18 λεπτά πριν, arispanag είπε

Καλησπέρα σας,

Ψάχνω μηχάνημα για σαλόνι κουζίνα και διάδρομο συνολικών διαστάσεων 43τμ, 2,6μ σε ύψος και περιοχή Αθήνα.

Έχει 2 δυτικά μπαλκόνια και δεν το πιάνει πολύς ήλιος ενώ τα κουφώματα είναι από αλουμίνιο και τα τζάμια διπλά.

Μέσα είναι συνήθως 2 άτομα και είναι σε μεσαίο όροφο.

Με ενδιαφέρει κυρίως για θέρμανση αλλά θα χρησιμοποιηθεί και για ψύξη. 

Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε πως ένα 18 άρι είναι οριακό και χρειάζεται να κοιτάζω στα 24.000 btu.

Σας ευχαριστώ πολύ!

To 18αρι είναι μάλλον ανεπαρκές.

Θα πρότεινα 22αρι ή 24αρι.

Βέβαια θέλει αυτοψία μηχανικού .

Αν δεν μπορείς να έχεις γνώμη επαγγελματία και θα είναι η κύρια πηγή θέρμανσης χωρίς backup δλδ, τότε ας είσαι safe.

 

Προτάσεις :

https://airsamoilis.gr/product/srk-src-63zr-w/

https://www.skroutz.gr/s/18727449/Toshiba-Shorai-Premium-24J2AVRG-E-B24J2KVRG.html

https://www.skroutz.gr/s/19368321/Toshiba-Shorai-Premium-B22J2KVRG-E-22J2AVRG-E.html

https://www.skroutz.gr/s/14978825/Fujitsu-ASYG24KLCA.html

 

Σου δείχνω 22-24 μοντέλα. 

Κατά καιρούς παίζουν πολύ καλές προσφορές σε κάποια από αυτά σε αλυσίδες πχ Κωτσόβολο . 

  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
23 ώρες πριν, liakjim είπε

Ποιό από τα παρακάτω είναι συμβατό με το ATXC25B του Κώτσο; 

https://www.skroutz.gr/c/428/aksesouar-oikiakwn-syskeuwn.html?from=catspan&keyphrase=daikin+module

Εχμ, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. 

Το έχει βάλει κανείς;

https://www.daikin.gr/el_gr/product-group/control-systems/daikin-online-controller/connectable-units.html

Δεν αναγράφουν όμως το μοντέλο σου . 

Aν είναι όντως το  BRP069B45 που λένε τα παιδιά σε προηγούμενα posts, παρακάτω οι οδηγίες εγκατάστασης:

https://www.daikin.gr/content/dam/document-library/installation-manuals/ctrl/for-indoor-units/BRP069B41,42,43,44,45_4PEL481234-1_Installation Manual_Greek.pdf

Επεξ/σία από Dare-Devil
  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Στις 18/10/2019 στις 11:44 ΜΜ, Lennox είπε

@christakos07

Δεν βλέπω δοντάκια αλλα μπορέι να μπει σε κουτί τοιχου τυπου γυψοσανίδας που έχει περιμετρικές βίδες στηριξης του πλαισιου. Βλέπε Legrand. Για μένα κορυφαία ηταν τα JUNG. Άκαμπτα, κουμπώνουν σε σειρα, πολύ σκληρο πλαστικό και με αλλαγη των βιδών στήριξης μπορείς να βγείς έξω πολύ. 

Εδώ θα βιδωσει

Επειδή ήταν υγρό ακόμη δεν βάλαμε το μπριζακι

Μου είπε όμως πως δεν μπαίνει συνήθως το 24αρι σε μπριζα

Ισχύει;

 

IMG_20191020_101538.jpg

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Ρε παιδιά, πέστε μου λίγο την άποψή σας γιατί πάει να με τρελάνει αυτό το carrier με τα κουλά που κάνει. 

Διαβάστε προσεχτικά τη χρονική αλληλουχία :

Είχα στο δωμάτιο 22.8C. Βάζω μπροστά με ζήτηση 23 και follow me και μετά από 5΄κάθεται στα 347W και 44C θερμοκρασία εξόδου από περσίδες. Εξωτερική 15. 

Λέω καλά είμαστε ( αν και τι καλά , ξέρω πως το Fujitsu τόσα έχει με 7C έξω και όλα τα 60τμ).

Στο δωμάτιο να έχω πλέον 23.3 , στο τηλεχειριστήριο 24. 

0-02-0a-55f08ff4b28d125cc76c7b5bfa232f84188c46c9a679152d1cb146c6dcd43e07_b12b3d04.jpg.1e7942ca600dd19cd00b6d2cd18e7923.jpg0-02-0a-720b7c9c53e62977f0162d6fcb459e701b909a44c9a496d04682e10ea8411efa_4b952036.jpg.9b45b949399c9d65aa0200aa4f9b8b4a.jpg0-02-0a-d641858965d79f7b27d10725bf42f0328e93fcf31e995b2b7b495ffadca91f51_b48ca377.jpg.15d565e75c94583097721672cb4b8f19.jpg0-02-0a-857111e67ba8ff282f7ae912ed94f5da37365f0335a1db431a4b6b84343a4fb9_fca99a08.jpg.2e61a3aae66e5ac9a911186319f2632a.jpg

 

 

Μετά από λίγο κάνει το εξής κουλό

Ανεβάζει πολλά watts , στην αρχή πάνω από 1000 και στέκεται τελικά στα περίπου 790-760. Θερμοκρασία εξόδου πλέον 60C. 

Ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία πάει 23.7 και ανέβαινε οπότε το έκλεισα :

0-02-0a-5bf2d9176665dba20f716dd3792d82b36a761a279cca2feb964c864a2e45a7eb_38eb911c.jpg.f00d16d3fd4c2535f216d1e182a3eb71.jpg0-02-0a-5b1bb654c06e756ab26350e6256796ebf745b256c678d2cbf1a6752aab258452_7ee0fc00.jpg.f506d77d156ea66db74ed821207095d1.jpg0-02-0a-28a12ac57ad3456b6215e03665476c6771e99cd09fdb618be8d7731ceddb5c08_29fcf6bd.jpg.c31e8224b8460ef345b8bbea758c7e44.jpg0-02-0a-f96d0ea518f8d21cce992fa7eb1f50a3266ff17bd52988a45ac2f17e054ca0b1_34ee20e4.jpg.17e2fcc0c845e6b70c756eebb6cbf70b.jpg0-02-0a-025c674266cd51a6aeb2ac64c89a19239c51d303be471375ce19e9baf380cac5_4b7fd5d0.jpg.ee0fbf516040a638013ba7546f0c2dc1.jpg

 

 

Και ερωτώ λοιπόν :

 

Αφού το τηλεκοντρόλ με follow me έβλεπε 24 (το δείχνει και το app), και είχα ζήτηση 23C άρα θα έπρεπε αν μη τι άλλο να μένει σταθερά στα χαμηλά watts , γιατί αυτό αύξησε κατανάλωση ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στον χώρο περισσότερο;;;;

 @Dare-Devil τι λές;

 

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αν δεν χρησιμοποιήσεις το follow me και αφήσεις τον αισθητήρα του μηχανήματος να διαβάσει θερμοκρασία τι ακριβώς κάνει? Έχει ίδια συμπεριφορά? Μήπως κάτι γίνεται με το χειριστήριο και το τρελαίνει?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

3 λεπτά πριν, turbakiasss είπε

Αν δεν χρησιμοποιήσεις το follow me και αφήσεις τον αισθητήρα του μηχανήματος να διαβάσει θερμοκρασία τι ακριβώς κάνει? Έχει ίδια συμπεριφορά? Μήπως κάτι γίνεται με το χειριστήριο και το τρελαίνει?

Αν δεν βάλω follow me τώρα που δεν κάνει και τα πολλά κρύα, σε 5 λεπτά διαβάζει ο αισθητήρας 29C που πάει στο ταβάνι και κλείνει. 

  • Like 2
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, liakjim είπε

Ρε παιδιά, πέστε μου λίγο την άποψή σας γιατί πάει να με τρελάνει αυτό το carrier με τα κουλά που κάνει. 

Διαβάστε προσεχτικά τη χρονική αλληλουχία :

Είχα στο δωμάτιο 22.8C. Βάζω μπροστά με ζήτηση 23 και follow me και μετά από 5΄κάθεται στα 347W και 44C θερμοκρασία εξόδου από περσίδες. Εξωτερική 15. 

Λέω καλά είμαστε ( αν και τι καλά , ξέρω πως το Fujitsu τόσα έχει με 7C έξω και όλα τα 60τμ).

Στο δωμάτιο να έχω πλέον 23.3 , στο τηλεχειριστήριο 24. 

0-02-0a-55f08ff4b28d125cc76c7b5bfa232f84188c46c9a679152d1cb146c6dcd43e07_b12b3d04.jpg.1e7942ca600dd19cd00b6d2cd18e7923.jpg0-02-0a-720b7c9c53e62977f0162d6fcb459e701b909a44c9a496d04682e10ea8411efa_4b952036.jpg.9b45b949399c9d65aa0200aa4f9b8b4a.jpg0-02-0a-d641858965d79f7b27d10725bf42f0328e93fcf31e995b2b7b495ffadca91f51_b48ca377.jpg.15d565e75c94583097721672cb4b8f19.jpg0-02-0a-857111e67ba8ff282f7ae912ed94f5da37365f0335a1db431a4b6b84343a4fb9_fca99a08.jpg.2e61a3aae66e5ac9a911186319f2632a.jpg

Μετά από λίγο κάνει το εξής κουλό

Ανεβάζει πολλά watts , στην αρχή πάνω από 1000 και στέκεται τελικά στα περίπου 790-760. Θερμοκρασία εξόδου πλέον 60C. 

Ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία πάει 23.7 και ανέβαινε οπότε το έκλεισα :

0-02-0a-5bf2d9176665dba20f716dd3792d82b36a761a279cca2feb964c864a2e45a7eb_38eb911c.jpg.f00d16d3fd4c2535f216d1e182a3eb71.jpg0-02-0a-5b1bb654c06e756ab26350e6256796ebf745b256c678d2cbf1a6752aab258452_7ee0fc00.jpg.f506d77d156ea66db74ed821207095d1.jpg0-02-0a-28a12ac57ad3456b6215e03665476c6771e99cd09fdb618be8d7731ceddb5c08_29fcf6bd.jpg.c31e8224b8460ef345b8bbea758c7e44.jpg0-02-0a-f96d0ea518f8d21cce992fa7eb1f50a3266ff17bd52988a45ac2f17e054ca0b1_34ee20e4.jpg.17e2fcc0c845e6b70c756eebb6cbf70b.jpg0-02-0a-025c674266cd51a6aeb2ac64c89a19239c51d303be471375ce19e9baf380cac5_4b7fd5d0.jpg.ee0fbf516040a638013ba7546f0c2dc1.jpg

Και ερωτώ λοιπόν :

Αφού το τηλεκοντρόλ με follow me έβλεπε 24 (το δείχνει και το app), και είχα ζήτηση 23C άρα θα έπρεπε αν μη τι άλλο να μένει σταθερά στα χαμηλά watts , γιατί αυτό αύξησε κατανάλωση ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στον χώρο περισσότερο;;;;

 @Dare-Devil τι λές;

Αν δεν φύσηξε κάποιο αεράκι πάνω στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου(είναι σε πραγματικο χρόνο η θερμοκρασία που βλέπεις στο app?) ,θα μπορούσε να είναι κάποια "ασφάλεια" του κλιματιστικου π.χ. κάπου είχα διαβάσει για ένα κλιματιστικό ότι όταν δουλεύει χαμηλά,ανά τακτικά χρονικά διαστήματα γκαζωνει για να κυκλοφορήσει καλύτερα το λάδι.. service manual βρήκες του carrier?

Τετοια αψυχολογητα έκανε και το toyotomi (όσο θυμάμαι) λίγο πριν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γκαζωνε για λίγο και μετά έκλεινε.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

2 λεπτά πριν, Rnd1978 είπε

Τετοια αψυχολογητα έκανε και το toyotomi (όσο θυμάμαι) λίγο πριν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, γκαζωνε για λίγο και μετά έκλεινε.

Και το δικό μου το τογιοτομι τα κάνει αυτά το 12αρι. Τώρα που δεν έχει πολλά κρύα λίγο πριν κόψει πατάει ένα γκάζι λες και το έβαλα στο turbo mode και μετά από λίγα δεύτερα ησυχία. Άβυσσος η ψυχή των κινεζοφασον 😂

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Παρακαλώ, εάν γνωρίζει κάποιος έναν καλό ψυκτικό στην Πετρούπολη, ή γύρω από αυτήν, να με ενημερώσει με προσωπικό μήνυμα.

Τυχαίνει να μένω σε μονοκατοικία με 3 κλιματιστικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν όλες τις εποχές και ο έως τώρα συνεργάτης μας πήρε σύνταξη. Με ενδιαφέρει τεχνικός που κάνει όλες τις εργασίες, τοποθέτηση, συντήρηση, τυχόν μικρο-επισκευές, κλπ.

Δεν ψάχνω για τον φτηνότερο, ψάχνω για τον καλύτερο!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Δεν έχουν λογική αυτά. 

Έβαλα 23, το τηλεκοντρόλ βλέπει 24, γιατί ανεβάζει;

https://www.manualslib.com/manual/868936/Carrier-42hvm109303.html?page=34#manual

Δες λίγο μια αυτό ,λέει πως συμπεριφέρεται ο συμπιεστής ανάλογα με την διαφορά θερμοκρασίας.  Ένα που παρατήρησα λέει ότι αν μείνει στην ίδια ζώνη (F hold zone) για 3 λεπτά το κλιματιστικο (σταθερή συχνότητα συμπιεστή) τότε γκαζωνει μέχρι και την διπλασια συχνότητα για ένα χρονικό διάστημα,ίσως να είναι αυτό που σου είπα παραπάνω) Δεν είναι το σωστό service manual αλλά η συμπεριφορά του όπως το περιέγραψες μου ταιριάζει (η τουλάχιστον λύνει την απορία σου,γιατί ανεβαζει)

Επίσης λέει στην αρχή όταν ανοίγει δουλεύει με maximum συχνότητα ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία,και μετά από 7 λεπτά επεμβαίνει ο παραπάνω αλγόριθμος ρύθμισης συχνότητας συμπιεστη.

Αν κατάλαβα καλά και σωστα τον αλγόριθμο αλλαγής συχνότητας συμπιεστη του συγκεκριμένου κλιματιστικου, δεν με ενθουσίασε ο τρόπος του.

Επεξ/σία από Rnd1978
  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

7 ώρες πριν, marioboni είπε

Εδώ θα βιδωσει

Επειδή ήταν υγρό ακόμη δεν βάλαμε το μπριζακι

Μου είπε όμως πως δεν μπαίνει συνήθως το 24αρι σε μπριζα

Ισχύει;

IMG_20191020_101538.jpg

Μια χαρά μπαίνει εφόσον η γραμμή μπορεί να σηκώσει το μέγιστο ρεύμα του κλιματιστικού, οι πρίζες αντέχουν μέχρι 16Α. 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
7 ώρες πριν, liakjim είπε

Ρε παιδιά, πέστε μου λίγο την άποψή σας γιατί πάει να με τρελάνει αυτό το carrier με τα κουλά που κάνει. 

Διαβάστε προσεχτικά τη χρονική αλληλουχία :

Είχα στο δωμάτιο 22.8C. Βάζω μπροστά με ζήτηση 23 και follow me και μετά από 5΄κάθεται στα 347W και 44C θερμοκρασία εξόδου από περσίδες. Εξωτερική 15. 

Λέω καλά είμαστε ( αν και τι καλά , ξέρω πως το Fujitsu τόσα έχει με 7C έξω και όλα τα 60τμ).

Στο δωμάτιο να έχω πλέον 23.3 , στο τηλεχειριστήριο 24. 

0-02-0a-55f08ff4b28d125cc76c7b5bfa232f84188c46c9a679152d1cb146c6dcd43e07_b12b3d04.jpg.1e7942ca600dd19cd00b6d2cd18e7923.jpg0-02-0a-720b7c9c53e62977f0162d6fcb459e701b909a44c9a496d04682e10ea8411efa_4b952036.jpg.9b45b949399c9d65aa0200aa4f9b8b4a.jpg0-02-0a-d641858965d79f7b27d10725bf42f0328e93fcf31e995b2b7b495ffadca91f51_b48ca377.jpg.15d565e75c94583097721672cb4b8f19.jpg0-02-0a-857111e67ba8ff282f7ae912ed94f5da37365f0335a1db431a4b6b84343a4fb9_fca99a08.jpg.2e61a3aae66e5ac9a911186319f2632a.jpg

Μετά από λίγο κάνει το εξής κουλό

Ανεβάζει πολλά watts , στην αρχή πάνω από 1000 και στέκεται τελικά στα περίπου 790-760. Θερμοκρασία εξόδου πλέον 60C. 

Ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία πάει 23.7 και ανέβαινε οπότε το έκλεισα :

0-02-0a-5bf2d9176665dba20f716dd3792d82b36a761a279cca2feb964c864a2e45a7eb_38eb911c.jpg.f00d16d3fd4c2535f216d1e182a3eb71.jpg0-02-0a-5b1bb654c06e756ab26350e6256796ebf745b256c678d2cbf1a6752aab258452_7ee0fc00.jpg.f506d77d156ea66db74ed821207095d1.jpg0-02-0a-28a12ac57ad3456b6215e03665476c6771e99cd09fdb618be8d7731ceddb5c08_29fcf6bd.jpg.c31e8224b8460ef345b8bbea758c7e44.jpg0-02-0a-f96d0ea518f8d21cce992fa7eb1f50a3266ff17bd52988a45ac2f17e054ca0b1_34ee20e4.jpg.17e2fcc0c845e6b70c756eebb6cbf70b.jpg0-02-0a-025c674266cd51a6aeb2ac64c89a19239c51d303be471375ce19e9baf380cac5_4b7fd5d0.jpg.ee0fbf516040a638013ba7546f0c2dc1.jpg

Και ερωτώ λοιπόν :

Αφού το τηλεκοντρόλ με follow me έβλεπε 24 (το δείχνει και το app), και είχα ζήτηση 23C άρα θα έπρεπε αν μη τι άλλο να μένει σταθερά στα χαμηλά watts , γιατί αυτό αύξησε κατανάλωση ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στον χώρο περισσότερο;;;;

 @Dare-Devil τι λές;

Δαιμονισμένο !! Θέλει παππά !!

Πέρα απο την πλάκα  περίεργη συμπεριφορά αλλά θα σου πώ κάτι για αρχή . Δε γνωρίζω ακριβώς με ποια λογική δουλεύει το follow me στο carrier αλλά θα σου πω για το δικό μου ifeel στο Gree Hansol 9άρι .   Όταν ενεργοποιείς το ifeel το χειριστήριο ενημερώνει για την κατάσταση της θερμοκρασίας στο χώρο ανά 5 λεπτά . Οπότε δεν έχεις ακριβώς realtime έλεγχο θερμοκρασίας . 

Αυτό που παρατηρώ είναι : Το χειριστήριο σου αναγράφει θερμοκρασία χώρου 24 ενώ το δικό σου ψηφιακό θερμόμετρο 23.3 .  Προφανώς δεν είναι ίδια μετρητικά όργανα και το καθένα έχει την δικιά του απόκλιση όπως και το resolution του κάθε οργάνου είναι διαφορετικό . Αν δεν απατώμαι το χειριστήριο του carrier δεν δείχνει δεκαδικές τιμές θερμοκρασίας .  Μέχρι εδώ μου φαίνονται όλα οκ . 

Το κουλό της υπόθεσης είναι ότι μετά ανεβάζει σαν δαιμονισμένο τα watts χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος . :huh:  

Είσαι σίγουρος ότι ρύθμισες το follow me στους 23 ;   Άκυρο είδα τη φωτό απο το wifi app . 
Είσαι σίγουρος ότι το χειριστήριο είχε πάντα οπτική επαφή με την μονάδα ; Οπτική επαφή = να μπορεί να στείλει σήμα στην μονάδα . 

Tήνω να πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με το κλιματιστικό σου και ότι είναι καλύτερο να επικοινωνήσεις με την τεχνική υποστήριξη της Carrier- Toshiba . 

Βγάλ το απο την πρίζα για 15 λεπτά και επανέλαβε τα tests που κάνεις να δούμε αλλά άστο για μια ώρα να δουλέψει να δούμε τί θα κάνει . Ακόμα και αν υπερβεί την θερμοκρασία και κλείσει . Αστο να ενεργοποιηθεί πάλι και δες τι θα κάνει . 



 

Επεξ/σία από Dare-Devil
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

13 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Το κουλό της υπόθεσης είναι ότι μετά ανεβάζει σαν δαιμονισμένο τα watts χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος . :huh:  

Πολύ περίεργο όντως, κοίταγα τα watts και την αύξηση της θερμοκρασίας στις περσίδες και δεν μπορούσα να το πιστέψω...

Το τηλεχειριστήριο ήταν κανονικά σε οπτική επαφή. Σκέφτομαι αν παίζει ρόλο το time delay αλλά βάζοντάς το στις περσίδες, είδα ότι έδωσε κανονικά την απότομη αύξηση και άρα έκανε κράτηση ο συμπιεστής. 

Τι να πω, θα το παρακολουθήσω. 

Από Τρίτη έρχεται και το Daikin το οποίο βρίσκεται σε σχεδόν ίδιο δωμάτιο από διαστάσεις και απαιτήσεις ( ο μηχανικός έβαλε σε αμφότερα ίδιες φέτες καλοριφέρ) , οπότε θα έχω και απευθείας σύγκριση. 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

38 λεπτά πριν, liakjim είπε

Πολύ περίεργο όντως, κοίταγα τα watts και την αύξηση της θερμοκρασίας στις περσίδες και δεν μπορούσα να το πιστέψω...

Το τηλεχειριστήριο ήταν κανονικά σε οπτική επαφή. Σκέφτομαι αν παίζει ρόλο το time delay αλλά βάζοντάς το στις περσίδες, είδα ότι έδωσε κανονικά την απότομη αύξηση και άρα έκανε κράτηση ο συμπιεστής. 

Τι να πω, θα το παρακολουθήσω. 

Από Τρίτη έρχεται και το Daikin το οποίο βρίσκεται σε σχεδόν ίδιο δωμάτιο από διαστάσεις και απαιτήσεις ( ο μηχανικός έβαλε σε αμφότερα ίδιες φέτες καλοριφέρ) , οπότε θα έχω και απευθείας σύγκριση. 

Time delay έχει το Gree Hansol . Δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και το Carrier .  Θα μπορούσε . Οπότε μην το παίρνεις σαν δεδομένο αυτό εκτός και αν στο επιβεβαιώσει η Carrier . 
Παρακολούθα το και βλέπουμε . Εγγύηση έχεις. Ελπίζω η Carrier-Toshiba να μην σε έχει στο περίμενε και εσένα όπως πριν λίγο καιρό με άλλα δύο μέλη που καθυστερούσαν !  
Δες το και θετικά. Αν έχει όντως πρόβλημα θα αξιολογήσεις το aftersales τους . :P ! 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.