Προς το περιεχόμενο

Συμβουλές κι απορίες για κλιματιστικά


zoranb

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
29 λεπτά πριν, Irnx είπε

Καλησπέρα και από εμενα .

Να ευχαριστήσω αρχικά για τον χρόνο σας και για τα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν γραφτεί σε προηγούμενα post.

Θα ρωτήσω πολλά πράγματα αλλά ελπίζω να φανουν χρήσιμα και σε επόμενους αναγνώστες. Ζητώ συγγνώμη για το μακροσκελές του πράγματος.

Ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα κλιματιστικό 24.000 btu για χώρο 62τ.μ (35 + 27 - σαλόνι και κουζίνα με υψομετρική διαφορά περίπου 1 μέτρο χαμηλότερα το σαλόνι που επικοινωνουν με σκαλοπάτια). Τα δύο δωμάτια είναι σχετικά χαμηλοτάβανα με ύψη 2,50 και 2,70 αντίστοιχα).  Το σπίτι είναι μονοκατοικία πανταχώθεν ελεύθερη με διπλά τζάμια αλλά κατασκευή δεκαετίας 80. Έχω και άλλο όροφο από πάνω μου.

Το κλιματιστικό σχεδιάζω να το τοποθετήσω σε βορινό τοιχό που επικοινωνεί με μπαλκόνι (γύρω στο 1,5 - 2 μέτρα πάνω απο έδαφος) καλυπτόμενο απο τέντες απο όλες τις πλευρές. Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζω μετά τις 14.00 που ο ήλιος γυρνάει στην δυτική πλευρά και ζορίζει πολυ το σπίτι που ανεβάζει θερμοκρασία αβέρτα. Αν βάλεις και ότι υπάρχουν και τρία μικρά παιδιά και η κουζίνα δουλεύει γίνεται λίγο χαμός.

1) Το σαλόνι έχει δοκάρια περιμετρικά και το πρόβλημα είναι που θα στηρίξω μέσα και έξω.  Αντε μέσα να κάνω τρύπες λόγω μικρού βάρους αλλά στην εξωτερική πλευρά του τοίχου δύσκολο. Στην περιοχή που μένω έχει ιστορικό δυνατών σεισμών.

Εδώ θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα των σωληνώσεων. Τα 3m είναι το ελάχιστο που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής; Για περισσότερα μέτρα τι γίνεται;  Με βλέπω να χρειάζομαι αρκετά μέτρα αν στηρίξω την εξωτερική μονάδα το πάτωμα του μπαλκονιού γιατί υπάρχει μια αρκετή απόσταση με την άκρη του μπαλκονιού. Επιπλέον χαμηλά θα είναι προσβάσιμο και απο τα πιτσιρίκια( εκτός αν κατεβάσω ακόμα περισσότερο την εξωτερική μονάδα κάτω απο το μπαλκόνι).

2) Ο πίνακας μου με τις ασφάλειες έχει ασφάλειες μέχρι 18Α για το δωμάτιο που θα μπει το κλιματιστικό. Τα ηλεκτρολογικά περάστηκαν πριν 3-4 χρόνια με 2,5αρι καλώδιο είπε ο ηλεκτρολόγος. Σηκώνει κατά την γνώμη σας το φορτίο ή χρειάζεται κάποια επιπλέον κάλυψη.

3) Σκεφτόμουν να βάλω το Fujitsu ASYG24KLCA  (Έχω θέρμανση με λέβητα πετρελαίου. Αν το χρησιμοποίησω για θέρμανση θα είναι συπληρωματικά, με ίσως το λέβητα να δουλεύει σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή πολύ σπάνια θα κατέβουν κάτω απο το μηδέν). Το budget είναι γύρω στα 1000-1200 με την εγκατάσταση και η αγορά θα γίνει με πιστωτική κάρτα.

Δεδομένης της δυσκολίας της εγκατάστασης πήγα να ρωτήσω το εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας της περιοχής για το τι χρέωνει για εγκατάσταση. Ο τεχνικός με κοίταγε λίγο περιέργα μόλις τον ρώτησα για μήκη σωληνώσεων και αντλίες κενού και χρονικά διαστήματα. Αν παραγγείλω απο μεγάλη αλυσίδα θα βγάλω άκρη με τα συνεργεία τους ; Ποιά είναι η εμπειρία σας; Δεδομένου ότι η fujitsu ζητάει και service για να ισχύει η εγγύηση με προβλημάτισε λίγο και  η γεροπαλαιή αντίληψη του service.

Ευχαριστώ

Προσωπικά πιστεύω ότι το Fujitsu θα τα έχει για πρωινό τα 60τμ σε ψύξη.

Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος είναι 30μέτρα οπότε σίγουρα δεν θα υπάρχει θέμα. Απλά θέλει συμπλήρωμα με φρέον για πάνω από 15μ. Επισυνάπτω και το εγχειρίδιο.

asyg18klca.pdf

Το βάρος της μονάδας είναι πολύ μικρό, οπότε δεν πιστεύω να δυσκολευτεί ο ψυκτικός.

Θα συνιστούσα να πας σε άλλον ψυκτικό που όταν θα πεις για μήκη και κενά, να πει ότι τα κάνει. Δεν χρειάζεται να είναι της fgeurope. Για την εγγύηση θέλει μόνο απόδειξη.

Προσωπικά από κωτσόβολο που αγόρασα και έβαλα 2 κλιματιστικά από αυτούς, δεν είχα θέμα. Από πριν είχα εξηγηθεί όμως το τι θέλω και ήμουν φιλικά μεν, αλλά στενός κορσές δε από πάνω τους. Έτσι και αλλιώς προβλέπονται και σαν διαδικασίες από αυτούς.

Το service δίνει την έξτρα εγγύηση για τα +7 του συμπιεστή.

ΥΓ Ελπίζω να μη θες αθόρυβη εσωτερική μονάδα γιατί δεν θα σου κάνει. Η εξωτερική σε ψύξη, είναι σαν να μην υπάρχει.

Επεξ/σία από liakjim
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Να ρωτησω κατι ηθελα . Ενδιαφερομαι για δυο μοντελα 9ρια το toshiba shorai premium και το Daikin Perfera FTXM25N. Παρατηρω οτι στα specs της toshiba αναφερεται σε ελαχιστη τιμη καταναλωσης 170 w στην θερμανση ενω για το αντιστοιχο μοντελο της daikin δεν μπορω να βρω κατι αντιστοιχο σε watt. Παρολα αυτα λενε για min θερμικη αποδοση 4400 btu = 1290 w με ποσο συντελεστη cop να το διαιρεσω πχ 5 θα βγει 258 w min καταναλωση παραπανω απο το toshiba. Επισης βλεπω και μετρησεις που παραθετονται στο forum για πιο φθηνες σειρες daikin 9ρια να πεφτουν κατω απο 200w στην θερμανση . Η  συνολικη ομως ετησια καταναλωση του daikin στα specs ειναι πιο χαμηλη απο του shorai.  Mπορειτε να με διαφωτισετε τι τελικα ισχυει και τι συμφερει να επιλεξω? Εχει καποιος απο εσας καποιο απο τα δυο ετσι ωστε να μπορει να μας δωσει μετρησεις καταναλωσης?

Ευχαριστώ

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

6 λεπτά πριν, Lofarek είπε

Να ρωτησω κατι ηθελα . Ενδιαφερομαι για δυο μοντελα 9ρια το toshiba shorai premium και το Daikin Perfera FTXM25N. Παρατηρω οτι στα specs της toshiba αναφερεται σε ελαχιστη τιμη καταναλωσης 170 w στην θερμανση ενω για το αντιστοιχο μοντελο της daikin δεν μπορω να βρω κατι αντιστοιχο σε watt. Παρολα αυτα λενε για min θερμικη αποδοση 4400 btu = 1290 w με ποσο συντελεστη cop να το διαιρεσω πχ 5 θα βγει 258 w min καταναλωση παραπανω απο το toshiba. Επισης βλεπω και μετρησεις που παραθετονται στο forum για πιο φθηνες σειρες daikin 9ρια να πεφτουν κατω απο 200w στην θερμανση . Η  συνολικη ομως ετησια καταναλωση του daikin στα specs ειναι πιο χαμηλη απο του shorai.  Mπορειτε να με διαφωτισετε τι τελικα ισχυει και τι συμφερει να επιλεξω? Εχει καποιος απο εσας καποιο απο τα δυο ετσι ωστε να μπορει να μας δωσει μετρησεις καταναλωσης?

Ευχαριστώ

Shorai εννοείτε και με 7 χρονάκια εγγύηση ;)

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

4 ώρες πριν, Rnd1978 είπε

Ας λύσουμε τα απλά πρώτα..και μετά βλέπουμε το μένος και Eurovent κτλ. Εδώ ακόμα και τώρα που μιλάμε κάποιοι χρόνια στο νήμα,κάποιοι μαλιστα προτείνουν κλιματιστικά και δεν ξέρουμε (επισημα) σε πόσες ώρες λειτουργίας αναφέρονται τα ετικετακια για το SCOP / SEER @Dare-Devil έχεις αποψη;   Η κάποιος αλλος εδώ υπεύθυνη απάντηση;

Kαποια στιγμή παλαιότερα διάβαζα αυτό για τα ενεργειακά ταμπελάκια και τον τρόπο υπολογισμού των τιμών αυτών . 
Συγκεκριμένα ορίστε την ορίζει η Ε.Ε .  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0626&from=en

Δεν το έχω διαβάσει όλο αλλά και πάλι δεν μπορούσα να καταλάβω μερικά πράγματα . 

Μερικοί ορισμοί απο το link:

‘Seasonal energy efficiency ratio’ (SEER) is the overall energy efficiency ratio of the unit, representative for the whole cooling season, calculated as the reference annual cooling demand divided by the annual electricity consumption for cooling;

‘Reference annual cooling demand’ (QC) means the reference cooling demand [kWh/a] to be used as basis for calculation of SEER and calculated as the product of the design load for cooling (Pdesignc) and the equivalent active mode hours for cooling (HCE);

‘Annual electricity consumption for cooling’ (QCE) means the electricity consumption [kWh/a] required to meet the reference annual cooling demand and is calculated as the reference annual cooling demand divided by the active mode seasonal energy efficiency ratio (SEERon), and the electricity consumption of the unit for thermostat off-, standby-, off- and crankcase heater-mode during the cooling season;

‘Active seasonal mode energy efficiency ratio’ (SEERon) means the average energy efficiency ratio of the unit in active mode for the cooling function, constructed from part load and bin-specific energy efficiency ratio's (EERbin(Tj)) and weighted by the bin hours the bin condition occurs;

‘Equivalent active mode hours for cooling’ (HCE) means the assumed annual number of hours [h/a] the unit must provide the design load for cooling (Pdesignc) in order to satisfy the reference annual cooling demand, as set out in Annex VII, Table 4;

3 ώρες πριν, alex19871987 είπε

Παιδιά νταξει από ένα σημείο χάνεται και όλο το νόημα με χαρακτηρισμούς και υποθεσεις.καθενας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Από εκεί και πέρα χάνεται και η όλη προσπάθεια μερικών ατόμων εδώ μέσα.

nch Everbrite κάπου οικονομικα να πουλάει ξέρετε??πχ Πειραιά και τριγύρω.

http://www.vasilakoschemicals.gr/el/products/details/Βιομ.-τροφίμων-Απολυμαντικ/NCH-EVERBRITE-80

12.89 ευρώ . Δεν νομίζω να το βρείς σε καλύτερη τιμή  αλλά είναι μεταμόρφωση το μαγαζί . 

  • Like 2
  • Thanks 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

26 λεπτά πριν, Lofarek είπε

Να ρωτησω κατι ηθελα . Ενδιαφερομαι για δυο μοντελα 9ρια το toshiba shorai premium και το Daikin Perfera FTXM25N. Παρατηρω οτι στα specs της toshiba αναφερεται σε ελαχιστη τιμη καταναλωσης 170 w στην θερμανση ενω για το αντιστοιχο μοντελο της daikin δεν μπορω να βρω κατι αντιστοιχο σε watt. Παρολα αυτα λενε για min θερμικη αποδοση 4400 btu = 1290 w με ποσο συντελεστη cop να το διαιρεσω πχ 5 θα βγει 258 w min καταναλωση παραπανω απο το toshiba. Επισης βλεπω και μετρησεις που παραθετονται στο forum για πιο φθηνες σειρες daikin 9ρια να πεφτουν κατω απο 200w στην θερμανση . Η  συνολικη ομως ετησια καταναλωση του daikin στα specs ειναι πιο χαμηλη απο του shorai.  Mπορειτε να με διαφωτισετε τι τελικα ισχυει και τι συμφερει να επιλεξω? Εχει καποιος απο εσας καποιο απο τα δυο ετσι ωστε να μπορει να μας δωσει μετρησεις καταναλωσης?

Ευχαριστώ

120w λεει το FTXM25N

505525189_Screenshot_2020-05-13untitled-ARXM-N9_EEDEN19_DataBooks_Englishpdf.png.9fad348199e91134cf9501d971082699.png

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

1 ώρα πριν, Irnx είπε

Καλησπέρα και από εμενα .

Να ευχαριστήσω αρχικά για τον χρόνο σας και για τα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν γραφτεί σε προηγούμενα post.

Θα ρωτήσω πολλά πράγματα αλλά ελπίζω να φανουν χρήσιμα και σε επόμενους αναγνώστες. Ζητώ συγγνώμη για το μακροσκελές του πράγματος.

Ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα κλιματιστικό 24.000 btu για χώρο 62τ.μ (35 + 27 - σαλόνι και κουζίνα με υψομετρική διαφορά περίπου 1 μέτρο χαμηλότερα το σαλόνι που επικοινωνουν με σκαλοπάτια). Τα δύο δωμάτια είναι σχετικά χαμηλοτάβανα με ύψη 2,50 και 2,70 αντίστοιχα).  Το σπίτι είναι μονοκατοικία πανταχώθεν ελεύθερη με διπλά τζάμια αλλά κατασκευή δεκαετίας 80. Έχω και άλλο όροφο από πάνω μου.

Το κλιματιστικό σχεδιάζω να το τοποθετήσω σε βορινό τοιχό που επικοινωνεί με μπαλκόνι (γύρω στο 1,5 - 2 μέτρα πάνω απο έδαφος) καλυπτόμενο απο τέντες απο όλες τις πλευρές. Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζω μετά τις 14.00 που ο ήλιος γυρνάει στην δυτική πλευρά και ζορίζει πολυ το σπίτι που ανεβάζει θερμοκρασία αβέρτα. Αν βάλεις και ότι υπάρχουν και τρία μικρά παιδιά και η κουζίνα δουλεύει γίνεται λίγο χαμός.

1) Το σαλόνι έχει δοκάρια περιμετρικά και το πρόβλημα είναι που θα στηρίξω μέσα και έξω.  Αντε μέσα να κάνω τρύπες λόγω μικρού βάρους αλλά στην εξωτερική πλευρά του τοίχου δύσκολο. Στην περιοχή που μένω έχει ιστορικό δυνατών σεισμών.

Εδώ θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα των σωληνώσεων. Τα 3m είναι το ελάχιστο που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής; Για περισσότερα μέτρα τι γίνεται;  Με βλέπω να χρειάζομαι αρκετά μέτρα αν στηρίξω την εξωτερική μονάδα το πάτωμα του μπαλκονιού γιατί υπάρχει μια αρκετή απόσταση με την άκρη του μπαλκονιού. Επιπλέον χαμηλά θα είναι προσβάσιμο και απο τα πιτσιρίκια( εκτός αν κατεβάσω ακόμα περισσότερο την εξωτερική μονάδα κάτω απο το μπαλκόνι).

2) Ο πίνακας μου με τις ασφάλειες έχει ασφάλειες μέχρι 18Α για το δωμάτιο που θα μπει το κλιματιστικό. Τα ηλεκτρολογικά περάστηκαν πριν 3-4 χρόνια με 2,5αρι καλώδιο είπε ο ηλεκτρολόγος. Σηκώνει κατά την γνώμη σας το φορτίο ή χρειάζεται κάποια επιπλέον κάλυψη.

3) Σκεφτόμουν να βάλω το Fujitsu ASYG24KLCA  (Έχω θέρμανση με λέβητα πετρελαίου. Αν το χρησιμοποίησω για θέρμανση θα είναι συπληρωματικά, με ίσως το λέβητα να δουλεύει σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή πολύ σπάνια θα κατέβουν κάτω απο το μηδέν). Το budget είναι γύρω στα 1000-1200 με την εγκατάσταση και η αγορά θα γίνει με πιστωτική κάρτα.

Δεδομένης της δυσκολίας της εγκατάστασης πήγα να ρωτήσω το εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας της περιοχής για το τι χρέωνει για εγκατάσταση. Ο τεχνικός με κοίταγε λίγο περιέργα μόλις τον ρώτησα για μήκη σωληνώσεων και αντλίες κενού και χρονικά διαστήματα. Αν παραγγείλω απο μεγάλη αλυσίδα θα βγάλω άκρη με τα συνεργεία τους ; Ποιά είναι η εμπειρία σας; Δεδομένου ότι η fujitsu ζητάει και service για να ισχύει η εγγύηση με προβλημάτισε λίγο και  η γεροπαλαιή αντίληψη του service.

Ευχαριστώ

Περίεργη η περίπτωση σου  και μεγάλο χώρο έχεις . Ίσως να μην επαρκεί ένα 24άρι αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο . Το Fujitsu που κοιτάς  είναι κτήνος σε αποδόσεις btu/h  έχει πολύ καλό scop και είναι εντός budget σου . οπότε στο προτείνω . 
Βάλε 24άρη και αν δεις ότι σε αντίξοες συνθήκες είναι οριακό τότε βάλε και ένα 9άρι στο χώρο  μελλοντικά . 

Για τα μήκη σωληνώσεων σου είπε ο liakjim . Γενικά τα κλιματιστικά δέχονται μεγάλη επιμήκυνση σωληνώσεων .  Στο service manual ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης αναφέρονται τα μέγιστα μήκη και η συμπλήρωση με ψυκτικό υγρό που χρειάζεται το κύκλωμα . Συνήθως ένα κλιματιστικό απο 5m  ή 7m και πάνω χρειάζεται έξτρα φρέον (gr/m) . Επίσης στα ίδια manuals αναφέρονται οι απαιτούμενες διατομές των καλωδίων και η απαιτούμενη ασφάλεια .  Μεγάλα κλιματιστικά συνήθως τα βάζουμε σε ξεχωριστή γραμμή . Μίλα και με ηλεκτρολόγο .  Όσον αφορά την τοποθέτηση του την λύση θα στην βρεί ψυκτικός που θα δει τον χώρο σου .  Aν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να μπεί κλιματιστικό στο μέσα χώρο υπάρχουν τα κλιματιστικά τύπου ντουλάπας . Κατώτερη οικονομία σε ψύξη και θέρμανση σε σύγκριση με τα κλιματιστικά τοίχου αλλά  είναι μια καλή λύση . 
https://www.skroutz.gr/c/1701/epaggelmatika-klimatistika-inverter/f/486134/ntoulapa.html?o=ντουλάπες+air&order_by=pricevat&order_dir=asc

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

20 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

120w λεει το FTXM25N

505525189_Screenshot_2020-05-13untitled-ARXM-N9_EEDEN19_DataBooks_Englishpdf.png.9fad348199e91134cf9501d971082699.png

Απο eurovent το βρηκατε ? μπορετε να κανετε attached  τα αντιστοιχα  pdf specs που αφορουν τα δυο μοντελα για να δω και θορυβους κλπ γιατι στο android tablet εχω μεγαλο προβλημα δεν με βοηθα καθολου το GUI που εχω

Ευχαριστω πολύ. Αν εχουν ετσι τα πραγματα μαλλον παμε προς daikin μεριά...😄

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
39 λεπτά πριν, Lofarek είπε

Απο eurovent το βρηκατε ? μπορετε να κανετε attached  τα αντιστοιχα  pdf specs που αφορουν τα δυο μοντελα για να δω και θορυβους κλπ γιατι στο android tablet εχω μεγαλο προβλημα δεν με βοηθα καθολου το GUI που εχω

Ευχαριστω πολύ. Αν εχουν ετσι τα πραγματα μαλλον παμε προς daikin μεριά...😄

vs.jpg.80ea0ba0d27f206cb10bcafb93590014.jpg

1760171226_Screenshot_2020-05-14DB_SuzumiR32_101316182224_GBpdf.png.6ffab76ccd7dbb50e2c549148dd53d10.png

61837845_Screenshot_2020-05-14untitled-ARXM-N9_EEDEN19_DataBooks_Englishpdf.png.9082aedb7129db6637a23474f7bedd8e.png

1217444776_Screenshot_2020-05-14shorai-premium_brochure_grpdf.png.f0f2323f6dcc613bb8700b25b869fbdb.png

1791707945_Screenshot_2020-05-14ATXM-NARXM-N9_Productflyer_ECPEN20-040_Englishpdf.png.1bcfa8da28d64269b27359cb1c5b6d4e.png

 

 

Επεξ/σία από rbx1000
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
7 ώρες πριν, rbx1000 είπε

vs.jpg.80ea0ba0d27f206cb10bcafb93590014.jpg

1760171226_Screenshot_2020-05-14DB_SuzumiR32_101316182224_GBpdf.png.6ffab76ccd7dbb50e2c549148dd53d10.png

61837845_Screenshot_2020-05-14untitled-ARXM-N9_EEDEN19_DataBooks_Englishpdf.png.9082aedb7129db6637a23474f7bedd8e.png

1217444776_Screenshot_2020-05-14shorai-premium_brochure_grpdf.png.f0f2323f6dcc613bb8700b25b869fbdb.png

1791707945_Screenshot_2020-05-14ATXM-NARXM-N9_Productflyer_ECPEN20-040_Englishpdf.png.1bcfa8da28d64269b27359cb1c5b6d4e.png

Πολύ πίσω το Shorai. Τσόντα βασικά.

Καλά θα κάνουν να φέρουν το edge άμεσα και σε καλή τιμή, γιατί με τέτοιες αποδόσεις δεν πάει πουθενά.

Aν και το 24άρι με seer 6.3 και scop 5.5 είναι λίγο απογοήτευση. 👎

Μόνο από 22άρι και κάτω αξίζει https://toshiba-aircon.gr/product/edge/

 

Επεξ/σία από liakjim
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ερώτημα φιλοσοφικό.  Έχω ένα Carrier 24άρι για ένα χώρο περίπου 60 τμ. Όλο το σπίτι είναι 125 τετραγωνικά. 

Το χώρο 60τμ γενικά τον παγώνει/ζεσταίνει σχετικά εύκολα. 

Μετά τα 60τμ το σπίτι στρίβει αριστερά σε ένα χωλ και έχει τα υπόλοιπα τμ χωρισμένα σε 3 υπνοδωμάτια. Αν δουλεύει 2 ώρες το Carrier κατεβάζει τη θερμοκρασία αισθητά και στο υπόλοιπο σπίτι. 

Σκέφτομαι να πάρω ένα 12άρι carrier για το ένα γραφείο γιατί με τη δουλειά από το σπίτι θα ψηθω. Λέω να το βάλω στο δωμάτιο να βλέπει πόρτα έτσι ώστε να στέλνει περισσότερο κρύο αέρα στα υπόλοιπα δωμάτια. 

Σήμερα μέτρησα και μπορεί να μπει και στο χωλ χωρίς όμως να χτυπάει απευθείας κάποιο δωμάτιο.  Να σημειωθεί πως θα χρειαστεί και μεγαλύτερο σωλήνα έτσι και αλλιώς περίπου 8 μέτρα. Ή γυναίκα δε θέλει κλιματισμό στα υπνοδωμάτια εκτός του γραφείου  γιατί τους ενοχλεί. 

Εσείς τι θα κάνατε; 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

18 λεπτά πριν, ptwma είπε

Ερώτημα φιλοσοφικό.  Έχω ένα Carrier 24άρι για ένα χώρο περίπου 60 τμ. Όλο το σπίτι είναι 125 τετραγωνικά. 

Το χώρο 60τμ γενικά τον παγώνει/ζεσταίνει σχετικά εύκολα. 

Μετά τα 60τμ το σπίτι στρίβει αριστερά σε ένα χωλ και έχει τα υπόλοιπα τμ χωρισμένα σε 3 υπνοδωμάτια. Αν δουλεύει 2 ώρες το Carrier κατεβάζει τη θερμοκρασία αισθητά και στο υπόλοιπο σπίτι. 

Σκέφτομαι να πάρω ένα 12άρι carrier για το ένα γραφείο γιατί με τη δουλειά από το σπίτι θα ψηθω. Λέω να το βάλω στο δωμάτιο να βλέπει πόρτα έτσι ώστε να στέλνει περισσότερο κρύο αέρα στα υπόλοιπα δωμάτια. 

Σήμερα μέτρησα και μπορεί να μπει και στο χωλ χωρίς όμως να χτυπάει απευθείας κάποιο δωμάτιο.  Να σημειωθεί πως θα χρειαστεί και μεγαλύτερο σωλήνα έτσι και αλλιώς περίπου 8 μέτρα. Ή γυναίκα δε θέλει κλιματισμό στα υπνοδωμάτια εκτός του γραφείου  γιατί τους ενοχλεί. 

Εσείς τι θα κάνατε; 

Το χωλ είναι μεγάλο;

Ποιο 24αρι carrier έχεις;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δε θυμάμαι Το μοντέλο είναι καινούργιο όμως.  Το χωλ είναι 2.5 μέτρα 

3 λεπτά πριν, liakjim είπε

Το χωλ είναι μεγάλο;

Ποιο 24αρι carrier έχεις;

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

10 λεπτά πριν, ptwma είπε

Ερώτημα φιλοσοφικό.  Έχω ένα Carrier 24άρι για ένα χώρο περίπου 60 τμ. Όλο το σπίτι είναι 125 τετραγωνικά. 

Το χώρο 60τμ γενικά τον παγώνει/ζεσταίνει σχετικά εύκολα. 

Μετά τα 60τμ το σπίτι στρίβει αριστερά σε ένα χωλ και έχει τα υπόλοιπα τμ χωρισμένα σε 3 υπνοδωμάτια. Αν δουλεύει 2 ώρες το Carrier κατεβάζει τη θερμοκρασία αισθητά και στο υπόλοιπο σπίτι. 

Σκέφτομαι να πάρω ένα 12άρι carrier για το ένα γραφείο γιατί με τη δουλειά από το σπίτι θα ψηθω. Λέω να το βάλω στο δωμάτιο να βλέπει πόρτα έτσι ώστε να στέλνει περισσότερο κρύο αέρα στα υπόλοιπα δωμάτια. 

Σήμερα μέτρησα και μπορεί να μπει και στο χωλ χωρίς όμως να χτυπάει απευθείας κάποιο δωμάτιο.  Να σημειωθεί πως θα χρειαστεί και μεγαλύτερο σωλήνα έτσι και αλλιώς περίπου 8 μέτρα. Ή γυναίκα δε θέλει κλιματισμό στα υπνοδωμάτια εκτός του γραφείου  γιατί τους ενοχλεί. 

Εσείς τι θα κάνατε; 

Φαντάζομαι η επιλογή να αλλάξεις γυναίκα δεν παίζει... 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

20 λεπτά πριν, ptwma είπε

Δε θυμάμαι Το μοντέλο είναι καινούργιο όμως. 

Ποιό από τα παρακάτω;

https://www.skroutz.gr/s/18541252/Carrier-Crystal-II-42QHB24D8SA-38QHB24D8S.html

https://www.skroutz.gr/s/18540909/Carrier-Coastal-Plus-42QHB24D8SC-38QHB24D8SC.html

20 λεπτά πριν, ptwma είπε

Το χωλ είναι 2.5 μέτρα 

Νομίζω ότι είναι πολύ μικρό το χωλ . Το κλιματιστικό θα διαβάζει υπερψυξη ή υπερθέρμανση αντίστοιχα.

Θα έβαζα στο γραφείο. Γιατί όμως 12άρι. 9άρι δεν αρκεί;

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...