Δημοσ.
1 λεπτό πριν, sndev είπε

αυτό μειώνει κ τα αλατα στο πόσιμο νερο η λεω βλακείες?

οχι, δε μειωνουν αλατα, απλα τα βοηθουν να μην επικαθονται οταν θερμαινεται το νερο. Ενας μαγνητης ειναι.

  • Thanks 1
  • Απαντ. 768
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, klainmaingr είπε

Σκέφτηκα και εγώ το ενδεχόμενο να έχει παγώσει κάτι αλλα είναι στο μπαλκόνι, εκετεθειμένος στον ήλιο και το κάνει καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το κρύο νερό απο την άλλη έχει φουλ πίεση. Η αλήθεια είναι οτι ξεκίνησε παράλληλα με το κρύο όλο αυτό... Θα πειραματιστώ λιγάκι μήπως και το βελτιώσω μέχρι να δεηθεί να έρθει ο τεχνικός.

Ευχαριστώ

Το κρύο νερό δεν περνάει μέσα από την ατομική μονάδα για αυτό δεν έχει πρόβλημα με την πίεση. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να πειραματιστείς, ξεκίνα να θερμαίνεις (με το μαλακό και υπομονή) τους σωλήνες που σου έγραψα. 

  • Thanks 1
Δημοσ.

Επισης μπορει να εχει ψιλοκολλησει και η τριοδη και να μη γυρναει πληρως στο ζεστο νερο για αυτο δε σου βγαζει με πιεση ενω δε παιρνει και μπροστα και ο λεβητας για να το ζεστανει,για αυτο και να σου το βγαζει και χλιαρο.

Δημοσ.

Σήμερα ήρθε ο υδραυλικός και έβαλε έναν αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας όπου τον σύνδεσε με τον λέβητα. Έχει κάποιος εμπειρία από αυτά; ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του; κάνει δουλειά; 

Δημοσ.

Είναι το αισθητήριο της αντιστάθμισης. Πετυχαίνει οικονομία, προσαρμόζοντας την θερμοκρασία του νερού στο κλειστό κύκλωμα θέρμανσης σε σχέση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κάνε αναζήτηση για αντιστάθμιση και θα βρεις ότι θέλεις να μάθεις.

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
Στις 14/1/2021 στις 8:23 ΜΜ, Thresh είπε

Μου αρεσει που συγκρίνετε καταναλώσεις σπιτιών χωρίς να έχουν τις ίδιες απώλειες, χωρίς να είναι στην ίδια περιοχή, χωρίς καν να ξέρετε πόσα τμ είναι το καθένα. 😛

Εγώ με τον baxi στο πιο μεγάλο διαμέρισμα στην πολυκατοικία πληρώνω τα λιγότερα λεφτά από όλους.

Αρα το τι μάρκα λέβητα θα βάλει κάποιος παίζει τελικά τεράστιο ρόλο!

Επεξ/σία από skiabox
Δημοσ.
50 λεπτά πριν, skiabox είπε

Εγώ με τον baxi στο πιο μεγάλο διαμέρισμα στην πολυκατοικία πληρώνω τα λιγότερα λεφτά από όλους.

Αρα το τι μάρκα λέβητα θα βάλει κάποιος παίζει τελικά τεράστιο ρόλο!

Χμμμ, όχι. Απλά, όχι. 

Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να εξαχθεί ένα σωστό συμπέρασμα. 

Αρχικά δεν ξέρουμε πως είναι διαμορφωμένο το κάθε διαμέρισμα.

Τι μόνωση έχει. 

Σε τι όροφο είναι. 

Πόσα σώματα έχει και αν είναι παλιά ή /και συντηρημένα. 

Τι θερμοκρασία χώρου ζητείται και για πόσο. Και αν υπάρχουν ίδια όρια συντήρησης της θερμοκρασίας. 

  • Like 4
Δημοσ.

ερωτηση παιδια επειδη ειμαι ασχετος το βραδυ εκλεισα τα σωματα , ο τεχνικος ρυθμισε την πιεση στο 1,5 ,το πρωι η πιεση επεσε στο 1 τωρα που ξαναεβαλα τα σωματα να δουλεψουν η πιεση σιγα σιγα ανεβαινει . ειναι φυσιολογικο αυτο ? η πρεπει ειτε ειναι ανοιχτα ειτε κλειστα να ειναι παντα στο 1,5 ?

Δημοσ.

Η πίεση του νερού με κρύο το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 bar.

Όταν θερμαίνεται το νερό στο κύκλωμα η πίεση αυτή μπορεί να ανέβει μέχρι και 0,5 bar.

Αν έχασες 0,5 bar σε ένα βράδυ (σε κρύα εγκατάσταση) πρέπει να εξετάσεις την εγκατάσταση σου για διαρροές. 

  • Super Moderators
Δημοσ.
8 hours ago, skiabox said:

Αρα το τι μάρκα λέβητα θα βάλει κάποιος παίζει τελικά τεράστιο ρόλο!

Με κάλυψε ο προλαλλήσαντας csontheline.

Δημοσ.
48 λεπτά πριν, stelakis1914 είπε

Η πίεση του νερού με κρύο το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 bar.

Όταν θερμαίνεται το νερό στο κύκλωμα η πίεση αυτή μπορεί να ανέβει μέχρι και 0,5 bar.

Αν έχασες 0,5 bar σε ένα βράδυ (σε κρύα εγκατάσταση) πρέπει να εξετάσεις την εγκατάσταση σου για διαρροές. 

Με ζεστή την εγκατάσταση εβαλε πίεση 1,5 bar όταν κρυωσαν τα σώματα πήγε περίπου στο 1 και όταν τα ξανά άνοιξα πήγε πάλι στο 1,5

Δημοσ.

Βάλε την τότε με κρύο το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης στο 1,5 bar. Με χαμηλότερη πίεση θα καίς καύσιμο χωρίς στην πράξη να ζεσταίνεσαι.

Η πλήρωση νερού στην ατομική μονάδα αερίου πρέπει να γίνεται από τον χρήστη, χωρίς να περιμένει την επίσκεψη του τεχνικού για αυτή την δουλειά. 

Δημοσ.
25 λεπτά πριν, stelakis1914 είπε

Βάλε την τότε με κρύο το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης στο 1,5 bar. Με χαμηλότερη πίεση θα καίς καύσιμο χωρίς στην πράξη να ζεσταίνεσαι.

Η πλήρωση νερού στην ατομική μονάδα αερίου πρέπει να γίνεται από τον χρήστη, χωρίς να περιμένει την επίσκεψη του τεχνικού για αυτή την δουλειά. 

Όταν ζεσταθουν δηλαδή θα πάει στο 2; αν το βάλω στο 2 ενώ είναι ζεστά θα έχει θέμα; 

Δημοσ.

Οχι ρυθμιση οταν ειναι ζεστα.

Οταν ειναι κρυα θα το βαλεις στο 1,5.Οχι παραπανω.

Αν παλι πεσει,τοτε θα πρεπει να κοιταξεις για διαρροες.

  • Like 1