Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
3 λεπτά πριν, bobadil είπε

Ευχαριστώ, έκλεισα μέσω Κωτσόβολου στη μισή τιμή. Οι υποχρεώσεις-παροχές που μου έδωσαν για την εγκατάσταση του κλιματιστικού πιστεύω καλύπτουν όσα έχω διαβάσει εδώ μέσα.

Θα το έχω υπόψη μου πάντως.

και εγω απο τον κοτσο τον ειχα κλεισει .απλα οταν πετυχαινεις αστερι μαστορα κρατας τηλεφωνο και για επομενα πχ σερβις κτλ .εδω μεχρι και ο αντιπροσωπος τεχνικος της morris που ηρθε σαββατο ο ανθρωπος και μου απαντησε οτι μαλακια μου κατεβενε στο κεφαλι .'-)Καλοδουλευτο

Επεξ/σία από danaos7
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
17 λεπτά πριν, liakjim είπε

Screenshot-1.png.0bf92eea75ef0a063f1d5ce1ceeff79b.png

;)

Για 2-3 μέτρα 5΄ λεπτά είναι αρκετά;

image.png.0d344e14710cb6891b021fcd0370d9e1.png

 

Επεξ/σία από bobadil
Δημοσ.
22 λεπτά πριν, danaos7 είπε

αμα εισαι αθηνα και θες τηλ απο αστερι μαστορα πες μου

ξέρεις να μας πεις πόσα παίρνει για 18αρι ?

Δημοσ.
13 λεπτά πριν, bobadil είπε

;)

Για 2-3 μέτρα 5΄ λεπτά είναι αρκετά;

image.png.0d344e14710cb6891b021fcd0370d9e1.png

Σε εμένα που ήρθε μια μια 2βάθμια αντλία, σε 3 λεπτά είχε πιάσει κενό. Η ποσότητα του αέρα είναι πολύ μικρή.

Ουσιαστικά δεν πας τόσο με χρόνο όσο με την υποπίεση. Όταν δει στο ρολογάκι -30psi θα είναι οκ.

30 λεπτά πριν, adreas195 είπε

καλημέρα ,

χρήση θα γίνει κυρίως για ψύξη το καλοκαίρι , αλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θέρμανση σαν δευτερη πηγή θέρμανσης (έχω φυσικό αέριο και καλοριφερ για κύρια θερμανση).
θέλω να έχουν σίγουρα wifi για remote διαχείρηση. 
Θα τα βάλω με το εξοικονμώ οπότε εγώ θα πληρώσω το 50%.

Πόσα χρήματα θα έδινες μέγιστο; (δεν έχω ιδέα ποιοι συνεργάζονται με το εξοικονομώ).

Δημοσ.
16 λεπτά πριν, bobadil είπε

;)

Για 2-3 μέτρα 5΄ λεπτά είναι αρκετά;

image.png.0d344e14710cb6891b021fcd0370d9e1.png

 

12 λεπτά πριν, liakjim είπε

Σε εμένα που ήρθε μια μια 2βάθμια αντλία, σε 3 λεπτά είχε πιάσει κενό. Η ποσότητα του αέρα είναι πολύ μικρή.

Ουσιαστικά δεν πας τόσο με χρόνο όσο με την υποπίεση. Όταν δει στο ρολογάκι -30psi θα είναι οκ.

Πόσα χρήματα θα έδινες μέγιστο; (δεν έχω ιδέα ποιοι συνεργάζονται με το εξοικονομώ).

Αν και δε νομίζω να σας πείσω το "ρολογάκι" που λέτε δεν λέει πολλά . 

https://www.engineeringtoolbox.com/vacuum-converter-d_460.html

Θέλει θεωρητικά 500micron. Στο πινακάκι λέει "Inches Mercury Gauge" . Στο 29-30 είναι σχεδον τιποτα στο ρολογάκι αλλα ειναι απο 25.000micron -> 500.

Θέλει ειδικο εργαλείο. 

installation_r32.jpg

Δημοσ.
29 λεπτά πριν, liakjim είπε

Πόσα χρήματα θα έδινες μέγιστο; (δεν έχω ιδέα ποιοι συνεργάζονται με το εξοικονομώ).

για τα 9000ΒTU θα έδινα μέχρι 850Euro 
για το 18000ΒΤU ( το οποίο θα μπορούσε να γίνει και 24ΒTU ) μέχρι 1500Euro

Δημοσ.
21 λεπτά πριν, ParhsG είπε

Αν και δε νομίζω να σας πείσω το "ρολογάκι" που λέτε δεν λέει πολλά . 

https://www.engineeringtoolbox.com/vacuum-converter-d_460.html

Θέλει θεωρητικά 500micron. Στο πινακάκι λέει "Inches Mercury Gauge" . Στο 29-30 είναι σχεδον τιποτα στο ρολογάκι αλλα ειναι απο 25.000micron -> 500.

Θέλει ειδικο εργαλείο. 

installation_r32.jpg

Δεν το λέμε εμείς, το λέει το εγχειρίδιο της Toshiba.

Τα microns είναι μια ακόμα μονάδα μέτρησης κενού .

Επίσης τα ψηφιακά όργανα έχουν τα πλεονεκτήματά τους ή όχι.

Προσωπικά δεν θα έσκαγα αν δεν είχε ψηφιακό όργανο ο ψυκτικός.

Αν έχει αναλογικό, κρατήσει την αντλία 5-10 λεπτά και δω τη βελόνα να τερματίζει στα μείον, ε πιθανότατα είμαστε οκ.

Αν έβαζα κεντρικό κλιματισμό σε 10όροφο κτίριο με κάτι εκατοντάδες χιλιάδες btus, ναι να βάλω ψηφιακό.

Φυσικά στο σπίτι του ο  καθένας κάτι αυτό που θεωρεί καλύτερο και αν κρίνει, αγοράζει την ανάλογη υπηρεσία. 

Δημοσ.
38 λεπτά πριν, Silenzio είπε

ξέρεις να μας πεις πόσα παίρνει για 18αρι ?

οχι αλλα αμα θες σου στελνω το τηλ σε πμ και απο τους 2 που εχω και ειναι επαγγελματιες και οι δυο..αν και θα εκλεινα προς τον  morrisakia πιο πολυ λογο ηλικιας και εμπειριας .

Δημοσ.
15 λεπτά πριν, adreas195 είπε

για τα 9000ΒTU θα έδινα μέχρι 850Euro 
για το 18000ΒΤU ( το οποίο θα μπορούσε να γίνει και 24ΒTU ) μέχρι 1500Euro

Οκ, άρα αφού θα δώσεις τα μισά χρήματα σε πάω στην κορυφή στο 9άρι https://www.kotsovolos.gr/site/air-condition-heaters/air-condition/7.000-to-15.000-btu/198938-toshiba-daiseikai-9-10pavpg-e/10pkvpg-e

Στο μεγάλο διαλέγεις Shorai Premium 18άρι, 22άρι ή 24άρι.

Δημοσ.
11 λεπτά πριν, liakjim είπε

Δεν το λέμε εμείς, το λέει το εγχειρίδιο της Toshiba.

Τα microns είναι μια ακόμα μονάδα μέτρησης κενού .

Επίσης τα ψηφιακά όργανα έχουν τα πλεονεκτήματά τους ή όχι.

Προσωπικά δεν θα έσκαγα αν δεν είχε ψηφιακό όργανο ο ψυκτικός.

Αν έχει αναλογικό, κρατήσει την αντλία 5-10 λεπτά και δω τη βελόνα να τερματίζει στα μείον, ε πιθανότατα είμαστε οκ.

Αν έβαζα κεντρικό κλιματισμό σε 10όροφο κτίριο με κάτι εκατοντάδες χιλιάδες btus, ναι να βάλω ψηφιακό.

Φυσικά στο σπίτι του ο  καθένας κάτι αυτό που θεωρεί καλύτερο και αν κρίνει, αγοράζει την ανάλογη υπηρεσία. 

Μπορει αλλά δεν εισαι σιγουρος. Της mitsubishi λέει πχ 500 microns , αυτο δε μπορεις να το δεις αλλιως.

Στην αμερική πάντως θεωρείται must αλλιως σε θεωρουν ασχετο και εχω δει σε forum σε ψυκτικους που ειχε χαλάσει η αντλία του και επειδη εβλεπε -30 νομιζε οτι ηταν οκ και μολις πηρε κενομετρο καταλαβε. Ετσι και αλλιως και κενο να μη κανεις δε θα καταλάβεις διαφορά οποτε καλύτερα να γινει εστω και λιγο απο το τίποτα. 

 

  • Like 1
Δημοσ.

Παίδες έχω κάνει το κεφάλι μου πουρέ

Πήγα μια ώρα σε Κωτσόβολο περιοχής μου και μου είπαν για φοβερή περίπτωση τούτο..

https://www.kotsovolos.gr/site/air-condition-heaters/air-condition/7.000-to-15.000-btu/198185-daikin-atxc71b-siesta-sensira?cmicc=skroutz

Για Asyg κλπ που ανέφερα μου είπαν ότι δε φτάνει το επίπεδο της Daikin κλπ..

Δημοσ.
12 λεπτά πριν, UlveRz είπε

Παίδες έχω κάνει το κεφάλι μου πουρέ

Πήγα μια ώρα σε Κωτσόβολο περιοχής μου και μου είπαν για φοβερή περίπτωση τούτο..

https://www.kotsovolos.gr/site/air-condition-heaters/air-condition/7.000-to-15.000-btu/198185-daikin-atxc71b-siesta-sensira?cmicc=skroutz

Για Asyg κλπ που ανέφερα μου είπαν ότι δε φτάνει το επίπεδο της Daikin κλπ..

Εκτύπωσε αυτό :

c10500792-2.jpg

και μετά αυτό

c10445131-2.jpg

και ρώτα τον/την φωστήρα να σου εξηγήσουν πως ακριβώς υπερτερεί.

Έλεος δλδ....

  • Like 1
Δημοσ.
4 λεπτά πριν, UlveRz είπε

Παίδες έχω κάνει το κεφάλι μου πουρέ

Πήγα μια ώρα σε Κωτσόβολο περιοχής μου και μου είπαν για φοβερή περίπτωση τούτο..

https://www.kotsovolos.gr/site/air-condition-heaters/air-condition/7.000-to-15.000-btu/198185-daikin-atxc71b-siesta-sensira?cmicc=skroutz

Για Asyg κλπ που ανέφερα μου είπαν ότι δε φτάνει το επίπεδο της Daikin κλπ..

seer kai scop tou ριχνει στα αυτια το https://www.skroutz.gr/s/14978825/Fujitsu-ASYG24KLCA.html

σε σχεση με το https://www.skroutz.gr/s/18325186/Daikin-ATXC71B-ARXC71B-Siesta-Sensira.html .

3 λεπτά πριν, liakjim είπε

Εκτύπωσε αυτό :

c10500792-2.jpg

και μετά αυτό

c10445131-2.jpg

και ρώτα τον/την φωστήρα να σου εξηγήσουν πως ακριβώς υπερτερεί.

Έλεος δλδ....

μαζι ποσταραμε αχαχαχαχαχαχαχα

  • Like 1
Δημοσ.
1 ώρα πριν, liakjim είπε

Οκ, άρα αφού θα δώσεις τα μισά χρήματα σε πάω στην κορυφή στο 9άρι https://www.kotsovolos.gr/site/air-condition-heaters/air-condition/7.000-to-15.000-btu/198938-toshiba-daiseikai-9-10pavpg-e/10pkvpg-e

Στο μεγάλο διαλέγεις Shorai Premium 18άρι, 22άρι ή 24άρι.

Οκ για το 9αρι ας είναι να δωσεις κατι παραπανω για να παρεις τουμπανο.

Αλλά για το 18αρι δεν βλεπω να είναι καλυτερο από το Inventor Nemesis Pro.

Δηλαδη εγω αυτό που κοιτάζω κυρίως σε ένα κλιματιστικό είναι τα εξής

SEER

SCOP (σε θερμή περιοχή)

Εγγύηση

WiFi

Δημοσ.
25 λεπτά πριν, adreas195 είπε

Οκ για το 9αρι ας είναι να δωσεις κατι παραπανω για να παρεις τουμπανο.

Αλλά για το 18αρι δεν βλεπω να είναι καλυτερο από το Inventor Nemesis Pro.

Δηλαδη εγω αυτό που κοιτάζω κυρίως σε ένα κλιματιστικό είναι τα εξής

SEER

SCOP (σε θερμή περιοχή)

Εγγύηση

WiFi

Ναι μεν έχεις δίκιο, αλλά καμιά φορά τα νούμερα δεν λένε όλη την αλήθεια.

Το Toshiba έχει πιστοποίηση eurovent άρα ξέρεις ότι λέει την αλήθεια, είναι πιο αθόρυβο, έχει twin rotary συμπιεστή, φτάνει σε πολύ χαμηλότερες ελάχιστες καταναλώσεις.

Το Inventor έχει αν λέει την αλήθεια μεγαλύτερη απόδοση και εγγύηση.

 Wifi μπορούν να πάρουν και τα 2.

Ζυγίζεις και αποφασίζεις.

  • Thanks 1
Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...