Δεν αφαιρουν το 'φρέον' αλλά υγρασία και γενικά ότι υπάρχει, οι πορωμενοι ακομα και τυχον δαχτυλιές αλλα θελει ωρες να τρομπάρει.Νομιζω δεν υπαρχει τροπος να διαπιστώσει αν του καναν κενο η οχι.

Εγώ δε ξέρω πως να το διαχειριστώ για να τους αναγκάσω να το τοποθετήσουν σωστά δλδ με αντλία κτλ. Δε θα το παρω απο mediamarkt. Λογικά λογω φορτου εργασίας δυσκολα θα κατσουν αλλα δε ξερω αν με αμοιβη θα το κανουν. Ακομα στενοχωριέμαι που ειχε δώσει ο πατερας μου 1000+ ευρώ για κλιματιστικο και το αναβουν 1 φορα το χρόνο και σηκωνει τον κοσμο απο βουητό μιας και μπηκε σωληνα μισό μέτρο μολις αλλα οτι και να ειπα ελεγε ο μαστορας δε ξέρεις κτλ. 

Σωστά, λάθος αυτό που έγραψα από κεκτημένη ταχύτητα. Δεν αφαιρείται φρέον με την αντλία κενού, αλλά ο αέρας και η υγρασία εντός των άδειων σωληνώσεων ώστε στην συνέχεια να εισέλθει το φρέον στο κύκλωμα χωρίς να υπάρχει αέρας και υγρασία.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Καλησπέρα παιδιά ζητώ την βοήθεια σας. Πρώτη μέρα σήμερα που χρειάστηκα το κλιματιστικό και παρατήρησα μηδενική απόδοση. Ουσιαστικά δεν μπορούσε να ψήξει ούτε 20 τετραγωνικά όταν έκλεισα τις υπόλοιπες πόρτες. Βγήκα έξω και παρατήρησα ότι για 2+ ώρες χρήσης το νερό που έβγαλε από το λάστιχο ήταν ελάχιστο και επίσης ότι έσταζε νερό από μια άλλη τρύπα που βρίσκεται κάτω από την εξωτερική μονάδα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό ? Είναι φυσιολογικό ή έχει γίνει λάθος στην εγκατάσταση?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, blazar είπε

Για δωμάτιο 12 τ.μ., τελευταίο όροφο, με από πάνω πλάκα, πόσα btu προτείνετε; 9.000 ή 12.000;

Έχει θερμομόνωση η ταράτσα ;  Το δωμάτιο έχει σύγχρονα αλουμίνια ;  Οι τοιχοποιίες έχουν μόνωση . 

Μόλις τώρα, ASTOU είπε

Καλησπέρα παιδιά ζητώ την βοήθεια σας. Πρώτη μέρα σήμερα που χρειάστηκα το κλιματιστικό και παρατήρησα μηδενική απόδοση. Ουσιαστικά δεν μπορούσε να ψήξει ούτε 20 τετραγωνικά όταν έκλεισα τις υπόλοιπες πόρτες. Βγήκα έξω και παρατήρησα ότι για 2+ ώρες χρήσης το νερό που έβγαλε από το λάστιχο ήταν ελάχιστο και επίσης ότι έσταζε νερό από μια άλλη τρύπα που βρίσκεται κάτω από την εξωτερική μονάδα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό ? Είναι φυσιολογικό ή έχει γίνει λάθος στην εγκατάσταση?

Ποιο μοντέλο έχεις ; Το πόσο νερό θα βγάζει δεν σημαίνει τίποτα . 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, Dare-Devil είπε

Έχει θερμομόνωση η ταράτσα ;  Το δωμάτιο έχει σύγχρονα αλουμίνια ;  Οι τοιχοποιίες έχουν μόνωση . 

Ποιο μοντέλο έχεις ; Το πόσο νερό θα βγάζει δεν σημαίνει τίποτα . 

midea prime 12000 btu

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
5 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Έχει θερμομόνωση η ταράτσα ;  Το δωμάτιο έχει σύγχρονα αλουμίνια ;  Οι τοιχοποιίες έχουν μόνωση . 

Δεν έχει θερμομόνωση η ταράτσα, το δωμάτιο έχει αλουμίνια αλλά όχι σύγχρονα, οι τοιχοποιίες δεν έχουν θερμομόνωση.

Απλά ρωτάω γιατί το air condition που κοιτάω, λέει το 9άρι πως είναι για ως 20 τ.μ. Οπότε λέω μήπως είναι υπερβολή το 12άρι.

Επεξ/σία από blazar
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, ASTOU είπε

midea prime 12000 btu

Το ότι έσταζε νερό απο άλλη τρύπα δεν είναι πρόβλημα . Τώρα τί τρύπα περιγράφεις δεν έχω καταλάβει ακριβώς για να σου δώσω λύση . Απλά πιθανόν δε κάναν σωστή αποχέτευση .  Δεν είναι πρόβλημα όμως . 

Η μηδενική απόδοση που περιγράφεις τί σημαίνει ; Κρύο αέρα βγάζει το κλιματιστικό;  

Μόλις τώρα, blazar είπε

Δεν έχει θερμομόνωση η ταράτσα, το δωμάτιο έχει αλουμίνια αλλά όχι σύγχρονα, οι τοιχοποιίες δεν έχουν θερμομόνωση.

Αν βράζει ο τόπος ίιιισως και να θες 12άρι . 

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, Dare-Devil είπε

Το ότι έσταζε νερό απο άλλη τρύπα δεν είναι πρόβλημα . Τώρα τί τρύπα περιγράφεις δεν έχω καταλάβει ακριβώς για να σου δώσω λύση . Απλά πιθανόν δε κάναν σωστή αποχέτευση .  Δεν είναι πρόβλημα όμως . 

Η μηδενική απόδοση που περιγράφεις τί σημαίνει ; Κρύο αέρα βγάζει το κλιματιστικό;  

όχι δεν μπορείς να τον πεις κρύο τον αέρα πιο πολύ προς χλιαρό όταν το βάζω στους 17 βαθμούς

Το μόνο που με φοβίζει είναι μήπως υπάρχει κάποια διαρροή φρέον και χαλάσει το μηχάνημα από την χρήση. Είναι δυνατόν αυτό?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
10 λεπτά πριν, ASTOU είπε

όχι δεν μπορείς να τον πεις κρύο τον αέρα πιο πολύ προς χλιαρό όταν το βάζω στους 17 βαθμούς

Αν βάζεις το κλιματιστικό στους 17 κελσίου το αφήνεις να δουλέψει κανα τεταρτο  και παρατηρείς χλυαρό αέρα ακρίβως στην έξοδο του αέρα τότε το πιθανότερο είναι είτε κάποια διαρροή απο την εγκατάσταση είτε διαρροή στο ίδιο το μηχάνημα . Το πιθανότερο για μένα είναι διαρροή στα ρακόρ της εγκατάστασης.  Φώναξε τον εγκαταστάτη να το δει  σε πρώτη φάση .  

Υ.Γ αν έχεις θερμίστορ  (που δεν νομίζω ) μπορείς να κάνεις μια μέτρηση για να έχουμε μια καλή εκτίμηση . 

Επεξ/σία από Dare-Devil
  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 λεπτά πριν, ASTOU είπε

όχι δεν μπορείς να τον πεις κρύο τον αέρα πιο πολύ προς χλιαρό όταν το βάζω στους 17 βαθμούς

Το μόνο που με φοβίζει είναι μήπως υπάρχει κάποια διαρροή φρέον και χαλάσει το μηχάνημα από την χρήση. Είναι δυνατόν αυτό?

Η έξω μονάδα τώρα το καλοκαίρι δεν πρέπει να βγάζει καθόλου νερό από την αποχέτευση

  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, NikosKallithea είπε

Η έξω μονάδα τώρα το καλοκαίρι δεν πρέπει να βγάζει καθόλου νερό από την αποχέτευση

Αναλόγως . Αν πήραν την μέσα αποχέτευση και την ρίξαν στο λεκανάκι της έξω μονάδας τότε θα βγάζει απο την έξω . 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, Dare-Devil είπε

Αν βάζεις το κλιματιστικό στους 17 κελσίου το αφήνεις να δουλέψει κανα τεταρτο  και παρατηρείς χλυαρό αέρα ακρίβως στην έξοδο του αέρα τότε το πιθανότερο είναι είτε κάποια διαρροή απο την εγκατάσταση είτε διαρροή στο ίδιο το μηχάνημα . Το πιθανότερο για μένα είναι διαρροή στα ρακόρ της εγκατάστασης.  Φώναξε τον εγκαταστάτη να το δει  σε πρώτη φάση .  

 

1 λεπτό πριν, NikosKallithea είπε

Η έξω μονάδα τώρα το καλοκαίρι δεν πρέπει να βγάζει καθόλου νερό από την αποχέτευση

Αν το ανάψω έστω για νω ξανά τον αέρα υπάρχει περίπτωση να χαλάσει? Εννοώ όπως όταν δουλεύει μια μηχανή χωρίς λάδι.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, ASTOU είπε

Αν το ανάψω έστω για νω ξανά τον αέρα υπάρχει περίπτωση να χαλάσει? Εννοώ όπως όταν δουλεύει μια μηχανή χωρίς λάδι.

Όχι δεν έχεις θέμα !

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Όχι δεν έχεις θέμα !

Κάνω ξανά ένα τσεκ και σας λέω. Απλά ρε γαμώτο το πιθανότερο είναι να καθυστερήσει να έρθει λόγω φόρτου εργασίας. Είναι τεχνικός με τα mediamarkt. Πάντως χθες που το δούλεψα για καμιά ώρα ήταν μια χαρά στην ψύξη. 

Επίσης φαίνεται σαν να υπάρχουν σταγόνες στις εξωτερικές σωληνώσεις.

@Dare-Devil O αέρας που βγάζει προσεγγιστικά είναι σαν να φυσάει ένας ανεμιστήρας.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

11 λεπτά πριν, ASTOU είπε

Κάνω ξανά ένα τσεκ και σας λέω. Απλά ρε γαμώτο το πιθανότερο είναι να καθυστερήσει να έρθει λόγω φόρτου εργασίας. Είναι τεχνικός με τα mediamarkt. Πάντως χθες που το δούλεψα για καμιά ώρα ήταν μια χαρά στην ψύξη. 

Επίσης φαίνεται σαν να υπάρχουν σταγόνες στις εξωτερικές σωληνώσεις.

@Dare-Devil O αέρας που βγάζει προσεγγιστικά είναι σαν να φυσάει ένας ανεμιστήρας.

Mειωμένη απόδοση και ο πιθανότερος λόγος είναι απώλεια φρέον απο τα ρακόρ της εγκατάστασης . Πίεσε τον να έρθει . 