11 ώρες πριν, liakjim είπε

Καλημέρα.

@Rnd1978, έβαλα το καταγραφικό θερμοκρασίας στο Daikin .

Με ζήτηση 22 και κατανάλωση αυτή (όλη τη νύχτα σταθερά 178W) :

Screenshot-6.png.61f1327a269c395c7605a249cb349bd8.png

μου έδωσε αυτό :

Screenshot-5.png.ac002649aebb8e38c895c3a788b67212.png

Συνεπώς το Daikin βγάζει κάπου 31C αέρα, ενώ το Carrier 35C

Σιγά τη διαφορά ε;

Γιατί όμως παραπονιέμαι για ψυχρά ρεύματα;

Στο Carrier ο ανεμιστήρας πάει στο low . Δίνει 230m3/hr .

Το Daikin το είχα fixed στο quiet. Δίνει 336m3/hr

Άρα το Daikin δίνει 37% παραπάνω παροχή λιγότερο ζεστού αέρα. Και αυτό ο άνθρωπος το νιώθει.

ΥΓ Με την ευκαιρία σκέφτηκα αν μπορούμε να υπολογίσουμε ενέργειες. @Dare-Devil βοήθεια πλιζ.

Δλδ το carrier με 300W ή 0.3KWh , δίνει στον χώρο 230m3/hr αέρα των 35C ενώ το Daikin με 0.178KWh δίνει 336m3/hr με 31C.

Άρα;

Άρα καπούτ ! 😛 Εξαναγκασμένη συναγωγή εχουμε , μας λείπουν πολλά δεδομένα για το τελικό υπολογισμό και η όλη διαδικασία υπολογισμού είναι εξαιρετικά πολύπλοκη για αυτό το θερμοδυναμικό σύστημα .  

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
2 ώρες πριν, Dare-Devil είπε

Άρα καπούτ ! 😛 Εξαναγκασμένη συναγωγή εχουμε , μας λείπουν πολλά δεδομένα για το τελικό υπολογισμό και η όλη διαδικασία υπολογισμού είναι εξαιρετικά πολύπλοκη για αυτό το θερμοδυναμικό σύστημα .  

Αχ κρίμα. Πήγα να υπολογίσω ενθαλπία αέρα και μετά να το πάω σε ενέργεια και έργο , αλλά δεν μου έβγαιναν οι μονάδες.

Δημοσ.
23 λεπτά πριν, bill2015 είπε

Καλημέρα 

Τι να πώ δείτε και εσείς 

Χωρίς τίτλο.png

Απο χθες το μεσημερι μεχρι σημερα το πρωι δεν υπαρχει καταγραφη.

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, bill2015 είπε

Παράξενο 

Θα το αφήσω μεχρι το μεσημέρι και θα ξαναστείλω αν είναι

Όσο το βλέπεις θα συγχύζεσαι. Οπότε είτε δε το ξαναβλέπεις ή το ξηλωνεις να βρεις την ηρεμία σου!! 

Δημοσ.
23 λεπτά πριν, bill2015 είπε

Παράξενο 

Θα το αφήσω μεχρι το μεσημέρι και θα ξαναστείλω αν είναι

Πόσες κιλοβατώρες έκαψε, σε πόσες ώρες και σε τι θερμοκρασία μέσα;

Δημοσ.
6 λεπτά πριν, guzel είπε

Όσο το βλέπεις θα συγχύζεσαι. Οπότε είτε δε το ξαναβλέπεις ή το ξηλωνεις να βρεις την ηρεμία σου!! 

 

4 λεπτά πριν, bill2015 είπε

Ισχυεί φίλε 

Ασε αν το βάλω 30 με turbo ειδικά εγκεφαλικό κόντεψα να πάθω νέος άνθρωπος 

Ωραια. Problem solved!
Εχετε αρχισει και μου αρεσετε.
 

  • Like 2
  • Thanks 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
21 λεπτά πριν, bill2015 είπε

3 Λέει 

Με ζήτηση 20

Για να λέει 3, έχει μετρήσει από 00:00-09:30 που είναι τώρα.

Αυτό βγάζει 0.315KWh την ώρα κατά μέσο όρο. Δεν ξέρω τι θερμοκρασίες είχες , αλλά λογικά χαμηλές.

Για να έχουμε μια (άτυπη) σύγκριση, το δικό μου 9άρι Daikin έκαψε 2.18KWh με 22 ζήτηση και εξωτερικές κάπου 8C και το Carrier 2.75KWh με ίδια ζήτηση. Σε χώρους με λιγότερες απώλειες από σένα.

Οπότε οι δικές σου 3KWh  μου φαίνονται φυσιολογικές.

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ.
10 ώρες πριν, liakjim είπε

Αχ κρίμα. Πήγα να υπολογίσω ενθαλπία αέρα και μετά να το πάω σε ενέργεια και έργο , αλλά δεν μου έβγαιναν οι μονάδες.

Μια χαρα βγαινουν οι μοναδες, με τις τιμες που αναφερεις και τα 2 εχουν ισχυ 1100 watt, οπότε φαινεται καθαρα η υπεροχη του cop του νταικιν......(γρηγορος υπολογισμος με παραδοχη t1= 21 και h1 = 50%)

http://hvac-calculator.com/heating.php?go=101&temp1=21&hum1=50&temp2=35&vol=230

και επειδη διψας για γνωση και την μοιραζεις αν θελεις δοκιμασε και αυτο :

https://www.engineeringtoolbox.com/air-heating-systems-d_1136.html

εκει που λεει Online Air Heating Calculator

  • Like 2