Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Η εγγύηση στον συμπιεστή δεν είναι τόσο σημαντική γιατί δύσκολα χαλάει ένας συμπιεστής. Το σημαντικό είναι η πλακέτα και τα υπόλοιπα μέρη. 

  • Like 2
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
5 ώρες πριν, rbx1000 είπε

Τι προσπαθεις να κανεις/καταλαβεις με 16 ζητηση? Το οτι ανοιγοκλεινει ειναι θαυμα.

Προσπαθω να δοκιμασω το καινουργιο μου κλιματιστικό 😉 ε και μεχρι να καταφέρει να ξεπεράσει τους 16 βαθμους η να τους πλησιασει να δω πως συμπεριφερεται στο ινβερταρισμα στους 16 γιατι δεν ειχα την υπομονη να φτασει στους 21 .

Παρεπιπτοντως μετα απο 30 ωρες περιπου συνεχους λειτουργειας με μεταβαλομενη ζητηση για να δω πως συμπεριφερεται το πρωτο απο τα 5 θερμομετρα εφτασε στους 18 βαθμους.

Αλλά γιατί είναι θαυμα το ότι ανοιγοκλείνει ? Δεν θα έπρεπε σαν ινβέρτερ και στους 16 βαθμους να κατέβει όσο λένε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά 300 βατ αν θυμαμαι καλα και σε περίπτωση που ξεπεράσει τον στόχο να σβήσει?

5 ώρες πριν, c-max είπε

Συγνωμη, αλλα σου εκαψε 7,58kw για 16 ζητηση; Ποσες ωρες δουλευε γιατι δε φαινετε.

ξεκινησε να δουλευει απο χθες 4 το απογευμα περιπου ,μεχρι τωρα μου εχει κάψει 14,5 kwh  σε 30 ωρες.

ο χώρος διψά για θερμότητα , ξεκίνησε απο 10 βαθμους και τωρα ειναι κάπου στους 17  (μεσος όρο απο 5 σημεια).

αυτη την στιγμή με ζητηση 21 και εσωτερικη 17 το πριονισμα συνεχιζεται σε άλλους ρυθμούς :

Spoiler

899170063_Screenshot_2020-01-23tcl12chsa-EnergyMonitor(3).png.7a8849125f87bd0600a4476c47bd2c6f.png

την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο το cv more 12 :

Spoiler

1230378171_Screenshot_2020-01-23-EnergyMonitor.png.38a9f565fc0adb3c95a7694d4a437546.png

το οποιο εκαψε για τις ιδιες ωρες  την ιδια εσωτερικη και την ιδια ζητουμενη 18,5 kwh (αλλα με πορτα ανοιχτη  και συνολο 21 + 14 τμ)

και τα 2 ον οφ αλλα τελειως διαφορετικα γραφηματα.......

Δημοσ.
Στις 22/1/2020 στις 8:46 ΜΜ, grizos είπε

απο σταθμο 2 χιλιόμετρα μακρυα http://penteli.meteo.gr/stations/larissa/  αλλα ειμαι στον αστικο ιστο οποτε ισως +1 σε βαθμους και επειδη ειμαι φατσα στον πηνειο + σε υγρασια.

αν ειναι αυτο που λεει 20 βΑτ συμφωνουμε ειμαι λαθος αν ειναι το πανω ειναι ντεφροστ

σημερα εβαλα 2 κλιματιστικα  το παλιο μου cv more 12 vinto και ενα καινουργιο tcl 12 elite plus , τα εβαλα σε χωρο που δεν ειχε θερμανση (κλειστα σωματα καλοριφερ) με εσωτερικη 10 και ζητουμενη 16, το tcl με 3 μετρα σωληνες και θεωρητικα ολα τα τυπικα και το cv more επειδη ειχα την αμφιβολια οτι εφταιγε η μικρη σε μηκος σωληνα με 4 μιση μετρα .....ισως και 5 (καπου εχασα το μετρημα )...πρωτες εντυπωσεις μετα απο μερικες ωρες σε λειτουργεια.....το to cv more που δεν το ειχα δει να ανεβαινει πανω απο 1000 βατ εφτασε 1400 περιπου .....και δειχνει να ινβερταρει λογικα ....το γραφημα ειναι απο ωρα 16:03 και μετα . το οφ ειναι δικη μου παρεμβαση .η εσωτερικη τωρα ειναι 14 .

Στιγμιότυπο οθόνης_2020-01-22_21-10-53.png

@grizos ποια περιοχή μένεις ?

Δημοσ.
20 ώρες πριν, parginos25 είπε

Μέχρι 1300 ευρώ. Θα είναι κύρια θέρμανση. Και θέρμανση και ψύξη. 

Όσο πιο μεγάλο το SCOP το μικρότερη κατανάλωση στην θέρμανση . Αντίστοιχα το SEER στη ψύξη . 

https://www.skroutz.gr/s/14978825/Fujitsu-ASYG24KLCA.html

SCOP= 6.1
SEER= 7.1
Δεν παίρνει wifi .
Eγγύηση : 3 χρόνια σε όλα τα μέρη . Επεκτάσιμη +7 χρόνια μόνο στο συμπιεστή εφόσον κάνεις ετήσιες συντηρήσεις απο το τρίτο έτος και μετά . 
καλύτερη τιμή : 949 ευρώ   https://www.bestprice.gr/item/2155344823/fujitsu-asyg24klcaaoyg24klta.html

https://www.skroutz.gr/s/12068847/Toshiba-Shorai-R32-RAS-24PAVSG-E-RAS-24PKVSG-E.html
SCOP= 5.5
SEER= 6.2
Παίρνει έξτρα wifi (περίπου 60-70 ευρώ) 
Eγγύηση : 7 χρόνια σε όλα τα μέρη με την προϋπόθεση να γίνονται ετήσιες συντηρήσεις . 
Καλύτερη τιμή: 1164
https://www.bestprice.gr/item/2155071996/toshiba-shorai-ras-24pkvsg-e-ras-24pavsg-e.html

https://www.skroutz.gr/s/12834281/Inventor-Nemesis-Pro-N2VI32-24WiFi-N2VO32-24.html
SCOP= 5.2
SEER= 7.0
Εχει ενσωματωμένο wifi . 
Εγγύηση: 10 χρόνια σε όλα τα μέρη . Δεν χρειάζονται ετήσιες συντηρήσεις για ισχύει η εγγύηση . 
Καλύτερη τιμή:  940 ευρώ
https://www.alphaclimagr.gr/product/1408497/inventor-nemesis-pro-n2vi32-24wifi-n2vo32-24-inverter.html?ref=bestprice.gr

11 ώρες πριν, kokos198 είπε

Καλησπέρα, για 12αρι μεταξύ inventor και toyotomi τι θα επιλέγατε? Έχει κανείς άποψη για τα tesla?

Αρχικά προτίμησε (σχεδόν) οτιδήποτε άλλο εκτός απο toyotomi .  Η toyotomi δίνει μικρή εγγύηση 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη , 5 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή  και για αυτά που πληρώνεις το συνολικό "πακέτο"  δεν είναι ανταγωνιστικό . 

Η Inventor δίνει 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του μηχανήματος χωρίς να χρειάζονται συντηρήσεις για να ισχύει η εγγύηση . Το after sales της έως ώρα φαίνεται να είναι το ποιοτικό και άμεσο της αγοράς . 
 

9 ώρες πριν, grizos είπε

TCL Elite Plus 12CHSA/XA412

ο χώρος 18 τμ

:

  Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου

1124380921_1.jpeg.46502a165fb018461c0644a2b4929a36.jpeg

 το κλιματιστικο:

  Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου

TimePhoto_20200123_124938.jpg.d4258bcc14bfc30f636969060968023d.jpg

TimePhoto_20200123_125014.jpg.213d2027e072f7042d0129e71e13a5a5.jpg

το γραφημα με ζητηση 16:

  Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου

1711370650_Screenshot_2020-01-23tcl12chsa-EnergyMonitor(2).png.6de6b2606260db08e81e4a9f6b8837d8.png

μπορεις να το πεις και τεχνη η πριονι η οπως αγαπας, γνησιο ινβερτερ απο τα βαθη της κινας.....

Ζητάς 16 κελσίου στην θέρμανση και θες να σου ισορροπήσει κιόλας ένα κλιματιστικό; Εντύπωση μου κάνει που δουλεύει κιόλας . Πόσο χαμηλή θερμοκρασία έχεις μέσα στο χώρο σου ?? !!!!
Μήπως θες να πεις 26 κελσίου ;

8 ώρες πριν, c-max είπε

Μια παρατηρηση. Βλεπω το carrier να εχει σβησει για πανω απο 2,5 ωρες. Πως γινετε και κρατησε με τοσο μεγαλο κενο θερμοκρασια ο χωρος;

Πραγματικό γεγονός : Σπίτι στη Πεντέλη  πάνω απο 100 τ.μ με λέβητα πετρελαίου  και έξω 3-4 βαθμούς ανάβει για 15 λεπτά και σβήνει για ένα 24ωρο  και στο σπίτι μέσα θερμοκρασία  20-21 βαθμούς . Παθητικό κτίριο . Εξαιρετικές μονώσεις και σχεδιασμός . 

Όλα είναι θέμα απωλειών . Ο κάθε χώρος έχει τις απαιτήσεις του.

3 ώρες πριν, Βασίλης_29 είπε

Η εγγύηση στον συμπιεστή δεν είναι τόσο σημαντική γιατί δύσκολα χαλάει ένας συμπιεστής. Το σημαντικό είναι η πλακέτα και τα υπόλοιπα μέρη. 

O συμπιεστής θεωρείται το πιο αξιόπιστο εξάρτημα ενός κλιματιστικού και είναι το τελευταίο που περιμένεις να σου βγάλει βλάβη . Αν όμως σου βγάλει βλάβη είναι και το πιο ακριβό και σε κάποιες μάρκες αν είσαι εκτός εγγύησης καλύτερα πέτα το το μηχάνημα και παρε άλλο . 
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πλακέτες δεν είναι ακριβό ανταλλακτικό . Πλακέτες και μοτέρ ανεμιστήρων είναι κλασσικές βλάβες που τρέχουν οι ψυκτικοί . 

Προσωπικά εστιάζω στην εγγύηση στα ηλεκτρονικά μέρη ενός κλιματιστικού . 

  • Like 4
Δημοσ.
44 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Όσο πιο μεγάλο το SCOP το μικρότερη κατανάλωση στην θέρμανση . Αντίστοιχα το SEER στη ψύξη . 

https://www.skroutz.gr/s/14978825/Fujitsu-ASYG24KLCA.html

SCOP= 6.1
SEER= 7.1
Δεν παίρνει wifi .
Eγγύηση : 3 χρόνια σε όλα τα μέρη . Επεκτάσιμη +7 χρόνια μόνο στο συμπιεστή εφόσον κάνεις ετήσιες συντηρήσεις απο το τρίτο έτος και μετά . 
καλύτερη τιμή : 949 ευρώ   https://www.bestprice.gr/item/2155344823/fujitsu-asyg24klcaaoyg24klta.html

https://www.skroutz.gr/s/12068847/Toshiba-Shorai-R32-RAS-24PAVSG-E-RAS-24PKVSG-E.html
SCOP= 5.5
SEER= 6.2
Παίρνει έξτρα wifi (περίπου 60-70 ευρώ) 
Eγγύηση : 7 χρόνια σε όλα τα μέρη με την προϋπόθεση να γίνονται ετήσιες συντηρήσεις . 
Καλύτερη τιμή: 1164
https://www.bestprice.gr/item/2155071996/toshiba-shorai-ras-24pkvsg-e-ras-24pavsg-e.html

https://www.skroutz.gr/s/12834281/Inventor-Nemesis-Pro-N2VI32-24WiFi-N2VO32-24.html
SCOP= 5.2
SEER= 7.0
Εχει ενσωματωμένο wifi . 
Εγγύηση: 10 χρόνια σε όλα τα μέρη . Δεν χρειάζονται ετήσιες συντηρήσεις για ισχύει η εγγύηση . 
Καλύτερη τιμή:  940 ευρώ
https://www.alphaclimagr.gr/product/1408497/inventor-nemesis-pro-n2vi32-24wifi-n2vo32-24-inverter.html?ref=bestprice.gr

Αρχικά προτίμησε (σχεδόν) οτιδήποτε άλλο εκτός απο toyotomi .  Η toyotomi δίνει μικρή εγγύηση 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη , 5 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή  και για αυτά που πληρώνεις το συνολικό "πακέτο"  δεν είναι ανταγωνιστικό . 

Η Inventor δίνει 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του μηχανήματος χωρίς να χρειάζονται συντηρήσεις για να ισχύει η εγγύηση . Το after sales της έως ώρα φαίνεται να είναι το ποιοτικό και άμεσο της αγοράς . 
 

Ζητάς 16 κελσίου στην θέρμανση και θες να σου ισορροπήσει κιόλας ένα κλιματιστικό; Εντύπωση μου κάνει που δουλεύει κιόλας . Πόσο χαμηλή θερμοκρασία έχεις μέσα στο χώρο σου ?? !!!!
Μήπως θες να πεις 26 κελσίου ;

Πραγματικό γεγονός : Σπίτι στη Πεντέλη  πάνω απο 100 τ.μ με λέβητα πετρελαίου  και έξω 3-4 βαθμούς ανάβει για 15 λεπτά και σβήνει για ένα 24ωρο  και στο σπίτι μέσα θερμοκρασία  20-21 βαθμούς . Παθητικό κτίριο . Εξαιρετικές μονώσεις και σχεδιασμός . 

Όλα είναι θέμα απωλειών . Ο κάθε χώρος έχει τις απαιτήσεις του.

O συμπιεστής θεωρείται το πιο αξιόπιστο εξάρτημα ενός κλιματιστικού και είναι το τελευταίο που περιμένεις να σου βγάλει βλάβη . Αν όμως σου βγάλει βλάβη είναι και το πιο ακριβό και σε κάποιες μάρκες αν είσαι εκτός εγγύησης καλύτερα πέτα το το μηχάνημα και παρε άλλο . 
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πλακέτες δεν είναι ακριβό ανταλλακτικό . Πλακέτες και μοτέρ ανεμιστήρων είναι κλασσικές βλάβες που τρέχουν οι ψυκτικοί . 

Προσωπικά εστιάζω στην εγγύηση στα ηλεκτρονικά μέρη ενός κλιματιστικού . 

Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου για τις πληροφορίες που μου έδωσες. Θα τις εξετάσω με προσοχή! 

Δημοσ.
54 λεπτά πριν, parginos25 είπε

Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου για τις πληροφορίες που μου έδωσες. Θα τις εξετάσω με προσοχή! 

Να λαβεις υπ οψη σου οτι δεν εχουν ολες οι μαρκες πιστοποιηση eurovent οποτε τα στοιχεια που εχουν δεν ειναι αντιστοιχα, αλλα και συγκρισιμα με αυτα που διαθετουν τετοια πιστοποιηση.

  • Like 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Όχι τόση παγωνιά, αλλά τα είχε τα σχεδόν μηδέν :

Annotation-2020-01-24-080007.png

Πάλι όλα τα κλιματιστικά με ζήτηση 21C.

Όμως το Carrier χωρίς follow me αυτήν τη φορά.

Πάμε να δούμε το Fujitsu

Annotation-2020-01-24-080105.png

 

Έκαψε 3,28Kwh

Screenshot_2020-01-24-08-00-46-759_com.tplink.kasa_android.jpg.c3767d105264484dbc62a56aca937cc3.jpg

Το Daikin τα πήγε πολύ καλά :


Annotation-2020-01-24-080154.png

 

Έκαψε 1,54Kwh

Screenshot_2020-01-24-08-02-38-972_com.tplink.kasa_android.jpg.55498a0e93c15fda6941e737eeff9336.jpg

 

Το Carrier έχει ενδιαφέρον.

Η εικόνα του θα θυμίσει κάτι σε πολλούς κατόχους κινεζο/κινεζοφασόν


Annotation-2020-01-24-080316.png

 

Ο ορισμός του on-off!!!!!!

Τρελά πριόνια .

Πόσο έκαψε; 2,48KWh . Αρκετά πάνω από το Daikin και σχεδόν πλησιάζει το Fujitsu (σε 4πλάσια τμ)

Screenshot_2020-01-24-08-05-50-689_com.tplink.kasa_android.jpg.b89e2a64149248dbe69ca4b6ceeb7675.jpg

Γιατί όμως;

Γιατί και η περίεργη αλλαγή στις περίπου 3πμ με αλλαγή σε πολύ απότομο προιόνι;

Την απάντηση τη δίνει το καταγραφικό θερμοκρασίας του χώρου:


Annotation-2020-01-24-080518.png

Ενώ λοιπόν ζήτησα 21, αυτό προκάλεσε άνοδο σε υπερθέρμανση.

Στις περίπου 3πμ έφτασε στους 21.5 . Εκεί η παραμικρή εκκίνηση, που πάνε 800-900W, προκαλούσε άνοδο καυτών αερίων στο ταβάνι που εκεί κοντά βρίσκεται ο αισθητήρας θερμοκρασίας (το είδα να διαβάζει 27.5) και αμέσως έκλεινε.

Γιατί όμως ρε άτιμε κινέζε δεν εκκινείς όπως κάνει ο ιάπωνας στα 250W , βλέπε Toshiba Mirai αλλά πάς στα 800-900W;;;;

Γιατί όμως ρε άτιμε κινέζε δεν εκκινείς όπως κάνει ο άλλος ιάπωνας στα 170W , βλέπε Daikin αλλά πάς στα 800-900W;;;;

Ινβεντερ β' διαλογής όπως λέει ένα τυπάκι, ή απλά πέφτεις στην παγίδα του υψηλού φορτίου σχεδιασμού ώστε να κλέψεις στο scop και να βγάλεις 5.1;;;;;

Μάλιστα αυτά τα On-off διατάραξαν και τον ύπνο μου, μιας και προκαλούσαν θορύβους στα πλαστικά.

 

Μην παρεξηγηθώ, είμαι ευχαριστημένος με το Carrier.

Όπως είδαμε χθες , με follow me τα πάει εξαιρετικά. Βελτίωσα και την κριτική μου στο skroutz.

Στα 350€ που το έβαλα εγκατεστημένο, είναι μια πολύ καλή επιλογή για κρεβατοκάμαρα.

Καλή εγγύηση, είναι αθόρυβο, καλή θέρμανση, στη ψύξη τα πάει εξαιρετικά, δεν νιώθει από πάγους, έχει και ευκολίες πχ wifi.

 

Όσοι έχετε κινέζικο κλιματιστικό χωρίς follow me (ή ifeel) ή τέλος πάντων τεχνολογία με θερμόμετρο στο τηλεχειριστήριο, θα έλεγα να σκεφτείτε την αντικατάσταση. 

Όσοι σκέφτεστε για αγορά κινέζικου, μη πάτε σε μοντέλο χωρίς τέτοια δυνατότητα. Αλλιώς καλύτερα σε κάτι με ανώτερο σχεδιασμό, όπως είδαμε στο Mirai και στο Daikin.

Το Fujitsu για πολλοστή φορά δείχνει την αξία του.

Έχει μειονεκτήματα, βλέπε θόρυβο και ευπάθεια σε παγοποίηση, αλλά φαίνεται να είναι πρωταθλητής απόδοσης/οικονομίας . Σε έναν τεράστιο χώρο , έκαψε ελάχιστα συγκριτικά.

Αυτά!!!

ΥΓ Συγγνώμη για την σεντονάρα πάλι. Νομίζω πάντως ότι το τοπίο έχει ξεδιαλυνθεί σημαντικά.

ΥΓ2

edit

Για χαβαλέ, ενεργοποίησα το follow me.

Το κλιματιστικό έστρωσε αμέσως :

1377494792_Annotation2020-01-24092001.thumb.png.5b69f8011f08e1c43389175d5baea201.png

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 5
  • Thanks 2
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Όχι τόση παγωνιά, αλλά τα είχε τα σχεδόν μηδέν :

Annotation-2020-01-24-080007.png

Πάλι όλα τα κλιματιστικά με ζήτηση 21C.

Όμως το Carrier χωρίς follow me αυτήν τη φορά.

Πάμε να δούμε το Fujitsu

Annotation-2020-01-24-080105.png

Έκαψε 3,28Kwh

Screenshot_2020-01-24-08-00-46-759_com.tplink.kasa_android.jpg.c3767d105264484dbc62a56aca937cc3.jpg

Το Daikin τα πήγε πολύ καλά :


Annotation-2020-01-24-080154.png

Έκαψε 1,54Kwh

Screenshot_2020-01-24-08-02-38-972_com.tplink.kasa_android.jpg.55498a0e93c15fda6941e737eeff9336.jpg

Το Carrier έχει ενδιαφέρον.

Η εικόνα του θα θυμίσει κάτι σε πολλούς κατόχους κινεζο/κινεζοφασόν


Annotation-2020-01-24-080316.png

Ο ορισμός του on-off!!!!!!

Τρελά πριόνια .

Πόσο έκαψε; 2,48KWh . Αρκετά πάνω από το Daikin και σχεδόν πλησιάζει το Fujitsu (σε 4πλάσια τμ)

Screenshot_2020-01-24-08-05-50-689_com.tplink.kasa_android.jpg.b89e2a64149248dbe69ca4b6ceeb7675.jpg

Γιατί όμως;

Γιατί και η περίεργη αλλαγή στις περίπου 3πμ με αλλαγή σε πολύ απότομο προιόνι;

Την απάντηση τη δίνει το καταγραφικό θερμοκρασίας του χώρου:


Annotation-2020-01-24-080518.png

Ενώ λοιπόν ζήτησα 21, αυτό προκάλεσε άνοδο σε υπερθέρμανση.

Στις περίπου 3πμ έφτασε στους 21.5 . Εκεί η παραμικρή εκκίνηση, που πάνε 800-900W, προκαλούσε άνοδο καυτών αερίων στο ταβάνι που εκεί κοντά βρίσκεται ο αισθητήρας θερμοκρασίας (το είδα να διαβάζει 27.5) και αμέσως έκλεινε.

Γιατί όμως ρε άτιμε κινέζε δεν εκκινείς όπως κάνει ο ιάπωνας στα 250W , βλέπε Toshiba Mirai αλλά πάς στα 800-900W;;;;

Γιατί όμως ρε άτιμε κινέζε δεν εκκινείς όπως κάνει ο άλλος ιάπωνας στα 170W , βλέπε Daikin αλλά πάς στα 800-900W;;;;

Ινβεντερ β' διαλογής όπως λέει ένα τυπάκι, ή απλά πέφτεις στην παγίδα του υψηλού φορτίου σχεδιασμού ώστε να κλέψεις στο scop και να βγάλεις 5.1;;;;;

Μάλιστα αυτά τα On-off διατάραξαν και τον ύπνο μου, μιας και προκαλούσαν θορύβους στα πλαστικά.

Μην παρεξηγηθώ, είμαι ευχαριστημένος με το Carrier.

Όπως είδαμε χθες , με follow me τα πάει εξαιρετικά. Βελτίωσα και την κριτική μου στο skroutz.

Στα 350€ που το έβαλα εγκατεστημένο, είναι μια πολύ καλή επιλογή για κρεβατοκάμαρα.

Καλή εγγύηση, είναι αθόρυβο, καλή θέρμανση, στη ψύξη τα πάει εξαιρετικά, δεν νιώθει από πάγους, έχει και ευκολίες πχ wifi.

Όσοι έχετε κινέζικο κλιματιστικό χωρίς follow me (ή ifeel) ή τέλος πάντων τεχνολογία με θερμόμετρο στο τηλεχειριστήριο, θα έλεγα να σκεφτείτε την αντικατάσταση. 

Όσοι σκέφτεστε για αγορά κινέζικου, μη πάτε σε μοντέλο χωρίς τέτοια δυνατότητα. Αλλιώς καλύτερα σε κάτι με ανώτερο σχεδιασμό, όπως είδαμε στο Mirai και στο Daikin.

Το Fujitsu για πολλοστή φορά δείχνει την αξία του.

Έχει μειονεκτήματα, βλέπε θόρυβο και ευπάθεια σε παγοποίηση, αλλά φαίνεται να είναι πρωταθλητής απόδοσης/οικονομίας . Σε έναν τεράστιο χώρο , έκαψε ελάχιστα συγκριτικά.

Αυτά!!!

ΥΓ Συγγνώμη για την σεντονάρα πάλι. Νομίζω πάντως ότι το τοπίο έχει ξεδιαλυνθεί σημαντικά.

ΥΓ2

edit

Για χαβαλέ, ενεργοποίησα το follow me.

Το κλιματιστικό έστρωσε αμέσως :

1377494792_Annotation2020-01-24092001.thumb.png.5b69f8011f08e1c43389175d5baea201.png

Βάλε μια το τηλεκοντρόλ πάνω στο κλιματιστικό και βάλε το follow me, να δούμε συμπεριφορά :P

Προσωπική εκτίμηση οτι τα κινεζάκια  κάνουν απότομες, "βάρβαρες" αλλαγές στο inverter (η απλά έχουν 4-5 σκάλες "ταχύτητας")  αρα  και στην θερμοκρασία του αέρα που βγάζουν απο τις περσίδες. Κάθε τέτοια αλλαγή επηρεάζει το θερμόμετρο εκει πανω άμεσα..

Αν πάρεις όμως το θερμομετρο και το βάλεις μακρια, αυτη η αδυναμία εξαλείφεται..

Επεξ/σία από Rnd1978
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
29 λεπτά πριν, grizos είπε

Λαρισα απεναντι απο το ποταμι.

Αν έχει κάποιο απ αυτά follow me για ενεργοποίησε το μήπως σταματήσει τα onoff όπως το carrier του liakjim.

Πολύ καίνε πάντως προσπαθώντας να φτάσουν την επιθυμητή και αγχώνομε γιατί και τo δικό μου παλεύει μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασίες συντήρησης.

Δηλαδή αυτό που περνάς τώρα το παθαίνει το tcl κάθε πρωί δευτέρας που ο χώρος πέφτει μες στο ΣΚ ακόμα και στους 8 βαθμούς. 

Βέβαια μές σε ένα 8ωρο συνέρχεται.

Πρέπει να έχεις τρελές απώλειες.

Βλέπω ξύλινα κουφώματα παλιά με μονά τζάμια ή είναι ιδέα μου.

Και είπες και 30εκ τοίχο. Πέτρα???

Εξοχικό - κύρια κατοικία?

Στο πατρικό της μητέρας μου Tρίκαλα πάντως προτιμώ την ξυλόσομπα everytime.

Αλλά εκεί πάω μόνο εκδρομούλες. 🤠

Επεξ/σία από yiannis_1
Δημοσ.
2 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Βάλε μια το τηλεκοντρόλ πάνω στο κλιματιστικό και βάλε το follow me, να δούμε συμπεριφορά :P

Προσωπική εκτίμηση οτι τα κινεζάκια  κάνουν απότομες, "βάρβαρες" αλλαγές στο inverter αρα  και στην θερμοκρασία του αέρα που βγάζουν απο τις περσίδες. Κάθε τέτοια αλλαγή επηρεάζει το θερμόμετρο εκει πανω άμεσα..

Αν πάρεις όμως το θερμομετρο και το βάλεις μακρια, αυτη η αδυναμία εξαλείφεται..

Νομίζω ότι απλά είναι σχεδιασμένα να έχουν υψηλό φορτίο σχεδιασμού=βγάζουν πολλά watts αμέσως=ζεστός αέρας->πάει πάνω-> χτυπάει αισθητήρα->κλείνει

Ή όπως το λες. Βάρβαρη αλλαγή λίγο πιο λαϊκιστή.

Με το να πας το θερμόμετρο μακριά, δλδ με το follow me στο τηλεχειριστήριο, το εξαλείφεις όπως λες.

Με το follow me , το carrier μεταμορφώνεται από ελεεινή κινεζιά σε ένα καλό κλιματιστικό.

  • Like 2
Δημοσ.
2 ώρες πριν, liakjim είπε

Όχι τόση παγωνιά, αλλά τα είχε τα σχεδόν μηδέν :

Annotation-2020-01-24-080007.png

Πάλι όλα τα κλιματιστικά με ζήτηση 21C.

Όμως το Carrier χωρίς follow me αυτήν τη φορά.

Πάμε να δούμε το Fujitsu

Annotation-2020-01-24-080105.png

Έκαψε 3,28Kwh

Screenshot_2020-01-24-08-00-46-759_com.tplink.kasa_android.jpg.c3767d105264484dbc62a56aca937cc3.jpg

Το Daikin τα πήγε πολύ καλά :


Annotation-2020-01-24-080154.png

Έκαψε 1,54Kwh

Screenshot_2020-01-24-08-02-38-972_com.tplink.kasa_android.jpg.55498a0e93c15fda6941e737eeff9336.jpg

Το Carrier έχει ενδιαφέρον.

Η εικόνα του θα θυμίσει κάτι σε πολλούς κατόχους κινεζο/κινεζοφασόν


Annotation-2020-01-24-080316.png

Ο ορισμός του on-off!!!!!!

Τρελά πριόνια .

Πόσο έκαψε; 2,48KWh . Αρκετά πάνω από το Daikin και σχεδόν πλησιάζει το Fujitsu (σε 4πλάσια τμ)

Screenshot_2020-01-24-08-05-50-689_com.tplink.kasa_android.jpg.b89e2a64149248dbe69ca4b6ceeb7675.jpg

Γιατί όμως;

Γιατί και η περίεργη αλλαγή στις περίπου 3πμ με αλλαγή σε πολύ απότομο προιόνι;

Την απάντηση τη δίνει το καταγραφικό θερμοκρασίας του χώρου:


Annotation-2020-01-24-080518.png

Ενώ λοιπόν ζήτησα 21, αυτό προκάλεσε άνοδο σε υπερθέρμανση.

Στις περίπου 3πμ έφτασε στους 21.5 . Εκεί η παραμικρή εκκίνηση, που πάνε 800-900W, προκαλούσε άνοδο καυτών αερίων στο ταβάνι που εκεί κοντά βρίσκεται ο αισθητήρας θερμοκρασίας (το είδα να διαβάζει 27.5) και αμέσως έκλεινε.

Γιατί όμως ρε άτιμε κινέζε δεν εκκινείς όπως κάνει ο ιάπωνας στα 250W , βλέπε Toshiba Mirai αλλά πάς στα 800-900W;;;;

Γιατί όμως ρε άτιμε κινέζε δεν εκκινείς όπως κάνει ο άλλος ιάπωνας στα 170W , βλέπε Daikin αλλά πάς στα 800-900W;;;;

Ινβεντερ β' διαλογής όπως λέει ένα τυπάκι, ή απλά πέφτεις στην παγίδα του υψηλού φορτίου σχεδιασμού ώστε να κλέψεις στο scop και να βγάλεις 5.1;;;;;

Μάλιστα αυτά τα On-off διατάραξαν και τον ύπνο μου, μιας και προκαλούσαν θορύβους στα πλαστικά.

Μην παρεξηγηθώ, είμαι ευχαριστημένος με το Carrier.

Όπως είδαμε χθες , με follow me τα πάει εξαιρετικά. Βελτίωσα και την κριτική μου στο skroutz.

Στα 350€ που το έβαλα εγκατεστημένο, είναι μια πολύ καλή επιλογή για κρεβατοκάμαρα.

Καλή εγγύηση, είναι αθόρυβο, καλή θέρμανση, στη ψύξη τα πάει εξαιρετικά, δεν νιώθει από πάγους, έχει και ευκολίες πχ wifi.

Όσοι έχετε κινέζικο κλιματιστικό χωρίς follow me (ή ifeel) ή τέλος πάντων τεχνολογία με θερμόμετρο στο τηλεχειριστήριο, θα έλεγα να σκεφτείτε την αντικατάσταση. 

Όσοι σκέφτεστε για αγορά κινέζικου, μη πάτε σε μοντέλο χωρίς τέτοια δυνατότητα. Αλλιώς καλύτερα σε κάτι με ανώτερο σχεδιασμό, όπως είδαμε στο Mirai και στο Daikin.

Το Fujitsu για πολλοστή φορά δείχνει την αξία του.

Έχει μειονεκτήματα, βλέπε θόρυβο και ευπάθεια σε παγοποίηση, αλλά φαίνεται να είναι πρωταθλητής απόδοσης/οικονομίας . Σε έναν τεράστιο χώρο , έκαψε ελάχιστα συγκριτικά.

Αυτά!!!

ΥΓ Συγγνώμη για την σεντονάρα πάλι. Νομίζω πάντως ότι το τοπίο έχει ξεδιαλυνθεί σημαντικά.

ΥΓ2

edit

Για χαβαλέ, ενεργοποίησα το follow me.

Το κλιματιστικό έστρωσε αμέσως :

1377494792_Annotation2020-01-24092001.thumb.png.5b69f8011f08e1c43389175d5baea201.png

Εγώ πάντως με το 24shorai, στον δικό μου χώρο, θα ήθελα πολύ να έχει follow me η παρόμοια τεχνολογία μιας και λογικά αυτός είναι ο λόγος που δεν λειτουργεί σωστά στο auto. με ζήτηση 23, θερμοκρασία δωματίου 14, ρίχνει στροφές πάρα πολύ γρήγορα και παρατήρησα ότι ο λόγος είναι πως στο ταβάνι φτάνει τους 21-22 βαθμούς σχετικά γρήγορα, ενώ εκεί που καθόμαστε εμείς μπορεί να έχει ακόμη 15-16 βαθμούς. Αναγκάζομαι λοιπόν, να το δουλεύω πολλές ώρες στη θέση 4 ή 5 του ανεμιστήρα για να ζεσταθεί ο χώρος (και πάλι δεν το έχω δει να πιάνει την επιθυμητή εκεί που καθόμαστε, μέχρι 20 μετά από αρκετές ώρες.) Ίσως αν ανέβαζα επιθυμητή θερμοκρασία στους 26-27 να έπιανε κάνα 20άρι κάτω? Δυστυχώς χωρίς μετρητή ενέργειας είναι δύσκολο να καταλάβω πως θα δουλέψει καλά και ταυτόχρονα οικονομικά στο δικό μου χώρο. 

Αλήθεια, υπάρχει κάποια after sale λύση σε αυτό? Κάποιος αισθητήρας θερμοκρασίας εκτός του μηχανήματος?

Δημοσ.
3 λεπτά πριν, liakjim είπε

Νομίζω ότι απλά είναι σχεδιασμένα να έχουν υψηλό φορτίο σχεδιασμού=βγάζουν πολλά watts αμέσως=ζεστός αέρας->πάει πάνω-> χτυπάει αισθητήρα->κλείνει

Ή όπως το λες. Βάρβαρη αλλαγή λίγο πιο λαϊκιστή.

Με το να πας το θερμόμετρο μακριά, δλδ με το follow me στο τηλεχειριστήριο, το εξαλείφεις όπως λες.

Με το follow me , το carrier μεταμορφώνεται από ελεεινή κινεζιά σε ένα καλό κλιματιστικό.

Συμφωνω για το υψηλο φορτίο σχεδιασμού, φαίνεται οτι το Carrier σου έχει ελάχιστη κατανάλωση 300W . Τόσο μπορει να βγάλει το λιγότερο.. εσενα ο χώρος ήθελε π.χ. 200W για αυτο και σιγα σιγα ανέβαζε θερμοκρασία ο χώρος.. Μόλις ξεπέρασε την +2 την θερμοκρασία, έκλεισε, εκει τοπικα στο κλιματιστικό ειχε +2C απο την επιθυμητη. Οταν κλείνει αναγκαστικά δουλεύει για ενα μικρο χρονικο διάστημα σε ψηλές στροφές (ετσι εκανε και το toyo,για 1-2 λεπτα δεν θυμαμαι ποσο, το έλεγε και στο service manual),μετα πάει στην ελάχιστη του 300W. Σιγα σιγα,με αυτες τις διακυμανσεις κλείσε,δουλεψε δυνατα,δουλεψε 300W ,κλείσε κτλ.. Ο χώρος υπερθερμάνθηκε παντού στις 3:00 (+2C) και ο χώρος σου θέλει π.χ. 100W κατανάλωση για να μην ξεπεράσει το +2C, εκεί ξεκινάει ο συμπιεστή παίζει δυνατα, και πριν προλάβει να πάει στα 300W κλείνει..

Με το follow me που ενεργοποίησες, πάλι θα έρθει μια στιγμη που το κλιματιστικό θα κλείσει.. αλλα θα καθυστερήσει αρκετά παραπάνω.. Η διαφορά η μεγάλη ειναι οτι δεν ισχύει το +2C, αρα οταν φτάσει στην επιθυμητη θερμοκρασία που βάζεις θα κλείσει. Οταν κλείσει όμως.. θα αργήσει πολυ να ξαναξεκινήσει..

Π.χ. Toyo με Αισθητηρα πανω, δούλευε 1 ωρα , έκλεινε 5 λεπτα.. Εαν έβαζα ifeel, δούλευε 4 ωρες και έκλεινε 45 λεπτα..π.χ.

 

4 λεπτά πριν, kobe8 είπε

Εγώ πάντως με το 24shorai, στον δικό μου χώρο, θα ήθελα πολύ να έχει follow me η παρόμοια τεχνολογία μιας και λογικά αυτός είναι ο λόγος που δεν λειτουργεί σωστά στο auto. με ζήτηση 23, θερμοκρασία δωματίου 14, ρίχνει στροφές πάρα πολύ γρήγορα και παρατήρησα ότι ο λόγος είναι πως στο ταβάνι φτάνει τους 21-22 βαθμούς σχετικά γρήγορα, ενώ εκεί που καθόμαστε εμείς μπορεί να έχει ακόμη 15-16 βαθμούς. Αναγκάζομαι λοιπόν, να το δουλεύω πολλές ώρες στη θέση 4 ή 5 του ανεμιστήρα για να ζεσταθεί ο χώρος (και πάλι δεν το έχω δει να πιάνει την επιθυμητή εκεί που καθόμαστε, μέχρι 20 μετά από αρκετές ώρες.) Ίσως αν ανέβαζα επιθυμητή θερμοκρασία στους 26-27 να έπιανε κάνα 20άρι κάτω? Δυστυχώς χωρίς μετρητή ενέργειας είναι δύσκολο να καταλάβω πως θα δουλέψει καλά και ταυτόχρονα οικονομικά στο δικό μου χώρο. 

Αλήθεια, υπάρχει κάποια after sale λύση σε αυτό? Κάποιος αισθητήρας θερμοκρασίας εκτός του μηχανήματος?

Και οταν πάει 20C , το κλείνεις ωστε να ξαναπέσει στους 14? Δοκίμασε να μην το κλείνεις το κλιματιστικό, αστο ανοιχτο..βάλε και εναν μετρητη κατανάλωσης όμως για να βλέπεις τι γίνεται.. Επίσης ανοιξε το Swing Πάνω κατω.. εχει μεγάλη διαφορά στην διασπορά του αέρα.

Θεωρητικά θα μπορούσες να βάλεις το broadlink rm mini 3, μαζι με το Broadlink A1 Smart Air Quality Detector. Να φτιάξεις ενα trigger, και να λεει οταν φτάσει η θερμοκρασία του sensor π.χ. 22 τότε κάνε αυτο (κλείσε η χαμήλωσε την επιθυμητη του χώρου)

Δημοσ.
9 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Συμφωνω για το υψηλο φορτίο σχεδιασμού, φαίνεται οτι το Carrier σου έχει ελάχιστη κατανάλωση 300W . Τόσο μπορει να βγάλει το λιγότερο.. εσενα ο χώρος ήθελε π.χ. 200W για αυτο και σιγα σιγα ανέβαζε θερμοκρασία ο χώρος.. Μόλις ξεπέρασε την +2 την θερμοκρασία, έκλεισε, εκει τοπικα στο κλιματιστικό ειχε +2C απο την επιθυμητη. Οταν κλείνει αναγκαστικά δουλεύει για ενα μικρο χρονικο διάστημα σε ψηλές στροφές (ετσι εκανε και το toyo,για 1-2 λεπτα δεν θυμαμαι ποσο, το έλεγε και στο service manual),μετα πάει στην ελάχιστη του 300W. Σιγα σιγα,με αυτες τις διακυμανσεις κλείσε,δουλεψε δυνατα,δουλεψε 300W ,κλείσε κτλ.. Ο χώρος υπερθερμάνθηκε παντού στις 3:00 (+2C) και ο χώρος σου θέλει π.χ. 100W κατανάλωση για να μην ξεπεράσει το +2C, εκεί ξεκινάει ο συμπιεστή παίζει δυνατα, και πριν προλάβει να πάει στα 300W κλείνει..

Με το follow me που ενεργοποίησες, πάλι θα έρθει μια στιγμη που το κλιματιστικό θα κλείσει.. αλλα θα καθυστερήσει αρκετά παραπάνω.. Η διαφορά η μεγάλη ειναι οτι δεν ισχύει το +2C, αρα οταν φτάσει στην επιθυμητη θερμοκρασία που βάζεις θα κλείσει. Οταν κλείσει όμως.. θα αργήσει πολυ να ξαναξεκινήσει..

Π.χ. Toyo με Αισθητηρα πανω, δούλευε 1 ωρα , έκλεινε 5 λεπτα.. Εαν έβαζα ifeel, δούλευε 4 ωρες και έκλεινε 45 λεπτα..π.χ.

0,5C πάνω από την επιθυμητή πήγε. Όχι 2.

Δημοσ.

Ένα κλιματιστικό  ειχε τέτοιο θέμα και πήγα το αισθητήριο  2 μετρά μακριά και δούλευε μια χαρά.

Βέβαια ήταν σε χώρο εργασίας που δεν υπήρχε αισθητικό πρόβλημα.(σκέφτομαι να το κάνω και στο σπίτι μου όταν τραβήξω τα καλώδια)

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...