2 ώρες πριν, johnykim είπε

Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους!

Το προηγούμενο Σάββατο τοποθετήθηκε το Toshiba Shorai Premium 24.000 BTU. Από την εγκατάσταση έμεινα τελικά ικανοποιημένος, καθώς είχα δύσκολη πρόσβαση με τον εξωτερικό χώρο. Έγινε και χρήση της αντλίας κενού.

Από την απόδοση, επίσης είμαι ικανοποιημένος, καθώς τοποθετήθηκε σε χώρο 55 τετραγωνικών, με ύψος 3.5 μέτρα και χωρίς καλή μόνωση. Έβαλα και έναν μετρητή ράγας στον πίνακα για να μετράω την συνολική κατανάλωση (kWh). Η μικρότερη κατανάλωση που μέτρησα, ήταν 300-350W, εξωτερική 5 βαθμούς και ζητούμενη 21.

Στην αρχή ακούγεται αρκετά η εξωτερική μονάδα, αλλά στη συνέχεια πέφτει πολύ και δεν την ακούω καθόλου από μέσα. Έχω τραβήξει ένα βιντεάκι που ακούγεται ο θόρυβος και θα το ανεβάσω (κάποιος είχε ζητήσει γνώμη για τον θόρυβο είχα διαβάσει).

Με προβληματίζει όμως κάτι που διαπίστωσα χθες το βράδυ. Όταν επιλέγω το FAN στη θέση 2/5, ακούω ένα περίεργο ήχο σαν κροτάλισμα-γουργούρισμα (δεν ξέρω πως να το περιγράψω). Σχεδόν πάντα το έβαζα στο AUTO, και δεν το είχα καταλάβει πιο πριν γιατί το έκανε στιγμιαία και μάλλον άλλαζε σκάλα. Αν αλλάξω την οριζόντια περσίδα (πάντα με συνδιασμό 2/5 το FAN), τον ακούω πιο λίγο, αλλά παραμένει. Σε όλες τις υπόλοιπες σκάλες του FAN, δεν τον ακούω. Πήρα τηλέφωνο τους εγκαταστάτες και μου είπαν ότι θα επικοινωνήσουν με την αντιπροσωπεία. Σας έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο;

Βιντεάκι:

https://www.sendspace.com/file/xvwzv6

Δεν έχει καλή εικόνα, αλλά ο ήχος ακούγεται.

Αν λεμε το ιδιο.. Συνηθως οταν το φαν ειναι σε μια μεσαία ταχυτητα με σταθερη λειτουργια ξεκινας και ακους διαφορους ηχους που καταλαβαινεις οτι προερχονται απο μεσα.. απο τα στοιχεια.. Πολλες φορες σου δινει την εντυπωση σαν να ακονιζουν μαχαιρια?!!!!  εεεε???

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
12 λεπτά πριν, gia_nnis είπε

Αν λεμε το ιδιο.. Συνηθως οταν το φαν ειναι σε μια μεσαία ταχυτητα με σταθερη λειτουργια ξεκινας και ακους διαφορους ηχους που καταλαβαινεις οτι προερχονται απο μεσα.. απο τα στοιχεια.. Πολλες φορες σου δινει την εντυπωση σαν να ακονιζουν μαχαιρια?!!!!  εεεε???

Αυτό που λες μου κάνει περισσότερο σαν τον ήχο που κάνει το φρέον. Αυτό που περιγράφω που θυμίζει περισσότερο σαν να βρίσκει ο ανεμιστήρας σε μια άκρη του, ή αντίλαλος από τη περσίδα. Αν δεν είναι η ιδέα μου, στην ένταση 2/5 , σαν να φαίνεται ότι η περσίδα τρέμει στη μια πλευρά της (εννοείται με παρατήρηση από κοντά πάνω σε καρέκλα, από μακριά δεν βλέπω κάτι).

Πιο αργά θα ανεβάσω ένα βιντεάκι, μήπως ακουστεί και καταλάβετε αυτό που περιγράφω.

Επεξ/σία από johnykim
Δημοσ.
7 λεπτά πριν, johnykim είπε

Αυτό που λες μου κάνει περισσότερο σαν τον ήχο που κάνει το φρέον. Αυτό που περιγράφω που θυμίζει περισσότερο σαν να βρίσκει ο ανεμιστήρας σε μια άκρη του, ή αντίλαλος από τη περσίδα. Αν δεν είναι η ιδέα μου, στην ένταση 2/5 , σαν να φαίνεται ότι η περσίδα τρέμει στη μια πλευρά της (εννοείται με παρατήρηση από κοντά πάνω σε καρέκλα, από μακριά δεν βλέπω κάτι).

Πιο αργά θα ανεβάσω ένα βιντεάκι, μήπως ακουστεί και καταλάβετε αυτό που περιγράφω.

Πιεσε λιγο το κλιματιστικο απο τη μερια που τρεμει και παρατηρησε αν σταματαει.

  • Like 1
Δημοσ.
Μόλις τώρα, rbx1000 είπε

Πιεσε λιγο το κλιματιστικο απο τη μερια που τρεμει και παρατηρησε αν σταματαει.

Θα το δοκιμάσω το απόγευμα, ευχαριστώ.

Δημοσ.

Αυτες τις μέρες μίλησα με 2 ψυκτικούς για να μεταφέρω 2 κλιματιστικά από ένα σπίτι σε ένα άλλο. και οι 2 ζητήσανε 80 ευρώ για την εγκατάσταση και 20 για να τα βγάλουν (για το καθένα) άρα σύνολο 200 ευρώ.
Εντωμεταξύ εχω χάσει επεισόδια ή έχουν ανέβει πολύ οι τιμές?

το καλοκαίρι παίζει να είχα δώσει λιγότερα για εγκατάσταση

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
19 λεπτά πριν, bezoss είπε

Αυτες τις μέρες μίλησα με 2 ψυκτικούς για να μεταφέρω 2 κλιματιστικά από ένα σπίτι σε ένα άλλο. και οι 2 ζητήσανε 80 ευρώ για την εγκατάσταση και 20 για να τα βγάλουν (για το καθένα) άρα σύνολο 200 ευρώ.
Εντωμεταξύ εχω χάσει επεισόδια ή έχουν ανέβει πολύ οι τιμές?

το καλοκαίρι παίζει να είχα δώσει λιγότερα για εγκατάσταση

Αθηνα εισαι?

39 λεπτά πριν, johnykim είπε

Αυτό που λες μου κάνει περισσότερο σαν τον ήχο που κάνει το φρέον. Αυτό που περιγράφω που θυμίζει περισσότερο σαν να βρίσκει ο ανεμιστήρας σε μια άκρη του, ή αντίλαλος από τη περσίδα. Αν δεν είναι η ιδέα μου, στην ένταση 2/5 , σαν να φαίνεται ότι η περσίδα τρέμει στη μια πλευρά της (εννοείται με παρατήρηση από κοντά πάνω σε καρέκλα, από μακριά δεν βλέπω κάτι).

Πιο αργά θα ανεβάσω ένα βιντεάκι, μήπως ακουστεί και καταλάβετε αυτό που περιγράφω.

Πρεπει να εχεις καποιο θεμα με τον ανεμιστηρα.. Θεμα με το κουζινετο που καθεται ο αξονας του ανεμιστηρα.. ή να μην εχει σωστη ζυγοσταθμιση ο ανεμιστηρας με αποτελεσμα σε καποιες στροφες(χαμηλες) να φαινεται το προβλημα.. Παρε σκαλα-καρεκλα να εισαι κοντα.. και βαλτο να δουλευει σε χαμηλες στροφες.. κανε διαφορες δοκιμες να δεις τι κανει..

Εμπειρια απο κλιματιστικο που οταν σταματουσε να δουλευει η εξωτερικη και συνεχιζε να δουλευει ο ανεμιστηρας της εσωτερικης σε χαμηλες στροφες ξεκινουσε θορυβος απο τον ανεμιστηρα.. αργοτερα χειροτερεψε ακουγοταν και στις μεσαιες στροφες!!!

Επεξ/σία από gia_nnis
  • Like 2
Δημοσ.
17 λεπτά πριν, gia_nnis είπε

Αθηνα εισαι?

Πρεπει να εχεις καποιο θεμα με τον ανεμιστηρα.. Θεμα με το κουζινετο που καθεται ο αξονας του ανεμιστηρα.. ή να μην εχει σωστη ζυγοσταθμιση ο ανεμιστηρας με αποτελεσμα σε καποιες στροφες(χαμηλες) να φαινεται το προβλημα.. Παρε σκαλα-καρεκλα να εισαι κοντα.. και βαλτο να δουλευει σε χαμηλες στροφες.. κανε διαφορες δοκιμες να δεις τι κανει..

Εμπειρια απο κλιματιστικο που οταν σταματουσε να δουλευει η εξωτερικη και συνεχιζε να δουλευει ο ανεμιστηρας της εσωτερικης σε χαμηλες στροφες ξεκινουσε θορυβος απο τον ανεμιστηρα.. αργοτερα χειροτερεψε ακουγοταν και στις μεσαιες στροφες!!!

Θα κάνω δοκιμές το απόγευμα και θα ενημερώσω, ευχαριστώ.

Δημοσ.

Ήθελα την γνώμη σας για 2 θέματα.  

Πιάνω τους σωλήνες που συνδέεται η έσω με την έξω μονάδα και είναι ζεστοί. Δεν καταλαβαίνω να έχουν κάποια ιδιαίτερη μονωση. Θα έπρεπε;;; γιατί καταλαβαίνω ότι χάνεται θερμότητα στο περιβάλλον.  Και η επόμενη απορία, είναι φυσιολογικό τα watt να ανέβοκατεβαίνουν από 200 σε 700 χωρίς να σταθεροποιουνται κάπου μετά από ώρες χρήσης. Έχω ένα 8 ετιας gree hansol 101. 

Δημοσ.
8 λεπτά πριν, makevius είπε

Ήθελα την γνώμη σας για 2 θέματα.  

Πιάνω τους σωλήνες που συνδέεται η έσω με την έξω μονάδα και είναι ζεστοί. Δεν καταλαβαίνω να έχουν κάποια ιδιαίτερη μονωση. Θα έπρεπε;;; γιατί καταλαβαίνω ότι χάνεται θερμότητα στο περιβάλλον.  Και η επόμενη απορία, είναι φυσιολογικό τα watt να ανέβοκατεβαίνουν από 200 σε 700 χωρίς να σταθεροποιουνται κάπου μετά από ώρες χρήσης. Έχω ένα 8 ετιας gree hansol 101. 

Κανονικα δεν πρεπει.. Δεν εχεις καλη μονωση..

Εχει να κανει με τον προγραμματισμο του inverter..

 

 

 

Δημοσ.
3 ώρες πριν, liakjim είπε

Ακολουθεί το πιο βαρετό video ever, για να φανεί πως κάνει σε ήχο όταν φορτώνει watts το ASYG24KLCA. Δυστυχώς ανέβηκε μέχρι τα 1900 περίπου ενώ το έχω δει 2660. Δεν ήταν αρκετά κρύος ο χώρος μάλλον.

Πωωωωω, ο ήχος είναι άθλιος. Τώρα το άκουσα. Θα το σβήσω.

Δημοσ.

Κι εγώ αγόρασα ένα και μου ζητάγανε 80 ευρώ για εγκατάσταση. Αποφάσισα τελικά να την κάνω μόνος μου και τα κατάφερα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ζεσταίνει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Προβληματικό μάλλον οπότε επιστροφή. 

CnkgmcZWYAERB2W.jpeg

Δημοσ.
7 λεπτά πριν, Xacti είπε

Κι εγώ αγόρασα ένα και μου ζητάγανε 80 ευρώ για εγκατάσταση. Αποφάσισα τελικά να την κάνω μόνος μου και τα κατάφερα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ζεσταίνει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Προβληματικό μάλλον οπότε επιστροφή. 

CnkgmcZWYAERB2W.jpeg

Φταίει που δεν έβαλες 3 μέτρα σωλήνα 

Δημοσ.
36 λεπτά πριν, Xacti είπε

Κι εγώ αγόρασα ένα και μου ζητάγανε 80 ευρώ για εγκατάσταση. Αποφάσισα τελικά να την κάνω μόνος μου και τα κατάφερα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ζεσταίνει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Προβληματικό μάλλον οπότε επιστροφή. 

CnkgmcZWYAERB2W.jpeg

Τουλάχιστον θα κάνει αφυγρανση καλοκαίρι/χειμώνα

Δημοσ.

Έβγαλα ένα βιντεάκι της εσωτερικής μονάδας. Στην αρχή δουλεύει με FAN στο 1/5 και όταν πατήσω το κουμπί στα 2/5 που κάνει και τον παράξενο θόρυβο.

https://www.sendspace.com/file/8gm573

3 ώρες πριν, rbx1000 είπε

Πιεσε λιγο το κλιματιστικο απο τη μερια που τρεμει και παρατηρησε αν σταματαει.

Πίεσα λίγο την πλευρά που νομίζω ότι τρέμει, αλλά δεν είδα διαφορά στον ήχο. Επίσης έπιασα την περσίδα, αλλά ούτε πάλι έφυγε ο ήχος.

Επισκέπτης