1 ώρα πριν, Rnd1978 είπε

18 Άρι συγκρίνω ναι :) το toyo (856zr) είχε ελάχιστη 850-900watt στην Θέρμανση..  ο χώρος μου χθες ήθελε 305watt(κατανάλωση toshiba) που είναι λίγο πάνω από 4300btu/h (με εξ.7C) για να συντηρήσει 22C . Το toshiba το έκανε,έπεσε τόσο όσο έπρεπε και τo κατάφερε. θεωρητικά το Toyotomi θα μπορούσε.. (βάση χαρακτηριστικων) αλλά μπουρδες κάνει.. το nemesis τι θα έκανε; :) Με άλλα λόγια,το δικό σου κανει on/off σε τακτά χρονικά διαστήματα,με εξ. θερμοκρασία 6-7 C και πάνω; Μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο δικό σου μοντέλο, δεν τσουβαλιαζω όλα τα inventor.

Μερικές παρατηρήσεις:

1) Συγκρίνουμε δύο κλιματιστικά όπου το toyo έχει SCOP = 5.1 και το Shorai  (αυτό δεν έχεις;) έχει SCOP = 5.90 . 
Αυτό σημαίνει ότι στην εποχή της θέρμανσης περιμένουμε το Shorai να είναι ενεργειακά αποδοτικότερο.

2) Στις συγκεκριμένες συνθήκες που μετράς αυτό που δεν ξέρουμε  είναι τί COP βγάζει το καθένα . Παλαιότερα που δεν υπήρχαν τα SCOP SEER  όλοι οι κατασκευαστές δίναν το COP EER για συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας .  Μερικές εταιρίες δίναν τις καμπύλες μεταβολής του COP και EER για διάφορες συνθήκες . 

"305 watt κατανάλωση με εξωτερική 7C, άρα  περίπου λίγο κάτω από το 20% ισχύς του Toshiba (20%  ισχύς = 250watt κατανάλωση με απόδοση 1200watt η αλλιώς 4094 btu/h στους 7C, 30% ισχύς = 419watt με απόδοση 1800watt  η αλλιώς 6141btu/h) με ανεμιστήρα 3 σκάλα.. Τόσο θέλει ο χώρος μου τώρα για διατηρηση 22C."
 

Δεν καταλαβαίνω τον συνειρμό σου .Απο ποιό πίνακα άντλησες αυτά τα δεδομένα για το Toshiba ;  Tα 4300 btu/h που ήθελε ο χώρος σου χθες πως προέκυψαν; Πώς τα υπολόγισες ; 

Επίσης τα 3820 btu/h που ανακοινώνει η toyo είσαι σίγουρος ότι αφορούν  τις συγκεκριμένες συνθήκες ; 7 βαθμούς εξωτερική  και 22 βαθμούς εσωτερική θερμοκρασία . Αντίστοιχα και στο τί ανακοινώνει η Toshiba . 



 

Επεξ/σία από Dare-Devil
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

1 ώρα πριν, matkatis είπε

Φίλε liakjim ποιό sonoff εχεις πάρει  και από πού για το 24άρι fujitsu . Αν δε σου έχει παρουσιάσει πρόβλημα , θα το δοκιμάσω και εγώ . Δεν είναι και τρομερό το κόστος.  Απλώς με παραξένεψε ότι αυτός που μου το είπε  ότι μπορεί να καεί τα πουλούσε κιόλας. Ισως βέβαια να νόμιζε ότι θα μετρούσε παροχή με συνεχόμενα 16Α.

https://www.banggood.com/SONOFF-POW-R2-AC90-250V-16A-3500W-WIFI-Wireless-APP-Remote-Control-Switch-Timer-Socket-Power-Monitor-Current-Tester-Works-with-Amazon-Alexa-Amazon-Echo-Dot-Amazon-Tap-Google-Home-Nest-Assistant-IFTTT-p-1279097.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
30 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Μερικές παρατηρήσεις:

1) Συγκρίνουμε δύο κλιματιστικά όπου το toyo έχει SCOP = 5.1 και το Shorai  (αυτό δεν έχεις;) έχει SCOP = 5.90 . 
Αυτό σημαίνει ότι στην εποχή της θέρμανσης περιμένουμε το Shorai να είναι ενεργειακά αποδοτικότερο.

2) Στις συγκεκριμένες συνθήκες που μετράς αυτό που δεν ξέρουμε  είναι τί COP βγάζει το καθένα . Παλαιότερα που δεν υπήρχαν τα SCOP SEER  όλοι οι κατασκευαστές δίναν το COP EER για συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας .  Μερικές εταιρίες δίναν τις καμπύλες μεταβολής του COP και EER για διάφορες συνθήκες . 

"305 watt κατανάλωση με εξωτερική 7C, άρα  περίπου λίγο κάτω από το 20% ισχύς του Toshiba (20%  ισχύς = 250watt κατανάλωση με απόδοση 1200watt η αλλιώς 4094 btu/h στους 7C, 30% ισχύς = 419watt με απόδοση 1800watt  η αλλιώς 6141btu/h) με ανεμιστήρα 3 σκάλα.. Τόσο θέλει ο χώρος μου τώρα για διατηρηση 22C."
 

Δεν καταλαβαίνω τον συνειρμό σου .Απο ποιό πίνακα άντλησες αυτά τα δεδομένα για το Toshiba ;  Tα 4300 btu/h που ήθελε ο χώρος σου χθες πως προέκυψαν; Πώς τα υπολόγισες ; 

Επίσης τα 3820 btu/h που ανακοινώνει η toyo είσαι σίγουρος ότι αφορούν  τις συγκεκριμένες συνθήκες ; 7 βαθμούς εξωτερική  και 22 βαθμούς εσωτερική θερμοκρασία . Αντίστοιχα και στο τί ανακοινώνει η Toshiba . 



 

1) Γενικά μιλάω πως μπορούμε τα συγκρίνουμε 2 SCOP στην Θέρμη ζώνη,όταν το ένα είναι υπολογισμένο με φορτίο 4.3kw ενώ το άλλο με 2.5kw. η διαφορά είναι απίστευτη..

ακόμα πιο απίστευτο (αν και έχει ακόμα χειρότερα σε άλλα κλιματιστικα) είναι ότι το toyotomi,έχει υπολογισμένο Scop στην Μέση ζώνη με  4.2kw 

Άρα ίδιο φορτίο,εξαιρετικά μεγάλο για την Θέρμη ζώνη..άρα εξ ορισμού είναι λάθος η βάση του υπολογισμού SCOP Θέρμης ζωνης(σε πραγματικές συνθήκες)

Δεν συγκρίνω ποιο είναι οικονομικό..Αλλά σε ποιο  από τα δύο τα στοιχεία που παραθέτει είναι ρεαλιστικά..

Masterchef

2)ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με το part load πίνακα από το engineering manual της Toshiba. Στους 7C εξωτερικη είδα την κατανάλωση του shorai,και είπα την απόδοση που βγάζει στην συγκέκριμενη θερμόκρασια. Από inventor,έχεις δει κανέναν τέτοιο πίνακα με part load? Θα ήθελα πολύ να δω :)

3)θέλω να πιστεύω ότι ναι.. αν δεν ισχύει,τότε τι συζητάμε εδώ μέσα;  Τυχαία νούμερα βάζουν;

Επεξ/σία από Rnd1978
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

15 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Δεν καταλαβαίνω τον συνειρμό σου .Απο ποιό πίνακα άντλησες αυτά τα δεδομένα για το Toshiba ;  Tα 4300 btu/h που ήθελε ο χώρος σου χθες πως προέκυψαν; Πώς τα υπολόγισες ;

1723282182_Screenshot_2020-01-13DB_SuzumiR32_101316182224_GBpdf.png.403207c40ffff64a27e9cf1fc9feeb33.png

  • Like 3
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

10 ώρες πριν, liakjim είπε

Είναι πανεύκολο. Κατεβάζεις αυτό https://github.com/jamesbarnett91/tplink-energy-monitor/releases/download/v0.8/tplink-monitor-win.zip

Τρέχεις το αρχείο tplnk-monitor-win.exe

Μετά στον brower localhost:3000 και είσαι έτοιμος.

Πληροφορίες : https://github.com/jamesbarnett91/tplink-energy-monitor

Αν έχεις βάλει σωστά τα δεδομένα και αν το συγκεκριμένο εργαλείο προσεγγίζει ικανοποιητικά τις απώλειες του χώρου σου, τότε θες αρκετά παραπάνω από 18άρι

https://coolconversion.com/power/10300-watt-to-Btu/hour

Επειδή είναι αρκετά υψηλό για 40τμ, μήπως έχεις βάλει κάπου κάτι λάθος; Τι θερμοκρασία ζήτησης έβαλες;

σε w10 kai μετά?

Στιγμιότυπο οθόνης (1).png

Στιγμιότυπο οθόνης (3).png

10 ώρες πριν, liakjim είπε

Είναι πανεύκολο. Κατεβάζεις αυτό https://github.com/jamesbarnett91/tplink-energy-monitor/releases/download/v0.8/tplink-monitor-win.zip

Τρέχεις το αρχείο tplnk-monitor-win.exe

Μετά στον brower localhost:3000 και είσαι έτοιμος.

Πληροφορίες : https://github.com/jamesbarnett91/tplink-energy-monitor

Αν έχεις βάλει σωστά τα δεδομένα και αν το συγκεκριμένο εργαλείο προσεγγίζει ικανοποιητικά τις απώλειες του χώρου σου, τότε θες αρκετά παραπάνω από 18άρι

https://coolconversion.com/power/10300-watt-to-Btu/hour

Επειδή είναι αρκετά υψηλό για 40τμ, μήπως έχεις βάλει κάπου κάτι λάθος; Τι θερμοκρασία ζήτησης έβαλες;

σε w10 kai μετά?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, pan_pap1 είπε

σε w10 kai μετά?

Στιγμιότυπο οθόνης (1).png

Στιγμιότυπο οθόνης (3).png

σε w10 kai μετά?

Κανε minimize τη γραμμη εντολων και αστη να τρεχει.

Ανοιξε browser και χτυπα localhost:3000
Μαγεια!

4 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Link έχεις; Κοιτούσα άλλο manual
https://www.manualslib.com/download/1408389/Toshiba-Ras-18pkvsg-E.html

http://www.toshibaclim.com/Portals/0/Documentation/Manuels produits/DB_SuzumiR32_101316182224_GB.pdf

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
40 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Link έχεις; Κοιτούσα άλλο manual
https://www.manualslib.com/download/1408389/Toshiba-Ras-18pkvsg-E.html

Αν δεν το βρεις,να το ανεβάσω κάπου πάνω ..

Είναι η τελευταία φορά θίγω το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω  με τις αναφορες μου σχετικά με αυτές τις ελάχιστες καταναλώσεις των κινεζοκλιματιστικων να βοήθησα κάποιους στην επιλογή τους. Πραγματικά αν μπορούσα, θα ήθελα να είχα και τα δύο κλιματιστικά,και να είχα έναν ψυκτικό να τα άλλαζα το ένα με το αλλο οπότε θελω..Να συγκρίναμε συμπεριφορά.. Όμως και πάλι, φοβάμαι πως ούτε έτσι ..κάποιοι θα άλλαζαν το τροπάριο τους..

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

12 λεπτά πριν, liakjim είπε

Στον chrome μπες στο http://localhost:3000

ευχαριστω!!!   Λοιπον το μεσιμερι εγκατεστησα το sorai premium13 σε υπνοδωματιο 20τμ το σπιτι κλειστο  11c μεσα 11c εξω ζητηση 23 fan στο 4 μεχρι τωρα που γραφω   

 

Στιγμιότυπο οθόνης (5).png

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
14 λεπτά πριν, pan_pap1 είπε

ευχαριστω!!!   Λοιπον το μεσιμερι εγκατεστησα το sorai premium13 σε υπνοδωματιο 20τμ το σπιτι κλειστο  11c μεσα 11c εξω ζητηση 23 fan στο 4 μεχρι τωρα που γραφω   

Στιγμιότυπο οθόνης (5).png

τι θερμοκρασια εχει φτασει ο χωρος?

Επεξ/σία από rbx1000
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 λεπτό πριν, energy52 είπε

Ε με 23 ζητουμενη και μ αυτες τις συνθηκες που ανεφερες φυσιολογικα τα 900w..κατεβασε 21-22 να δουμε!

Δε χρειάζεται να κατεβάσει. Θα πάει στα 160w μόλις τα πιάσει ίσως αν έβαζε το auto να τα έπιανε πιο γρήγορα 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μόλις τώρα, RAS18 είπε

Δε χρειάζεται να κατεβάσει. Θα πάει στα 160w μόλις τα πιάσει ίσως αν έβαζε το auto να τα έπιανε πιο γρήγορα 

και που ξερεις τι απωλειες εχει ο χωρος του για να κατεβασει τοσο χαμηλα; απ τη στιγμη που δουλευει απ το μεσημερι και ειναι ακομη ψηλα, σημαινει πως εχει απωλειες οποτε δεν θα δει ελαχιστες καταναλωσεις..