στό σπίτι τής αδελφής μου (αθήνα -αργυρούπολη ),ο καυστήρας παίρνει μπροστά αλλά  μετά από 1-2 λεπτά σβήνει,

η δεξαμενή εννοείται εχει πετρέλαιο - μπήκε καινούργιο φίλτρο πετρελαίου αλλά τίποτα - φλόγα πάντως φαίνεται οτι υπάρχει μέσα στόν λέβητα  ,

τά νερά προτού υπάρξει αυτό τό πρόβλημα ακουγόντουσαν νά τρέχουν μέσα στούς σωλήνες κ μετά από λίγο 

ζέσταιναν κανονικά τά σώματα κ μετά ολο τό σπίτι ,τώρα δέν ακούγονται καθόλου τά νερά νά τρέχουν,

αυτό συνέβη πρίν 1 μήνα προτού δηλ. χιονίσει στην αθήνα κ νά ρίξουμε τό φταίξιμο στόν καιρό . η εγκατάσταση ειναι 15 ετών κ κάθε 2 χρόνια γινόταν καθαρισμός λέβητα κ μπέκ, κ ποτέ δέν υπήρξε τό 

παραμικρό πρόβλημα μέ την λειτουργία τού καλοριφέρ - ποτέ δέν χρειάστηκε αλλαγή κυκλοφορητή η δοχείου 

διαστολής κλπ.

τί μπορεί νά φταίει ?

 

  • Απαντ. 98
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.

1)βουλωσε καλα,και δεν καθαριζεται το φιλτρακι του μπεκ.καινουριο 5-8 ευρω.

2)καμμενο πηνειο μαγνητοβαλβιδας πανω στον λεβητα,κοβει την παροχη καυσιμου .πρεπει να εχει και ενα κοντα στο φιλτρο - ποτηρακι.

Δημοσ.

Α φου λέει έχει φλόγα μέσα; Μήπως δεν δουλεύει ο κυκλωφοριτης και λίγο ότι πιάνει θερμοκρασία σταματάει. Τι θερμοκρασία γράφει ότι εχει Ο καυστηρας;

  • Sad 1
Δημοσ.

αφου σε  λεει οτι σβηνει μετα απο 1-2 λεπτα.εχει φλογα για οσο στελνει η αντλια τα υπολυματα ή διαροες απο μαγνητοβαλβιδα-φιλτρακι.ο κυκλοφορητης που κολλαει?μαλλον εννοεις οτι παπαλα κυκλοφορητης,και  αφου δεν κυκλοφορει το νερο,αναβει ο καυστηρας για να ζεστανει τα νερα που εχει ο λεβητας στασιμα,και αφου δεν ειναι σε κινηση,δεν κρυωνουν,και τα ζεσταινει σε 1-2 λεπτα.αυτο ειναι πιθανο,μονο αν εχει κολλησει ο κυκοφορητης,αλλα και παλι,δεν θα εκαιγε περιελιξη?δεν θα εριχνε ασφαλεια?επισης,λογω 15ετιας κυκλοφορητης,επρεπε λογικα  να εχει τρυπησει,μιας και κανενας δεν τον συντηρει,οχι οτι η κατασκευαστρια δινει αναλωσιμα...........αλλα και παλι επρεπε να ριξει ασφαλεια.......

Δημοσ.

Μου έχει τύχει σε πόλους να μην ρίχνει ασφάλεια και να έχει κολλήσει ο κυκλοφορητης.

Και αυτό εννοώ ότι θα τα φτάνει στους 80 πχ αν εκεί είναι ρυθμισμένο θα κλείνει και μετά όταν ξανακρυωσουνε θα πάρει πάλι μπροστά.

Αν είναι θέμα πετρελαίου φίλτρου κλπ φαντάζομαι δεν θα άναβε τόσες φορές η φλόγα Αφού δεν θα είχε πετρεπετρέλαιο. Η θα άναβε παλι;

Δημοσ.

αν μεινει απο καυσιμο και σβησει,ριχνει το ελεγκτικο του.για να ξαναεκκινησει πρεπει να πατηθει το μπουτον.κλασικ,γραφουμε θεωρειες χωρις ολα τα δεδομενα..........

Δημοσ.

μίλησα μαζί της κατά τίς 11 τό βράδυ κ τό αναψαν σημερα το βράδυ στίς 7 ετσι γιά πλάκα ...

 κ μετά από 1 μήνα δείχνει νά  δουλεύει σωστά τουλάχιστον γιά 4 ωρες ...τί νά πώ μυστηρια πράγματα...

βέβαια θέλει παρακολούθηση γιά ασφαλή συμπεράσματα ...

(μάλλον τά μπινελίκια από τόν γαμπρό μου επιασαν τόπο....τί νά πώ...)

Δημοσ.

Αυτό με τα νερά που λες ότι τα νερά ακουγόντουσαν νά τρέχουν μέσα στούς σωλήνες δείχνει ότι υπάρχει αέρας στο κύκλωμα και αυτό πρέπει να το δεις.

Για να μπει αέρας μέσα μάλλον κάπου υπάρχει διαρροή νερού και  ο αυτόματος πλήρωσης είναι κολλημένος και δεν αναπληρώνει το νερό που χάνεται . 

Κοίταξε αν υπάρχει πίεση στο κύκλωμα και ότι ο κυκλοφορητής είναι εξαερωμένος και λειτουργεί .

Πες τους αφού έχει πίεση  ή αφού δώσουν πίεση στο δίκτυο να ψάξουν για διαρροές, και να δουν και το δοχείο διαστολής αν είναι εντάξει .

  • 2 χρόνια αργότερα...
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

καλημέρα

ο δικός μου καυστήρας πετρελαίου (15 ετών) από τον περσινό χειμώνα τον πιάνει μια στο τόσο (πέρυσι το έκανε στις αρχές  που τον άναβα για 2 μέρες όλη μέρα και μετά που έριξε χιόνι άλλες 2 μέρες) και ενώ ανοίγω τον θερμοστάτη του σπιτιού και ξεκινάει και δουλέυει ο καυστήρας και ζεστένονται τα σώματα, μετά απο λίγο σβήνει ο καυστήρας και πρέπει να πάω στο λεβητοστάσιο να πατήσω ένα κουμπάκι που έχει μπροστά και ανάβει και ξαναπέρνει. Μετά από μισή ώρα ξανά τα ίδια και ξανά για σχεδόον όλη μέρα.

Φέτος μου το έκανε ξανά στις αρχές του Δεκέμβρη 2 μέρες και χτες πάλι 4 φορές το πρωί και το απόγευμα δούλεψε κανονικά. 

Κάθε χρόνο κάνω συντήρηση και ο καυστηρατζής μου είπε δε ξέρει τι είναι και πρέπει να αλλάζει ένα-ένα τα στοιχεία του λέβητα για να το βρουμε.

Καμιά ιδέα μήπως ξέρετε τι φταίει.....

Επεξ/σία από apostolitzas123
  • 10 μήνες μετά...
  • 4 εβδομάδες αργότερα...
Δημοσ.

Παιδιά στ σπίτι τον γονιών Μ τι κάνει δουλεύει για κάποιες ώρες πάει ζεστό νερό σε όλα τα σώματα και ξαφνικά σταματάει αναγκαστικά πάμε να πατήσουμε το μπούτον πίσω στ λέβητα και ξαναπαίρνει  και κάποια στιγμή σταματάει πάμε να τ πατήσουμε παίρνει για κάποια δευτερόλεπτα ακούγεται ότι έχει δώσει εντολές και μετά σβήνει τι να είναι

Μια δουλεύει καλά τι μια εντελώς όχι καμία ανταπόκριση ανάβει και μετά ξανασβηνει 

Δημοσ.
21 λεπτά πριν, dimockal92 είπε

Παιδιά στ σπίτι τον γονιών Μ τι κάνει δουλεύει για κάποιες ώρες πάει ζεστό νερό σε όλα τα σώματα και ξαφνικά σταματάει αναγκαστικά πάμε να πατήσουμε το μπούτον πίσω στ λέβητα και ξαναπαίρνει  και κάποια στιγμή σταματάει πάμε να τ πατήσουμε παίρνει για κάποια δευτερόλεπτα ακούγεται ότι έχει δώσει εντολές και μετά σβήνει τι να είναι

Μια δουλεύει καλά τι μια εντελώς όχι καμία ανταπόκριση ανάβει και μετά ξανασβηνει 

Αρκετές αιτίες μπορεί να είναι από φωτοκύτταρο , μπέκ εώς και παροχή καυσίμου . 

Φώναξε έναν καυστηρατζή να κάνει έλεγχο και να το καθαρίσει ( τούμπο) αλλά και να το ρυθμίσει εφόσον χρειάζεται.