Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά


zoranb

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
11 λεπτά πριν, iordanis78 είπε

Συνήθως στο βγάλσιμο χάνει αμελητέα ποσότητα

Με συγκεκριμενη διαδικασια, δεν χανεται ουτε γραμμαριο ουτε στο βγαλσιμο. θα περιγραψω την διαδικασια σε λιγο γτ επεσε λιγο δουλεια τωρα.

Επεξ/σία από kallair
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

37 λεπτά πριν, kallair είπε

Kαλα ο συγκεκριμενος οπως τον κοβω, ανετα θα του εχανε ολο το φρεον αν ξαναβαζε μανομετρο πανω.. παντως μια χαρα μπορεις να συνδεσεις μανομετρο πανω κ να μην εχεις απωλεια ουτε γραμμαριου απο το κυκλωμα.

Πως γίνεται αυτο; Εμένα παντως έχανε για καμια 30 δευτερόλεπτα και μου ειπαν μια χαρα ειναι, δουλευει παντως ακομα.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 ώρες πριν, Dare-Devil είπε



Mε SEER= 8.5  αυτό στα 854 ευρώ https://www.bestprice.gr/item/29730374/inventor-nemesis-pro-n2vi32-18wifi-n2vo32-18-a-18000btu-wifi-r32.html?from=&seq=1&bpref=itemPage
Το οποίο το θεωρώ value for money μηχάνημα για το SEER και την εγγύηση που προσφέρει μέχρι τα 1000 ευρώ . Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μηχάνημα 18άρι μέχρι τα 1000 ευρώ όπου να έχει μεγαλύτερο SEER απο αυτό .  

 

Τελικα τα inventor εχουν πιστοποιηση eurovent; Γιατι αν δεν εχουν μηπως ειναι λιγο ρισκο να μιλαμε για seer αφου μπορει καλιστα το νουμερο να διαφερει πολυ απο αυτο που λενε;

Edit, σε αυτο που αναφερεις γραφει για 7,6 seer

 

Επεξ/σία από c-max
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, marioboni είπε

Μάλλον τα 600 είναι λίγα ε;

Αν δεν θες να ξοδευτείς, φτάνουν https://www.alphaclimagr.gr/product/1409113/tcl-elite-tac-18chsa-xa51-klimatistiko-r32-inverter.html?ref=bestprice.gr

Προσοχή με την TCL, πρέπει να πάρεις μόνο από δίκτυο Τουρνικιώτη για να έχεις την 10ετή εγγύηση. https://www.tclgreece.gr/

Επίσης από Δευτέρα έχει εκπτώσεις, οπότε μπορείς να περιμένεις.  

Απλά αν πας Κωτσόβολο θα κάνει καμιά 10αριά μέρες να σου έρθουν. 

Αν βιάζεσαι , πας μόνος σου. 

1 λεπτό πριν, c-max είπε

Τελικα τα inventor εχουν πιστοποιηση eurovent; Γιατι αν δεν εχουν μηπως ειναι λιγο ρισκο να μιλαμε για seer αφου μπορει καλιστα το νουμερο να διαφερει πολυ απο αυτο που λενε;

Δεν έχουν. 

3 ώρες πριν, stazzy1978 είπε

Τον αφησα να φύγει

Πολύ κακώς. Εσύ θα τα λουστείς. Συγγνώμη αλλά δεν την καταλαβαίνω τη λογική σου. Τέσπα, εσύ πλήρωσες μηχάνημα με προδιαγραφές για να έχεις κάτι που ποιος ξέρει τι είναι , για να κάνεις το χατήρι στον κάθε Χ άγνωστο τύπο. Πραγματικά ακατανόητο. 

Νέο χαμηλό (24αρι Fujitsu σε 60τμ) :

Εξωτερική 33

Spoiler

S90705-174231.jpg.5bbee207800fc4f1efb2ec93226fea24.jpg

Μέσα 26.2 με ζήτηση 26

Σχεδόν 200W (video δεν μπορώ να το τραβήξω, είναι με application )

: S90705-173348.jpg.c06024152da5c7dfdb92ae272864b8ec.jpg

  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 ώρες πριν, iordanis78 είπε

Συνήθως στο βγάλσιμο χάνει αμελητέα ποσότητα

 

1 ώρα πριν, ParhsG είπε

Πως γίνεται αυτο; Εμένα παντως έχανε για καμια 30 δευτερόλεπτα και μου ειπαν μια χαρα ειναι, δουλευει παντως ακομα.

H διαδικασια για να μην χαθει ουτε σταγονα φρεον εχει ως εξης. στην ουσια ακολουθεις την διαδικασια που κανει κ οταν θες να "μαζεψεις" το φρεον οταν θες να απεγκαταστησεις το μηχανημα.

Κλεινεις το ρακορ στην ψιλη σωληνα (καταθλιψη) για 3-4-5 λεπτα αναλογως το κυκλωμα. με αυτο το τροπο, μαζευεται ολο το φρεον στην εξωτερικη μοναδα. κλεινεις κ την χοντρη (αναρροφηση) και ενωνεις τα μανομετρα σου πανω. Με την παραπανω διαδικασια, δεν χανεται ουτε σταγονα φρεον απο το μηχανημα μεσα. υποψιν πρεπει να αφησεις λιγο φρεον να περασει μεσα απο την μπουκαλα στα σωληνακια για να αφαιρεσεις τον αερα που ειχαν. αφου ενωσεις τα μανομετρα, ανοιγεις τα ρακορ κ μετρας κανονικα τις πιεσεις λειτουργιας.

Για να βγαλεις το μανομετρο απο πανω, κλεινεις την βαλβιδα στην μπουκαλα κ αφηνεις ανοιχτα τα μανομετρα. κλεινεις παλι την καταθλιψη (ψιλη σωληνα)ετσι ωστε να δημιουργηθει υποπιεση γτ δουλευει μονο η αναρροφηση. με αυτο τον τροπο αφαιρειται οσο φρεον εχει μεινει μεσα στα σωληνακια κ περναει μεσα στο κυκλωμα. οταν το μανομετρο μηδενισει κ παει στην αρνητικη κλιμακα, ξεβιδωνεις το σωληνακι απο πανω απο το μηχανημα κ δεν εχει χαθει ουτε γραμμαριο φρεον απο το κυκλωμα λογω της υποπιεσης. ανοιγεις το ρακορ της καταθλιψης παλι και εισαι ετοιμος.

σπανια ακολουθειται η διαδικασια αυτη γτ οι περισσοτεροι βαριουνται αλλα προτιμω να περιμενω 2-3-4 λεπτα παραπανω παρα να τρωω το φρεον στην μουρη κ στα χερια.

Επεξ/σία από kallair
  • Like 3
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, liakjim είπε

Αν δεν θες να ξοδευτείς, φτάνουν https://www.alphaclimagr.gr/product/1409113/tcl-elite-tac-18chsa-xa51-klimatistiko-r32-inverter.html?ref=bestprice.gr

Προσοχή με την TCL, πρέπει να πάρεις μόνο από δίκτυο Τουρνικιώτη για να έχεις την 10ετή εγγύηση. https://www.tclgreece.gr/

Επίσης από Δευτέρα έχει εκπτώσεις, οπότε μπορείς να περιμένεις.  

Απλά αν πας Κωτσόβολο θα κάνει καμιά 10αριά μέρες να σου έρθουν. 

Αν βιάζεσαι , πας μόνος σου. 

Δεν έχουν. 

Πολύ κακώς. Εσύ θα τα λουστείς. Συγγνώμη αλλά δεν την καταλαβαίνω τη λογική σου. Τέσπα, εσύ πλήρωσες μηχάνημα με προδιαγραφές για να έχεις κάτι που ποιος ξέρει τι είναι , για να κάνεις το χατήρι στον κάθε Χ άγνωστο τύπο. Πραγματικά ακατανόητο. 

Νέο χαμηλό (24αρι Fujitsu σε 60τμ) :

Εξωτερική 33

  Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου

S90705-174231.jpg.5bbee207800fc4f1efb2ec93226fea24.jpg

Μέσα 26.2 με ζήτηση 26

Σχεδόν 200W (video δεν μπορώ να το τραβήξω, είναι με application )

: S90705-173348.jpg.c06024152da5c7dfdb92ae272864b8ec.jpg

Θα περιμενω από Δευτέρα να δω τι θα παίξει αλλιώς θα ψάξω το συγκεκριμένο από Θεσσαλονίκη

....αλλιώς θα επανέλθω μήπως κάποιο μάτι έχει πάρει καμία προσφορά 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 ώρες πριν, kallair είπε

H διαδικασια για να μην χαθει ουτε σταγονα φρεον εχει ως εξης. στην ουσια ακολουθεις την διαδικασια που κανει κ οταν θες να "μαζεψεις" το φρεον οταν θες να απεγκαταστησεις το μηχανημα.

Κλεινεις το ρακορ στην ψιλη σωληνα (καταθλιψη) για 3-4-5 λεπτα αναλογως το κυκλωμα. με αυτο το τροπο, μαζευεται ολο το φρεον στην εξωτερικη μοναδα. κλεινεις κ την χοντρη (αναρροφηση) και ενωνεις τα μανομετρα σου πανω. Με την παραπανω διαδικασια, δεν χανεται ουτε σταγονα φρεον απο το μηχανημα μεσα. υποψιν πρεπει να αφησεις λιγο φρεον να περασει μεσα απο την μπουκαλα στα σωληνακια για να αφαιρεσεις τον αερα που ειχαν. αφου ενωσεις τα μανομετρα, ανοιγεις τα ρακορ κ μετρας κανονικα τις πιεσεις λειτουργιας.

Για να βγαλεις το μανομετρο απο πανω, κλεινεις την βαλβιδα στην μπουκαλα κ αφηνεις ανοιχτα τα μανομετρα. κλεινεις παλι την καταθλιψη (ψιλη σωληνα)ετσι ωστε να δημιουργηθει υποπιεση γτ δουλευει μονο η αναρροφηση. με αυτο τον τροπο αφαιρειται οσο φρεον εχει μεινει μεσα στα σωληνακια κ περναει μεσα στο κυκλωμα. οταν το μανομετρο μηδενισει κ παει στην αρνητικη κλιμακα, ξεβιδωνεις το σωληνακι απο πανω απο το μηχανημα κ δεν εχει χαθει ουτε γραμμαριο φρεον απο το κυκλωμα λογω της υποπιεσης. ανοιγεις το ρακορ της καταθλιψης παλι και εισαι ετοιμος.

σπανια ακολουθειται η διαδικασια αυτη γτ οι περισσοτεροι βαριουνται αλλα προτιμω να περιμενω 2-3-4 λεπτα παραπανω παρα να τρωω το φρεον στην μουρη κ στα χερια.

Γενικά στο ξεβίδωμα αν το λάστιχο είναι καλό και το μηχάνημα δουλεύει ψύξη δεν χάνεις κάθολου, απλά θέλει γρήγορες κινήσεις.
Το πραγματικό ζόρι είναι σε μεγάλες μονάδες που θες να δεις υψηλή πίεση και το βγάζεις μετά με 300-400 PSI και φυσικά δεν γίνεται ούτε να το σταματήσεις ούτε να μαζέψεις.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δυο ερωτήσεις οποίος έχει τον χρόνο ας μου απαντήσει.

1) Έως 400€ μάξιμουμ ένα 9αρι θέλω για το παιδικό δωμάτιο των παιδιών τι μου προτείνετε; Θα δουλεύει μόνο κατά την ώρα που πέφτουν για ύπνο κ μόνο για καλοκαίρι δεν το χρειάζομαι δηλ για ζέστη τον χειμώνα.

2) έχω εξωτερική θερμομόνωση έξω με 8αρι φελιζόλ. Όταν θα τρυπήσει ο τεχνικός θα μου το κάνει    ζημιά ή θα ανοιχτούν κανονικά οι τρύπες για την χαλκοσωληνα; Επίσης θα στερεώθουν οι βάσεις για την εξωτερική μονάδα; Το άλλο έχω που έχω στο σαλόνι υπήρχε ήδη και μετά είχε γίνει η θερμομόνωση.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Φιλαράκι ψάχνει 12αρι για σαλόνι 25τμ με ταβάνι τα 350
Τι θα διαλέγατε;δεν ενδιαφέρουν wifi κλπ
Απλά μια καλή οικονομία και εγγύηση μεγάλη
Θα δουλέψει μόνο καλοκαίρι 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, Klausx είπε

Γενικά στο ξεβίδωμα αν το λάστιχο είναι καλό και το μηχάνημα δουλεύει ψύξη δεν χάνεις κάθολου, απλά θέλει γρήγορες κινήσεις.
Το πραγματικό ζόρι είναι σε μεγάλες μονάδες που θες να δεις υψηλή πίεση και το βγάζεις μετά με 300-400 PSI και φυσικά δεν γίνεται ούτε να το σταματήσεις ούτε να μαζέψεις.

Καλα ναι εκει ειναι αλλου παπα ευαγγελιο.. δεν εχω ασχοληθει ποτε με επαγγελματικο κλιματισμο σε μεγαλες μοναδες κ ουτε σκοπευω. κυριως με επαγγελματικη ψυξη και οικιακο κλιματισμο στο κομματι "ψυκτικος". Κυριως με οτι εχει ενας επαγγελματικος χωρος ασχολουμαι (επαγγ. πλυντηρια, φουρνους, ψυγεια, κλπ)

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 ώρες πριν, c-max είπε

Τελικα τα inventor εχουν πιστοποιηση eurovent; Γιατι αν δεν εχουν μηπως ειναι λιγο ρισκο να μιλαμε για seer αφου μπορει καλιστα το νουμερο να διαφερει πολυ απο αυτο που λενε;

Edit, σε αυτο που αναφερεις γραφει για 7,6 seer

Ναι 7.6 seer . Το χα μπερδέψει με το 12άρι  και με διόρθωσε ο @liakjim

Δεν έχουν Eurovent . Η Eurovent είναι έξτρα πιστοποίηση και δεν επιλέγουν όλες οι εταιρείες να τα πιστοποιήσουν για πολλούς λόγους . Π.χ κόστος το οποίο μεταφέρεται στην τιμή του προϊόντος.  Πέρα απο αυτό όλες οι εταιρείες πιστοποιούν σε εργαστήρια δικά τους τα τεχνικά χαρακτηριστικά  και ύστερα αν το επιλέξουν τα στέλνουν στην Eurovent . 
 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Ναι 7.6 seer . Το χα μπερδέψει με το 12άρι  και με διόρθωσε ο @liakjim

Δεν έχουν Eurovent . Η Eurovent είναι έξτρα πιστοποίηση και δεν επιλέγουν όλες οι εταιρείες να τα πιστοποιήσουν για πολλούς λόγους . Π.χ κόστος το οποίο μεταφέρεται στην τιμή του προϊόντος.  Πέρα απο αυτό όλες οι εταιρείες πιστοποιούν σε εργαστήρια δικά τους τα τεχνικά χαρακτηριστικά  και ύστερα αν το επιλέξουν τα στέλνουν στην Eurovent . 
 

Αυτο λεω, αρα μπορουν να λενε και ψευδη στοιχεια. Δεν διασφαλιζετε ο καταναλωτης, και οι κινεζοι δεν φημιζονται για την ειλικρινια τους.

Επεξ/σία από c-max
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, marioboni είπε

Φιλαράκι ψάχνει 12αρι για σαλόνι 25τμ με ταβάνι τα 350
Τι θα διαλέγατε;δεν ενδιαφέρουν wifi κλπ
Απλά μια καλή οικονομία και εγγύηση μεγάλη
Θα δουλέψει μόνο καλοκαίρι 

Αποτι βλέπω σε οικονομικά θα πρέπει να δει σε tcl που τα θεωρείτε αξιόπιστα αποτι κατάλαβα

 

Καιμια γενική ερώτηση

Είναι προτιμότερο ένα μεγάλο κλιματιστικό η 2 μικροτερα μοιρασμένα σε ένα σπίτι;

 

 

 

 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

21 ώρες πριν, Dare-Devil είπε

Για δοκίμασε το παρακάτω .Πρέπει να κάνει :

"Σχετικά με την αλλαγή ανάμεσα σε βαθμούς Φαρενάιτ και Κελσίου Όσο η μονάδα βρίσκεται σε ανενεργή κατάσταση, πατήστε τα πλήκτρα + και - ταυτόχρονα για εναλλαγή ανάμεσα σε ˚C και ˚F."

https://www.inventoraircondition.gr/uploads/ac_mini-split/EVI-EVO/Inventor-EVI-EVO-users-manual.pdf

 

Αυτος ο συνδυασμος κλειδωνει το πληκτρολογιο...οποτε κατι αλλο ειναι.τα πατησα ολα δεν αλλαζει το ατιμο..Σ  ευχαριστω παντως!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...