Ξαφνικά , ο ελεύθερος χρόνος πολλαπλασιάστηκε, οπότε ευκαιρία για παιχνίδι :

Fujitsu ASYG24KLCA (22 ρύθμιση), με TP-LINK HS110 σε Hassio με oracle virtualbox, δεδομένα σε infuxdb και μεταφορά στο grafana , οπότε οι δυνατότητες είναι απεριόριστες :

a7f25c0ba24184f4879b1f02bdc1f7e2.png

 

και το ανωτέρω σε υψηλότερη ανάλυση

e69af6b6ed851c2df99132e7b91a7efa.png

 

  • Like 3
  • Απαντ. 31,7k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

  • liakjim

    5364

  • Dare-Devil

    2162

  • banned_acc

    1683

  • Rnd1978

    1481

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ.
34 λεπτά πριν, guzel είπε

Θα πάθουν άραγε κάτι τα φίλτρα από το συνεχόμενο πλύσιμο; Τα πλένω ανά 4-5 ημέρες με ντετολ

Γιατί;

in other news:

Συγκεντρωτικά τα κλιματιστικά μου και guest star το 18άρι Ariston των πεθερικών με On-Off από τα "μόλις" 1400W:

1266127496_Untitled(2).png.b0175579f7b635a6e15383fdfe615fc3.png

 

  • Like 1
Δημοσ.

Χτες καποια στιγμη ανοιγω το Daikin και δεν κάνει τίποτα ενω αναβοσβηνει το power led.
Ανοιγω την εφαρμογη στο κινητο και βγαζει σφαλμα Ε8.
Ολα τα σαιτ της Daikin χτες κάτω. gr/eu/global τιποτα.
Ανεβηκαν σημερα, μαλλον εκαναν αναβαθμιση/συντηρηση.
Βρισκω τη βλάβη απο τριτη πηγη και η περιγραφη με τρομαζει:

Description
AC INPUT OVER CURRENT
Supposed Cause
1. Over current due to compressor failure.
2. Over current due to defective outdoor unit PCB.
3. Over current due to defective power transistor.
4. Over current due to short-circuit.
 
Την κατσαμε λεω.
 

Το κλεινω. Ανοιγω την εφαρμογη απο το κινητο και δε βγαζει σφαλμα.

Παρατηρω οτι η μοναδα διαβαζει εξωτερικη 28 επειδη ειναι στην ταρατσα και τη χτυπαει ο ηλιος.
Λες? σκεφτομαι. Ευρος στη θερμανση εχει μεχρι 24 βαθμους.
To ανοιγω στον ανεμιστηρα κι εκκινει χωρις σφαλμα.
Μετα απο παααραα πολυ ψαξιμο βρηκα αυτο:

2.2.2.6. "E8-00" – Compressor overcurrent detection

Trigger
When the compressor is running the cur-
rent exceeds 9.25 A ~ 20 A (depending on
the unit) for 2.5 seconds.
Possible cause
Outdoor temperature is out of operation
range.
Faulty compressor.
Faulty power module.
= Faulty inverter PCB.
Faulty or disturbance of the power supply
(imbalance > 10%). Power drop. Short cir-
cuit.

Θα παρω αυριο τηλεφωνο για επιβεβαιωση.
Τελικα πρεπει να το καλυψω. Ιδεες?

Δημοσ.
31 λεπτά πριν, rbx1000 είπε

Χτες καποια στιγμη ανοιγω το Daikin και δεν κάνει τίποτα ενω αναβοσβηνει το power led.
Ανοιγω την εφαρμογη στο κινητο και βγαζει σφαλμα Ε8.
Ολα τα σαιτ της Daikin χτες κάτω. gr/eu/global τιποτα.
Ανεβηκαν σημερα, μαλλον εκαναν αναβαθμιση/συντηρηση.
Βρισκω τη βλάβη απο τριτη πηγη και η περιγραφη με τρομαζει:

Description
AC INPUT OVER CURRENT
Supposed Cause
1. Over current due to compressor failure.
2. Over current due to defective outdoor unit PCB.
3. Over current due to defective power transistor.
4. Over current due to short-circuit.
 
Την κατσαμε λεω.
 

Το κλεινω. Ανοιγω την εφαρμογη απο το κινητο και δε βγαζει σφαλμα.

Παρατηρω οτι η μοναδα διαβαζει εξωτερικη 28 επειδη ειναι στην ταρατσα και τη χτυπαει ο ηλιος.
Λες? σκεφτομαι. Ευρος στη θερμανση εχει μεχρι 24 βαθμους.
To ανοιγω στον ανεμιστηρα κι εκκινει χωρις σφαλμα.
Μετα απο παααραα πολυ ψαξιμο βρηκα αυτο:

2.2.2.6. "E8-00" – Compressor overcurrent detection

Trigger
When the compressor is running the cur-
rent exceeds 9.25 A ~ 20 A (depending on
the unit) for 2.5 seconds.
Possible cause
Outdoor temperature is out of operation
range.
Faulty compressor.
Faulty power module.
= Faulty inverter PCB.
Faulty or disturbance of the power supply
(imbalance > 10%). Power drop. Short cir-
cuit.

Θα παρω αυριο τηλεφωνο για επιβεβαιωση.
Τελικα πρεπει να το καλυψω. Ιδεες?

Θα μου έκανε εντύπωση αν είχες υπερένταση με υψηλή θερμοκρασία σε θέρμανση. Χαμηλή, ναι να το καταλάβω.

Screenshot_2020-03-15-23-34-58-553_org.mozilla.firefox.jpg.6a07ff27586b99f9b88f7f5ffa05caad.jpg

Τηλέφωνο στο σέρβις.

 

Δημοσ.
41 λεπτά πριν, liakjim είπε

Θα μου έκανε εντύπωση αν είχες υπερένταση με υψηλή θερμοκρασία σε θέρμανση. Χαμηλή, ναι να το καταλάβω.

Screenshot_2020-03-15-23-34-58-553_org.mozilla.firefox.jpg.6a07ff27586b99f9b88f7f5ffa05caad.jpg

Τηλέφωνο στο σέρβις.

1067727290_Screenshot_2020-03-16SiUS04-924_Abook-SiUS04-924_ARXSFTXS_HVJUServiceManualpdf.png.78b97fa33ba5acf95f37b0edd77b0793.png

Δημοσ.
2 ώρες πριν, guzel είπε

Θα πάθουν άραγε κάτι τα φίλτρα από το συνεχόμενο πλύσιμο; Τα πλένω ανά 4-5 ημέρες με ντετολ

Τίποτα δε παθαίνουν ! Δώσε πόνο !!!!!!

2 ώρες πριν, rbx1000 είπε

Χτες καποια στιγμη ανοιγω το Daikin και δεν κάνει τίποτα ενω αναβοσβηνει το power led.
Ανοιγω την εφαρμογη στο κινητο και βγαζει σφαλμα Ε8.
Ολα τα σαιτ της Daikin χτες κάτω. gr/eu/global τιποτα.
Ανεβηκαν σημερα, μαλλον εκαναν αναβαθμιση/συντηρηση.
Βρισκω τη βλάβη απο τριτη πηγη και η περιγραφη με τρομαζει:

Description
AC INPUT OVER CURRENT
Supposed Cause
1. Over current due to compressor failure.
2. Over current due to defective outdoor unit PCB.
3. Over current due to defective power transistor.
4. Over current due to short-circuit.
 
Την κατσαμε λεω.
 

Το κλεινω. Ανοιγω την εφαρμογη απο το κινητο και δε βγαζει σφαλμα.

Παρατηρω οτι η μοναδα διαβαζει εξωτερικη 28 επειδη ειναι στην ταρατσα και τη χτυπαει ο ηλιος.
Λες? σκεφτομαι. Ευρος στη θερμανση εχει μεχρι 24 βαθμους.
To ανοιγω στον ανεμιστηρα κι εκκινει χωρις σφαλμα.
Μετα απο παααραα πολυ ψαξιμο βρηκα αυτο:

2.2.2.6. "E8-00" – Compressor overcurrent detection

Trigger
When the compressor is running the cur-
rent exceeds 9.25 A ~ 20 A (depending on
the unit) for 2.5 seconds.
Possible cause
Outdoor temperature is out of operation
range.
Faulty compressor.
Faulty power module.
= Faulty inverter PCB.
Faulty or disturbance of the power supply
(imbalance > 10%). Power drop. Short cir-
cuit.

Θα παρω αυριο τηλεφωνο για επιβεβαιωση.
Τελικα πρεπει να το καλυψω. Ιδεες?

Οι εξωτερικές μονάδες πρέπει να ναι πάντα υπό σκιά για να λειτουργούν αποδοτικά και να αποφεύγουμε την ενεργοποίηση των ασφαλιστικών διατάξεων  εξαιτίας του ήλιου τόσο σε ψύξη όσο και σε θέρμανση .  Λογικά για αυτό σου πέταξε το σφάλμα αυτό . Κάνε και ένα τηλέφωνο στη Daikin . 

  • Like 2
Δημοσ.
6 λεπτά πριν, Dare-Devil είπε

Τίποτα δε παθαίνουν ! Δώσε πόνο !!!!!!

Οι εξωτερικές μονάδες πρέπει να ναι πάντα υπό σκιά για να λειτουργούν αποδοτικά και να αποφεύγουμε την ενεργοποίηση των ασφαλιστικών διατάξεων  εξαιτίας του ήλιου τόσο σε ψύξη όσο και σε θέρμανση .  Λογικά για αυτό σου πέταξε το σφάλμα αυτό . Κάνε και ένα τηλέφωνο στη Daikin . 

Καμμια ιδεα να το καλυψω?

 

Δημοσ.
2 ώρες πριν, rbx1000 είπε

Χτες καποια στιγμη ανοιγω το Daikin και δεν κάνει τίποτα ενω αναβοσβηνει το power led.
Ανοιγω την εφαρμογη στο κινητο και βγαζει σφαλμα Ε8.
Ολα τα σαιτ της Daikin χτες κάτω. gr/eu/global τιποτα.
Ανεβηκαν σημερα, μαλλον εκαναν αναβαθμιση/συντηρηση.
Βρισκω τη βλάβη απο τριτη πηγη και η περιγραφη με τρομαζει:

Description
AC INPUT OVER CURRENT
Supposed Cause
1. Over current due to compressor failure.
2. Over current due to defective outdoor unit PCB.
3. Over current due to defective power transistor.
4. Over current due to short-circuit.
 
Την κατσαμε λεω.
 

Το κλεινω. Ανοιγω την εφαρμογη απο το κινητο και δε βγαζει σφαλμα.

Παρατηρω οτι η μοναδα διαβαζει εξωτερικη 28 επειδη ειναι στην ταρατσα και τη χτυπαει ο ηλιος.
Λες? σκεφτομαι. Ευρος στη θερμανση εχει μεχρι 24 βαθμους.
To ανοιγω στον ανεμιστηρα κι εκκινει χωρις σφαλμα.
Μετα απο παααραα πολυ ψαξιμο βρηκα αυτο:

2.2.2.6. "E8-00" – Compressor overcurrent detection

Trigger
When the compressor is running the cur-
rent exceeds 9.25 A ~ 20 A (depending on
the unit) for 2.5 seconds.
Possible cause
Outdoor temperature is out of operation
range.
Faulty compressor.
Faulty power module.
= Faulty inverter PCB.
Faulty or disturbance of the power supply
(imbalance > 10%). Power drop. Short cir-
cuit.

Θα παρω αυριο τηλεφωνο για επιβεβαιωση.
Τελικα πρεπει να το καλυψω. Ιδεες?

Λειτουργεί τώρα; Αφού το έκανε μόλις το άνοιξες δεν παίζει ρόλο που το χτύπαγε ο ήλιος δες συνδέσεις κτλ.

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, Klausx είπε

Λειτουργεί τώρα; Αφού το έκανε μόλις το άνοιξες δεν παίζει ρόλο που το χτύπαγε ο ήλιος δες συνδέσεις κτλ.

Λειτουργει μια χαρα.

Δημοσ.
1 λεπτό πριν, rbx1000 είπε

Καμμια ιδεα να το καλυψω?

Kάνε ένα στέγαστρο  με 4 κολόνες με εμβαδό σκεπής ικανό να παρέχει σκιά στο μηχάνημα όλη την ημέρα που ο ήλιος αλλάζει θέση .  Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό διότι ποτέ δε χρειάστηκε . Η σκεπή μπορεί να είναι απο πανί ή αν είσαι μερακλής κεραμίδια . Πάρε καμία ιδέα απο το leroy merlin ή απο praktiker .  Δεν έχω βρει έτοιμες κατασκευές . Μίλα και με ένα ψυκτικό να σου δώσει λύσεις . 

 

  • Thanks 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
7 ώρες πριν, rbx1000 είπε

1067727290_Screenshot_2020-03-16SiUS04-924_Abook-SiUS04-924_ARXSFTXS_HVJUServiceManualpdf.png.78b97fa33ba5acf95f37b0edd77b0793.png

Ναι, και πάλι, να έχεις υπερένταση σε χαμηλές θερμοκρασίες σε λειτουργία θέρμανσης ή σε υψηλές σε λειτουργία ψύξης, οκ να το δεχτώ.

Όμως σε θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες; Γιατί; Δλδ αν το καλοκαίρι με 40έξω και κάποιες μονάδες που τις βλέπουμε στις ταράτσες και ντάλα ήλιο , άρα θα βαράνε 60άρες, θα δείχνει Ε8 αν κάποιος πατήσει κατά λάθος λειτουργία θέρμανσης ; Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι σχεδιαστικά θα επέλεγαν να τρομάξουν τους κατόχους με κωδικούς βλάβης.

Επεξ/σία από liakjim
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
6 ώρες πριν, liakjim είπε

Ναι, και πάλι, να έχεις υπερένταση σε χαμηλές θερμοκρασίες σε λειτουργία θέρμανσης ή σε υψηλές σε λειτουργία ψύξης, οκ να το δεχτώ.

Όμως σε θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες; Γιατί; Δλδ αν το καλοκαίρι με 40έξω και κάποιες μονάδες που τις βλέπουμε στις ταράτσες και ντάλα ήλιο , άρα θα βαράνε 60άρες, θα δείχνει Ε8 αν κάποιος πατήσει κατά λάθος λειτουργία θέρμανσης ; Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι σχεδιαστικά θα επέλεγαν να τρομάξουν τους κατόχους με κωδικούς βλάβης.

It is the way it is. Δεν εχει σημασια αν το δεχεσαι η αν δυσκολευεσαι να το πιστεψεις.

 

edit: μολις ελαβα απαντηση

'σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σχετικά με το πρόβλημα που σας εμφανίστηκε στην μονάδα (ATXM50N-J000274) σας παραθέτουμε τα εξής.

Όπως μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο ένας λόγος για να εμφανιστεί ο κωδικός βλάβης E8 είναι η εξωτερική θερμοκρασία.

Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε την ήμερα που εμφανίστηκε το σφάλμα, θεωρούμε πως αυτή είναι η αιτία, δηλαδή ότι βγήκε έξω από τα όρια λειτουργίας στην θέρμανση.

Από εκεί και πέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αν εμφανιστεί ξανά το σφάλμα να μας καλέσετε ώστε να κανονίσουμε κάποιο έλεγχο με το συνεργαζόμενο service.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.'

Επεξ/σία από rbx1000
Δημοσ.
12 ώρες πριν, liakjim είπε

Ναι, και πάλι, να έχεις υπερένταση σε χαμηλές θερμοκρασίες σε λειτουργία θέρμανσης ή σε υψηλές σε λειτουργία ψύξης, οκ να το δεχτώ.

Όμως σε θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες; Γιατί; Δλδ αν το καλοκαίρι με 40έξω και κάποιες μονάδες που τις βλέπουμε στις ταράτσες και ντάλα ήλιο , άρα θα βαράνε 60άρες, θα δείχνει Ε8 αν κάποιος πατήσει κατά λάθος λειτουργία θέρμανσης ; Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι σχεδιαστικά θα επέλεγαν να τρομάξουν τους κατόχους με κωδικούς βλάβης.

Από το 1990 έχω δυο μονάδες εκτεθειμένες στον πάγο και στην ζέστη σχεδόν σάπιες. Samsung σε ταράτσα χειμώνα καλοκαίρι. Δεν έχω τέτοια θέματα.  Δεν δικαιολογούνται τέτοια  προβλήματα σε νέες μονάδες. Κάτι άλλο φταίει.

  • Like 1
Δημοσ.
45 λεπτά πριν, mr.Vox είπε

Από το 1990 έχω δυο μονάδες εκτεθειμένες στον πάγο και στην ζέστη σχεδόν σάπιες. Samsung σε ταράτσα χειμώνα καλοκαίρι. Δεν έχω τέτοια θέματα.  Δεν δικαιολογούνται τέτοια  προβλήματα σε νέες μονάδες. Κάτι άλλο φταίει.

Φανταζομαι εχεις κανει εκκινηση θερμανσης με 28 εξωτερικη χωρις προβλημα.

 