Καλησπέρα! 
Μετέφερα τον υπολογιστή από σπίτι σε σπίτι.
Όταν πήγα να συνδέσω το HDMI στην κάρτα γραφικών, με το κουμπί του ρεύματος κλειστό στο τροφοδοτικό, ένιωσα να με χτυπάει ρεύμα. Με χτύπησε και ακουμπώντας στο πίσω μέρος της κάρτας γραφικών, και στην απόληξη του καλωδίου HDMI όταν το συνέδεσα.
Επίσης άγγιξα στο μεταλικό καπάκι στα πλάγια και το ίδιο κι εκεί. Είχε ρεύμα.
Άνοιξα το τροφοδοτικό και έβαλα μπρος το μηχάνημα, και ρεύμα στα πλάγια δεν έχει πια όταν το ακουμπάω, αλλά όταν ακουμπώ το rear IO πανελ εξακολουθεί να με χτυπάει.
Είναι επικύνδινο γενικά να το προσέξω ή δεν τρέχει κάτι και να μην ασχοληθώ?

  • Απαντ. 36
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.

Βλέπεις αν έχει καρφάκι ανάμεσα στις τρύπες, πάνω κάτω, αν φυσικά είναι σούκο.

 

Αν έχει πας σε δυο κοντινές πρίζες και ελέγχεις με πολύμετρο (στην επιλογή short circuit) αν επικοινωνούν. Αν έχουν γείωση θα είναι λογικά πάνω στο ίδιο πλέγμα-δοκό κτλ. Οπότε το πολύμετρο θα σφυρίξει. Να είναι ενωμένες και να μην πάει στην γη, πιθανό, αλλά πολύ σπάνιο-δύσκολο.

Δημοσ.

Βλέπεις αν έχει καρφάκι ανάμεσα στις τρύπες, πάνω κάτω, αν φυσικά είναι σούκο.

 

Αν έχει πας σε δυο κοντινές πρίζες και ελέγχεις με πολύμετρο (στην επιλογή short circuit) αν επικοινωνούν. Αν έχουν γείωση θα είναι λογικά πάνω στο ίδιο πλέγμα-δοκό κτλ. Οπότε το πολύμετρο θα σφυρίξει. Να είναι ενωμένες και να μην πάει στην γη, πιθανό, αλλά πολύ σπάνιο-δύσκολο.

 

Οκ, θα το δω το πρωί.

Γενικά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, θέλει προσοχή, ή συμβαίνει και είναι νορμάλ?

Δημοσ.

Οκ, θα το δω το πρωί.

Γενικά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, θέλει προσοχή, ή συμβαίνει και είναι νορμάλ?

ναι γενικα υπαρχει προβλημα....

μπορεις να τις γειωσεις με εναν ηλεκτρολογο... περα απ τη δικη σου ασφαλεια οι συσκευες ειναι πιο ευκολο να τις καψεις

Δημοσ.

Βλέπεις αν έχει καρφάκι ανάμεσα στις τρύπες, πάνω κάτω, αν φυσικά είναι σούκο.

 

Αν έχει πας σε δυο κοντινές πρίζες και ελέγχεις με πολύμετρο (στην επιλογή short circuit) αν επικοινωνούν. Αν έχουν γείωση θα είναι λογικά πάνω στο ίδιο πλέγμα-δοκό κτλ. Οπότε το πολύμετρο θα σφυρίξει. Να είναι ενωμένες και να μην πάει στην γη, πιθανό, αλλά πολύ σπάνιο-δύσκολο.

Στα παλια τα σπιτια τοποθετουσαν την γειωση στον σωληνα του νερου.Οταν αντικατασταθηκαν αργοτερα οι σωληνες με πλαστικους ,ΟΛΟ το σπιτι επαψε να εχει γειωση,αρα αν δεν εχει η μια πριζα,δεν εχει ουτε η αλλη.

Εκτος και αν στην συγκεκριμενη πριζα το καλωδιο της γειωσης εσωτερικα εχει κοπει.

  • Like 1
Δημοσ.

Άρα Roger λες υπάρχει περίπτωση να είναι ενωμένες οι "γειώσεις" στις πρίζες, αλλά να μην εννώνει πουθενά με την γη? Συνεπώς είναι καλύτερο αν είναι παλιό το σπίτι να φωνάξει ηλεκτρολόγο.

Δημοσ.

Nαι,ακομα και ενωμενες να ειναι αν δεν καταληγουν στην γη τι νοημα εχει η γειωση?ειναι στον αερα.

Δημοσ.

Nαι, για αυτό είπα πιθανό αλλά δύσκολα. Τελικά είναι συχνό στα παλιά σπίτια. 

 

Άλλος εύκολος τρόπος να τα δει χωρίς ηλεκτρολόγο?

Δημοσ.

Ο σωστος τροπος ειναι μετρηση με γειωσομετρο,απο εκει και περα μπορει να γινει και με πολυμετρο αλλα δεν ξερω κατα ποσο θα υπαρχει ακριβεια.

Δημοσ.

Εϊναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα από ότι νόμιζα δηλαδή. Νόμιζα ότι είναι θέμα του υπολογιστή, ότι κάτι δηλαδή κάνει επαφή εκεί που δεν έπρεπε να κάνει.
Ευτυχώς είναι προσωρινά ο υπολογιστής εδώ, για καμιά βδομάδα, οπότε αφού δεν είναι επείγον μάλλον δεν θα φωνάξω ηλεκτρολόγο.

 

Τώρα πάντως τον έχω σε άλλη πριζα και δεν έχει ρεύμα πουθενά όταν ακουμπάω.
Παίζει να ήταν θέμα της πρίζας μόνο?

 

Από ότι θυμάμαι όμως, αυτό το φαινόμενο το είχα παρατηρήσει προτού καν το βάλω στο ρεύμα (ή αν το έβαλα ήταν με κλειστό το κουμπί στο τροφοδοτικό). Γι αυτό πίστεψα ότι είναι θέμα του υπολογιστή.