fredd0 Δημοσ. 17 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 17 Ιανουαρίου 2021 1 λεπτό πριν, sndev είπε αυτό μειώνει κ τα αλατα στο πόσιμο νερο η λεω βλακείες? οχι, δε μειωνουν αλατα, απλα τα βοηθουν να μην επικαθονται οταν θερμαινεται το νερο. Ενας μαγνητης ειναι. 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stelakis1914 Δημοσ. 17 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 17 Ιανουαρίου 2021 1 λεπτό πριν, klainmaingr είπε Σκέφτηκα και εγώ το ενδεχόμενο να έχει παγώσει κάτι αλλα είναι στο μπαλκόνι, εκετεθειμένος στον ήλιο και το κάνει καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το κρύο νερό απο την άλλη έχει φουλ πίεση. Η αλήθεια είναι οτι ξεκίνησε παράλληλα με το κρύο όλο αυτό... Θα πειραματιστώ λιγάκι μήπως και το βελτιώσω μέχρι να δεηθεί να έρθει ο τεχνικός. Ευχαριστώ Το κρύο νερό δεν περνάει μέσα από την ατομική μονάδα για αυτό δεν έχει πρόβλημα με την πίεση. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να πειραματιστείς, ξεκίνα να θερμαίνεις (με το μαλακό και υπομονή) τους σωλήνες που σου έγραψα. 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Dantε Δημοσ. 17 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 17 Ιανουαρίου 2021 Επισης μπορει να εχει ψιλοκολλησει και η τριοδη και να μη γυρναει πληρως στο ζεστο νερο για αυτο δε σου βγαζει με πιεση ενω δε παιρνει και μπροστα και ο λεβητας για να το ζεστανει,για αυτο και να σου το βγαζει και χλιαρο. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stelakis1914 Δημοσ. 17 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 17 Ιανουαρίου 2021 Ναι και αυτό είναι πιθανό, ειδικά για τα Baxi που βγάζουν συχνά πρόβλημα με την τρίοδη. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
teopanta1 Δημοσ. 18 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 18 Ιανουαρίου 2021 Σήμερα ήρθε ο υδραυλικός και έβαλε έναν αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας όπου τον σύνδεσε με τον λέβητα. Έχει κάποιος εμπειρία από αυτά; ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του; κάνει δουλειά; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stelakis1914 Δημοσ. 18 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 18 Ιανουαρίου 2021 Είναι το αισθητήριο της αντιστάθμισης. Πετυχαίνει οικονομία, προσαρμόζοντας την θερμοκρασία του νερού στο κλειστό κύκλωμα θέρμανσης σε σχέση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κάνε αναζήτηση για αντιστάθμιση και θα βρεις ότι θέλεις να μάθεις. 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
skiabox Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 (επεξεργασμένο) Στις 14/1/2021 στις 8:23 ΜΜ, Thresh είπε Μου αρεσει που συγκρίνετε καταναλώσεις σπιτιών χωρίς να έχουν τις ίδιες απώλειες, χωρίς να είναι στην ίδια περιοχή, χωρίς καν να ξέρετε πόσα τμ είναι το καθένα. 😛 Εγώ με τον baxi στο πιο μεγάλο διαμέρισμα στην πολυκατοικία πληρώνω τα λιγότερα λεφτά από όλους. Αρα το τι μάρκα λέβητα θα βάλει κάποιος παίζει τελικά τεράστιο ρόλο! Επεξ/σία 19 Ιανουαρίου 2021 από skiabox Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
csontheline Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 50 λεπτά πριν, skiabox είπε Εγώ με τον baxi στο πιο μεγάλο διαμέρισμα στην πολυκατοικία πληρώνω τα λιγότερα λεφτά από όλους. Αρα το τι μάρκα λέβητα θα βάλει κάποιος παίζει τελικά τεράστιο ρόλο! Χμμμ, όχι. Απλά, όχι. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να εξαχθεί ένα σωστό συμπέρασμα. Αρχικά δεν ξέρουμε πως είναι διαμορφωμένο το κάθε διαμέρισμα. Τι μόνωση έχει. Σε τι όροφο είναι. Πόσα σώματα έχει και αν είναι παλιά ή /και συντηρημένα. Τι θερμοκρασία χώρου ζητείται και για πόσο. Και αν υπάρχουν ίδια όρια συντήρησης της θερμοκρασίας. 4 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
teopanta1 Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 ερωτηση παιδια επειδη ειμαι ασχετος το βραδυ εκλεισα τα σωματα , ο τεχνικος ρυθμισε την πιεση στο 1,5 ,το πρωι η πιεση επεσε στο 1 τωρα που ξαναεβαλα τα σωματα να δουλεψουν η πιεση σιγα σιγα ανεβαινει . ειναι φυσιολογικο αυτο ? η πρεπει ειτε ειναι ανοιχτα ειτε κλειστα να ειναι παντα στο 1,5 ? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stelakis1914 Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Η πίεση του νερού με κρύο το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 bar. Όταν θερμαίνεται το νερό στο κύκλωμα η πίεση αυτή μπορεί να ανέβει μέχρι και 0,5 bar. Αν έχασες 0,5 bar σε ένα βράδυ (σε κρύα εγκατάσταση) πρέπει να εξετάσεις την εγκατάσταση σου για διαρροές. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Super Moderators Thresh Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Super Moderators Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 8 hours ago, skiabox said: Αρα το τι μάρκα λέβητα θα βάλει κάποιος παίζει τελικά τεράστιο ρόλο! Με κάλυψε ο προλαλλήσαντας csontheline. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
teopanta1 Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 48 λεπτά πριν, stelakis1914 είπε Η πίεση του νερού με κρύο το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 bar. Όταν θερμαίνεται το νερό στο κύκλωμα η πίεση αυτή μπορεί να ανέβει μέχρι και 0,5 bar. Αν έχασες 0,5 bar σε ένα βράδυ (σε κρύα εγκατάσταση) πρέπει να εξετάσεις την εγκατάσταση σου για διαρροές. Με ζεστή την εγκατάσταση εβαλε πίεση 1,5 bar όταν κρυωσαν τα σώματα πήγε περίπου στο 1 και όταν τα ξανά άνοιξα πήγε πάλι στο 1,5 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
stelakis1914 Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Βάλε την τότε με κρύο το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης στο 1,5 bar. Με χαμηλότερη πίεση θα καίς καύσιμο χωρίς στην πράξη να ζεσταίνεσαι. Η πλήρωση νερού στην ατομική μονάδα αερίου πρέπει να γίνεται από τον χρήστη, χωρίς να περιμένει την επίσκεψη του τεχνικού για αυτή την δουλειά. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
teopanta1 Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 25 λεπτά πριν, stelakis1914 είπε Βάλε την τότε με κρύο το κλειστό κύκλωμα θέρμανσης στο 1,5 bar. Με χαμηλότερη πίεση θα καίς καύσιμο χωρίς στην πράξη να ζεσταίνεσαι. Η πλήρωση νερού στην ατομική μονάδα αερίου πρέπει να γίνεται από τον χρήστη, χωρίς να περιμένει την επίσκεψη του τεχνικού για αυτή την δουλειά. Όταν ζεσταθουν δηλαδή θα πάει στο 2; αν το βάλω στο 2 ενώ είναι ζεστά θα έχει θέμα; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Dantε Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Share Δημοσ. 19 Ιανουαρίου 2021 Οχι ρυθμιση οταν ειναι ζεστα. Οταν ειναι κρυα θα το βαλεις στο 1,5.Οχι παραπανω. Αν παλι πεσει,τοτε θα πρεπει να κοιταξεις για διαρροες. 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Προτεινόμενες αναρτήσεις