Δημοσ.

παιδια καλησπέρα, έχω ένα πρόβλημα με το ups λογικα, δε ξέρω αν έχει συμβει σε άλλον ξανα, οταν πέφτει η τάση έστω κι για λίγο, ναι μεν το ups κρατά τον υπολογιστή κι οτι άλλο έχω συνδέσει επάνω αλλά αυτόματα ρίχνει και το ρελέ στο σπίτι κι μόνο όταν κλείσω το ups μπορώ να ανεβάσω το ρελέ...κι να ξαναλειτουργήσει και πάλι..

Tο ups ειναι της digitus 1500va.

Δημοσ.

καποιο βραχικυκλωμα να υποθεσω? η ο ρελες νομιζει πως η αλαγη που κανει το ups ειναι βραχικυκλωμα και πεφτει....εμενα ετσι κανει με το φουρνο μικροκυματων...αναλογος πως θα κλεισεις τ πορτακι, αν το κλεισεις πολυ σιγα πευτει, αν το κλεισεις παλι πλ δινατα παλι πευτει αν το κλεισεις κανονικα δλδ με μια νορμαλ κινηση ειναι ενταξι...

Δημοσ.
καποιο βραχικυκλωμα να υποθεσω? η ο ρελες νομιζει πως η αλαγη που κανει το ups ειναι βραχικυκλωμα και πεφτει....εμενα ετσι κανει με το φουρνο μικροκυματων...αναλογος πως θα κλεισεις τ πορτακι, αν το κλεισεις πολυ σιγα πευτει, αν το κλεισεις παλι πλ δινατα παλι πευτει αν το κλεισεις κανονικα δλδ με μια νορμαλ κινηση ειναι ενταξι...

 

WHOT πως γινεν αυτο?

 

 

Το ρελε ριχνει ή καμια ασφαλεία ?

Δημοσ.
WHOT πως γινεν αυτο?

 

 

Το ρελε ριχνει ή καμια ασφαλεία ?

 

ρελε, ρελε...να σου πω πολλα roadstar σαν αυτο σε χρονολογια το κανουν...οποτε it's ok... δλδ το εκανε και οταν ηταν καινουργιο αλλα πολυ πιο σπανια...

Δημοσ.

Πέτα το . Στη δουλεια είχαμε φέρει κανα 15 και χαλάσαν όλα σε 3 μήνες . Συνέχεια στέλναμε πίσω για rma , μας κάμναν αντικατάσταση αλλά πάλι τα ίδια . Τελικά ζητήσαμε πιστωτικό . Τα χειρ'οτερα ups που έχω δει ....

  • 2 εβδομάδες αργότερα...
Δημοσ.

Ενα ηλεκτρολογικο tip:

Απο τα τρια καλωδια που εχουν μεσα οι μπριζες, δηλαδη καφε(φαση), μπλε(ουδετερος), κιτρινοπρασινο(γειωση)

 

αν ενωσουμε καφε+κιτρινοπρασινο= πεφτει το ρελε προστασιας και η ασφαλεια (μπορει να πεσει και ενα απο τα δυο, οποιο προλαβει πρωτο, συνηθως το ρελε). Επεισης η ενωση αυτη κανει μια μικρη εκρηξη με λαμψη σαν την ηλεκτροκοληση. Αν δε πεσει ουτε η ασφαλεια ουτε το ρελε λογω βλαβης(σπανιο να ειναι χαλασμενα και τα δυο) τοτε το καλωδιο αυτοματως υπερθερμενεται κοκκινιζει και λιωνει, αν υπαρχουν εφλεκτα υλικα τριγυρω θα προκληθει πυρκαγια.

 

αν ενωσουμε μπλε+κιτρινοπρασινο= πεφτει το ρελε προστασιας, οχι η ασφαλεια. Η ενωση αυτη δεν εχει κανενα οπτικο ουτε ακουστικο αποτελεσμα.

 

αν ενωσουμε καφε+μπλε= πεφτει η ασφαλεια, οχι το ρελε προστασιας. Η ενωση αυτη κανει μια μικρη εκρηξη με λαμψη σαν την ηλεκτροκοληση. Αν δε πεσει η ασφαλεια λογω βλαβης τοτε το καλωδιο αυτοματως υπερθερμενεται κοκκινιζει και λιωνει, αν υπαρχουν ευφλεκτα υλικα τριγυρω θα προκληθει πυρκαγια. Το ρελε προστασιας δε μπορει να μας προστατεψει απο αυτη την ενωση γιαυτο και δεν πεφτει.

Δημοσ.

για να βαλουμε λιγο τα πραγματα στη θεση τους.

το ρελε (διαροης) πεφτει σε διαρροη ρευματος, και οχι σε βραχυκυκλωμα. συνηθως, αυτα που χρησιμοποιουνται σε ενα τυπικο σπιτι, ανιχνευουν διαρροη 30 μιλιαμπερ, υπαρχουν ομως και αλλα μοντελα για τον εξης απλο λογο.

δοκιμαστε (σαν πειραμα) το εξης:

κλειστε τον ρελε (αν εχετε), υστερα ανοιξτε οτι ενεργοβορο εχετε (κουζινα, θερμοσιφονα κ.τ.λ.) και μετα δοκιμαστε να σηκωσετε το ρελε.

θα διαπιστωσετε οτι πεφτει ακαριαια.

αυτο συμβαινει γιατι την στιγμη που περνά μεγαλο φορτιο απο μεσα του στιγμιαια το αντιλαμβανεται σαν διαρροη.

τωρα στον φιλο που εχει το προβλημα συμβαινουν 2 πραγματα.

ή εχει διαρροη το ups, ή απο οσα περιεγραψε μαλλον συμβαινει οτι ανεφερα πιο πανω.

ας δοκιμασει την επομενη φορα, πριν σηκωσει το ρελε να εχει κλεισει οτι καταναλωνει πολυ ρευμα.

υστερα να ανοιξει το ups και μετα να ανοιξει σιγα σιγα και ολα τα υπολοιπα.

αν το προβλημα παραμεινει (και δεν υπαρχει διαρροη) τοτε θα πρεπει να αντικαταστησει το ρελε με καποιο αλλο ανωτερο των 30 μιλιαμπερ για να ειναι λιγο πιο αναισθητο.

Δημοσ.

Δηλαδη αμα εχω την Κουζινα μου ανοιχτη πεφτει το Ρελε?Και γιατι δεν πεφτει καθε φορα που ανοιγω την κουζινα μου?

Δημοσ.
δοκιμαστε (σαν πειραμα) το εξης:

κλειστε τον ρελε (αν εχετε), υστερα ανοιξτε οτι ενεργοβορο εχετε (κουζινα, θερμοσιφονα κ.τ.λ.) και μετα δοκιμαστε να σηκωσετε το ρελε.

θα διαπιστωσετε οτι πεφτει ακαριαια.

Οχι αυτο δεν ισχυει σε καμια περιπτωση λογω φορτιων.

Επεισης το ρελε πεφτει στα 30mA επειδη αυτη ειναι η ανωτατη τιμη ρευματος που δεν τραυματιζει το ανθρωπινο σωμα. Αν αντικαταστισουμε με παραπανω ρελε (που πεφτει π.χ στα 60mA)ποιος ο λογος να το εχουμε αφου δε θα μας προστατευει απο το ρευμα?

 

Καλο ειναι να μη λεμε ασυναρτησιες γιατι το φορουμ το διαβαζουν και ατομα που δεν εχουν ιδεα απο ρευματα. Τα ρελε πανω απο 30mA ειναι μονο για βιομηχανικη χρηση για προστασιες απο διαρροες προς την γη και εξηκονομηση ρευματος, και οχι για προστασια προσωπικου.

Δημοσ.
Οχι αυτο δεν ισχυει σε καμια περιπτωση λογω φορτιων.

Επεισης το ρελε πεφτει στα 30mA επειδη αυτη ειναι η ανωτατη τιμη ρευματος που δεν τραυματιζει το ανθρωπινο σωμα. Αν αντικαταστισουμε με παραπανω ρελε (που πεφτει π.χ στα 60mA)ποιος ο λογος να το εχουμε αφου δε θα μας προστατευει απο το ρευμα?

 

Καλο ειναι να μη λεμε ασυναρτησιες γιατι το φορουμ το διαβαζουν και ατομα που δεν εχουν ιδεα απο ρευματα. Τα ρελε πανω απο 30mA ειναι μονο για βιομηχανικη χρηση για προστασιες απο διαρροες προς την γη και εξηκονομηση ρευματος, και οχι για προστασια προσωπικου.

 

δεν ειπα ποτε οτι ειναι καλο να βαλει rele 300 μιλιαμπερ βιομηχανικο.

βαση της τυπικης αντιστασης του ανθρωπινου σωματος, επανω απο 30 μιλιαμπερ διαρροη ειναι επικινδυνα για τον ανθρωπο. μερικες φορες ομως ο ιδιος ο πελατης απαιτει βιομηχανικο ρελε ή συστημα bypass αν υπαρχουν προβληματα στην καλωδιωση εγκαταστασης και (για δικους του λογους) δεν ειναι διατεθειμενος να προβει στην επισκευη τους. εγω, σε εναν ο οποιος φοβαται για διαρροη, ή εχει μικρα παιδια σπιτι του ΔΕΝ προτεινω την αντικατασταση με ρελε επανω απο 30 μιλιαμπερ.

 

δεν βλεπω καμια ασυναρτησια στα παραπανω και συνεχιζω.

 

οσον αφορα την πτωση του ρελε απο αποτομο τραβηγμα φορτιων, αυτο το γνωριζουν ΟΛΟΙ οι ηλεκτρολογοι, αν μη τι αλλο και εγω.

 

δεν ειπα οτι αν ανοιξει καποιος την κουζινα θα πεσει το ρελε. ειπα, οτι αν κλεισετε το γενικο διακοπτη στον πινακα και υστερα ανοιξετε ολες τις λαμπες, θερμοσιφωνα, κουζινα (ολα τα ματια, και φουρνο) και οποια συσκευη μπορει να λειτουργησει αμεσα με την επαναφορα του ρευματος, τοτε επειδη τη στιγμη που ολες οι παραπανω καταναλωσεις τραβουν μεγαλο φορτιο, το ρελε το αντιλαμβανεται ως διαρροη και πεφτει. (εχει να κανει με το οτι το ρελε τα πρωτα κλασματα του δευτερολεπτου βλεπει τεραστιο φορτιο, οπου δεν προλαβαινει να δει την σωστη επιστροφη απο τον ουδετερο)

 

ουτε τα παραπανω ειναι ασυναρτησιες αφου ειναι γνωστα στους ηλεκτρολογους.

 

με το προηγουμενο post, ηθελα να του τονισω οτι η αιτια που δεν σηκωνεται το ρελε, ισως δεν ειναι διαρροη (αν και πρεπει να ελεγχθει και αυτο) αλλα λογω των παραπανω που εγραψα, ισως την στιγμη που προσπαθει να επαναφερει το ρευμα ειχε ανοιχτες αρκετες καταναλωσεις.

 

δεν γνωριζω πιο πολλα στοιχεια για να βοηθησω.

 

1) ειναι παλιο το ρελε ? (10-15 χρονων )

2) το προβλημα το αντιμετωπισε απο την αρχη που αγορασε το ups,ή καποια στιγμη αργοτερα. ?

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...