IVIythos Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Έχω αρκετά χρόνια ένα UPS "MGE Premium Ellipse 500" το οποίο εδώ και καιρό δεν κρατάει πια τον υπολογιστή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, κλείνει αμέσως το PC αλλά το UPS παραμένει κανονικά σε λειτουργία. Ήρθε η ώρα να το αντικαταστήσω νομίζω και θα ήθελα την βοήθεια σας καθώς δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο τομέα... Το σύστημα μου αποτελείται από έναν Core 2 Duo 6600 @ 2.40GHZ, 4GB Ram, Geforce 8600GTS, 1 DVD-RW, 4HDD και τροφοδοτικό Zalman 550W αν θυμάμαι καλά. Επίσης στο UPS θα μπει και μια οθόνη Samsung 22άρα. Το UPS που ψάχνω θέλω να είναι αξιόπιστο και πάνω απ'όλα ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΘΟΡΥΒΟ! Το τονίζω αυτό, γιατί με μια πρόχειρη ματιά που έριξα είδα ότι πλέον αρκετά UPS έχουν ανεμιστηράκι.. Δε με απασχολεί να έχει μεγάλη διάρκεια, 3-5 λεπτά αρκούν.
angmar Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Ρίξε μια ματιά εδώ να πάρεις μια ιδέα για το τι ψάχνεις και το budget που θέλεις. Διαχρονική πρόταση η σειρά smart της APC. Μια ερώτηση, αν βγάλεις την πρίζα του UPS πάλι κλείνει το pc ή το φαινόμενο που περιγράφεις το παρατήρησες μόνο σε διακοπές;
IVIythos Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Μέλος Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Αφού το PC παίρνει ρεύμα από το UPS, τότε αν βγάλω την πρίζα του UPS εννοείται πως κλείνει και το PC. Όπως το ίδιο συμβαίνει και όταν κλείνω το UPS. Ευχαριστώ για το λινκ, το είχα διαβάσει πριν ποστάρω απλά έλεγα μήπως ξέρει κάποιος για το θέμα του θορύβου που ανέφερα... Μέχρι στιγμής σκέφτομαι αυτό, μήπως το έχει κανείς για να μας πει αν είναι fanless;
l3ft3r1s Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Μπαταρίες πότε άλλαξες τελευταία φορά? Δηλαδή κλείνει το pc και το ups δείχνει πως έχει ακόμα γεμάτη μπαταρία? Όσον αφορά αυτό που αναφέρεις αρχικά από τη σχεδίαση του φαίνεται πως είναι fanless. Ωστόσο παίρνοντας υπ' όψιν ότι έχει... Audible noise at 1 meter from surface of unit40.00 dBA καθώς και ότι μπορεί να βγάλει... F08 - Fan Fault συμπεραίνουμε πως έχει ανεμιστηράκι. Αυτό δεν σημαίνει πως θα λειτουργεί συνέχεια όμως. Σε μερικά ups λειτουργεί σε μεγάλο load ή όταν δίνουν ρεύμα από την μπαταρία.
geosidi Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Για να μην ανοίγω καινούριο θέμα και επειδή ενδιαφέρομαι και εγώ για την αγορά ups αυτό το καιρό,ενώ έχω ψάξει γενικά το forum δεν έχω ακόμη κατανοήσει απόλυτα πως προκύπτει το πόσα VA ή W πρέπει να είναι το UPS για το PC μας. Υπάρχει κάποιος τύπος υπολογισμού;;Η σύνθεση η δική μου είναι πάνω κάτω ίδια με του IVIythos.
l3ft3r1s Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Δημοσ. 1 Απριλίου 2010 Τα watt τα υπολογίζεις από εδώ: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Κατόπιν πήγαινε εδώ: http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=165#anchor1 ή σε όποια άλλη κατηγορία βρίσκεις πιο κατάλληλη, βάλε τα watts (πρόσθεσε και την οθόνη στο παραπάνω αποτέλεσμα) σου και δες πόση ώρα μπορεί να σου δώσει ρεύμα η μπαταρία. Τέλος, διάβασε αυτό: http://www.apcmedia.com/salestools/SADE-5TNQYF_R0_EN.pdf
IVIythos Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Μέλος Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Μπαταρίες πότε άλλαξες τελευταία φορά? Δηλαδή κλείνει το pc και το ups δείχνει πως έχει ακόμα γεμάτη μπαταρία? Όσον αφορά αυτό που αναφέρεις αρχικά από τη σχεδίαση του φαίνεται πως είναι fanless. Ωστόσο παίρνοντας υπ' όψιν ότι έχει... καθώς και ότι μπορεί να βγάλει... συμπεραίνουμε πως έχει ανεμιστηράκι. Αυτό δεν σημαίνει πως θα λειτουργεί συνέχεια όμως. Σε μερικά ups λειτουργεί σε μεγάλο load ή όταν δίνουν ρεύμα από την μπαταρία. Μπαταρία δεν έχω αλλάξει ποτέ και δε ξέρω που μπορώ να βρω για το μοντέλο που έχω.. Είναι 5ετιας τουλάχιστον. Όταν κλείνει το PC από διακοπή ρεύματος (2 στις 10 μπορεί να θυμηθεί να το κρατήσει το UPS), το UPS συνεχίζει κανονικά χωρίς να κλείνει. Αν δεν είχε μπαταρία θα έκλεινε και αυτό, όπως γίνεται αν τροφοδοτεί το pc για πολλή ώρα. Όσο αφορά το APC αν είναι να λειτουργεί το ανεμιστηράκι μόνο όταν δίνει ρεύμα η μπαταρία τότε δε με ενοχλεί. Αρκεί να συμβαίνει όντως έτσι.
chiderboy Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Μπαταρία δεν έχω αλλάξει ποτέ και δε ξέρω που μπορώ να βρω για το μοντέλο που έχω.. Είναι 5ετιας τουλάχιστον. Κοίτα εδώ http://www.batteries.gr/categories.asp?catid=1223Βγάλε αυτή που έχεις και κοίτα ποιά απο αυτές είναι Το ότι είναι 5ετίας δε σημαίνει κάτι. Εξάλλου τα UPS από τα 3-5 χρόνια και μετά ζητάνε μπαταρίες
cabdik Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 αλλαξε μπαταρια και μην ψαχνεις καινουριο. αν δεν εχεις αλλαξει συστημα, ωστε να χρειαζεσαι περισσοτερα W, δεν χρειαζεσαι τπτ αλλο!
l3ft3r1s Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Λογικά μια από αυτές τις δύο είναι: http://www.batteries.gr/product.asp?catid=3140 http://www.batteries.gr/product.asp?catid=3138 Αλλά είναι λίγο ρίσκο, να αγοράσει καινούεια μπαταρία, και τελικά να μην φταίει αυτή.
Roger Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Δημοσ. 2 Απριλίου 2010 Θα τρελαθουμε με αυτα που ακουμε.Αν το αμαξι μας θελει λαστιχα αλλαζουμε αμαξι? Οι μπαταριες μετα απο μια πενταετια ειναι για πεταμα. Παρε το ups οπως ειναι,πηγαινε το σε ενα Γερμανο σε ενα Δησιο ,αν και νομιζω ο Γερμανος δεν θα σε εξυπηρετησει,ας ανοιξει το ups να μετρησει τις μπαταριες ,ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ και αν κανει παλι προβλημα δεν τις βαζεις και πετας το ups. ΠΡΟΣΟΧΗ,κατα την μετρηση αν η μπαταρια μας δειξει 12v δεν ειναι απαραιτητο οτι ειναι και καλη. Υπερκαταναλωτιστες εχουμε γινει και μαλιστα σε δυσκολους καιρους. Παρασυρομαστε απο την τεχνολογια.
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Αρχειοθετημένο
Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.