33 λεπτά πριν, liakjim είπε

Η εικόνα που περιγράφει ο φίλος @rodin002 για το 22άρι, ταιριάζει με το data book της Toshiba. Ενώ στο eurovent βγαίνει 155. Κάτι μας διαφεύγει.

σου διαφεύγει ότι το 155 αναφέρεται σε εξωτερική θερμοκρασία 20, βεβαία ποιος θα ζητήσει με 20  ψύξη μόνο αυτοί που έγραψαν τα πρότυπα ξέρουν

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

13 λεπτά πριν, nvel είπε

σου διαφεύγει ότι το 155 αναφέρεται σε εξωτερική θερμοκρασία 20, βεβαία ποιος θα ζητήσει με 20  ψύξη μόνο αυτοί που έγραψαν τα πρότυπα ξέρουν

Ναι βέβαια, δεν μου διαφεύγει.

Το πινακακι της Toshiba που έβαλα πιο πάνω δίνει στους 20 εξωτερική,  283W input. Μάλλον είναι που είναι στο 10% load ενώ το 155W θα είναι πιο κάτω πχ στο 5%.  Ακόμα όμως και πάλι κάτι δεν κολλάει γιατί στο πρότυπο σου λέει ότι η κατάσταση D με το eer 20C είναι στο 21% load... όπου το πινακακι δίνει πάλι 283W...

Γρίφος.

Ποια είναι η άποψη σου; Κλέβει η τοσιμπα ή είναι κάτι άλλο που μας διαφεύγει;

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

υπάρχουν και λάθη στα manual,  δεν είναι δυνατό και το 20% και το 10% μερικού φορτίου να έχουν την ίδια είσοδο και έξοδο ισχύος σε όλη την κλίμακα θερμοκρασίας

Επεξ/σία από nvel
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

20 λεπτά πριν, nvel είπε

υπάρχουν και λάθη στα manual,  δεν είναι δυνατό και το 20% και το 10% μερικού φορτίου να έχουν την ίδια είσοδο και έξοδο ισχύος σε όλη την κλίμακα θερμοκρασίας

κι ομως μπορει να συμβαινει

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Στις 6/6/2009 στις 4:22 ΜΜ, Heatspreader είπε

Για να μην ανοίξω καινούριο Topic, ας ρωτήσω εδώ.

Έχω ένα air-condition μάρκας Soulis, το οποίου είναι τουλάχιστον 5 χρόνια μπορεί και αρκετά παραπάνω.

Τη δουλειά μου τη κάνω, μιας και το έχω στο δωμάτιο μου και το κάνει κρύσταλλο αν θέλω.

Πριν το βάλω για λειτουργία πριν 20 μέρες περίπου, έπλυνα προσεκτικά την εξωτερική μονάδα, καθάρισα τα φίλτρα της εσωτερικής ρούφηξα τυχόν χνούδια μέσα από την εσωτερική μονάδα με την ηλεκτρική σκούπα αφού είχα βγάλει τα φίλτρα και όλα ήταν μια χαρά.

Το πρόβλημα όμως ξεκίνησε πριν 3 μέρες.

Μετά από ένα σφουγγάρισμα που έκανα στο δωμάτιο μου το Air-Condition, άρχισε να μυρίζει απίστευτα άσχημα σε βαθμό που δεν το ανέχεσαι.

Έβγαλα τα φίλτρα το καθάρισα, δούλεψε για 5 λεπτά καλά και μετά άρχισε να βρωμάει και πάλι, πάρα πολύ.

Η ερωτήσεις μου είναι:

1) Αξίζει να το φτιάξω? (Δεδομένου ότι οι περισσότεροι που έρχονται για συντήρηση ζητάνε τρελά λεφτά, ειδικά αν δουν καμιά καλή TV και περιοχές όπως Αγία Παρασκευή).

2) Τι μπορεί να είναι αυτό με τη μυρωδιά?

3) Να αγοράσω ένα καινούριο Inverter να έχω και χαμηλή κατανάλωση?

Ευχαριστώ

Καλησπέρα Heatspreader, αυτό που χρειάζεται είναι καθαρισμός του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Όσο και να καθαρίσεις τα στοιχεία,αν έχεις πιάσει σκόνη και μούχλα στον ανεμιστήρα,θα μυρίζει. Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ψάχτηκα, αγόρασα ψεκαστήρα προπιέσεως, πήρα καθαριστικό από μαγαζί με ψυχτικά είδη (διάλυμα 1/5) ,και έκανα σωλήνα αποχέτευσης πατέντα με 5-6 σκουπιδοσακούλες γιατί τα νερά φεύγουν στο πάτωμα,κι όχι στο σωληνάκι αποχέτευσης του air-condition. Κανονικά χρειάζεται "ελεφαντάκι". Ένα κουβά μαύρο νερό έβγαλα! Δεν έχει τίποτα το μηχάνημα σου, καθαρισμός χρειάζεται.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, nvel είπε

υπάρχουν και λάθη στα manual,  δεν είναι δυνατό και το 20% και το 10% μερικού φορτίου να έχουν την ίδια είσοδο και έξοδο ισχύος σε όλη την κλίμακα θερμοκρασίας

Το ίδιο γίνεται και στο παλιό Shorai στη ψύξη. Και μάλιστα σε όλα τα μοντέλα 10, 13, 16, 18, 22, 24, άρα δύσκολο να είναι λάθος.

Μπορεί το 20% να είναι ουσιαστικά το κατώτατο επίπεδο load σε λειτουργία ψύξης , ενώ στη θέρμανση όχι, οπότε για να μην έχουν κενή τη στήλη του 10% , έφεραν τα στοιχεία του 20%.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

20 λεπτά πριν, thanos13ins είπε

Καλησπέρα Heatspreader, αυτό που χρειάζεται είναι καθαρισμός του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Όσο και να καθαρίσεις τα στοιχεία,αν έχεις πιάσει σκόνη και μούχλα στον ανεμιστήρα,θα μυρίζει. Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ψάχτηκα, αγόρασα ψεκαστήρα προπιέσεως, πήρα καθαριστικό από μαγαζί με ψυχτικά είδη (διάλυμα 1/5) ,και έκανα σωλήνα αποχέτευσης πατέντα με 5-6 σκουπιδοσακούλες γιατί τα νερά φεύγουν στο πάτωμα,κι όχι στο σωληνάκι αποχέτευσης του air-condition. Κανονικά χρειάζεται "ελεφαντάκι". Ένα κουβά μαύρο νερό έβγαλα! Δεν έχει τίποτα το μηχάνημα σου, καθαρισμός χρειάζεται.

Epic back from the dead!!!
Η δημοσιευση στην οποια απαντησες ειχε γινει πριν 11 χρονια.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
2 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

μεσα ποσο?

26,5 , πηγα το ιδιο θερμομετρο σε διαφορους χωρους η διαφορα απο χωρο σε χωρο ειναι 0,1-0,2 

οπως θα ειδες τα σχεδιαγραμματα ειναι απο 10 του μηνος μεχρι τωρα που τα ανεβασα και υπαρχει η ιδια εικονα 

Επεξ/σία από dimostr
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, dimostr είπε

26,5 , πηγα το ιδιο θερμομετρο σε διαφορους χωρους η διαφορα απο χωρο σε χωρο ειναι 0,1-0,2 

οπως θα ειδες τα σχεδιαγραμματα ειναι απο 10 του μηνος μεχρι τωρα που τα ανεβασα και υπαρχει η ιδια εικονα 

Για να προσπαθει να ανοιξει με 28 ζητουμενη διαβαζει παραπανω.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, rbx1000 είπε

Για να προσπαθει να ανοιξει με 28 ζητουμενη διαβαζει παραπανω.

περιμενω ποτε θα αποφασισει η daikin να ερθει με δικο της καταγραφικο να πιστοποιησει αυτη την συμπεριφορα που εχει παραδεχτει οτι δεν ειναι φυσιολογικη για να αλλαξει πλακετα γιατι λενε οτι κατι εχει το software , πιασε το αυγο και κουρευτο δηλαδη 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Μετά από σχόλιο που δέχθηκα από τον @rbx1000 (ευχαριστώ), διαπίστωσα ότι η haier δίνει max capacity στη ψύξη.

Οπότε μιας και όλα τα άλλα είναι σε rated , άλλαξα τα toshiba και τα έφερα σε rated (από max).

Σε θέρμανση , τα fujitsu και το haier είναι σε max. Δεν δίνουν capacity σε rated.

Οπότε δυστυχώς ενώ σε ψύξη είναι comparable τα αποτελέσματα (εκτός από το haier), στη θέρμανση δεν είναι , αλλά χωρίζονται σε 2 κατηγορίες μιας και έχουμε max capacity για τα toshiba.

Άρα με πράσινο τα rated και με κόκκινο τα max.

Στα διαγράμματα , με παύλες τα max.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fc4d6VIteFgC6KyZlMCbPeJVeXsA1n2A_Vtk1LaHWIw/edit?usp=sharing

 

849215358_Coolingmode(2).png.9a5f325d005b0aea9d5b674e4dd56ca6.png

1912955744_Heatingmode(2).png.9d030211e81c04f552eb1703a9d8cc1d.png

 

 

edit

Όντως @guzel έχεις δίκιο που γελάς. 

Τα capacity των toshiba (σε ψύξη πάνω από 39C και ειδικά σε θέρμανση όπου υπολείπονται από κλιματιστικά σε rated), είναι λίγο για γέλια

9ab41cd7f51a236b4df0634f3c440e11.png

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε