Ξέρει κάνει τι μπορεί να φταίει;

με το που τον ανάβω μετά από 5 λεπτά πέφτει ο διακόπτης.

 

*δε δουλεύει τίποτα άλλο εκείνη την ώρα μόνο ο θερμοσίφωνας.

 

Μήπως έχεις καεί η ασφάλεια;

  • Απαντ. 35
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.

Ο διακόπτης μπορεί να πέφτει για πολλούς λόγους. Πέφτει ο διακόπτης που τροφοδοτεί το θερμοσίφωνο μόνο ή ο γενικός?  Καλό είναι να φωνάξεις έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να το ελέγξει.  Αν ο πίνακας και τα ραγουλικά είναι παλιά τότε μπορεί να έχει χαλάσει ο διακόπτης και να θέλει  άλλαγμα. 

Δημοσ.

όχι είναι καινούργιος ο πίνακας. Πέφτει μόνο ο διακόπτης του θερμοσίφωνα όχι ο γενικός. Έλεγα να ξεκινήσω από κάπου να δω τι φταίει

Δημοσ.

Καλο ειναι να ελεγθει η αντισταση του θερμοσιφωνα ή/και ο θερμοστατης του.

 

Η αντισταση εσωτερικα, ειναι μονωμενη απο το εξωτερικο της περιβλημα (το οποιο ερχεται σε επαφη με το νερο).

Με τον καιρο και τη λειτουργια της, η μονωση χαλαει και βραχυκυκλωνει.

Εξωτερικα επισης, διαβρωνεται ... εαν το νερο εισχωρησει, καποια στιγμη βραχυκυκλωνει.

 

Προσφατα ειχα παρομοιο συμπτωμα. 1 φορα μου εριξε την ασφαλεια καθως περιμενα να ζεσταθει και μετα, οταν εκανα ντουζ, απο τις ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ φορες που κανω με αναμενο θερμοσιφωνα, μια που ενοιωσα το ρευμα να με χτυπαει και ακριβως την ιδια στιγμη, να πεφτει ο γενικος.

 

Φυσικα οπως καταλαβες ... ηταν η τελευταια φορα που δουλεψε ο θερμοσιφωνας. Καμμενη αντισταση.

 

 

Φωναξε ηλεκτρολογο. Πλεον στο κυνηγι των 10-15€ εργατικων ... κανουν δωρεαν διαγνωση.

 

Αν ειναι η ασφαλεια και πιανουν τα χερια σου, με 3-4€ την αλλαζεις μονος.

Εαν ειναι η αντισταση του θερμοσιφωνα, φλατζα μαζι με θερμοστατη εισαι στο 50αρικο.

Δημοσ.

Για αντίσταση που έχει μαζέψει άλατα μου μυρίζει. Το πιο λογικό που πρέπει να κάνεις πάντως είναι να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο.

Δημοσ.

Θα συμφωνήσω και εγώ με τα παραπάνω μελη. Από την στιγμή που ο πίνακας είναι καινούργιος είναι δύσκολο να έχει ζημιά η ασφάλεια (όχι απίθανο όμω). Μάλλον το πρόβλημα είναι στον θερμοσίφωνα. Είναι καινούργιος?

Δημοσ.

και ο θερμοσίφωνας καινούργιος είναι σχετικά.. υπάρχει τρόπος να ελέγξω εαν είναι η ασφάλεια ή η αντίσταση; εάν είναι η ασφάλεια την αλλάζω μονος μου αλλιώς ηλεκτρολόγος 

Δημοσ.

διαροη ρευματος στην αντισταση κατα 99%.το υπολοιπο 1% το αφηνω για κανα βραχυκυκλωμα στον θερμοστατη...

Δημοσ.

Επιμένω ότι υπάρχει πρόβλημα στον θερμοσίφωνα. Αν έφταιγε η ασφάλεια θα έπεφτε κατευθείαν και όχι μετά από 5 λεπτά.

  • Like 1
Δημοσ.

Άλλαξα αντισταση (ήταν χάλια) άλλαξα θερμοστάτη (ήταν μια χαρα, αλλα λέω μπας) αλλά εξακολουθεί να πέφτει η ασφάλεια του θερμωσιφωνα μετά από 5 λεπτά που τον ανάβω.. τι σκ@τ@ συμβαίνει;

Δημοσ.

Πόσα Αμπέρ ασφάλεια έχεις στη γραμμή θερμοσίφωνα; Ο θερμοσίφωνας τραβά 17,5Α περίπου και ασφαλίζεται πάντα με 20Α ασφάλεια. Επίσης εξαρτάται τί μάρκα ασφάλεια έχεις - παίζει όντως ρόλο αν είναι τιποτα σαβούρες του κιλού που βάζουν οι εργολαβοι. Στην γραμμή του θερμοσίφωνα δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλες καταναλώσεις (φώτα , πρίζες) , αν υπάρχουν ίσως είναι μία πιθανή αιτία. 

Τσέκαρε επίσης μήπως ζεσταίνεται η ασφάλεια όταν πέφτει. 

  • Like 1
  • Confused 1
Δημοσ.

Άλλαξα αντισταση (ήταν χάλια) άλλαξα θερμοστάτη (ήταν μια χαρα, αλλα λέω μπας) αλλά εξακολουθεί να πέφτει η ασφάλεια του θερμωσιφωνα μετά από 5 λεπτά που τον ανάβω.. τι σκ@τ@ συμβαίνει;

 

Σε ρωτησα στην αρχη 2-3 ποστ ποσα αμπερ ασφάλεια εχεις και να ξεκινήσεις απο εκει αντικαθιστώντας την(θεωρισες περιττό να απαντήσεις)

 

Οποιαδήποτε αντισταση και να βγαλεις απο θερμοσίφωνα που δουλευει, αυτο θα πεις, ηταν χαλια, αυτο δεν σημαίνει οτι πρεπει να πέφτει η ασφάλεια η οτι δεν δουλευει σωστα.