nvel Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2021 επειδή θα προστεθεί στο σπίτι ένα φορτίο 3kW δεν είναι ανάγκη να πάει η παροχή στα 35kVA που θέλει 16αρι καλώδιο. 1
skountouras Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2021 1 ώρα πριν, VirusX2gr είπε κολλησες με τα 16αρια Δεν θα μπουν 16αρια Ειλικρινά ευχαριστώ για το σχόλιο. Όμως δεν το καταλαβαίνω. 51 λεπτά πριν, nvel είπε επειδή θα προστεθεί στο σπίτι ένα φορτίο 3kW δεν είναι ανάγκη να πάει η παροχή στα 35kVA που θέλει 16αρι καλώδιο. Ευχαριστώ πολυ
VirusX2gr Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2021 Εαν ειναι ευκολο/εφικτό να αλλαχτει η γραμμη πινακα-μετρητη τοτε καλο θα ηταν να μπει 3φασικο νουμερο 1 ή 2 Πολυ πιθανον λογω χρονολογιας τα παροχικα να 3x6mm2 και οχι 3x10mm2 οποτε εισαι οριακα στα 8KVA της παροχης σου (οχι της αντλιας) Η αντλια ειναι 3kW (τα 8 δεν ειναι η ηλεκτρικη ισχύς) οποτε σε παιρνει ακομα και να μεινει η παροχη ως εχει αλλα αυτο εξαρταται και απο τον ταυτοχρονισμο των καταναλώσεων σου. Προφανώς ενα αόριστο ποστ εδω δεν μπορει να αντικαταστήσει την μελέτη του ηλεκτρολόγου μηχανικού σου! 1
skountouras Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 24 Οκτωβρίου 2021 2 ώρες πριν, VirusX2gr είπε Εαν ειναι ευκολο/εφικτό να αλλαχτει η γραμμη πινακα-μετρητη τοτε καλο θα ηταν να μπει 3φασικο νουμερο 1 ή 2 Πολυ πιθανον λογω χρονολογιας τα παροχικα να 3x6mm2 και οχι 3x10mm2 οποτε εισαι οριακα στα 8KVA της παροχης σου (οχι της αντλιας) Η αντλια ειναι 3kW (τα 8 δεν ειναι η ηλεκτρικη ισχύς) οποτε σε παιρνει ακομα και να μεινει η παροχη ως εχει αλλα αυτο εξαρταται και απο τον ταυτοχρονισμο των καταναλώσεων σου. Προφανώς ενα αόριστο ποστ εδω δεν μπορει να αντικαταστήσει την μελέτη του ηλεκτρολόγου μηχανικού σου! Ευχαριστώ πολύ για τη απάντηση. Δυστυχώς έχουμε μπλεχτεί.Για τριφασικό τύπου 1 θα πάμε. Το θέμα είναι η έκταση των εργασιών που απαιτείται και σε αυτό έχουμε διαφορετικές αποψεις.
korakios Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 14 ώρες πριν, skountouras είπε Ευχαριστώ πολύ για τη απάντηση. Δυστυχώς έχουμε μπλεχτεί.Για τριφασικό τύπου 1 θα πάμε. Το θέμα είναι η έκταση των εργασιών που απαιτείται και σε αυτό έχουμε διαφορετικές αποψεις. με μονοφασικό θεωρητικά σε παίρνει , αλλά σίγουρα θα έχεις το νου σου να μην ανάβεις στο ξεκίνημα πχ φούρνο (ή θερμοσίφωνα αν έχεις) και φυσικά θα πάει νέο καλώδιο απο τον πίνακα στην αντλία, το τελευταίο είναι απαραίτητο αν είναι παλιά η καλωδίωση .
Joshua21 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 10 λεπτά πριν, korakios είπε με μονοφασικό θεωρητικά σε παίρνει , αλλά σίγουρα θα έχεις το νου σου να μην ανάβεις στο ξεκίνημα πχ φούρνο (ή θερμοσίφωνα αν έχεις) και φυσικά θα πάει νέο καλώδιο απο τον πίνακα στην αντλία, το τελευταίο είναι απαραίτητο αν είναι παλιά η καλωδίωση . Αυτό που γράφεις ισχύει συνήθως για τα μοτέρ, αυτά έχουν αυξημένο ρεύμα εκκίνησης, όχι ο θερμοσίφωνας και ο φούρνος.
VirusX2gr Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 4 λεπτά πριν, Joshua21 είπε Αυτό που γράφεις ισχύει συνήθως για τα μοτέρ, αυτά έχουν αυξημένο ρεύμα εκκίνησης, όχι ο θερμοσίφωνας και ο φούρνος. Ηλεκτρολογος;
Joshua21 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Μόλις τώρα, VirusX2gr είπε Ηλεκτρολογος; Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός του ΕΜΠ Πλάκα κάνω φυσικά. Αλήθεια, που κάνω λάθος?
korakios Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 11 λεπτά πριν, Joshua21 είπε Αυτό που γράφεις ισχύει συνήθως για τα μοτέρ, αυτά έχουν αυξημένο ρεύμα εκκίνησης, όχι ο θερμοσίφωνας και ο φούρνος. αναδιατύπωση η αντλία και τα ac θα τραβήξουν παραπάνω ρεύμα μέχρι να πλησιάσουν την επιθυμητή θερμοκρασία
Joshua21 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 (επεξεργασμένο) 4 λεπτά πριν, korakios είπε αναδιατύπωση η αντλία και τα ac θα τραβήξουν παραπάνω ρεύμα μέχρι να πλησιάσουν την επιθυμητή θερμοκρασία Έτσι μάλιστα, αν και παραπάνω ρεύμα θα τραβήξουν στην εκκίνηση μόνο, αμέσως μετά θα συνεχίσουν να τραβάνε το κανονικό ρεύμα. Επεξ/σία 25 Οκτωβρίου 2021 από Joshua21
VirusX2gr Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Ειδες τι ωραια με το google τα γραφεις ολα σωστα
korakios Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 8 λεπτά πριν, Joshua21 είπε αμέσως μετά θα συνεχίσουν να τραβάνε το κανονικό ρεύμα. ίσως και ώρες υπο προϋποθέσεις, αν πχ έλειπες απο το σπίτι αρκετό διάστημα και απο 8C βάλεις 24C επιθυμητή
Joshua21 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Μόλις τώρα, korakios είπε ίσως και ώρες υπο προϋποθέσεις, αν πχ έλειπες απο το σπίτι αρκετό διάστημα και απο 8C βάλεις 24C επιθυμητή Ως "κανονικό ρεύμα" εννοώ έως την ονομαστική ισχύ της συσκευής, πχ αν κάποιο κλιματιστικό έχει ονομαστική ισχύ 1.100 watt τότε στην εκκίνηση θα τραβήξει πολύ περισσότερα από 1.100, αμέσως μετά όμως η κατανάλωση του θα περιοριστεί σε ≤ 1.100w.
korakios Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 Δημοσ. 25 Οκτωβρίου 2021 2 λεπτά πριν, Joshua21 είπε Ως "κανονικό ρεύμα" εννοώ έως την ονομαστική ισχύ της συσκευής, πχ αν κάποιο κλιματιστικό έχει ονομαστική ισχύ 1.100 watt τότε στην εκκίνηση θα τραβήξει πολύ περισσότερα από 1.100, αμέσως μετά όμως η κατανάλωση του θα περιοριστεί σε ≤ 1.100w. δε διαφωνώ , άλλο πράγμα λέμε
vasilllis Δημοσ. 6 Ιουνίου 2022 Δημοσ. 6 Ιουνίου 2022 Στις 24/10/2021 στις 10:51 ΠΜ, skountouras είπε Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την απάντηση. Η αντλία θα ειναι 8 kw. Θεωρώ δεδομένο πως πρέπει να αλλάξει σε τριφασικο. Αυτό που με μπερδεύει αν στις υφιστάμενες γραμμές πρέπει να περαστούν νέα καλωδια Εαν οι γραμμες στο σπιτι σου ειναι σε καλη κατασταση δεν βρισκω κανενα λογο να αντικατασταθουν.Σιγουρα θα πρεπει να τραβηχτούν νέες. Στις 24/10/2021 στις 1:02 ΜΜ, skountouras είπε Καταρχήν, όλοι μιλούν για τριφασικό με τη διαδικασία αλλαγης τασης στη ΔΕΔΔΗΕ. Έχουν ερθει 4 ηλεκτρολόγοι. Οι 2 μίλησαν για πιο απλή ανακαίνιση ( αλλαγή πίνακα σε τριφασικό, νέες παροχές σε κουζίνα, παροχή για αντλία κ νέες παροχές όπου θέλουμε εμεις). Οι άλλοι 2 πέραν της τυπικής ανακαίνισης μιλάνε και για αντικατάσταση κ των υφιστάμενων παροχών ως απαραίτητο. Πάντως έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης, αν βέβαια αυτό είναι εφικτό, δεν έχει γίνει. Χωρίς έλεγχο κακώς προτείνουν. Στις 24/10/2021 στις 1:08 ΜΜ, 3DJIN είπε παρε δεδδηε να ερθει για μετατροπη-επαυξηση (αν ερθει ποτε...) και θα σου πουν αυτοι τι καλωδια θελεις. Δεν ειναι αυτη η δουλεια τους και λογικο αν παρει ο πελάτης τον ΔΕΔΔΗΕ να μην ερθει ΠΟΤΕ. Στις 24/10/2021 στις 2:54 ΜΜ, skountouras είπε Ειλικρινά ευχαριστώ για το σχόλιο. Όμως δεν το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολυ Σου λεει δεν χρειαζεται το 16mm² διότι στο 3φασικό θα είναι 3Χ16 ,3 φορές μεγαλύτερο. Στις 24/10/2021 στις 10:12 ΜΜ, skountouras είπε Ευχαριστώ πολύ για τη απάντηση. Δυστυχώς έχουμε μπλεχτεί.Για τριφασικό τύπου 1 θα πάμε. Το θέμα είναι η έκταση των εργασιών που απαιτείται και σε αυτό έχουμε διαφορετικές αποψεις. Καταρχην θα βαλεις fan-coil ή απλα σωματα? Σιγουρα θα χρειαστεί νέα γραμμη παροχής και γραμμή η Α/Θ.Δες την έκταση των εργασιών. Στις 25/10/2021 στις 1:05 ΜΜ, korakios είπε με μονοφασικό θεωρητικά σε παίρνει , αλλά σίγουρα θα έχεις το νου σου να μην ανάβεις στο ξεκίνημα πχ φούρνο (ή θερμοσίφωνα αν έχεις) και φυσικά θα πάει νέο καλώδιο απο τον πίνακα στην αντλία, το τελευταίο είναι απαραίτητο αν είναι παλιά η καλωδίωση . 8KVA δεν τον παίρνει να εχει αναμένο τον φουρνο και και την ΑΘ? Στις 25/10/2021 στις 1:29 ΜΜ, korakios είπε αναδιατύπωση η αντλία και τα ac θα τραβήξουν παραπάνω ρεύμα μέχρι να πλησιάσουν την επιθυμητή θερμοκρασία Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό΄Σιγουρα θα λειτουργήσει στην μεγιστη ισχύ της αλλα η ηλεκτρική ενέργεια που θα απορροφάει θα εξαρτηθεί απο τον βαθμο αποδοσης της αντλίας (COP kai EER) Στις 25/10/2021 στις 1:53 ΜΜ, Joshua21 είπε Ως "κανονικό ρεύμα" εννοώ έως την ονομαστική ισχύ της συσκευής, πχ αν κάποιο κλιματιστικό έχει ονομαστική ισχύ 1.100 watt τότε στην εκκίνηση θα τραβήξει πολύ περισσότερα από 1.100, αμέσως μετά όμως η κατανάλωση του θα περιοριστεί σε ≤ 1.100w. Τα παλία συστήματα λειτουργουσαν με αυξημένο ρεύμα εκκινησης.Πλέον τα inverter εχουν ομαλή εκκίνηση.