JIMBREED Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 gia na mhn pathete kamoia hlektropliksia ... ayth einai mia mpriza suko arseniko kai thiliko...
predator Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Μέλος Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 ayto einai polimprizo. ayto pou 8a eprepe na dei3oume sta paidia einai i mpriza ston toixo!
Dreamstorm Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Το κατά πόσο είναι σωστή μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού μας είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους.Ιδιαίτερα σε παλιά σπίτια που σημαίνει και παλιές εγκαταστάσεις.Δεν παίζουμε με τέτοια πράγματα και μπορείς να πάθεις ζημιά εκεί που δεν το περιμένεις. Για τους διάφορους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες που υπάρχουν το πρώτο πράγμα είναι το κόστος και η μείωση του. Ελάχιστοι είναι αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά,σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Γνωρίζετε ότι σε όλα τα σπίτια θα έπρεπε να υπάρχει αντι-ηλεκτροπληξιακός διακόπτης ενώ στην πραγματικότητα λίγα είναι τα σπίτια που υπάρχει;Η κατανομή του φορτίου είναι πολλές φορές λάθος μελετημένη που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα; Προσοχή λοιπόν , όταν δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα φωνάζετε αμέσως ένα καλό ηλεκτρόλογο και μην προσπαθείτε να φτιάξετε το πρόβλημα μόνοι σας. Μερικές φορές δεν φταίει η Δ.Ε.Η (λέω μερικές έτσι; ) για ένα καμένο τροφοδοτικό αλλά αυτός/αυτοί που έκαναν τη μελέτη και την εγκατάσταση σπίτι μας.
seven77 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Φίλε Predator προσωπικά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα διαρροής ρεύματος.Για την κούραση και τον πονοκέφαλο αναζήτησε αλλού την αιτία... Όσο για αυτό με την οθόνη και το δοκιμαστικό κατσαβίδι - γίνεται και στη δική μου οθόνη Είναι απόλυτα φυσιολογικό. pigaine se ofthalmiatro to eixa kai ego kapia stigmi
REDBOUL Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Diavasa me endiaferon ola ta post.Pote den eixa skeftei kati kako.2 polimpriza exw me me 3 akra sto fis toy kalwdioy,(to mesaio einai geiwsh),se ola ta metaksi kalwdia synexizei h gywsh,kai h mpriza sto toixo einai me 3.Epeidh eimai italia einai kapws alliws ta fis einai se seira 3 opoy to mesaio einai gywsh.Diavazwntas loipon to post anarwthika:Noikiazw se ena spiti 60+ xronwn,vre mpas kai den exei geiwsh?Ksevidwnw thn priza mono ta 2 syndemena:) kai den yparxei 3o(h geiwsh-kitrino) na syndesw.Vazw dokimastiko sto koyti eswterika 1 stis 2 anavei, opote thn pathsa... Ti mporw na kanw edw?Pws tha valw geiwsh sthn priza toy toixoy? Diatrexw kindino gia to pc?Moy kanei kapoies fores diafora to pc... Telos epeidi anaferthike,oi syskeyes poy den exoyn geiwsh,prepei na tis geiwsoyme emeis?Kai an nai pws?Einai asfales? Sas zalisa..
tzoykas Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Μπορείς να συνδέσεις τη γείωση στο ουδέτερο (αυτό που δεν ανάβει το δοκιμαστικό). Πρόσφατα έμαθα ότι είναι έτσι ακόμα και στον κανονισμό της ΔΕΗ .... Δεν ειναι το απόλυτα σωστό αλλά τουλάχιστον η γείωσή σου δεν είναι στον αέρα ...
Panosst Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 gia tis palies hlektrologikes egatastaseis nai etsi einai alla stis kainourgies h geiosh exei ksexoristh grammh. opote an balei th geiosh ston oudetero mporei na peftei to rele.
tzoykas Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 gia tis palies hlektrologikes egatastaseis nai etsi einai alla stis kainourgies h geiosh exei ksexoristh grammh. opote an balei th geiosh ston oudetero mporei na peftei to rele. Εννοείται ότι αν υπάρχει γραμμή για τη γείωση θα συνδεθεί εκεί. Απλά νόμιζα ότι το παιδί ρώτησε για εγκατάσταση στην οποία δεν υπάρχει γείωση. Κάτι για 60 ετών πολυκατοικία ανέφερε .... :grin:
REDBOUL Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Katarxhn eyxaristw gia tis apantiseis.Nai mporei na ne kai parapanw...Exei kai apo keina ta ansanser ta palia poy erixnes nomisma mesa gia na to doylepseis... )) Opoy exw koitaksei se kapoies mprizes dld,den yparxei geiwsh. An katalava kala loipon tha parw ena mikro kalwdiaki kai eswterika ths mprizas tha syndesw to oydetero me thn thesh poy vidwnei h geiwsh an yparxei(ektos apthn dikia toy). Telos h antirish poy diatipwthei annoei oti den prpei na yparxei katholoy geiwsh sto spiti h sthn sygkekrimeni mpriza?Pantws se kapoies poy koitaksa de vlepw tpt..Mono ta 2 kalwdia...
tzoykas Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Εφ' οσον είναι παλία οικοδομή, κατά πάσα πιθανότητα 3ο καλώδιο γείωσης θα έχει μόνο στην κουζίνα (για τις συσκευές όπως φούρνοι ψυγεία κουζίνες πλυντήρια που θέλουν οπωσδήποτε γείωση). Αν υπάρχει και αλλού θα συνδέσεις τη γείωση στην πρίζα με τη γείωση στο καλώδιο. Δε χρειάζεται να τα μπερδέψεις. Και ναι, όπου δεν υπάρχει καλώδιο γείωσης θα συνδέσεις τη γείωση (στην πρίζα) με το ουδέτερο (καλώδιο). Εννοείται ότι από πριν θα πρέπει να έχεις μαρκάρει ποιο καλώδιο είναι η φάση (αυτό που ανάβει το δοκιμαστικό) γιατί μου έχει τύχει σε οικοδομή ο %#@^% ο ηλεκτρολόγος να έχει βάλει ανάποδα τα χρώματα, οπότε μη τα εμπιστεύεσαι. Και φυσικά είναι αυτονόητο οτι όλα αυτά θα τα κάνεις με το γενικό ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟ Βεβαιώσου πριν ανεβάσεις το γενικό ξανά, ότι δε βραχυκυκλώνει τίποτα με τη σύνδεση με το καλωδιάκι. Δοκίμασε με το δοκιμαστικό αν ανάβει στη γείωση ή στο ουδέτερο!
REDBOUL Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Ta exw pareii... Twra dokimasa na to kanw kai diapistwsa ekpliktos (vevaio ayto) oti kai sta 2 anavei to dokimastiko....Kathws kai oti kai ta 2 einai xrwmatos mple.Ti Diaolo ginete? Plz help...
tzoykas Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Ενδιαφέρον! Μου φαίνεται αδιανόητο να συμβαίνει αυτό. Το μόνο που μπορεί να σημαίνει είναι ότι και τα δύο καλώδια φέρνουν τάση ή βραχυκυκλώνουν κάπου εσωτερικά. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι μόνο αυτή η πρίζα ε; (ή οχι; :-?) Φέρε καλύτερα έναν ηλεκτρολόγο, τι να πω ....
cig4 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Ta exw pareii... Twra dokimasa na to kanw kai diapistwsa ekpliktos (vevaio ayto) oti kai sta 2 anavei to dokimastiko....Kathws kai oti kai ta 2 einai xrwmatos mple.Ti Diaolo ginete? Plz help... ωπαααααααα εδω παίζει μμακια συναδέλφου για κάνε μια καλή και πές μου αμα έχει και καμία άλλη μπριζα αυτο το πρόβλημα κανονικα δεν πρέπει να α΄ναβει σε όλα τα καλώδια γιατί πολύ απλά δεν θα λειτουργούσε τίποτα!!! Πες μου λεπτομέρεις .... Μην κάνεις καμία χοντράδα και συνδέσης τίποτα ούτε στην πρίζα ούτε στα κουτιά διακλάδωσης,όπως λέω πάντα σε φίλους φωναξτε ενα επαγελματία και μην κάνετε πειράματα το ρεύμα σκοτώνει,όσο για την ουδετέρωση που είδα παραπάνω μην το κάνεις ουτε αυτο!!!
REDBOUL Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Loipon 2 mprizes exei to dwmatio moy kai stis 2 ayto symavinei..... Ti na kanw?Thelete na koitaksw kai alloy?
cig4 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2005 Για κάνε μια καλή και κοίτα και στο άλλο σπίτι δεν μπορεί,έχεισ καμια λαμπα-πορτατιφ κατι βρε παιδί μου που να βλέπεις οτι λειτουργεί σωστά ε΄φοσον το βάλεις στην πρίζα? :?