nvel Δημοσ. 30 Ιουλίου 2017 Δημοσ. 30 Ιουλίου 2017 για τόσο χαμηλή ισχύ δεν υπάρχουν τριφασικά μηχανήματα
Super Moderators Thresh Δημοσ. 30 Ιουλίου 2017 Super Moderators Δημοσ. 30 Ιουλίου 2017 περιπου 2 εβδομαδες, δουλευει καθε μερα τουλαχιστον 3-4 ωρες Νωρίς ακόμα για να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα ότι είναι ok.
makariotatos Δημοσ. 30 Ιουλίου 2017 Δημοσ. 30 Ιουλίου 2017 Έχεις τριφασικό ρεύμα κ κλιματιστικό ή μόνο η παροχή τριφασική; Δεν καταλαβαινω ακριβως τις διαφορες, οταν ειχα παει ας πουμε στην δεη πληρωσα για εγγυηση 100+ ευρω γιατι το ρευμα μου ειπαν ειναι τριφασικο και ενας ηλεκτρολογος που ειδε τον πινακα μου λεει εχεις τριφασικο
bapel Δημοσ. 30 Ιουλίου 2017 Δημοσ. 30 Ιουλίου 2017 Δεν καταλαβαινω ακριβως τις διαφορες, οταν ειχα παει ας πουμε στην δεη πληρωσα για εγγυηση 100+ ευρω γιατι το ρευμα μου ειπαν ειναι τριφασικο και ενας ηλεκτρολογος που ειδε τον πινακα μου λεει εχεις τριφασικο παροχή τριφασική.ΑΝ έχεις κάποια τριφασική γραμμή θα είναι η κουζίνα αλλά και εκεί δεν είναι πολύ συχνό
Zaccardo Δημοσ. 1 Αυγούστου 2017 Δημοσ. 1 Αυγούστου 2017 εξαρτάται το κλιματιστικό το κλιματιστικο μου ειναι το Samsung AR24MSFPEWQ Maldives
meletis_m Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2019 Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2019 Καλησπέρα,επειδή έχω σκοπό να βάλω το AC από εκεί που μετακόμισα στο δικό μου σπίτι Ωστόσο κανείς δεν μου είπε ότι καλό θα είναι να έχει ξεχωριστή γραμμή με ασφάλεια 16Α. Είναι της Aux 12000 btu. Θέσεις υπάρχουν στο πινακα, εγκατάσταση του 1975 με μικροαυτοματους της Siemens Ήθελα μια ενημέρωση τι ισχύει , γιατί περί ξεχωριστής ασφαλειας το βρήκα στο ίντερνετ που έψαξα. Να ξεκινήσω πρώτα από ηλεκτρολόγο;
isay Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2019 Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2019 @meletis_m Δες τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κλιματιστικου και βρες ποια ειναι η μεγιστη καταναλωση που μπορει να τραβήξει. Αν ειναι < 2100W τοτε μπαινει σε γραμμη με 10Α ασφάλεια ΑΡΚΕΙ να μην εχεις αλλου καταναλωτες στην ιδια γραμμη Αν ειναι > 2100W και < 3600 τοτε μπαινει σε γραμμη με 16Α ασφάλεια ΑΡΚΕΙ να μην εχεις αλλου καταναλωτες στην ιδια γραμμη. Αν εχεις και αλλους καταναλωτες τραβάς νεα ξεχωριστή γραμμή για 16Α ασφάλεια. 2
dpolal Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2019 Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2019 39 λεπτά πριν, meletis_m είπε Είναι της Aux 12000 btu. Θέσεις υπάρχουν στο πινακα, εγκατάσταση του 1975 με μικροαυτοματους της Siemens Να ξεκινήσω πρώτα από ηλεκτρολόγο; To 12ρι είναι σχετικά μικρό αλλά εδώ μιλάμε για ηλεκτρολογικό πίνακα ηλικίας 40+ ετών. Εννοείτε ότι θα φέρεις ηλεκτρολόγο να τον ελέγξει. 1
K_Papagia Δημοσ. 2 Ιουλίου 2021 Δημοσ. 2 Ιουλίου 2021 Καλησπέρα παιδιά, έχω μια γραμμή με 20 άρα ασφάλεια στο boiler του παταριου. Πλέον το boiler δεν θα υπάρχει και θα συνδέσω το 9αρι κλιματιστικό μου με τη γραμμή. Μήπως είναι καλό να αντικαταστήσω τν ασφάλεια με 16αρα?
rafa1919 Δημοσ. 2 Ιουλίου 2021 Δημοσ. 2 Ιουλίου 2021 12 ώρες πριν, K_Papagia είπε Καλησπέρα παιδιά, έχω μια γραμμή με 20 άρα ασφάλεια στο boiler του παταριου. Πλέον το boiler δεν θα υπάρχει και θα συνδέσω το 9αρι κλιματιστικό μου με τη γραμμή. Μήπως είναι καλό να αντικαταστήσω τν ασφάλεια με 16αρα? Καλησπέρα. Για να είναι γραμμή boiler προφανώς μιλάμε για 4άρι καλώδιο με 20αρα ασφάλεια. Γιατί να αλλάξεις κάτι στην γραμμή εφόσον δεν θα την χρησιμοποιήσεις για μεγαλύτερο φορτίο από του boiler; Λες στον εγκαταστάτη να δώσει παροχή στο κλιματιστικό από την γραμμή αυτή και όλα καλά. Δεν θα ιδρώσει καν το αυτί της γραμμής με τόσο χαμηλό φορτίο, οπότε δεν συντρέχει ο παραμικρός κίνδυνος.
PJK Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2021 Δημοσ. 29 Σεπτεμβρίου 2021 Από τα σέρβις μάνουαλ της πανασόνικ (διαθέσιμα στο νετ): 9άρια και 12άρια με 10άρα ασφάλεια και 3Χ1,5 18άρια και 24άρια με 16Α ασφάλεια και 3Χ2,5 Το αν θα χρησιμοποιηθεί φις ή όχι (απ ευθείας σύνδεση) εξαρτάται από την νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.