6 ώρες πριν, liakjim είπε

 Πολλά "αν" και "θα" βλέπω.

Σας ζήτησα να κάνουμε έρανο να δούμε πχ στον χώρο μου τι θα γίνει : θα παγώσω από τα defrost ή από την έλλειψη capacity ώστε να μην έχω defrost; 😋

Πάντως έχουμε ήδη περίπτωση μέλους (

@apostolisep3

 ) με σπίτι σουρωτηρι στην Πεντέλη όπου η εφαρμογή να δείχνει 17KW ( διπλάσιες από τις δικές μου)  και τον χειμώνα τον έβγαλε χωρίς να παγώσει. Το δεύτερο σενάριο μένει να διαπιστωθεί.

Ως τότε απλά βάζουμε ο καθένας αυτά που βλέπει και ότι βρίσκουμε δεξιά και αριστερά.

Με 4 5 βαθμούς έξω και 80+ υγρασία ντεφροστ κάθε 1μιση ώρα περίπου, με 0 βαθμούς και ίδια υγρασία η περισσότερη ντεφροστ κάθε 40 λεπτά... Σουρωτήρι όπως το είπε ακριβώς ο @liakjim

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
6 ώρες πριν, buuren είπε

Παδια επεδη μετακομιζω πρεπει να μεταφερω το κλιματιστικο που εβαλα πριν ενα χρονο ενα toyotomi izuru eco 12000btu.

Υπαρχει απο εδω καποιος σωστος ψυκτικος να ερθει να το ξεμονταρει σε πρωτη φαση και μετα απο μερικες μερες να το τοποθετησει ΣΩΣΤΑ στο καινουργιο σπιτι?

Αυτος που το εβαλε ηταν τσαπατσουλης και δεν τον θελω ασε που με το ζορι εβαλε για 1 λεπτο την αντλια κενου...δεν εχει κανει καλη δουλεια.

Μενω αθηνα ζωγραφου και πρεπει να γινει αμεσα αυτο αν γινεται μεσα στο σκ γιατι πρεπει να εκκενωσω το σπιτι μεχρι τεταρτη το πολυ.

Στειλτε μου ενα pm αν δεν γινεται εδω.

Ευχαριστω πολυ

*συγγωμη για το ποστ εδω αλλα που αλλου να το εβαζα...

Δεν έχει νόημα η ζημιά έχει γίνει. Αφου δεν εκανε στην αρχή κενο πλεον δεν φτιάχνεται. Φτιαχνεται αλλα δεν αξίζει τα χρηματα. Θέλει ανακτηση με μηχανημα, κενο, και γεμισμα ξανα..

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
3 λεπτά πριν, ΠάρηςΓ είπε

Δεν έχει νόημα η ζημιά έχει γίνει. Αφου δεν εκανε στην αρχή κενο πλεον δεν φτιάχνεται. Φτιαχνεται αλλα δεν αξίζει τα χρηματα. Θέλει ανακτηση με μηχανημα, κενο, και γεμισμα ξανα..

τι εννοεις οταν λες αφου δεν εκανε κενο στην αρχη δε φτιαχνεται , τι χαλασε δηλαδη και δε φτιαχνεται , ανακτηση να κανει γιατι για ποιο λογο ?

η σειρα που τοποθτεις τις εργασιες πως προκυπτουν δηλαδη λες ...ανακτηση....κενο....και γεμισμα ξανα 

Επεξ/σία από dimostr
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, dimostr είπε

τι εννοεις οταν λες αφου δεν εκανε κενο στην αρχη δε φτιαχνεται , τι χαλασε δηλαδη και δε φτιαχνεται , ανακτηση να κανει γιατι για ποιο λογο ?

η σειρα που τοποθτεις τις εργασιες πως προκυπτουν δηλαδη λες ...ανακτηση....κενο....και γεμισμα ξανα 

Οταν ερχεται το κλιματιστικο απο το εργοστασιο το αεριο ειναι μέσα του καθαρό χωρις υγρασίες, αερα κτλ. Αν βαλει σωληνες χωρις να τρομπάρει(κανει κενο) τοτε το αεριο θα αναμειχθει με την υγρασία, αερα κτλ. Αν μετα κανει μεταφορά του κλιματιστικου θα μαζεψει αυτο το μειγμα. Οποτε και κενο να κανει μετα ο μαστορας δε θα εχει καθαρο αεριο.

Δημοσ.
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Ωραίος

Παντα υπηρχαν και θα υπαρχουν τα on-off ,οποιο φρεον και να χρησιμοποιειται.

Δεν το μαντευω,αλλα το λεει η κοινη λογικη,πως σε χωρες με χαμηλης ποιοτητας ηλεκτρικο ρευμα,τα on-off ειναι μονοδρομος

μιας και οι πλακετες θα ηταν μονιμα χαλασμενες και χρηματα για επισκευες δεν υπαρχουν γιατι συνηθως τα προβληματα

του ρευματος ειναι σε χωρες φτωχοτερες απο την δικη μας(λεμε τωρα!)

Γιαυτο και r32 υπαρχουν on-off ακομα και κορυφαια μοντελα...

  • Like 1
Δημοσ.
3 ώρες πριν, sarpan είπε

χι σε καμια περιπτωση δεν ηταν το ζητημα να βγαζω παγακια απο τη μυτη, απλα ηθελα να δω το καλυτερο δυνατο που μπορει να κανει. Σαν δοκιμη

To ergaleio ypologismoy,με τι ζητουμενη θερμοκρασια το ετρεξες?

 

Δημοσ.
4 λεπτά πριν, Specs είπε

To ergaleio ypologismoy,με τι ζητουμενη θερμοκρασια το ετρεξες?

αν θυμαμαι καλα 22 βαθμους

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
10 λεπτά πριν, sarpan είπε

αν θυμαμαι καλα 22 βαθμους

kai ειναι οριακο για το 12ρι...

Δεν εξηγει αυτο την διαφορα αποδοσης με το προηγουμενο,απλα το εργαλειο υπολογισμου ειναι για θερμανση.

Και με μπακαλιστικη λογικη θες ενα ποσοστο 30% απο οτι ειδα,για ζητηση θερμανσης 24  βαθμων ως προς 18 βαθμους που το ετρεξα για εμενα.

Πιθανολογω οτι η διαφορα αυτη ειναι εστω μπακαλιστικα,δεικτης για αναγκη 16ριου κλιματιστικου.

Ναι,το ξερω οτι οι απωλειες μετρανε κι οχι η θερμανση η ψυξη!

Το γιατι το ον-οφφ υπερτερουσε παραμενει μυστηριο.

Παρακαλουνται οι ειδικοι να μη πυροβολησουν...σε οτι κανω λαθος.

Επεξ/σία από Specs
Δημοσ.
35 λεπτά πριν, dimostr είπε

1111739025_daikin23-7.png.835a237023e246ed82b27dd43b09efb6.png

shorai 23-7.png

toyotomi 23-7.png

Είδες; Το daikin θέλει φορτίο για να στρώσει. Είναι μεγάλο για τον χώρο ή ο χώρος είναι μικρός για αυτό.

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Είδες; Το daikin θέλει φορτίο για να στρώσει. Είναι μεγάλο για τον χώρο ή ο χώρος είναι μικρός για αυτό.

Αμα το βάλω 28 ότι θερμοκρασία να εχει εξω αρχίζει το κατσαρωμα όπως και με την θέρμανση άμα το βάλω κάτω από 21 

 

Δημοσ.
30 λεπτά πριν, Specs είπε

kai ειναι οριακο για το 12ρι...

Δεν εξηγει αυτο την διαφορα αποδοσης με το προηγουμενο,απλα το εργαλειο υπολογισμου ειναι για θερμανση.

Και με μπακαλιστικη λογικη θες ενα ποσοστο 30% απο οτι ειδα,για ζητηση θερμανσης 24  βαθμων ως προς 18 βαθμους που το ετρεξα για εμενα.

Πιθανολογω οτι η διαφορα αυτη ειναι εστω μπακαλιστικα,δεικτης για αναγκη 16ριου κλιματιστικου.

Ναι,το ξερω οτι οι απωλειες μετρανε κι οχι η θερμανση η ψυξη!

Το γιατι το ον-οφφ υπερτερουσε παραμενει μυστηριο.

Παρακαλουνται οι ειδικοι να μη πυροβολησουν...σε οτι κανω λαθος.

Τι να πω. Ετσι κι αλλιως 18αρι τοσο καλο δεν ειχα το μπατζετ να το παρω. Θα επρεπε να παω σε λιγοτερο αξιοπιστο...Οπως και να εχει τωρα η αγορα δυστυχως εγινε και δεν ξερω αν μπορω να το επιστρεψω

Δημοσ.
18 λεπτά πριν, dimostr είπε

Αμα το βάλω 28 ότι θερμοκρασία να εχει εξω αρχίζει το κατσαρωμα όπως και με την θέρμανση άμα το βάλω κάτω από 21 

Απο ποση αρχικη μεσα ,ζητας 28?

Και ποση ωρα παιρνει για να τη φτασει και να πεσει ρελαντι?

Δημοσ.
10 λεπτά πριν, Specs είπε

Απο ποση αρχικη μεσα ,ζητας 28?

Και ποση ωρα παιρνει για να τη φτασει και να πεσει ρελαντι?

28-29 δουλεύει μόλις το ανάβω από 600 -700 βατ μέσα σε ένα 5λεπτο πέφτει και αν το βάλω στους 28 αρχίζει το μαρτύριο ,έχω ανεβάσει άπειρα διάγραμματα με άπειρα on off 

Δημοσ.
1 ώρα πριν, sarpan είπε

Τι να πω. Ετσι κι αλλιως 18αρι τοσο καλο δεν ειχα το μπατζετ να το παρω. Θα επρεπε να παω σε λιγοτερο αξιοπιστο...Οπως και να εχει τωρα η αγορα δυστυχως εγινε και δεν ξερω αν μπορω να το επιστρεψω

Ας μη προτρέχουμε. Αστο non stop σε λειτουργία και το βλέπεις μαζί και με τον μετρητή κατανάλωσης.

  • Thanks 1