Γιάννης Platano Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2020 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2020 2 ώρες πριν, alexx είπε Καλησπερα, για να μην ανοιγω αλλο θεμα, απο Γ1 που εχω και δεν με καλυπτει πλεον για να παω σε Γ21 τι θα χρειαστω? Γ21 ειναι επαγγαλματικο .Τετοιο θελεις ? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
alexx Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2020 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2020 10 ώρες πριν, Γιάννης Platano είπε Γ21 ειναι επαγγαλματικο .Τετοιο θελεις ? Ναι για αυτό λέω. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Γιάννης Platano Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2020 Share Δημοσ. 30 Ιανουαρίου 2020 Το κόστος εξαρτάται από τι ασφάλειες θέλεις. Τώρα έχεις 1Χ3 Επίσης αν η εσωτερική εγκατάση μπορεί να σηκώσει πιο μεγάλη παροχή ή αν πρέπει να αλλάξεις καλώδιο και πιθανό και πίνακα. Αυτά θα στα πει ο ηλεκτρολόγος σου. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
DejanP Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2020 Καλησπέρα σας και ζητώ συγνώμη εκ των προτέρων για την "ανασκαφή". Πρόσφατα αγοράσαμε με τη σύζυγο ένα σπίτι για κύρια κατοικία το οποίο είναι αρκετά παλιό (1976) και με μονοφασικό ρολόι, πίνακα κτλ. Επίσης, ο πωλητής όπου ήταν και ηλεκτρολόγος αμφιβάλω εάν είχε ενισχυμένο μονοφασικό. Σκεφτόμαστε να κάνουμε τις κινήσεις για τριφασικό για τους εξής λόγους. Τα 8kw δεν νομίζω να είναι πλέον αρκετά στη σύγχρονη εποχή. Επίσης, αμφιβάλω εάν έστω και τα 12kw ενισχυμένου θα επαρκούσαν. Στο σπίτι θα υπάρχουν οι εξής συσκευές: Ηλιακός, θερμοσύφωνας (λόγω του ότι ο ηλιακός είναι 260κυβ. οπότε είναι ασύμφορος να ανάβει το χειμώνα). πλυντήριο/στεγνωτήριο (εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα καθώς στα χαρακτηριστικά του γράφει ότι καταναλώνει 5+kw), 2 κλιματιστικά (12K btu, 9k btu), κουζίνα, βραστήρας και οι λοιπές οικιακές συσκευές (τηλεοράσεις κτλ). Ο προβληματισμός μου είναι ο εξής. Πως θα μπορούσαν να επαρκέσουν τα 8Κw εάν λειτουργεί το στεγνωτήριο; Λογικά μόνο το στεγνωτήριο και το 1 κλιματιστικό (2,500) σχεδόν φέρνουν το σύστημα στα όριά του. Λόγω ότι το σπίτι δεν έχει αυτονομία ενδεχομένως το χειμώνα να πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ενώ η σύζυγος ανησυχεί ότι εάν αυτά τα δύο δουλεύουν δεν θα μπορεί να δουλέψει επίσης ταυτόχρονα κουζίνα ή πλυντήριο πιάτων ή ένα απλό σίδερο. Και πάλι συγνώμη για το bump. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Γιάννης Platano Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2020 21 λεπτά πριν, DejanP είπε Καλησπέρα σας και ζητώ συγνώμη εκ των προτέρων για την "ανασκαφή". Πρόσφατα αγοράσαμε με τη σύζυγο ένα σπίτι για κύρια κατοικία το οποίο είναι αρκετά παλιό (1976) και με μονοφασικό ρολόι, πίνακα κτλ. Επίσης, ο πωλητής όπου ήταν και ηλεκτρολόγος αμφιβάλω εάν είχε ενισχυμένο μονοφασικό. Σκεφτόμαστε να κάνουμε τις κινήσεις για τριφασικό για τους εξής λόγους. Τα 8kw δεν νομίζω να είναι πλέον αρκετά στη σύγχρονη εποχή. Επίσης, αμφιβάλω εάν έστω και τα 12kw ενισχυμένου θα επαρκούσαν. Στο σπίτι θα υπάρχουν οι εξής συσκευές: Ηλιακός, θερμοσύφωνας (λόγω του ότι ο ηλιακός είναι 260κυβ. οπότε είναι ασύμφορος να ανάβει το χειμώνα). πλυντήριο/στεγνωτήριο (εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα καθώς στα χαρακτηριστικά του γράφει ότι καταναλώνει 5+kw), 2 κλιματιστικά (12K btu, 9k btu), κουζίνα, βραστήρας και οι λοιπές οικιακές συσκευές (τηλεοράσεις κτλ). Ο προβληματισμός μου είναι ο εξής. Πως θα μπορούσαν να επαρκέσουν τα 8Κw εάν λειτουργεί το στεγνωτήριο; Λογικά μόνο το στεγνωτήριο και το 1 κλιματιστικό (2,500) σχεδόν φέρνουν το σύστημα στα όριά του. Λόγω ότι το σπίτι δεν έχει αυτονομία ενδεχομένως το χειμώνα να πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ενώ η σύζυγος ανησυχεί ότι εάν αυτά τα δύο δουλεύουν δεν θα μπορεί να δουλέψει επίσης ταυτόχρονα κουζίνα ή πλυντήριο πιάτων ή ένα απλό σίδερο. Και πάλι συγνώμη για το bump. Δεν ξερω πο φορτια αλαλ σπιτι μου 5 ατομα με κλιματιστικα κλπ μας φτανει το 1*63 σε 120τμ Υπαρχει και το 2*33 Δεν κοστιζει παραπανω απο το μονοφασικο . Ο ηλεκτρολογος σου μπορει να σου πει τι χρειαζεσαι . Πιθανον ομως να υπαρχει προβλημα με τις καλωδιωσεις αν αντεχουν και τον πινακα . Αυτο οποια επαυξηση και να ζητησεις Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
nvel Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2020 8 λεπτά πριν, Γιάννης Platano είπε Υπαρχει και το 2*33 δεν υπάρχει τέτοια παροχή ούτε και θα υπάρξει κάποτε Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Γιάννης Platano Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 20 Οκτωβρίου 2020 15 λεπτά πριν, nvel είπε δεν υπάρχει τέτοια παροχή ούτε και θα υπάρξει κάποτε Καπως ετει την λενε και ειναι λιγο παραπανω απο 1*63 http://aepseh.gr/articles/96/Paroxes-reumatos Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
takoulou Δημοσ. 21 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 21 Οκτωβρίου 2020 (επεξεργασμένο) 21 ώρες πριν, DejanP είπε Καλησπέρα σας και ζητώ συγνώμη εκ των προτέρων για την "ανασκαφή". Πρόσφατα αγοράσαμε με τη σύζυγο ένα σπίτι για κύρια κατοικία το οποίο είναι αρκετά παλιό (1976) και με μονοφασικό ρολόι, πίνακα κτλ. Επίσης, ο πωλητής όπου ήταν και ηλεκτρολόγος αμφιβάλω εάν είχε ενισχυμένο μονοφασικό. Σκεφτόμαστε να κάνουμε τις κινήσεις για τριφασικό για τους εξής λόγους. Τα 8kw δεν νομίζω να είναι πλέον αρκετά στη σύγχρονη εποχή. Επίσης, αμφιβάλω εάν έστω και τα 12kw ενισχυμένου θα επαρκούσαν. Στο σπίτι θα υπάρχουν οι εξής συσκευές: Ηλιακός, θερμοσύφωνας (λόγω του ότι ο ηλιακός είναι 260κυβ. οπότε είναι ασύμφορος να ανάβει το χειμώνα). πλυντήριο/στεγνωτήριο (εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα καθώς στα χαρακτηριστικά του γράφει ότι καταναλώνει 5+kw), 2 κλιματιστικά (12K btu, 9k btu), κουζίνα, βραστήρας και οι λοιπές οικιακές συσκευές (τηλεοράσεις κτλ). Ο προβληματισμός μου είναι ο εξής. Πως θα μπορούσαν να επαρκέσουν τα 8Κw εάν λειτουργεί το στεγνωτήριο; Λογικά μόνο το στεγνωτήριο και το 1 κλιματιστικό (2,500) σχεδόν φέρνουν το σύστημα στα όριά του. Λόγω ότι το σπίτι δεν έχει αυτονομία ενδεχομένως το χειμώνα να πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ενώ η σύζυγος ανησυχεί ότι εάν αυτά τα δύο δουλεύουν δεν θα μπορεί να δουλέψει επίσης ταυτόχρονα κουζίνα ή πλυντήριο πιάτων ή ένα απλό σίδερο. Και πάλι συγνώμη για το bump. Καλημερα... Μια παροχη μονοφασικη 40Α η 35Α σηκωνει καποιες συσκευες αρκετες..Οχι ολες μαζι.. Απλα αν θα βαλεις 63Α θα πρεπει να αλλαξεις καλωδιωσεις μεσα στο σπιτι και στον πινακα... Νεο σχεδιο ηλεκτρολογικο για να σου βαλουν την επεκταση αυτη... Επεξ/σία 21 Οκτωβρίου 2020 από takoulou Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
DejanP Δημοσ. 21 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 21 Οκτωβρίου 2020 7 ώρες πριν, takoulou είπε Καλημερα... Μια παροχη μονοφασικη 40Α η 35Α σηκωνει καποιες συσκευες αρκετες..Οχι ολες μαζι.. Απλα αν θα βαλεις 63Α θα πρεπει να αλλαξεις καλωδιωσεις μεσα στο σπιτι και στον πινακα... Νεο σχεδιο ηλεκτρολογικο για να σου βαλουν την επεκταση αυτη... Ευχαριστώ για την απάντηση. Αυτό που με μπερδεύει είναι ότι εάν είναι να μπεις σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή αλλαγή καλωδίωσης, ηλεκτρολογικά σχέδια κτλ υπάρχει κάποιος λόγος να μη πας σε τριφασικό; Μήπως εαν πας σε 63Α από 35Α δεν χρειάζεται αλλαγή του ρολογιού; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Γιάννης Platano Δημοσ. 21 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 21 Οκτωβρίου 2020 33 λεπτά πριν, DejanP είπε Ευχαριστώ για την απάντηση. Αυτό που με μπερδεύει είναι ότι εάν είναι να μπεις σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή αλλαγή καλωδίωσης, ηλεκτρολογικά σχέδια κτλ υπάρχει κάποιος λόγος να μη πας σε τριφασικό; Μήπως εαν πας σε 63Α από 35Α δεν χρειάζεται αλλαγή του ρολογιού; Το κοστος .Για 3φασικο ειναι καπου στα 1000 ευρω μειον τα 300 του μονοφασικου αν υπαρχει . Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
takoulou Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 15 ώρες πριν, DejanP είπε Ευχαριστώ για την απάντηση. Αυτό που με μπερδεύει είναι ότι εάν είναι να μπεις σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή αλλαγή καλωδίωσης, ηλεκτρολογικά σχέδια κτλ υπάρχει κάποιος λόγος να μη πας σε τριφασικό; Μήπως εαν πας σε 63Α από 35Α δεν χρειάζεται αλλαγή του ρολογιού; Καλημερα... Δεν θα χρειστει αλλαγη ρολογιου... Αλλα σιγουρα καλωδιων και πινακα.. Τα καλωδια θα πρεπει να ειναι 16αρια..Οπως αν ειναι μονοκατοικια μπορει να χρειαστει νεα καλωδιωση απεξω..Τι ειναι ;; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Γιάννης Platano Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 (επεξεργασμένο) 12 λεπτά πριν, takoulou είπε Καλημερα... Δεν θα χρειστει αλλαγη ρολογιου... Αλλα σιγουρα καλωδιων και πινακα.. Τα καλωδια θα πρεπει να ειναι 16αρια..Οπως αν ειναι μονοκατοικια μπορει να χρειαστει νεα καλωδιωση απεξω..Τι ειναι ;; Σε μενα οταν εκανα επαυξηση σε 1Χ63 ο ηλεκτρολογος εβαλε μια ακομα ασφαλεια στον πινακα και τραβηξε καλωδιο απο τον πινακα μεχρι το ρολοι . 12 λεπτά πριν, takoulou είπε Καλημερα... Δεν θα χρειστει αλλαγη ρολογιου... Αλλα σιγουρα καλωδιων και πινακα.. Τα καλωδια θα πρεπει να ειναι 16αρια..Οπως αν ειναι μονοκατοικια μπορει να χρειαστει νεα καλωδιωση απεξω..Τι ειναι ;; Αυτο που κακως μεν αλλα κανουν ηλεκτρολογοι στο τελος του λεπτου καλωδιου μονταρουν ενα μετρο 16αρι και που να ξερει ο ΔΕΔΔΗΕ τι γινεται Η αλλαγή εσωτερικης καλωδίωσης ειδικά σε πολυκατοικία δεν είναι καθόλου εύκολη. . Επεξ/σία 22 Οκτωβρίου 2020 από Γιάννης Platano 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
DejanP Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 4 ώρες πριν, Γιάννης Platano είπε Σε μενα οταν εκανα επαυξηση σε 1Χ63 ο ηλεκτρολογος εβαλε μια ακομα ασφαλεια στον πινακα και τραβηξε καλωδιο απο τον πινακα μεχρι το ρολοι . Αυτο που κακως μεν αλλα κανουν ηλεκτρολογοι στο τελος του λεπτου καλωδιου μονταρουν ενα μετρο 16αρι και που να ξερει ο ΔΕΔΔΗΕ τι γινεται Η αλλαγή εσωτερικης καλωδίωσης ειδικά σε πολυκατοικία δεν είναι καθόλου εύκολη. . Είναι η μεγάλη μας ανησυχία η εσωτερική καλωδίωση... καθώς ο πωλητής έχει φύγει για χωριό χωρίς να μας αφήσει κλειδιά και έχει το δικαίωμα να παραμείνει μέσα για άλλον ένα μήνα. Οπότε δεν μπορούμε να κοιτάξουμε ούτε καλωδιώσεις ούτε ρολόγια. Πάλι καλά που μας είπε ότι είναι μονοφασικό (ενώ στην αγγελία έγραφε ότι έχει τριφασικό). Αν είναι να γλιτώσουμε περίπου 500 - 700 ευρώ για το ρολόι νομίζω (ελπίζω) είναι η καλύτερη επιλογή από άποψης κόστους απόδοσης... Απορία : το κουτί της "ΔΕΗ" είναι αρμοδιότητα της ΔΕΔΗΕ πλέον έτσι; Οπότε, εάν αλλάξουμε πάροχο δεν ασχολούμαστε με τη ΔΕΗ. Τώρα με την αλλαγή ονόματος που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει πρώτα στη ΔΕΗ και μετά να αλλάξουμε σε εναλλακτικό πάροχο; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Joshua21 Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 39 λεπτά πριν, DejanP είπε Είναι η μεγάλη μας ανησυχία η εσωτερική καλωδίωση... καθώς ο πωλητής έχει φύγει για χωριό χωρίς να μας αφήσει κλειδιά και έχει το δικαίωμα να παραμείνει μέσα για άλλον ένα μήνα. Οπότε δεν μπορούμε να κοιτάξουμε ούτε καλωδιώσεις ούτε ρολόγια. Πάλι καλά που μας είπε ότι είναι μονοφασικό (ενώ στην αγγελία έγραφε ότι έχει τριφασικό). Αν είναι να γλιτώσουμε περίπου 500 - 700 ευρώ για το ρολόι νομίζω (ελπίζω) είναι η καλύτερη επιλογή από άποψης κόστους απόδοσης... Απορία : το κουτί της "ΔΕΗ" είναι αρμοδιότητα της ΔΕΔΗΕ πλέον έτσι; Οπότε, εάν αλλάξουμε πάροχο δεν ασχολούμαστε με τη ΔΕΗ. Τώρα με την αλλαγή ονόματος που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει πρώτα στη ΔΕΗ και μετά να αλλάξουμε σε εναλλακτικό πάροχο; Βασικά σε τόσο παλιό σπίτι (του 1976), είναι απίθανο η εγκατάσταση να αντέξει τα φορτία των ηλεκτρικών συσκευών που έχει ένα σύγχρονο σπίτι. Όταν με το καλό πάρεις τα κλειδιά θα βάλεις ηλεκτρολόγο να ελέγξει, και αυτός θα σου πει τι πρέπει να γίνει. Το κουτί δεν είναι ούτε της ΔΕΗ ούτε της ΔΕΔΔΗΕ, αυτό το κουτί το έχει πληρώσει ο πελάτης, στη ΔΕΔΔΗΕ ανήκει ο μετρητής που έχει μέσα. Επίσης στην περίπτωση σου εφόσον θέλεις να πας σε εναλλακτικό πάροχο τότε υπογράφεις νέα σύμβαση με τον πάροχο που θέλεις, όχι με τη ΔΕΗ. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές
Βασίλης_29 Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 Share Δημοσ. 22 Οκτωβρίου 2020 Δεν βρίσκω τον λόγο να πάτε σε ενισχυμένο μονοφασικο η σε τριφασικό εκτός κι αν θέλετε να χρησιμοποιείτε σώματα ηλεκτρικής θέρμανσης τον χειμώνα η πολλά κλιματιστικά για θέρμανση ψύξη. Οι σύγχρονες συσκευές καταναλώνουν λιγότερο σε σχέση με παλιά. Τώρα για το κλασσικό θέμα με κουζίνα και θερμοσίφωνο, ε μην τα αναβετε και τα δύο μαζί ή βάλε ηλιακό. Συγγενής μου έβαλε ενισχυμένο μονοφασικο γιατί ήταν 5μελης οικογένεια και θερμοσίφωνας κουζινα πλυντηριο δουλευουν σχεδόν συνέχεια, τον χειμώνα ανάβουν και θερμοπομπους. Το τριφασικό δεν είναι σίγουρο ότι θα στο εγκρίνει η ΔΕΗ. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες άλλες επιλογές