Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Laughing out loud (που ακόμα επιμένεις ότι αυτό λέει στα αγγλικά).

1507970912_Screenshot_2020-03-16.png.62dee2253a490a949b5892aea74a3ca2.png

Εσυ δλδ καταλαβαινεις κατι διαφορετικο?

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
5 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

1507970912_Screenshot_2020-03-16.png.62dee2253a490a949b5892aea74a3ca2.png

Εσυ δλδ καταλαβαινεις κατι διαφορετικο?

Εδω το λεει.. το κειμενο / screenshot που έβαλες πριν δεν το ελεγε :)

Το είχες γράψει πιο πριν και δεν το είχα δει :) γραψε λάθος ! (Έβλεπα το 4.12 μόνο)

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Like 1
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Εδω το λεει.. το κειμενο / screenshot που έβαλες πριν δεν το ελεγε :)

Το είχες γράψει πιο πριν και δεν το είχα δει :) γραψε λάθος ! (Έβλεπα το 4.12 μόνο)

https://www.insomnia.gr/forums/topic/296911-συμβουλές-για-κλιματιστικά/?do=findComment&comment=57771958

Φαντασου οτι το ποσταρε ο ιδιος ο @liakjim

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 ώρες πριν, rbx1000 είπε

1507970912_Screenshot_2020-03-16.png.62dee2253a490a949b5892aea74a3ca2.png

Εσυ δλδ καταλαβαινεις κατι διαφορετικο?

 

8 ώρες πριν, rbx1000 είπε

Πάμε πάλι.

Με μεγάλα bold γράμματα δίπλα από το Ε8 τι λέει; Λέει compressor overcurrent detection.

Πότε ανάβει το Ε8; Όταν διαβάσει συγκεκριμένη τιμή ρεύματος πάνω από κάποια τιμή ανάλογα το μοντέλο. Ας πούμε 15Α για το 18άρι (τυχαίο νούμερο).

Λέει κάπου ότι το error θα ανάψει όταν το μηχάνημα λειτουργεί εκτός του θερμοκρασιακού εύρους λειτουργίας ;

Όχι.

Συνεπώς η απάντηση ότι το error άναψε επειδή το μηχάνημα είδε εξωτερική 28 ενώ άνω όριο έχει 24 είναι ανυπόστατη.

Όχι. 'Άναψε γιατί είδε υπερένταση. Και μόνο.

Από κάτω λέει ότι μια από τις αιτίες , για την υπερένταση πάντα μη ξεχνιόμαστε, είναι η εξωτερική θερμοκρασία και ότι είναι εκτός φακέλου λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν βοηθάει. Το άλλο λέει ότι απλά το 15Α που ανέφερα , μπορεί να είναι πιο χαμηλό πχ 12Α και να δώσει το alarm νωρίτερα , της υπερέντασης επαναλαμβάνω, αν η θερμοκρασία είναι συγκεκριμένη. Πόση και αν είναι προς τα κάτω ή οχι δεν λέει.

Εκτός και αν η Daikin σου λέει ότι πάνω ή κάτω από το όριο , βάζω το trigger στα 0Α οπότε έτσι έφτιαξα alarm λειτουργίας εκτός φακέλου. 🤨Που όμως θα ήταν εντελώς χαζό.

Ποτέ κανένα κλιματιστικό δεν έχει εμφανίσει error , ειδικά για +4C. Θες να πεις ότι αν κάποιος πατήσει θέρμανση κατά λάθος στους 40C το καλοκαίρι , είναι φυσιολογικό να ανάψει error;;;;; Και μάλιστα error υπερέντασης;;;;

Προσωπικά θα με άγχωνε το συγκεκριμένο error και δεν θα με ικανοποιούσε η απάντηση της αντιπροσωπίας.

Συγγνώμη που έγινα λίγο γραφικός, αλλά η απάντηση στο σφάλμα έχει μόνο μια απάντηση. Την υπερένταση. Ας εξηγήσει η αντιπροσωπία ποιος μηχανισμός οδήγησε ένα κλιματιστικό να διαβάσει υπερένταση με 4 βαθμούς πάνω από το πάνω όριο. Αν σε λειτουργία ψύξης έχει έξω 50C , να το δεχτώ ότι ζορίστηκε και ανέβασε αμπέρ ή αν έχει -30C σε θέρμανση. Αλλά στους 28 σε θέρμανση; Γιατί;

 

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Πάμε πάλι.

Με μεγάλα bold γράμματα δίπλα από το Ε8 τι λέει; Λέει compressor overcurrent detection.

Πότε ανάβει το Ε8; Όταν διαβάσει συγκεκριμένη τιμή ρεύματος πάνω από κάποια τιμή ανάλογα το μοντέλο. Ας πούμε 15Α για το 18άρι (τυχαίο νούμερο).

Λέει κάπου ότι το error θα ανάψει όταν το μηχάνημα λειτουργεί εκτός του θερμοκρασιακού εύρους λειτουργίας ;

Όχι.

Συνεπώς η απάντηση ότι το error άναψε επειδή το μηχάνημα είδε εξωτερική 28 ενώ άνω όριο έχει 24 είναι ανυπόστατη.

Όχι. 'Άναψε γιατί είδε υπερένταση. Και μόνο.

Από κάτω λέει ότι μια από τις αιτίες , για την υπερένταση πάντα μη ξεχνιόμαστε, είναι η εξωτερική θερμοκρασία και ότι είναι εκτός φακέλου λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν βοηθάει. Το άλλο λέει ότι απλά το 15Α που ανέφερα , μπορεί να είναι πιο χαμηλό πχ 12Α και να δώσει το alarm νωρίτερα , της υπερέντασης επαναλαμβάνω, αν η θερμοκρασία είναι συγκεκριμένη. Πόση και αν είναι προς τα κάτω ή οχι δεν λέει.

Εκτός και αν η Daikin σου λέει ότι πάνω ή κάτω από το όριο , βάζω το trigger στα 0Α οπότε έτσι έφτιαξα alarm λειτουργίας εκτός φακέλου. 🤨Που όμως θα ήταν εντελώς χαζό.

Ποτέ κανένα κλιματιστικό δεν έχει εμφανίσει error , ειδικά για +4C. Θες να πεις ότι αν κάποιος πατήσει θέρμανση κατά λάθος στους 40C το καλοκαίρι , είναι φυσιολογικό να ανάψει error;;;;; Και μάλιστα error υπερέντασης;;;;

Προσωπικά θα με άγχωνε το συγκεκριμένο error και δεν θα με ικανοποιούσε η απάντηση της αντιπροσωπίας.

Συγγνώμη που έγινα λίγο γραφικός, αλλά η απάντηση στο σφάλμα έχει μόνο μια απάντηση. Την υπερένταση. Ας εξηγήσει η αντιπροσωπία ποιος μηχανισμός οδήγησε ένα κλιματιστικό να διαβάσει υπερένταση με 4 βαθμούς πάνω από το πάνω όριο. Αν σε λειτουργία ψύξης έχει έξω 50C , να το δεχτώ ότι ζορίστηκε και ανέβασε αμπέρ ή αν έχει -30C σε θέρμανση. Αλλά στους 28 σε θέρμανση; Γιατί;

Αν σε λειτουργία ψύξης έχει έξω 50C , να το δεχτώ ότι ζορίστηκε και ανέβασε αμπέρ ή αν έχει -30C σε θέρμανση.

Κατα πάσα πιθανότητα αυτην την παραπάνω συνθήκη εννοεί στο Service manual για να βγάλει το Compressor Overcurrent Detection error, τότε ναι βγάζει νόημα..

Ετσι οπως το περιέγραψε ο φίλος, μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει και ελπίζω να ξαναεμφανιστεί όσο είναι, αν είναι , εντος εγγύησης..

Εκτός και άν ..για θέμα οικονομίας .. αποφάσισε η Daikin να βάλουν 2 διαφορετικά error στον ίδιο κωδικό E8  και να εμφανίζει πάλι το ίδιο error οταν το μηχανήμα πάει να δουλέψει εκτος προδιαγραφών..(science fiction σενάριο,δεν το πιστεύω καθόλου)

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Like 1
Δημοσ.

@Rnd1978 , άσχετο αλλά εκμεταλλευόμενος την παραμετροποίηση που προσφέρει το grafana στο hs110,  ορίστε πως φαίνεται στο carrier το μεσοδιάστημα της μισής ώρας στο οποίο υπάρχει μια ακατανόητη και φαινομενικά ανούσια/αναίτια αύξηση στα watts (από τα 300->900) :

Spoiler

Screenshot-12.png.22c46af33df3f5da7484adb3ac205639.pngScreenshot-10.png.36f9b8fb544a26f18cb798deb051b343.pngScreenshot-11.png.86c581eb0be2b7b051342b9451539d07.png

 

Δημοσ.
21 λεπτά πριν, liakjim είπε

@Rnd1978 , άσχετο αλλά εκμεταλλευόμενος την παραμετροποίηση που προσφέρει το grafana στο hs110,  ορίστε πως φαίνεται στο carrier το μεσοδιάστημα της μισής ώρας στο οποίο υπάρχει μια ακατανόητη και φαινομενικά ανούσια/αναίτια αύξηση στα watts (από τα 300->900) :

  Απόκρυψη περιεχομένων

Screenshot-12.png.22c46af33df3f5da7484adb3ac205639.pngScreenshot-10.png.36f9b8fb544a26f18cb798deb051b343.pngScreenshot-11.png.86c581eb0be2b7b051342b9451539d07.png

Απο άλλο Carrier manual, κάτι τέτοιο σκεφτόμουν οτι δημιουργεί τα "κερατάκια" :

8.4.6 Oil return
8.4.6.1 If the compressor running frequency is lower than 35Hz for 80 minutes, the frequency will be
raised to 58 Hz .The unit will keep running at 58Hz for 60 seconds and then run at former frequency
  • Like 1
Δημοσ.
15 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Απο άλλο Carrier manual, κάτι τέτοιο σκεφτόμουν οτι δημιουργεί τα "κερατάκια" :

8.4.6 Oil return
8.4.6.1 If the compressor running frequency is lower than 35Hz for 80 minutes, the frequency will be
raised to 58 Hz .The unit will keep running at 58Hz for 60 seconds and then run at former frequency

Πολύ ενδιαφέρον. Έχεις λινκ;

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
11 λεπτά πριν, liakjim είπε

Πολύ ενδιαφέρον. Έχεις λινκ;

https://www.manualslib.com/manual/868936/Carrier-42hvm109303.html?page=41#manual

Aφου βρήκαμε την ονομασία , μπορούμε να βρούμε πιο ευκολα πληροφορίες σχετικα με αυτο..

Oil Return In Refrigeration Systems

Description of Oil Return In Refrigeration Systems:

The Oil Return In Refrigeration Systems is of key importance for the service life of the compressor and thus for a secure constant supply of refrigeration.

In most compressors some lubrication oil is carried along with the compressed refrigerant. In the liquid refrigerant the oil is dissolved in the refrigerant and is transported without problems. In the vaporised refrigerant the oil remains liquid in the lower parts of the system. This can result in lack of oil in the compressor. To return the oil to the compressor, a minimum velocity must be maintained in the pipes. If the velocity in the rising pipe on the intake side of the compressor is too low (partial load), the oil is not returned to the compressor due to its higher density. The velocity in the rising pipe depends on the pipe diameter and the refrigerant mass flow. A small diameter of the rising pipe results in a high velocity and ensures the return of the oil even under partial load. However, at full load the pressure loss increases due to the small diameter.

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Like 1
  • Thanks 2
Δημοσ.

τελευταία ποσταρισματα με 22 ζητηση και θερμοκρασιες που επεσαν τις βραδυνες ωρες ακομα και στο 0 

daikin1.png.f45373dfe70ecfe2462acd7b1b48fb07.png

toyotomi.png

toshiba.png

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, Rnd1978 είπε

https://www.manualslib.com/manual/868936/Carrier-42hvm109303.html?page=41#manual

Aφου βρήκαμε την ονομασία , μπορούμε να βρούμε πιο ευκολα πληροφορίες σχετικα με αυτο..

Oil Return In Refrigeration Systems

Description of Oil Return In Refrigeration Systems:

The Oil Return In Refrigeration Systems is of key importance for the service life of the compressor and thus for a secure constant supply of refrigeration.

In most compressors some lubrication oil is carried along with the compressed refrigerant. In the liquid refrigerant the oil is dissolved in the refrigerant and is transported without problems. In the vaporised refrigerant the oil remains liquid in the lower parts of the system. This can result in lack of oil in the compressor. To return the oil to the compressor, a minimum velocity must be maintained in the pipes. If the velocity in the rising pipe on the intake side of the compressor is too low (partial load), the oil is not returned to the compressor due to its higher density. The velocity in the rising pipe depends on the pipe diameter and the refrigerant mass flow. A small diameter of the rising pipe results in a high velocity and ensures the return of the oil even under partial load. However, at full load the pressure loss increases due to the small diameter.

Πολύ ενδιαφέρον και μάλλον αυτό είναι γιατί όντως κρατάει 60δευτ στο διάγραμμα μου ! Απλά είναι κάθε 30' για το δικό μου που προφανώς εξαρτάται από το μοντέλο! Μπράβο!

 

58 λεπτά πριν, dimostr είπε

τελευταία ποσταρισματα με 22 ζητηση και θερμοκρασιες που επεσαν τις βραδυνες ωρες ακομα και στο 0 

daikin1.png.f45373dfe70ecfe2462acd7b1b48fb07.png

toyotomi.png

toshiba.png

Πολύ μπανάλ και παλιακά αυτό τα διαγράμματα ρε παιδί μου, άσε που πεθαίνεις στο σκρολ να τα δεις...😋

Ενώ, για κοίτα εδώ, όλα μαζί και νοικοκυρεμένα, μια ζωγραφιά 😎   Screenshot-13.png.afd4f74eb9273aa1792e50b764b6cedd.png

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 1
Δημοσ.
1 λεπτό πριν, liakjim είπε

Πολύ ενδιαφέρον και μάλλον αυτό είναι γιατί όντως κρατάει 60δευτ στο διάγραμμα ! Απλά είναι κάθε 30' που προφανώς εξαρτάται από το μοντέλο! Μπράβο!

Πολύ μπανάλ και παλιακά αυτό τα διαγράμματα ρε παιδί μου, άσε που πεθαίνεις στο σκρολ να τα δεις...😋

Ενώ, για κοίτα εδώ, όλα μαζί και νοικοκυρεμένα, μια ζωγραφιά 😎   Screenshot-13.png.afd4f74eb9273aa1792e50b764b6cedd.png

Πολύ εξειδικευμένα για μένα , είμαι παλιάς σχολής 

Δημοσ.
17 λεπτά πριν, dimostr είπε

Πολύ εξειδικευμένα για μένα , είμαι παλιάς σχολής 

Ωχ, μόλις ανακάλυψα κάτι φοβερό.

Μπορώ να κάνω share το διάγραμμα!!!!

Ορίστε https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/lCjoXTiK044Ax0FpyJ4PwiAsI1QUuVkG?orgId=2

Πάνω δεξιά μπορείτε να βάλετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε!

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
4 ώρες πριν, liakjim είπε

Πάμε πάλι.

Με μεγάλα bold γράμματα δίπλα από το Ε8 τι λέει; Λέει compressor overcurrent detection.

Πότε ανάβει το Ε8; Όταν διαβάσει συγκεκριμένη τιμή ρεύματος πάνω από κάποια τιμή ανάλογα το μοντέλο. Ας πούμε 15Α για το 18άρι (τυχαίο νούμερο).

Λέει κάπου ότι το error θα ανάψει όταν το μηχάνημα λειτουργεί εκτός του θερμοκρασιακού εύρους λειτουργίας ;

Όχι.

Συνεπώς η απάντηση ότι το error άναψε επειδή το μηχάνημα είδε εξωτερική 28 ενώ άνω όριο έχει 24 είναι ανυπόστατη.

Όχι. 'Άναψε γιατί είδε υπερένταση. Και μόνο.

Από κάτω λέει ότι μια από τις αιτίες , για την υπερένταση πάντα μη ξεχνιόμαστε, είναι η εξωτερική θερμοκρασία και ότι είναι εκτός φακέλου λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν βοηθάει. Το άλλο λέει ότι απλά το 15Α που ανέφερα , μπορεί να είναι πιο χαμηλό πχ 12Α και να δώσει το alarm νωρίτερα , της υπερέντασης επαναλαμβάνω, αν η θερμοκρασία είναι συγκεκριμένη. Πόση και αν είναι προς τα κάτω ή οχι δεν λέει.

Εκτός και αν η Daikin σου λέει ότι πάνω ή κάτω από το όριο , βάζω το trigger στα 0Α οπότε έτσι έφτιαξα alarm λειτουργίας εκτός φακέλου. 🤨Που όμως θα ήταν εντελώς χαζό.

Ποτέ κανένα κλιματιστικό δεν έχει εμφανίσει error , ειδικά για +4C. Θες να πεις ότι αν κάποιος πατήσει θέρμανση κατά λάθος στους 40C το καλοκαίρι , είναι φυσιολογικό να ανάψει error;;;;; Και μάλιστα error υπερέντασης;;;;

Προσωπικά θα με άγχωνε το συγκεκριμένο error και δεν θα με ικανοποιούσε η απάντηση της αντιπροσωπίας.

Συγγνώμη που έγινα λίγο γραφικός, αλλά η απάντηση στο σφάλμα έχει μόνο μια απάντηση. Την υπερένταση. Ας εξηγήσει η αντιπροσωπία ποιος μηχανισμός οδήγησε ένα κλιματιστικό να διαβάσει υπερένταση με 4 βαθμούς πάνω από το πάνω όριο. Αν σε λειτουργία ψύξης έχει έξω 50C , να το δεχτώ ότι ζορίστηκε και ανέβασε αμπέρ ή αν έχει -30C σε θέρμανση. Αλλά στους 28 σε θέρμανση; Γιατί;

1 + 1 = 2
E8 = Overcurrent detection. Τελος.
Δεν παμε να κανουμε ερμηνεια σε αυτο. Τελος.
Το γιατι ψαχναμε.
Aν ειχε χαλασει ο κομπρεσσορας, η εξωτερικη πλακετα η αν ειχαν μπει λαθος τα καλωδια δε θα εφτιαχνε μονο του.
Η μονη πειστικη εξηγηση ειναι η εξωτερικη θερμοκρασια.
Μακαρι να συνεχισει ετσι σημερα ο ηλιος για να το επαναλαβω. Αυτη τη στιγμη με 12 εξωτερικη υπο σκια ηδη η μοναδα διαβαζει 20.
Επισης σου το λεει καθαρα. Οσο η θερμοκρασια ανεβαινει το οριο πεφτει. Δες τη μεγιστη ισχυ εισοδου στο Φουτζιτσου ανα θερμοκρασια και θα καταλαβεις.
 

Επεξ/σία από rbx1000
Δημοσ.
48 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Επισης σου το λεει καθαρα. Οσο η θερμοκρασια ανεβαινει το οριο πεφτει. Δες τη μεγιστη ισχυ εισοδου στο Φουτζιτσου ανα θερμοκρασια και θα καταλαβεις.
 

To exceeding δεν σημαίνει απαραίτητα αύξηση. Μπορεί να  σημαίνει και υπέρβαση προς τα κάτω.

Κοίτα εδώ https://www.google.com/search?q="exceeds the minimum temperature"

Οπότε δεν είμαστε σίγουροι αλλά για μένα από την στιγμή που το κλιματιστικό έχει θερμοκρασιακά όρια και προς τα πάνω αλλά και κάτω, τότε το exceeds λογικά έχει και τις δυο κατευθύνσεις.

Επίσης γιατί με πας στο Fujitsu ; Όσο ανεβαίνει η εξωτερική, τόσο μπορεί να ανεβάσει.

ΥΓ Πως βλέπεις την εξωτερική που διαβάζει το μηχάνημα; Στο δείχνει σε κάποιο app όπως τα midea;Screenshot-14.png.e225fd31dc9257efd581d04571e06d43.png

55 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Aν ειχε χαλασει ο κομπρεσσορας, η εξωτερικη πλακετα η αν ειχαν μπει λαθος τα καλωδια δε θα εφτιαχνε μονο του.

Εδώ μάλλον συμφωνώ, εκτός αν κάτι σου φυλάει που το εύχομαι να μην ισχύει.

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...