SR71B Δημοσ. 18 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσ. 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημερα αγορασα το 2000VA TurboX του Πλαισιου για να συνδεσω υπολογιστες και τηλεορασεις (επιλογη οικονομιας και οχι ποιοτητας). Το συνεδεσα σην πριζα (χωρις τιποτα αλλο να παιρνει ρευμα απ'το UPS) και μετα απο μερικα δευτερoλεπτα το λεντακι Bypass εσβησε και αναψε το κουμπακι Battery (???). Τα ερωτηματικα ειναι επειδη το UPS δεν ειναι Online αλλα Line Interactive. Μετα απο καμια εικοσαρια λεπτα (ισως και περισσοτερο) ακουσα ενα κλικ (ανεπαισθητο) και πλησιασα να δω τις ενδειξεις στο καντραν : Input 237 V , Οutput 208 V (!!!) Battery 100%. Eρωτηση 1η : Δεν ειναι πολυ χαμηλη αυτη η ταση εξοδου (208 V) ??? Ερωτηση 2η : Δεν φορτισε παρα πολυ γρηγορα η μπαταρια ??? Ερωτηση 3η : Μηπως υπαρχουν ΔΥΟ τροποι λειτουργιας του UPS και εγω πατησα (κατα λαθος) την μια που χρησιμοποιει την μπαταρια ? (εξαιρετικα απιθανο αφου το UPS ειναι Line Interactive, ΟΧΙ Online). Ερωτηση 4η : Το σωστο για Line Interactive ειναι να παρεχει ταση δικτυου και ΜΟΝΟ οταν αυτη γινει προβληματικη, τοτε να δινει ρευμα η μπαταρια ?
SR71B Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Μηπως επρεπε να βαλω το ποστ σε καποια αλλη ενοτητα ?
panos0100 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 νομιζω καλα ειναι, και εμενα ετσι κανει λες για ενα τσακ αλλα σε εμενα στην οθονη δεν δειχνει αυτα τα νουμερα λεει κανονικα 220 εμενα το λεει στο προγραμμα του υπολογιστη οταν κανει καμια φορα τσακ λεει 240ν αλλα δεν πρεπει να ειναι αληθεια και εμενα turbo x 1000 ειναι παντος για την μπαταρια φορτιζει γρηγορα σε 1 λεπτο περιπου
SR71B Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Δεν νομιζω φιλε Πανο. Οι συσκευες παθαινουν ζημια και απο undervoltage, οχι μονο overvoltage. Σημερα, η ενδειξη output δειχνει 206 Volts (!!!!!). ΣΙΓΟΥΡΑ κατι δεν παει καλα. Δεν λειτουργω τιποτα σπιτι μεχρι να μαθω τι συμβαινει (σας γραφω απο νετ καφε). (ετσι οπως παει θα μου δειξει 198 Volt ... και θα κλαψω συσκευες πολλων ευρω !!!)
veteranos123 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Αν έχεις πολύμετρο μέτρα την τάση στις μπρίζες.
SR71B Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Στην πριζα (που τροφοδοτει το UPS) 237 Volts. Στις δυο εξοδους του UPS , 208 Volts.
SR71B Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Θα καταστρεψω τιποτα (με αυτη την ταση) ?? Πρεπει να ξερω !!!
poulinos Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 α.η μπαταρια στο Ups δεν γεμιζει σε ενα λεπτο.ποιος το ειπε αυτο? β.ρε παιδια σορρυ αλλα ελεος.turbo x ups .επειδη ειναι φτηνο περιμενε να ειναι καλο.καλυτερα παρε ενα 1000apc και ριξε τα υπολοιπα σε surge protection.ειναι ενα αχρηστο Ups completely 1
SR71B Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Poulinos Τους πηρα τηλ και με συνδεσαν με Αθηνα (πανελλαδικη τεχνικη υποστηριξη). Το βρισκουν πολυ περιεργο το φαινομενο και θελουν να τους παω τα UPS σε δικο τους εξουσιοδοτημενο service οπου θα τα μετρησουν με δικα τους οργανα. Τους απαντησα : 1) ειναι ΑΣΗΚΩΤΑ, θα χρειαστω courier για να τους τα παω 2) θα τα βρουν ΟΚ γιατι οταν πηγα πριν μια βδομαδα και μετρησα με δικο μου πολυμετρακι ενα ολοιδιο UPS, μου εβγαλε Input 222 V και Output 219 V !!!!!! Το καταστημα του Πλαισιου (Παλαιων Πατρων Γερμανου και Παυλου Μελα) βρισκεται μεσα σε ηλεκτρολογικη Βαλχαλα. Δεν ξερω αν ισχυει για ολη την περιοχη. Τους θερμοπαρακαλεσα να ρθουν στον δικο μου χωρο (ολα τα εξοδα πληρωμενα απο μενα) αλλα ειναι ΓΑΤΟΙ οι τεχνικοι. Καταλαβαν οτι ισως το προβλημα με την χαμηλη ταση εξοδου να το δημιουργει η αρχικη υψηλη ταση εισοδου. Κατι στον μετασχηματισμο (παναθεμα με, δεν ειμαι ηλεκτρολογος). Ειναι σαν να μου ειπαν "αφου η συσκευη δουλευει ρολοι σε μας ... ... αλλαξτε σπιτι και περιοχη, κυριε ... η συσκευη λειτουργει ΑΨΟΓΑ !!!"
agent_smith Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Είχες τις επιλογές να δώσεις λιγότερα λεφτά και να πάρεις κάτι όπως Accupower / Inform Gurdian για τα οποία μπορείς να βρείς και τεχνικές προδιαγραφές online και διάλεξες το turbo-x με περισσότερε λεφτά. Από απλή περιέργεια χωρίς να θέλω να ειρωνευτω, για ποιο λόγο διάλεξες το turbo-x; Η τάση όντος είναι χαμηλή κανονικά με τέτοια τάση εισόδου δεν θα έπρεπε να γίνετε καν regulate ή τάση εξόδου. Αλλά και πάλι σε τέτοιο βαθμό -20volt με τίποτα. Να μιλήσεις με τεχνικό του πλαισίου δοκίμασες;
poulinos Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 χωρις να ειμαι σιγουρος σε καποια Ups που εχουν avr Καλη ωρα σαν αυτο οταν η ταση ξεφυγει απο καποια ορια τοτε το avr θα προσπαθησει να την κοψει προς το επιθυμητο output voltage που θες.χωρις να σημαινει οτι μπορει να γινει αυτουσιο.βεβαια εσενα στο κοβει παραπανω που δεν στεκει.αν ξεπερασεις ομως κατα πολυ τα ορια συνηθως τα Ups κοβουν τελειως το Input και δινουν μονο Output.δοκιμασε το σε κανα φιλο σου για αρχη.αλλα για μενα ειναι επιεικως η χειροτερη επιλογη.ποτε δεν θα πηγαινα να παρω τετοιο Ups.θα προτιμουσα οπως και ειχα κανει να παρω ενα apc ειτε την rs σειρα και ας ειναι λιγα va η για οποιον θελει να δωσει λιγα λεφτα παραπανω και να παρει apc smart που απλα το θεωρω Ups με @@
SR71B Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Μέλος Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Γιατι στοιχιζε 219 ευρω το ενα !!! To αντιστοιχο της APC (που ειναι στα 1500VA και οχι στα 2000VA) στοιχιζε 550 ευρω. Εγω ηθελα δυο σε δυο δωματια, αρα 1100 ευρα !!!! Μιλησα με τεχνικο τηλεφωνικα. Τα εγραψα πιο πανω !
.::NikoS::. Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Το ότι ένα αντίστοιχο άλλης εταιρίας κάνει τα διπλάσια € δεν σε παραξένεψε; Οκ δε λέω, αρχικά φαίνεται οικονομικό, άλλα το να μη σου παρέχει προστασία σε συσκευές χιλιάδων €, ή να σου τις χαλάσει κιόλας δεν το λες οικονομία.
Ntinaras Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοσ. 19 Σεπτεμβρίου 2013 Poulinos Τους πηρα τηλ και με συνδεσαν με Αθηνα (πανελλαδικη τεχνικη υποστηριξη). Το βρισκουν πολυ περιεργο το φαινομενο και θελουν να τους παω τα UPS σε δικο τους εξουσιοδοτημενο service οπου θα τα μετρησουν με δικα τους οργανα. Τους απαντησα : 1) ειναι ΑΣΗΚΩΤΑ, θα χρειαστω courier για να τους τα παω 2) θα τα βρουν ΟΚ γιατι οταν πηγα πριν μια βδομαδα και μετρησα με δικο μου πολυμετρακι ενα ολοιδιο UPS, μου εβγαλε Input 222 V και Output 219 V !!!!!! Το καταστημα του Πλαισιου (Παλαιων Πατρων Γερμανου και Παυλου Μελα) βρισκεται μεσα σε ηλεκτρολογικη Βαλχαλα. Δεν ξερω αν ισχυει για ολη την περιοχη. Τους θερμοπαρακαλεσα να ρθουν στον δικο μου χωρο (ολα τα εξοδα πληρωμενα απο μενα) αλλα ειναι ΓΑΤΟΙ οι τεχνικοι. Καταλαβαν οτι ισως το προβλημα με την χαμηλη ταση εξοδου να το δημιουργει η αρχικη υψηλη ταση εισοδου. Κατι στον μετασχηματισμο (παναθεμα με, δεν ειμαι ηλεκτρολογος). Ειναι σαν να μου ειπαν "αφου η συσκευη δουλευει ρολοι σε μας ... ... αλλαξτε σπιτι και περιοχη, κυριε ... η συσκευη λειτουργει ΑΨΟΓΑ !!!" ποιος σου πε οτι τα 237 v ειναι πολλα η δεη δινει θεωρητικα 230v στο δικτυο μετρα με το πολυμετρο στη πριζα και δες. επισης,τι φορτιο εχεις πανω στο ups?(ελπιζω να μη μου πεις 5 pc )