέφερα τον επιτήρηση.εσυ έχεις πρόβλημα με τις στιγμιαίες διακοπές άρα επιτηρητης άχρηστος πάλι θα κλείνουν οι συσκευές αυτό το λήγεις με ups που είναι για υπολογιστή,τιβί,ρουτερ,μοντεμ ,τέλος.για την ασφάλεια κλιματιστικών, κουζίνα, led λάμπες (αυτές είναι ευαίσθητες όχι οι αλλες)ψυγείο βάζεις επιτηρητης διότι δύσκολα να βάλεις τόσο μεγάλο ups όμως το ρεύμα θα κλείνει οπότε και οι συσκευές, αν βάλεις με 3λεπτη καθυστέρηση μην βάλεις τα φώτα (τιβί είπαμε από την αρχή ότι δεν την βάζεις διότι σε λίγες μέρες θα τα ξαναξυλωσεις από τα νεύρα σου

Και τέλος να πω και ένα τελευταίο, όσες περισσότερες προστασίες βάλεις τόσο καλύτερα είσαι αν όμως είναι να επιλέξεις λόγο κόστος η χώρο στον πίνακα άσε τελευταίο το αντικεραυνικο διότι δεν υπάρχει προστασία πραγματική από κεραυνό και σίγουρα όχι με 50-100 Ε,αν σκάσει κεραυνός στα 5 χλμ οκ κάτι μπορεί να κάνει αν σκάσει στην αυλή σου η στην ταράτσα και 100000 να έχεις πληρώσει κάρβουνο θα γίνουν όλα και πάλι στο αντικεραυνικο θέλουμε έμπειρο ηλεκτρολόγο να μετρήσει και αλλα πράγματα όχι απλά να βάλει μια ασφαλεια στον πίνακα, άντε σε κούρασα

Δεν με κουρασες καθολου.

Ξεκιναω απο το τελος. Ελεγα να βαλω και αντικεραυνικο αφου θα εφερνα καποιον για τα υπολοιπα. Απλα στη γειτονια( στα 200 μ) εχουμε αλεξικεραυνο  (οχι σε σπιτι) που τραβαει ολους τους κεραυνους της περιοχης, οποτε ειναι συχνο φαινομενο.

Εγω νομιζα το βαζεις και τελος αλλα αφου θελει και αλλες μετρησεις το βλεπουμε.

Εννοειται οτι τη συνδεση θα την κανει ηλεκτρολογος. ΑΠλα το θεμα ειναι ποιος. γιατι οσους ξερω ειναι μεν ηλεκτρολογοι αλλα δενξερω κατα ποσον ασχολουνται με αυτα (και btw μια ενδεικτικη τιμη για την τοποθετηση του εν λογω επιτηρητη μετα των υπολοιπων εξαρτηματων ποια ειναι?)

Οι στιγμαιαιες διακοπες ειναι φρεσκο φρουτο οποτε τις αφηνουμε και αυτες και βλεπουμε.

Οσα προτεινεις (ρελε ισχυος, λυχνια ραγας , ασφαλεια,)  να μπουν μαζι με τον επιθεωρητη τασης  ειναι συνοδευτικα του  ή ετσι και αλλιως πρεπει να υπαρχουν σε πινακα (μηπως τα εχω ηδη?).

Και δυο τελευταιες ερωτησεις να μην το κουραζουμε αλλο.

1)Μεχρι τωρα νομιζα οτι καθε δωματιο του σπιτιου η ευρυτερες ενοτητες (πχ κουζινα κρεβ/μαρες κτλ) εχουν μια ασφαλεια για οποια συσκευη βρισκεται εκει (πχ στην κρεβατοκαμμαρα εχουμε a/c, tv, πριζες που καλυπτονται απο μια ασφαλεια. Στον επιτηρητη θα στειλω μονο τις συσκευες πυ με ενδιαφερουν απο ολα τα δωματια (πζ κουζινα, πλυντηρια, ψυγειο a/c κτλ). Καταλαβα καλα? Γινεται αυτο και αν ναι πως?

2) Τελικα να προτιμησω επιτηρητη με καθυστερηση επαναφορας ή οχι? Με τον Geyer EU102 ειμαι καλυμμενος η να παω στοn EU101 που παιζει ομως και να μην εχει τη δυνατοτητα αυτη.

Δημοσ.

1) εγώ πλήρωσα 50 ε είναι περίπου 1-2 ώρες δουλειά

1 ) Ναι γίνεται μην σε ανησυχεί τα κάνει ο ηλεκτρολόγος

Ναι είναι συνοδευτικά του επιτηρητη και ειναι υποχρεωτικά

2)διίστανται οι απόψεις εγώ το έκανα άνευ δεν σημαίνει ότι είναι λάθος το άλλο γι'αυτό υπάρχουν τα μαραφετια και στις 2 εκδόσεις

Δημοσ.

ΤΕλευταια ερωτηση.

Απο τις ασφαλειες 

http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/prostasia/asfaleiothikes/asfaleiothikes-10ch38/

 

ποια επιλεγω;

http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/yliko-ragas/prostasia/asfaleiothikes/asfaleiothikes-10ch38/hager-asfaleiothhkh-1f-2-32a-10-3x38-l501_96109/

και οι αλλες την ιδια δουλεια κανουν απλα βαζω την ιδια μαρκα