Στην προσπάθειά μου να ελέγξω τις μπαταρίες των UPS της επιχείρησης, έφτιαξα μιά απλή διάταξη με έναν ωρομετρητή και μία λάμπα αλογόνου των 300W. Η λάμπα τραβά ~1,1Α (μετρημένο με "τσιμπίδα"). 'Ολες οι μπαταρίες (12V/7AH) που μέτρησα σε διάφορα UPS,  κράτησαν από 1' έως 1,5'. Ακόμη και οι καινούριες και πλήρως φορτισμένες (με 13,7V-13,9V στους πόλους, χωρίς φορτίο). Με 12V/7AH έχουμε θεωρητικό απόθεμα 84WH. Ακόμη κι αν οι εσωτερικές καταναλώσεις και οι απώλειες φτάνουν τα 25WH πάλι μένουν ~60WH που θα έπρεπε να δώσουν 12' διάρκεια, άντε 10'.

 

Το πιθανότερο είναι ότι κάτι κάνω (ή υπολογίζω) λάθος. Δεν είναι δυνατόν σε τόσα UPS και με τοσες μπαταρίες (και μάλιστα καινούριες και πλήρως φορτισμένες) να έχω αυτούς τους χρόνους.

 

Μήπως βλέπετε κάποιο λάθος;

Δημοσ.

Ο βασικός λόγος που βλέπεις αυτή τη διαφορά είναι οτι το UPS σταματάει αυτόματα όταν η μπαταρία αποφορτιστεί κάπου στο 80% της χωρητικότητας.

 

Αν συνεχιστεί η αποφόρτιση, μειώνεται δραστικά η οφέλιμη ζωή της.

 

Ουσιαστικά δηλαδή το UPS χρησιμοποιεί μόνο το πάνω-πάνω 20% της αποθηκευμένης ενέργειας.

 

Απο κεί και πέρα, το inverter του UPS έχει τυπική απόδωση 80-85%, οπότε έχεις αρκετές απώλειες και απο κεί.

 

Έπειτα, υπάρχουν απώλειες και πάνω στην ίδια την μπαταρία λόγω της εσωτερικής αντίστασης της. Όσο πιό μεγάλο το ρεύμα που καλέιται να δώσει η μπαταρία τόσο μεγαλύτερες οι απώλειες και ο μέγιστος χρόνος μειώνεται δυσανάλογα.

 

Για παράδειγμα, αν μπορεί να τροφοδοτεί μια λάμπα 100W για 10 λεπτά, αν βάλεις μια λάμπα 200W δέν θα διαρκέσει 5 λεπτά αλλά λιγότερο.

Δημοσ.

Ο βασικός λόγος που βλέπεις αυτή τη διαφορά είναι οτι το UPS σταματάει αυτόματα όταν η μπαταρία αποφορτιστεί κάπου στο 80% της χωρητικότητας.

 

Αν συνεχιστεί η αποφόρτιση, μειώνεται δραστικά η οφέλιμη ζωή της.

 

Ουσιαστικά δηλαδή το UPS χρησιμοποιεί μόνο το πάνω-πάνω 20% της αποθηκευμένης ενέργειας.

 

Απο κεί και πέρα, το inverter του UPS έχει τυπική απόδωση 80-85%, οπότε έχεις αρκετές απώλειες και απο κεί.

 

Έπειτα, υπάρχουν απώλειες και πάνω στην ίδια την μπαταρία λόγω της εσωτερικής αντίστασης της. Όσο πιό μεγάλο το ρεύμα που καλέιται να δώσει η μπαταρία τόσο μεγαλύτερες οι απώλειες και ο μέγιστος χρόνος μειώνεται δυσανάλογα.

 

Για παράδειγμα, αν μπορεί να τροφοδοτεί μια λάμπα 100W για 10 λεπτά, αν βάλεις μια λάμπα 200W δέν θα διαρκέσει 5 λεπτά αλλά λιγότερο.