Δημοσ. (επεξεργασμένο)
20 λεπτά πριν, liakjim είπε

Μπορείς να δοκιμάσεις τον μετρητή σου.σε κάποιο ωμικο φορτίο πχ τοστιέρα ή κάτι άλλο; Ιδανικά κάτι κάτω απ τα 1000watts.

Σήμερα το δικό μου το είδα στα 350watts. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πέφτει κάτω από τα 1300. Ας δεις λίγο τον μετρητή. Αμπεροτσιμπιδα έχεις;

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της Toyotomi το κλιματιστικό σου δεν υπάρχει! :)

Οπως επίσης και το προηγούμενο Toyotomi TRN-571ZR που τουλάχιστον θεωρητικά είχε κατανάλωση :

1945 (450 - 3800) W Heating Power Input

 

Επεξ/σία από Rnd1978
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
23 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της Toyotomi το κλιματιστικό σου δεν υπάρχει! :)

Οπως επίσης και το προηγούμενο Toyotomi TRN-571ZR που τουλάχιστον θεωρητικά είχε κατανάλωση :

1945 (450 - 3800) W Heating Power Input

Εξωτερική τώρα: 18.2

Έβαλα το κοντρόλ στο ψυγείο για λίγο και πήγε 18 έδωσα στο iFeel 19! Κατανάλωση 1300W 😂 Δλδ πόσο πιο ευνοϊκές συνθήκες ;;;;;

Ελλατωματική σειρά τα izuru; Παραπλάνηση ή κάτι άλλο;; Πως πήρε αυτό το μηχάνημα A+++  ;;;

 

Επεξ/σία από guzel
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

5 λεπτά πριν, guzel είπε

Εξωτερική τώρα: 18.2

Έβαλα το κοντρόλ στο ψυγείο για λίγο και πήγε 18 έδωσα στο iFeel 19! Κατανάλωση 1300W 😂 Δλδ πόσο πιο ευνοϊκές συνθήκες ;;;;;

Ελλατωματική σειρά τα izuru; Παραπλάνηση ή κάτι άλλο;; Πως πήρε αυτό το μηχάνημα A+++  ;;;

Το Α+++ προκύπτει από το cop. Πρέπει να είναι πάνω από 5.

Ενώ στην αρχή το θεωρούσα ίσως φυσιολογικό, βλέποντας το δικό μου πόσο κατεβαίνει, τόσο μου φαίνεται περίεργο.

Δεν υπάρχει άλλος με toyotomi να μας πει;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, liakjim είπε

Το Α+++ προκύπτει από το cop. Πρέπει να είναι πάνω από 5.

Ενώ στην αρχή το θεωρούσα ίσως φυσιολογικό, βλέποντας το δικό μου πόσο κατεβαίνει, τόσο μου φαίνεται περίεργο.

Δεν υπάρχει άλλος με toyotomi να μας πει;

Πόσο καταναλώνει σε KWh το δικό σου; Έχεις μετρήσει ;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

58 λεπτά πριν, guzel είπε

Το service της toyotomi θεωρεί πολύ χαμηλή τη κατανάλωση του (1.300watts) για 24.000 btu όπως μου λένε και θεωρεί ότι δεν υπάρχει μηχάνημα στην αγορά που μπορεί να κατέβει σε χαμηλότερα watts.😂 

Στείλε τους χαιρετισμούς από όλους εμάς τους άλλους εδώ μέσα.

Mitsubishi 18000btu σήμερα (το έχω δει και άλλες φορές) 320w.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, guzel είπε

Πόσο καταναλώνει σε KWh το δικό σου; Έχεις μετρήσει ;

Εξαρτάται φυσικά. Αλλά το είδα 0.4 kwhr σε ευνοϊκές συνθήκες (όπως σήμερα δλδ).

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

15 λεπτά πριν, liakjim είπε

Ναι, asyg24klca.

Καταλαβαίνεις πόσο μ@λακ@ς νιώθω με την αγορά της παπατας που έκανα.

Μετά από πόση ώρα πήγαινει στα 400W και τη θερμοκρασία του βάζεις;;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

35 λεπτά πριν, guzel είπε

Καταλαβαίνεις πόσο μ@λακ@ς νιώθω με την αγορά της παπατας που έκανα.

Μετά από πόση ώρα πήγαινει στα 400W και τη θερμοκρασία του βάζεις;;

Και πάλι εξαρτάται. Όταν δουλεύει ώρες ή και ημέρες με εξωτερική πχ 13 και μέσα ρύθμιση στο 23 και έχει πιάσει 22 εκεί που κάθομαι.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Εκανα τους ίδιους υπολογισμούς με το 556ZR, που είναι γνωστή η ελάχιστη κατανάλωση (υπάρχει στο τεχνικό manual).

Ελάχιστη κατανάλωση έχει 350W (συμφωνα με το manual) και εμένα μου βγήκε 207W.

Τα παρακάτω είναι λάθος...

 

Toyotomi 871ZR  (24000btu)

Ελάχιστη απόδοση θέρμανση 6480 (Btu/h) 

 (SCOP) Hot Zone*    -    5,10

Αρα ελάχιστη κατανάλωση σύμφωνα με το SCOP είναι : 6480/5,10 = 1270 

1270/3,413 =  372W

Συμφωνα με το Pdesign του το max COP στην θέρμανση ειναι το 5.85 (σε θερμοκρασία πάνω απο 12oC)

Αρα ελάχιστη κατανάλωση σε ιδανικές συνθήκες,συμφωνα με το Max COP είναι : 6480/5,85 = 1107

1107/3,413 = 324W

Το ελάχιστο που μπορεί να πάει το συγκεκριμένο μηχάνημα στην θέρμανση ειναι 1107.

1107/3,413 = 324W

Fujitsu / ASYG 24KLCA (24000btu)

Ελάχιστη απόδοση θέρμανση 3070  (Btu/h) 

 (SCOP) Hot Zone*    -    6,4

 Αρα ελάχιστη κατανάλωση σύμφωνα με το SCOP είναι : 3070/6,4= 479

479/3,413=140W

Αν είχα το Pdesign θα έβλεπα και το max COP του ωστε να υπολογίσω και την πιο χαμηλή κατανάλωση που μπορει να πάει.

Toyotomi 856ZR (18000btu) δοκιμαστικα  : 

Ελάχιστη απόδοση θέρμανση 3820  (Btu/h) (Μεγαλύτερη και απο την ελάχιστη του ASYG 24KLCA)

 (SCOP) Hot Zone*    -    5,10

 Αρα ελάχιστη κατανάλωση σύμφωνα με το SCOP είναι : 3820 / 5,10 =  749

749/3,413=219W

Συμφωνα με το Pdesign του το max COP στην θέρμανση ειναι το 5.82 (σε θερμοκρασία πάνω απο 12oC)

Αρα ελάχιστη κατανάλωση σε ιδανικές συνθήκες, συμφωνα με το Max COP είναι : 3820 / 5,82 = 656

656/3,413=192W

 

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
18 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Μου φαίνεται οτι τα νούμερα βγήκαν.. Μπορεί να κάνω λάθος ομως.

Toyotomi 871ZR  (24000btu)

Ελάχιστη απόδοση θέρμανση 6480 (Btu/h) 

 (SCOP) Hot Zone*    -    5,10

Αρα ελάχιστη κατανάλωση σύμφωνα με το SCOP είναι 6480/5,10 = 1270W 

Συμφωνα με το Pdesign του το max COP στην θέρμανση ειναι το 5.85 (σε θερμοκρασία πάνω απο 12oC)

Αρα ελάχιστη κατανάλωση σε ιδανικές συνθήκες είναι συμφωνα με το Max COP είναι : 6480/5,85 = 1107W

Το ελάχιστο που μπορεί να πάει το συγκεκριμένο μηχάνημα στην θέρμανση ειναι 1107W.

 

Να είσαι καλά φίλε μου. Άρα κάπου εδώ σταματάω τα τεστ το μηχάνημα δε πρόκειται να δουλέψει παρακάτω και τέλος.

 

Επεξ/σία από guzel
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

12 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Μου φαίνεται οτι τα νούμερα βγήκαν.. Μπορεί να κάνω λάθος ομως.

Toyotomi 871ZR  (24000btu)

Ελάχιστη απόδοση θέρμανση 6480 (Btu/h) 

 (SCOP) Hot Zone*    -    5,10

Αρα ελάχιστη κατανάλωση σύμφωνα με το SCOP είναι 6480/5,10 = 1270W 

Συμφωνα με το Pdesign του το max COP στην θέρμανση ειναι το 5.85 (σε θερμοκρασία πάνω απο 12oC)

Αρα ελάχιστη κατανάλωση σε ιδανικές συνθήκες,συμφωνα με το Max COP είναι : 6480/5,85 = 1107W

Το ελάχιστο που μπορεί να πάει το συγκεκριμένο μηχάνημα στην θέρμανση ειναι 1107W.

Fujitsu / ASYG 24KLCA (24000btu)

Ελάχιστη απόδοση θέρμανση 3070  (Btu/h) 

 (SCOP) Hot Zone*    -    6,4

 Αρα ελάχιστη κατανάλωση σύμφωνα με το SCOP είναι 3070/6,4= 479W

Αν είχα το Pdesign θα έβλεπα και το max COP του ωστε να υπολογίσω και την πιο χαμηλή κατανάλωση που μπορει να πάει.

Toyotomi 856ZR (18000btu) δοκιμαστικα  

Ελάχιστη απόδοση θέρμανση 3820  (Btu/h) (Μεγαλύτερη και απο την ελάχιστη του ASYG 24KLCA)

 (SCOP) Hot Zone*    -    5,10

 Αρα ελάχιστη κατανάλωση σύμφωνα με το SCOP είναι 3820 / 5,10 =  749W

Συμφωνα με το Pdesign του το max COP στην θέρμανση ειναι το 5.82 (σε θερμοκρασία πάνω απο 12oC)

Αρα ελάχιστη κατανάλωση σε ιδανικές συνθήκες, συμφωνα με το Max COP είναι : 3820 / 5,82 = 656W

Όχι, νομίζω το βλέπεις ανάποδα.

Τα btus προκύπτουν από τα watt και το cop και όχι ανάποδα.

Πχ τα ελάχιστα btus στη θέρμανση είναι όταν έχει πχ -15 έξω και το κλιματιστικό παίζει με πολύ χαμηλό cop, ίσως και κάτω από 3.

Τότε το μηχάνημα παίζει στα μέγιστα watts για να σου δώσει τα ελάχιστα αλλά εγγυημένα btus στον χώρο σου.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, guzel είπε

Να είσαι καλά φίλε μου. Άρα κάπου εδώ σταματάω τα τεστ το μηχάνημα δε πρόκειται να δουλέψει παρακάτω και τέλος.

Οποιος ενδιαφέρεται το πουλάω 350-400 ευρώ είναι δύο μηνών με απόδειξη Κωτσόβολο.

Υπερβολικός.

Θα τη βρούμε τη λύση με επιστημονικό τρόπο.

Ακόμα και αν όχι, στα 1200 ελάχιστη, αν δουλεύει για 20' και μετά κλείνει για 40, θα έχεις 0.4 κιλοβατώρες την ώρα.

Εξακολουθώ και πιστεύω ότι γίνεται γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλο για τον χώρο σου. Ίσως δεν προλαβαίνει να κόψει;;;;

2 λεπτά πριν, gdask είπε

Ξεχνάς την αναγωγή πως 1btu/hr = 0.293 watt

Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η αναγωγή.

Έτσι και αλλιώς εμπεριέχεται στη διαίρεση για βγει ο cop.

Συνδέστε για να σχολιάσετε