Προς το περιεχόμενο

Πρόβλημα με ρεύμα!


DJJordan

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

προ ολίγου διαπίστωσα ο,τι αγγίζοντας μεταλικές επιφάνειες όλων των περιφεριακών, του ίδιου του υπολογιστή, του UPS του ενισχυτή και βυσμάτων, με χτυπάει αρκετά το ρεύμα!

πόσο ανησυχητικό είναι αυτό και τι μπορώ να κάνω;

Δημοσ.

Μάλλον υπάρχει πρόβλημα με τη γείωση. Μου είχε συμβεί και εμένα παλιότερα και έφταιγε το πολύμπριζο, του οποίου η γείωση ήταν στον αέρα. :-(

Ήταν και γνωστής μάρκας το καταραμένο... :fear:

Δημοσ.

όταν απενεργοποιώ το UPS σταματάει να με χτυπάει, αλλά το περίεργο είναι οτι σταματάνε να με χτυπάνε και συσκευές που δεν παίρνουν ρεύμα από το UPS

 

Δεν πιστεύω να δημηουργηθεί πρόβλημα τουλάχιστον σε τροφοδοτικό-μητρηκή-σκληρό;

Δημοσ.

Προφανώς έχει πρόβλημα το UPS. Κοίταξε να δεις, εμένα δεν έπαθε τίποτα ο υπολογιστής, αλλά δεν το άφησα για καιρό. Σου προτείνω να το αφαιρέσεις το UPS για να μην τρέχεις μετά...

Δημοσ.

Το ενδεχομενο να φοραγες κατι το οποιο ητανε κατασκευασμενο κατα μεγαλο βαθμο απο ναιλον και να ηταν απλα στατικος ηλεκτρισμος το σκεφτηκες;;;

Δημοσ.
Το ενδεχομενο να φοραγες κατι το οποιο ητανε κατασκευασμενο κατα μεγαλο βαθμο απο ναιλον και να ηταν απλα στατικος ηλεκτρισμος το σκεφτηκες;;;

 

Ξέρω να ξεχωρίζω το στατικό ηλεκτρισμό από τη διαρροή ρεύματος, δεν είμαι άσχετος.

Δημοσ.

Tοτε ισως να μην "παταγε" καλα το φις της πριζας με αποτελεσμα να μην λειτουργει η γειωση.

Οι 2 πιο λογικες εξηγησεις ειναι αυτες :-)

Δημοσ.
Tοτε ισως να μην "παταγε" καλα το φις της πριζας με αποτελεσμα να μην λειτουργει η γειωση.

Οι 2 πιο λογικες εξηγησεις ειναι αυτες :-)

 

Όχι, δεν είχαν συνδέσει καλά το καλώδιο της γείωσης πάνω στο πολύμπριζο και δεν πάταγε πάντα. Όταν το άνοιξα το είδα.

Δημοσ.

τελικά το πρόβλημα εντοπίστηκε στον ακροδέκτη γείωσης, μέσα το φις του καλωδίου, που τροφοδοτούσε το UPS

Δημοσ.
τελικά το πρόβλημα εντοπίστηκε στον ακροδέκτη γείωσης, μέσα το φις του καλωδίου, που τροφοδοτούσε το UPS

 

Ακόμη και γείωση σωστή να μην είχες... δεν δικαιολογείται διαρροή ρεύματος από τις ηλεκτρονικές συσκευές,

τι μάρκα είναι το ups και πόσα KVA?

(ρελέ διαφυγής έντασης έχεις στον πίνακα του σπιτιού σου?)

Δημοσ.

Έκλεισα λίγο τη δυχάλα του ακροδέκτη και δεν ξαναπαρουσίασε το πρόβλημα, το UPS είναι: APC smart UPS 750 VA

ρελέ διαφυγής δεν υπάρχει διότι ο πίνακας παλιά ήταν για επαγγελματική χρήση με τριφασικό κλπ

Δημοσ.

όχι δεν το έχω πειράξει, απλά έχω βάλει εξωτερικά μεγαλύτερες μπαταρίες (δεν έχει μέσα)

όσο για το πρόβλημα, δεν ξέρω αν ήμουν κατανοητός, δεν ήταν στο φις πάνω στο UPS αλλά στο φις πάνω στο καλώδιο το οποίο είχα φτιάξει ο ίδιος

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...