Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

καλησπέρα,

 

Έχουμε στην εταιρεία που εργάζομαι το συγκεκριμένο ups : SRT8KXLI APC Smart UPS SRT 8000VA 230V.

Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, το έχουμε αλλάξει 4 φορές γιατί πάντα συμβαίνει το ίδιο, οπότε αυτό το forum είναι η τελευταία και μοναδική λύση που απέμεινε. Έχουμε φέρει ηλεκτρολόγους για την παροχή ρεύματος και για τα καλώδια, έχουμε φέρει το τεχνικό τμήμα της εταιρείας που τα εμπορεύεται, κανείς δεν κατάφερε να διορθώσει το πρόβλημα που κάθε φορά προκύπτει. Λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι. Έρχεται καινούργιο UPS και δουλεύει κανονικά για μερικές μέρες. Μετά από μία βδομάδα πχ, βγάζει error και από εκεί και πέρα δε φορτίζει τις μπαταρίες του, οπότε και στην ουσία δεν έχουμε UPS. Έρχεται άλλο UPS, περνάει μία εβδομάδα και πάλι πετάει error και σταματάει να φορτίζει τις μπαταρίες του. Αν κάνουμε restart το UPS λειτουργεί πάλι, αλλά δε μπορούμε να το παρακολουθούμε διαρκώς. Αυτό γίνεται συνεχώς. Υπάρχει μια υποψία οτι φταίει το εισερχόμενο ρεύμα. Το θέμα είναι οτι το UPS αυτό ακριβώς δε πρέπει να κάνει? Δε πρέπει να φιλτράρει το εισερχόμενο ρεύμα, αλλά και σε περίπτωση μιας διακοπής ρεύματος να έχει φορτισμένες μπαταρίες ώστε να σε καλύψει για κάποιες ώρες να μην χάσεις τα δεδομένα σου.  Το πρόβλημα δεν προκύπτει τις ώρες που λειτουργούμε τους υπολογιστές. Μπορεί πχ να προκύψει και το βράδυ όταν λείπουν όλοι. Ενώ είναι 8000VA εμείς δεν έχουμε μεγάλο φορτίο. 3 υπολογιστές και 3 εκτυπωτές.

 

Υπάρχει κάποια ιδέα-λύση-οτιδήποτε?

Επεξ/σία από nakata
Δημοσ.

εκτυπωτές?

Κανεις δεν σας ειπε οτι απαγορευεται να υπαρχει εκτυπωτης πανω σε ups?

Ειναι laser  μηχανηματα?

Δοκιμαστε να τους αφαιρεσετε απο το ups και ελεγξτε εκ νεου την λειτουργια του.

Δημοσ.

τα smart ups  βγάζουν ημίτονο sinewave   και σηκωνουν τα παντα...Εχω δυο τρία με το μεγαλύτερο 3kw... και εχω πάνω  υπολογιστές αλλά και επαγγελματικα μηχανήματα... Τώρα αυτό  που σου βγάζει μου θυμίζει είτε προβλιματικό  firmware  είτε προβληματική παρτιδα ups... Κατά την γνώμη μου για να αποκλείσεις θέματα  τάσεως (απίθανο και σαν ιδεα....) ζητείστε από την εταιρεία να σας φέρουν αντι για το συγκριμένο 2  άλλα μικροτερης ισχύος και διαφορετικά μοντέλλα... .Εαν αυτά δεν βγάλουν κατι ( που μάλλον  δεν θα βγάλουν..) τότε το πιθανότερο ειναι το ups  να φταίει... 

Δημοσ.

To πειραμα.

Αφου μια στιγμη βαριομαστε στο service και δεν εχουμε πολυ δουλεια,βαζουμε πανω σε ενα apc 2200 εναν lexmark t640 εχοντας καινουργιες μπαταριες στο ups και του δινουμε 100 εκτυπωσεις.Στα πρωτα  τρια λεπτα εουνε αναψει λαμπακια,αναβοσβηνουν λαμπακια,μεχρι που αναβει μονιμα το alarm.

Γινεται restart το ups αφαιρειται ο εκτυπωτης και το μηχανημα δουλευε με δυο pc απροβληματιστα για ωρες.

Tεσεερα ups να εχουν προβλημα το θεωρω αδυνατον.

  • Like 1
Δημοσ.

Προς ts

Δοκιμαστε να τους αφαιρεσετε απο το ups και ελεγξτε εκ νεου την λειτουργια του.

Δεν χαθηκε ο κοσμος να κανετε ενα test για μια εβδομαδα εχοντας τους εκτυπωτες κανονικα στην πριζα,δεν θα χασεις δεδομενα,δεν θα γινει καποια ζημια.

  • Like 2
Δημοσ.

Οντως και εγώ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER  ΕΠΑΝΩ κυρίως για το λογο οτι ο laser  με τα fuser κτλ τραβαει 2kw.... οπότε ΛΟΓΙΚΑ  ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΙΣ  πως θα μπει σε συστημα  ups 3kw με 5-6 υπολογιστες μονιτορ κτλ...ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΥΟ  SCANNER (EPSON hp) KAI ENAN INKJET..... ΣΕ ενα άλλο ups eaton 2kw  εχωΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ 1,3KW μαζι με δυο υπολογιστες....

Δημοσ.

Καλημέρα, 

 

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Πάνω στο συγκεκριμένο UPS είναι συνδεδεμένοι 3 υπολογιστές και 3 εκτυπωτές LASER. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε αλλά κάναμε το εξής πείραμα. Βάλαμε τους 3 εκτυπωτές να εκτυπώνουν συνεχώς και ταυτόχρονα και το μέγιστο φορτίο ήταν 3 φορές κάτω από αυτό που σηκώνει το UPS.  Μιλάμε για 8000VA. Είναι πολλά για 3 υπολογιστές και 3 εκτυπωτές. Θα δοκιμάσω να βγάλω τους εκτυπωτές και ελπίζω να σας φέρω καλά νέα.

 
Δημοσ.

Δεν υπάρχει λόγος να είναι οι εκτυπωτές στο ups. Βάλτους σε πρίζες προστασίας αν φοβάσαι τόσο.  Kατα πάσα πιθανότητα εκεί είναι το πρόβλημα σου.

  • Like 1
Δημοσ.

 

Καλημέρα, 

 

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Πάνω στο συγκεκριμένο UPS είναι συνδεδεμένοι 3 υπολογιστές και 3 εκτυπωτές LASER. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε αλλά κάναμε το εξής πείραμα. Βάλαμε τους 3 εκτυπωτές να εκτυπώνουν συνεχώς και ταυτόχρονα και το μέγιστο φορτίο ήταν 3 φορές κάτω από αυτό που σηκώνει το UPS.  Μιλάμε για 8000VA. Είναι πολλά για 3 υπολογιστές και 3 εκτυπωτές. Θα δοκιμάσω να βγάλω τους εκτυπωτές και ελπίζω να σας φέρω καλά νέα.

 

 

Στο παραδειγμα που αναφερω πιο πανω,μιλαμε για ενα ups ισχυς περιπου 1900-2000watt με δοκιμη ενος εκτυπωτη που η λαμπα του φουρνου του ειναι αναγραφομενη 900w.Λιγοτερο απο το μισο φορτιο δηλαδη.

Μην το κοιτας ετσι,δοκιμασε το χωρις τους εκτυπωτες.

  • Like 1
Δημοσ.

 

Καλημέρα, 

 

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Πάνω στο συγκεκριμένο UPS είναι συνδεδεμένοι 3 υπολογιστές και 3 εκτυπωτές LASER. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε αλλά κάναμε το εξής πείραμα. Βάλαμε τους 3 εκτυπωτές να εκτυπώνουν συνεχώς και ταυτόχρονα και το μέγιστο φορτίο ήταν 3 φορές κάτω από αυτό που σηκώνει το UPS.  Μιλάμε για 8000VA. Είναι πολλά για 3 υπολογιστές και 3 εκτυπωτές. Θα δοκιμάσω να βγάλω τους εκτυπωτές και ελπίζω να σας φέρω καλά νέα.

 

 

 

8000VA δέν είναι και τόσα πολλά. Με 0,65pf που γίνεται συνηθως ο υπολογισμός στα UPS αυτό είναι 5200 Watt.

 

Εδώ https://www.donrowe.com/v/vspfiles/assets/images/laser_printer_startup_surge.pdfκάνουν τέστ σε έναν εκτυπωτή ονομαστικής ισχύος 450 Watt και η στιγμιαία κατανάλωση ξεπερνάει τα 4 KW.

 

Τρείς τέτοιους εκτυπωτές να έχεις στο ξεφτυλίζουν άνετα το UPS., χώρια το φορτίο που υπάρχει ήδη απο τους υπολογιστές.

 

Όπως είπαν και πιό πάνω, δέν υπάρχει κανένας λόγος να έχετε τους εκτυπωτές πάνω στο UPS.

  • Like 2

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...