Καλησπερα παιδια. Δεν ξερω αν ρωταω στο σωστο θεμα . Εχω ενα mitsubishi electric inverter 9.000 6ετιας. Αρχισε να.κανει εναν θορυβο. Απο οσο εψαξα ειναι απο τα ρουλεμαν. Ξερετε ποθ μπορω να βρω ρουλεμαν διαφορων τυπων;

 

Ευχαριστω εκ των προτερων.

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
Μόλις τώρα, Trapper είπε

Καλησπέρα και πάλι, 

Επαναφέρω το θέμα μήπως χάθηκε μέσα στα μηνύματα.

Μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας; 

Θα έλεγα σε 12άρι να είσαι σίγουρος λόγω ταράτσας:

https://www.alphaclimagr.gr/product/1409576/haier-tundra-green-as35tachra-1u35beefra-12000btu-a.html?b=1560949057&ref=bestprice.gr

Μόλις τώρα, Locko είπε

Δεν έχω περιορισμό στο budget, οπότε μεταξύ άλλων κοιτάω το καλύτερο VFM σε βάθος χρόνου, δηλαδή να μην κάνω και πλούσια τη ΔΕΗ.

https://www.alphaclimagr.gr/product/1409075/midea-ultimate-comfort-mt-09n8d6-2018-9000-btu-a.html?b=1560949188&ref=bestprice.gr

https://www.alphaclimagr.gr/product/1408494/inventor-nemesis-pro-n2vi32-09wifi-n2vo32-09-inverter.html?b=1560949210&ref=bestprice.gr

https://www.alphaclimagr.gr/product/1396619/haier-as09dcahra-1u09jedfra-9000btu-a-a-inverter.html?b=1560949276&ref=bestprice.gr

https://www.bestprice.gr/item/2155644414/mitsubishi-heavy-industries-srksrc-25-zs-w.html

Προσωπική προτίμηση, το 4ο. 

Μόλις τώρα, ParhsG είπε

Ο μηχανολογος μου εβγαλε για το σαλονι οτι χρειάζομαι 9kw για ψυξη (2 αρκουδια) . Λογικα ενα 18ρι και ενα 12ρι. Να παω σε mitsubishi η σε toyotomi;

Εχω ενα https://www.skroutz.gr/s/2756873/Mitsubishi-MSZ-MUZ-FH25VE.html που θα το βαλω αλλου αλλα περίμενα περισσότερα. Βεβαια κανει καλύτερη δουλεια απο ενα αλλο που ειχα  και ηταν 12ρι αλλά με ενοχλεί που κάνει λιγο θορυβο δλδ τριζει λιγο αλλα οχι πολυ και οτι σταματάει στη ψυξη μολις φτάσει στη θερμοκρασία ίσως για οικονομια ενω στα περισσότερα δε σταματάει ποτε ο ανεμιστηρας.  Δε ξερω αν φταίει για το τριξιμο οτι ο τοιχος απο πισω δεν ειναι ισιος αλλα εχει μια ελαφρια γωνια ή λογο εγκαταστάτη. Ειχα κοιμηθει και με ενα toyotomi και μου φάνηκε πιο ησυχο γενικά 0 τριγμους.

Εννοείται Mitsubishi 

https://www.bestprice.gr/item/2155644411/mitsubishi-heavy-industries-srksrc-35-zs-w.html?seq=1

https://www.bestprice.gr/item/2155644415/mitsubishi-heavy-industries-srksrc-50-zs-w.html

Μόλις τώρα, kage είπε

Leroy 200e 9ari inverter

Eshop 229e 9ari inverter

Νομιζω φετος εχουμε τα πιο φτηνα inverter ακομη και απο εποχες firstline carrefour 😛

δεν εχω ιδεα τι φασον ειναι...λογικα κατι απο tcl gree galanz?

Δεν θα τα συνιστούσα παρά μόνο αν το απόλυτα χαμηλό κόστος κτήσης, όχι λειτουργίας , θα ήταν η νο1 προτεραιότητα. 

Επεξ/σία από liakjim
  • Thanks 1
Δημοσ.
Στις 8/6/2019 στις 10:50 ΠΜ, Tsitlas είπε

ευχαριστω πολυ θα τον ρωτισω

https://www.skroutz.gr/s/18977788/Mitsubishi-Heavy-SRK-SRC-71ZR-W.html

Στις 8/6/2019 στις 10:50 ΠΜ, Tsitlas είπε

ευχαριστω πολυ θα τον ρωτισω

Καλησπερα είχα παραγγείλει το 24 το mitsubishi σήμερα με πειραν τηλ από το κατάστημα και μου είπαν ότι ήρθε αλλά όχι με το ρ32 το υγρο αλλά με το 410 ισχύει κάτι τέτοιο ξέρει κανείς .και μου λένε από την αντιπροσωπεία ότι είναι ακριβώς το ίδιο απλά μπερδεύτηκαν στο εργοστάσιο και έβαλαν άλλο υγρο

Δημοσ.
30 λεπτά πριν, madness12 είπε

Καλησπερα παιδια. Δεν ξερω αν ρωταω στο σωστο θεμα . Εχω ενα mitsubishi electric inverter 9.000 6ετιας. Αρχισε να.κανει εναν θορυβο. Απο οσο εψαξα ειναι απο τα ρουλεμαν. Ξερετε ποθ μπορω να βρω ρουλεμαν διαφορων τυπων;

Ευχαριστω εκ των προτερων.

Για αρχη ποια περιοχη εισαι; Ποια ρουλεμαν λες; τον θορυβο το κανει η εσωτερικη ή εξωτερικη μοναδα;

Ολα τα ρουλεμαν εχουν εναν κωδικο πανω. Με αυτό τον κωδικο θα ζητησεις τα νεα. Υπαρχουν δεκαδες εταιριες με ρουλεμαν κ αντιπροσωποι ανα περιοχη. Πχ εγω οποτε εχς χρειαστει, παιρνω Κoyo που ειναι κοντα μου, στην Ρετσινα στον πειραια. Αλλα προτιμοτερο να βρεις καποιον κοντα σου για να μην μπλεκεις.

  • Thanks 1
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, Tsitlas είπε

https://www.skroutz.gr/s/18977788/Mitsubishi-Heavy-SRK-SRC-71ZR-W.html

Καλησπερα είχα παραγγείλει το 24 το mitsubishi σήμερα με πειραν τηλ από το κατάστημα και μου είπαν ότι ήρθε αλλά όχι με το ρ32 το υγρο αλλά με το 410 ισχύει κάτι τέτοιο ξέρει κανείς .και μου λένε από την αντιπροσωπεία ότι είναι ακριβώς το ίδιο απλά μπερδεύτηκαν στο εργοστάσιο και έβαλαν άλλο υγρο

Βλακείες. Ζήτα αυτό που παράγγειλες. 

  • Like 1
Δημοσ.
8 λεπτά πριν, Tsitlas είπε

https://www.skroutz.gr/s/18977788/Mitsubishi-Heavy-SRK-SRC-71ZR-W.html

Καλησπερα είχα παραγγείλει το 24 το mitsubishi σήμερα με πειραν τηλ από το κατάστημα και μου είπαν ότι ήρθε αλλά όχι με το ρ32 το υγρο αλλά με το 410 ισχύει κάτι τέτοιο ξέρει κανείς .και μου λένε από την αντιπροσωπεία ότι είναι ακριβώς το ίδιο απλά μπερδεύτηκαν στο εργοστάσιο και έβαλαν άλλο υγρο

τι ειναι το φρεον; υλικο κρεπας για να μπερδευτουν κ αντι για σως, σου εβαλαν κετσαπ; 

Δημοσ.
10 λεπτά πριν, liakjim είπε

Βλακείες. Ζήτα αυτό που παράγγειλες. 

Ναι τους είπα δεν το θέλω αύριο θα πάω και απο κοντά να δω τι γίνεται.

Δημοσ.
Δημοσ.

@Tsitlas

Δεν έχει βγει ακόμα το eurovent για το 71, αλλά για το 50 , το r32 μοντέλο έχει καλύτερες αποδόσεις :

SRC50ZS-SSRK50ZS-S_1560950908.0574.pdfSRC50ZS-WSRK50ZS-W_1560950866.6567.pdf

Για το 71, οι διαφορές είναι πολύ μικρές:

https://airsam.gr/shop/mitsubishi-heavy-srk-src-71zr-s-klasi-a-a/

https://airsam.gr/shop/mitsubishi-heavy-industries-seira-zr-srk-src-71zr-w-r32-se-12-atokes-doseis/

Από την άλλη δεν καταλαβαίνω γιατί να δεχθείς το r410 μοντέλο όταν έχεις πει ότι θες το r32 . 

Και τα φρέον είναι διαφορετικά , δεν παίζει η Mitsubishi να μπερδεύτηκε και να βάλει άλλο φρέον που δουλεύει καταρχάς σε πιο υψηλές πιέσεις. 

Είναι πολύ απλό, είπες το SRC-71ZR-W και έφεραν το SRC-71ZR-S και τώρα σου λένε βλακείες για να τα μπαλώσουν. Σου λένε ψέμματα. 

Άποψή μου να ακυρώσεις και να πας σε πιο αξιόλογο κατάστημα ή να απαιτήσεις το SRC-71ZR-W και μάλιστα με έκπτωση μιας και σε καθυστέρησαν με δική τους ευθύνη ή μια γεναιότατη έκπτωση για να δεχθείς το r410 . 

  • Like 1
Δημοσ.
53 λεπτά πριν, madness12 είπε

Καλησπερα παιδια. Δεν ξερω αν ρωταω στο σωστο θεμα . Εχω ενα mitsubishi electric inverter 9.000 6ετιας. Αρχισε να.κανει εναν θορυβο. Απο οσο εψαξα ειναι απο τα ρουλεμαν. Ξερετε ποθ μπορω να βρω ρουλεμαν διαφορων τυπων;

Ευχαριστω εκ των προτερων.

Αντιπροσωπεία τηλέφωνο . Αν και δεν νομίζω να πουλάνε λιανική ανταλλακτικά οπότε μάλλον θα σε παραπέμψουν σε κάποιον συνεργάτη τους .

  • Thanks 1
Δημοσ.
Μόλις τώρα, Trapper είπε

Ευχαριστώ πολύ.

Με τα Fujitsu να μην ασχοληθώ καν;

Εγώ Fujitsu έχω. Είναι λίγο ακριβά για αυτό που δίνουν αλλά αν θες , γιατί όχι;

πχ https://www.skroutz.gr/s/15157435/Fujitsu-KM-Series-ASYG12KMTA.html

https://www.skroutz.gr/s/15157257/Fujitsu-KG-Series-ASYG12KGTA.html

  • Thanks 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
56 λεπτά πριν, Tsitlas είπε

https://www.skroutz.gr/s/18977788/Mitsubishi-Heavy-SRK-SRC-71ZR-W.html

Καλησπερα είχα παραγγείλει το 24 το mitsubishi σήμερα με πειραν τηλ από το κατάστημα και μου είπαν ότι ήρθε αλλά όχι με το ρ32 το υγρο αλλά με το 410 ισχύει κάτι τέτοιο ξέρει κανείς .και μου λένε από την αντιπροσωπεία ότι είναι ακριβώς το ίδιο απλά μπερδεύτηκαν στο εργοστάσιο και έβαλαν άλλο υγρο

Καλά εντάξει ...το μοντέλο στο link λένε ότι έχει R410A και σε άλλα καταστήματα στο εξωτερικό ή Ελλάδα άλλοι λένε R410A άλλοι λένε R32 και η Mitshubishi heavy πετάει όπως πάντα χαρταετό . Είναι γνωστό ότι τα καταστήματα στην Ελλάδα κάνουν λάθη στα χαρακτηριστικά Η αντιπροσωπεία της Mitsubishi Ηeavy στην Ελλάδα όσο και αν εχω ψάξει δεν βρίσκω site της για να βγάλω άκρη . Nα δεις τί ισχύει. Οοοοοτι να ναιιι . .......

Ένα Site της Mitshubishi heavy europe για τα SRK μοντέλα έχει μόνο το S μοντέλο . Για το W καμία αναφορά.
https://mitsubishisrk.eu/
Δεν μπορώ να καταλάβω την λογική τους, πραγματικά...

@liakjim  Άκρη έχεις βγάλει; Υπάρχει site αντιπροσωπείας για τα Heavy; Για τα electric γνωρίζω . 

 




 

2 ώρες πριν, Locko είπε

Δεν έχω περιορισμό στο budget, οπότε μεταξύ άλλων κοιτάω το καλύτερο VFM σε βάθος χρόνου, δηλαδή να μην κάνω και πλούσια τη ΔΕΗ.

Όσο πιο μεγάλο το SEER του κλιματιστικού τόσο πιο οικονομικό σε λειτουργία . Για υπνοδωμάτιο οποιοδήποτε κλιματιστικό απο 24 db θορύβου και κάτω στη χαμηλή σκάλα του ανεμιστήρα το λες αθόρυβο.

Ο liakjim σου πρότεινε μοντέλα με υψηλό SEER και συμφωνώ με τις επιλογές του . 

1 ώρα πριν, liakjim είπε

Στο κομμάτι της εγγύησης να ξέρεις τα εξής:

Η Midea δίνει 3ετή εγγύηση σε όλα τα μέρη με επέκταση +7 χρόνια μόνο στο συμπιεστή εφόσον κάνεις ετήσιες συντηρήσεις.
Η Inventor δίνει 10ετή εγγύηση σε όλα τα μέρη χωρίς να σε υποχρεώνει για ετήσια συντήρηση . 
Η Haier δίνει 5ετή εγγύηση σε όλα τα μέρη χωρίς να σε υποχρεώνει για ετήσια συντήρηση . 
Για την το συγκεκριμένο Heavy μοντέλο δεν βγάζω άκρη . Λένε ότι θέλουν στα καταστήματα . Αρκετοί αναφέρουν 3 ετή εγγύηση σε όλα τα μέρη και 7 στον συμπιεστή . Site αντιπροσωπείας που να αναφέρει ξεκάθαρα τους όρους της Ελληνικής εγγύησης δεν έχω βρει . Δεν γνωρίζω αν θέτουν όρο να γίνονται ετήσιες συντηρήσεις  ή οποιοδήποτε άλλο όρο . 
 

Επεξ/σία από Dare-Devil
Δημοσ.
45 λεπτά πριν, liakjim είπε

Εγώ Fujitsu έχω. Είναι λίγο ακριβά για αυτό που δίνουν αλλά αν θες , γιατί όχι;

πχ https://www.skroutz.gr/s/15157435/Fujitsu-KM-Series-ASYG12KMTA.html

https://www.skroutz.gr/s/15157257/Fujitsu-KG-Series-ASYG12KGTA.html

Και μια τελευταία ερώτηση. 

Αξίζει να ανέβω 100 ευρώ σε σχέση με το Haier και να πάω στο Inventor που έχετε προτείνει σε προηγούμενο μήνυμα; https://www.alphaclimagr.gr/product/1410530/inventor-aria-ar3vi32-12wf-ar3vo32-12-klimatistiko.html?ref=bestprice.gr

Δημοσ.

Καλησπέρα στην παρέα. Παρακολουθώ χρόνια εδώ την κουβέντα, καθαρά λόγω gadjetakiasis αλλά ήρθε ώρα και για μένα. Στο σπίτι που εμένα στο ολ. Χωριό είχα μια μονάδα πάνω Φυρογένης 110000 btu και fancoils μέσα και γίνονταν σπήλαιο το σπίτι 120τμ. Τώρα αναγκάστηκα να μετακομίσω και μετά από μεγάλη εσωτερική πάλη καταναλωτισμού και πραγματικής ανάγκης (Daikin Ururu vs Mitsubishi ln τα 18000 άρια για χώρο 35) ήθελα για την γκάτζετια της υπόθεσης το Daikin αλλά βρήκα το ln50 στα μισά λεφτά όποτε το θεώρησα σημάδι να γλιτώσω 1000 ευρώ και το τσιμπισα. Αύριο μεθαύριο θα έρθουν για εγκατάσταση και ψάχνω στο manual που λέει τα πάντα εκτός από το ελάχιστο μήκος σωληνώσεων... παίζει να μην έχει ;; Θα σας το επισύναψω αλλά δεν ξέρω πως μπορώ από iBook pdf που το έχω 

Σας ευχαριστώ !! Θα ανέβουν reviews κλπ

C679776D-A1A0-4EDB-BBAB-A796511E62D5.png

0F12A71B-DDBC-4CA5-B166-FB7D374C8827.png

Δημοσ.
4 λεπτά πριν, Trapper είπε

Και μια τελευταία ερώτηση. 

Αξίζει να ανέβω 100 ευρώ σε σχέση με το Haier και να πάω στο Inventor που έχετε προτείνει σε προηγούμενο μήνυμα; https://www.alphaclimagr.gr/product/1410530/inventor-aria-ar3vi32-12wf-ar3vo32-12-klimatistiko.html?ref=bestprice.gr

Ναι, είναι λιιιιιιιιγο πιο αποδοτικό και έχει διπλάσια εγγύηση (10 έτη). 

33 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

  Άκρη έχεις βγάλει; Υπάρχει site αντιπροσωπείας για τα Heavy; Για τα electric γνωρίζω . 

Με αντιπροσωπία δεν έχω ψαχθεί, ότι βλέπω από την eurovent όπου το -S είναι r410 και το -W είναι r32. 

5 λεπτά πριν, rb26 είπε

Καλησπέρα στην παρέα. Παρακολουθώ χρόνια εδώ την κουβέντα, καθαρά λόγω gadjetakiasis αλλά ήρθε ώρα και για μένα. Στο σπίτι που εμένα στο ολ. Χωριό είχα μια μονάδα πάνω Φυρογένης 110000 btu και fancoils μέσα και γίνονταν σπήλαιο το σπίτι 120τμ. Τώρα αναγκάστηκα να μετακομίσω και μετά από μεγάλη εσωτερική πάλη καταναλωτισμού και πραγματικής ανάγκης (Daikin Ururu vs Mitsubishi ln τα 18000 άρια για χώρο 35) ήθελα για την γκάτζετια της υπόθεσης το Daikin αλλά βρήκα το ln50 στα μισά λεφτά όποτε το θεώρησα σημάδι να γλιτώσω 1000 ευρώ και το τσιμπισα. Αύριο μεθαύριο θα έρθουν για εγκατάσταση και ψάχνω στο manual που λέει τα πάντα εκτός από το ελάχιστο μήκος σωληνώσεων... παίζει να μην έχει ;; Θα σας το επισύναψω αλλά δεν ξέρω πως μπορώ από iBook pdf που το έχω 

Σας ευχαριστώ !! Θα ανέβουν reviews κλπ

C679776D-A1A0-4EDB-BBAB-A796511E62D5.png

0F12A71B-DDBC-4CA5-B166-FB7D374C8827.png

Τέλεια επιλογή!

Όντως δεν το λέει στα εγχειρίδια που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλει ερώτηση στα κεντρικά. Αλλιώς το πάγιο 3μέτρα . 

  • Like 1
  • Thanks 2
Επισκέπτης